Можно открывать двери внутрь на эвакуационном выходе?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно открывать двери внутрь на эвакуационном выходе?

Можно открывать двери внутрь на эвакуационном выходе?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2012, 12:53 #1
Можно открывать двери внутрь на эвакуационном выходе?
canek06
 
Регистрация: 21.09.2012
Сообщений: 2

Уважаемые коллеги прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации. В строящемся здании начали установку дверей. На эвакуационном выходе проектом предусмотрена установка двойной двери. Одна сразу за другой. Наружная открывается наружу, внутренняя внутрь. Между ними получается тамбур (шлюз) глубиной около 50 см. Местные пожарные требуют срочно делать обе двери наружу пока не штрафанули. На текущий момент придумали только двустворчатую дверь с размером полотна 45 см. Подскажите есть нормы позволяющие открывать дверь внутрь, т.е. как предусмотрено проектом. Здание пенсионного фонда. Климатический подрайон IД (местность приравненная к районам крайнего севера) поэтому и двойная дверь. Полноценный тамбур сделать невозможно т.к. дверь находится под лестницей. Здесь кусочек чертежа http://clip2net.com/s/2C60F

Последний раз редактировалось canek06, 17.12.2012 в 13:02.
Просмотров: 15537
 
Непрочитано 17.12.2012, 13:55
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Сделайте вместо тамбура тепловую завесу
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 17:32
#3
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


вот уроды
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 17:57
#4
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


В такой же ситуации нам пришлось делать тамбур,
а с другой стороны,если вход не центарльный зачем вам вторая дверь и тамбур вообще?
Ставьте утепленную металлическую дверь.
vl вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 21:53
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
вот уроды
Архитекторы, заархитектурившие дверь с открыванием внутрь?
Или кто советует вместо тамбура завесу сделать, не задумываясь, что это стоит?

А то, что придумали (двойную дверь) самое простое. Так и делать надо. Так и делают, когда места недостаточно. Когда совсем недостаточно - небольшой выступающий тамбур.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 22:18
#6
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


А пункт 4.2.6, е из СП 1.13130.2009 за уши нельзя притянуть??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2012, 22:44
#7
VES1


 
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532


А разве глубина тамбура не оговорена в нормах?И точно не 50см.
При открывании двери внутрь, при пожаре один пенсионер не понимая куда открыть замешкается все остальные в панике прижмут его к двери, которую откроют МЧСники уже когда трупы выгружать надо будет.
VES1 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 07:59
#8
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Цитата:
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
вот уроды
Полностью согласен.
По-сути: может так? Не фонтан, но все таки.
Вложения
Тип файла: pdf Картинка.pdf (3.6 Кб, 609 просмотров)
VMT вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 08:11
#9
Rey

разно_рабочий :)
 
Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Сообщений: 333
<phrase 1=


Глубина тамбура должна быть 1,5 метра сейчас точно не помню где но если очень надо то найду
Rey вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 09:04
#10
Tarbar

Читаю новости в Сети
 
Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263


Цитата:
Сообщение от canek06 Посмотреть сообщение
Подскажите есть нормы позволяющие открывать дверь внутрь, т.е. как предусмотрено проектом.
СП 1.13130.2009
Цитата:
4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;
в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.
ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м.
__________________
В ГОСТ верую
Tarbar вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 09:38
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Согласен с #4 - если выход только для эвакуации (им постоянно не пользуются) то тамбур вообще не нужен. Можно просто ставить утепленную дверь, и не обязательно металлическую. А вот архитекторы, делающие двойную дверь на пути эвакуации (да еще в пенсионном фонде), действительно, непонятно чем думали.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 11:43
#12
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Утепленная дверь? Посчитайте толщину утеплителя на -42.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 11:51
#13
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


Так там только на непромерзание считать! Не так уж... А если -42 - это не п."е" из #10?
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 12:12
#14
canek06


 
Регистрация: 21.09.2012
Сообщений: 2


Сегодня за бортом было -44 и будет еще ниже. Одна дверь никак не пойдет. Завеса тож не пойдет. Ссылался на СНиП 21-01-97 там тоже самое что и в СП 1.13130.2009 в пункте е) пожарные уперлись, что там речь идет о районах крайнего севера, а у меня местность приравненная к районам крайнего севера. Вобщем шлют нафиг. На Ответы@mail.ru нашел вот это "Выходные двери должны по всем нормам открываться наружу. Но если перед выходной дверью есть ещё одна и между ними образуется тамбур глубиной не менее 1,2м, то и вторая дверь тоже должна открываться наружу. Если глубина тамбура менее 1,2м, то вторая дверь должна открываться внутрь. Вот такие правила." ктонить может подтвердить?
canek06 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2012, 16:27
#15
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Мне кажется в #8 - годное решение проблемы.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 09:16
#16
ТОВАРИЩ

проектировщик
 
Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 30


Согласен с VMT и с предыдущим автором в #8 - годное решение проблемы, правда если делать утепление лестничного марша из предполагаемого тамбура то возможно 2 метра эвакуационного проема двери не получится, однако считаю если тамбур нужен это наиболее правильное решением. Хотя я бы вовсе не отметал вариант с установкой одной утепленной двери тем более если этим эвакуационным выходом пользоваться будут лишь в экстремальных случаях, а в постоянно дверь будет закрыта, как тот же оконный проем со спаренными переплетами с многокамерным стеклопакетом с утепленными откосами. Функция тамбура уменьшить проникновение холодного воздуха в помещение при постоянном потоке людей, а если дверь будет постоянно закрыта то задача борьбы с холодом что для двери что для окна одна и тажа, без тамбуров.
Интересно другое - на предложенном плане л/клетки лестничный марш шириной 1.2 м, то почему эвакуационные одностворчатые двери с шириной дверного проема 900, а в свету этот проем при установки дверного блока будет еще меньше... куда смотрят ваши пожарные... )))

Последний раз редактировалось ТОВАРИЩ, 19.12.2012 в 09:30.
ТОВАРИЩ вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 10:04
#17
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Если выход ТОЛЬКО эвакуационный, то логично применить просто дверной блок с двух- трех- камерным стеклопакетом.
VMT вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2012, 10:33
#18
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Можно сделать выносной тамбур
инж-конструктор БАМ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно открывать двери внутрь на эвакуационном выходе?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43