проблема с утрамбовкой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > проблема с утрамбовкой?

проблема с утрамбовкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2006, 21:02 #1
проблема с утрамбовкой?
rakshin
 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340

подскажите, как решить проблему. очередность строительных работ была нарушена и в резудьтате из под ленты осыпался грунт. планировалось выполнить сначала обратную засыпку с тромбовкой, а помто уже устройство летночного фундамента на более высокой отметке. внушает хоть какй-то долю оптимизма жесткий каркас с попречными стенками, которые поддерживают эту всю образовавшуюся консоль. но хотелось бы все таки сделать нормальное основание. как теперь это сделать - ума не приложу. может у кого есть идеи?
[ATTACH]1164391346.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 1767
 
Непрочитано 24.11.2006, 21:22
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


ИМХО, хотя коряво как-то... но мне кажется надёжно...
[ATTACH]1164392575.dwg[/ATTACH]
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2006, 21:34
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Я бы так сделал. Дешевле, сердитей и проще перевести на таджикский.
[ATTACH]1164393278.dwg[/ATTACH]
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2006, 17:58
#4
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


спасибо. только вот не совсем понял, что такое "грунтоцементный раствор" :?
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2006, 18:27
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Это такой бандитский способ. Тот самый песчаный грунт смешивается с цементом в пропорции примерно 5:1. Дальше засыпка с трамбовкой такая же, потом проливка. Способ смешивания зависит от объема. Если объем небольшой, то можно и в мешалке, если большой, то послойно просыпать грунт цементом. У меня на одной стройке подрядчик просыпал местность цементом, а потом гонял по этому месту камазы чтобы перемешать. Я когда это увидел, сначала упал в обморок, потом встал и всех нафиг зарезал.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2006, 00:19
#6
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Если объем небольшой, то можно и в мешалке, если большой, то послойно просыпать грунт цементом
Лучше уж что-то цивилизованное в качестве решения отправить на стройку на бумаге (например В7.5), а прорабу "на ушко" предложить для упрощения/экономии этот метод. Чтобы вроде как все довольны, и н душе спокойно - что свои тылы прикрыты :wink:
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2006, 10:19
#7
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


AIK [/b]
rakshin вне форума  
Ответ