Как вычислить температуру арматуры в жаростойком бетоне при случайном разливе стали ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как вычислить температуру арматуры в жаростойком бетоне при случайном разливе стали ?

Как вычислить температуру арматуры в жаростойком бетоне при случайном разливе стали ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2012, 16:26 #1
Как вычислить температуру арматуры в жаростойком бетоне при случайном разливе стали ?
GIP
 
РФ
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,396

Как вычислить температуру арматуры в жаростойком бетоне при случайном разливе стали ? Бетон защищен футеровкой из шамотного кирпича. Есть у каго пример расчета ?
Просмотров: 3073
 
Непрочитано 18.12.2012, 05:37
#2
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Посмотрите Фокина "Строительная теплофизика.." стр. 112...
Вложения
Тип файла: rar устойчивость.rar (7.7 Кб, 84 просмотров)
gofra вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 05:56
#3
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,221


Можно попрбовать вот этим
http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html

Только надо правильно поставить задачу. Например характеристики материалов будут не такие как мы применяем в теплотехнике ограждающих конструкций
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 07:26
#4
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Можно попрбовать вот этим
http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html

Только надо правильно поставить задачу. Например характеристики материалов будут не такие как мы применяем в теплотехнике ограждающих конструкций
думаю не совсем подойдет, т.к. решение представлено стационарным тепловым потоком, "+" сопротивление поверхностей представлено в виде 1/23-внешнее; 1/8,7-внутреннее (РФ)
gofra вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 09:00
#5
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


примеры нужно искать поиском.
теплофизические х-ки можно взять из снипов по пожарам . там же можно подобрать какие-то аналогии.

в принципе, владеющему ansys несложно посчитать. попросите кого-нибудь.
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 09:04
#6
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,221


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
думаю не совсем подойдет, т.к. решение представлено стационарным тепловым потоком, "+" сопротивление поверхностей представлено в виде 1/23-внешнее; 1/8,7-внутреннее (РФ)
да стационарным, а сопротивления материалов и поверхностей можно задать свои
Stierlitz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 20:07
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


спасибо за ответы - скачал TERM - на первый взгляд понял, что это не совсем то, что надо...думал, что будет все намного проще...ан нет...материалов типа бетон там вроде бы нет...значит другого софта никто не знает....плохо....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 16:12
#8
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,221


Естественно все материалы со свойствами и свойства поверхностей создаются какие надо
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2012, 20:45
#9
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


ansys (см пост 5)
СергейД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2012, 19:53
#10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
ansys (см пост 5)
это вообще нереально....слишком круто и дорого ......
GIP вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 02:43
#11
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


GIP опишите полностью, с разрезом.
на праздники, если занят не буду попробую решить
gofra вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 20:02
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
если занят не буду попробую решить
круто...)

картинку загрузил, ссылочку полезную дал....ссылочка
Вложения
Тип файла: pdf start Model (1).pdf (11.4 Кб, 49 просмотров)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 20:18
#13
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Это приямок какой-то, или что? Сталь случайно наберется в эту емкость, или, случайно разлитая, будет стекать по этой стенке?
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 20:24
#14
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Это приямок какой-то, или что? Сталь случайно наберется в эту емкость, или, случайно разлитая, будет стекать по этой стенке?
это условно говоря 1 м2 стены фундамента оборудования.....температура от возможного разлива или расплескивания жидкого метала, т.е. будет стекать по стене, место действия - сталеплавильный цех.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 20:35
#15
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Я вам так скажу. Температура стального корпуса сталеразливочного ковша, который находится под жидкой сталью с температурой порядка 1650-1600 градусов по 1,5-2 часа, не достигает 350 градусов. Толщина футеровки там мм 300. Первый слой шамот, затем углеродистые плиты или жаростойкий бетон.

Если расплав просто будет стекать по стене, и футеровка шамотная исправна - считайте, что арматура выше 300 градусов не нагреется. А это рабочая температура для нетеплостойких сталей, правильно? Короче, не заморачивайтесь)

Хотите считать? ну найдете программу, а как забьете начальные условия? Стальковш - там, считай, неограниченная мощность источника тепла, температура стали почти не падает, только тепловые характеристики материалов футеровки нужны. А у вас? Какая толщина слоя этой струи разлитой? Она же воздуху тепло отдает, стекает, в конце концов. Не заморачивайтесь)
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.12.2012, 20:41
#16
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Новости хорошие, просто хотел хоть как-то подтвердить это прочитав в литературе или расчетом...
GIP вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 20:45
#17
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Для стекающего металла - не нужно.
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как вычислить температуру арматуры в жаростойком бетоне при случайном разливе стали ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36