| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Можно открывать двери внутрь на эвакуационном выходе?
Регистрация: 21.09.2012
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 15537
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Архитекторы, заархитектурившие дверь с открыванием внутрь?
Или кто советует вместо тамбура завесу сделать, не задумываясь, что это стоит? А то, что придумали (двойную дверь) самое простое. Так и делать надо. Так и делают, когда места недостаточно. Когда совсем недостаточно - небольшой выступающий тамбур. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.12.2010
Сообщений: 532
|
А разве глубина тамбура не оговорена в нормах?И точно не 50см.
При открывании двери внутрь, при пожаре один пенсионер не понимая куда открыть замешкается все остальные в панике прижмут его к двери, которую откроют МЧСники уже когда трупы выгружать надо будет. |
|||
![]() |
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
Цитата:
__________________
В ГОСТ верую |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Согласен с #4 - если выход только для эвакуации (им постоянно не пользуются) то тамбур вообще не нужен. Можно просто ставить утепленную дверь, и не обязательно металлическую. А вот архитекторы, делающие двойную дверь на пути эвакуации (да еще в пенсионном фонде), действительно, непонятно чем думали.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2012
Сообщений: 2
|
Сегодня за бортом было -44 и будет еще ниже. Одна дверь никак не пойдет. Завеса тож не пойдет. Ссылался на СНиП 21-01-97 там тоже самое что и в СП 1.13130.2009 в пункте е) пожарные уперлись, что там речь идет о районах крайнего севера, а у меня местность приравненная к районам крайнего севера. Вобщем шлют нафиг. На Ответы@mail.ru нашел вот это "Выходные двери должны по всем нормам открываться наружу. Но если перед выходной дверью есть ещё одна и между ними образуется тамбур глубиной не менее 1,2м, то и вторая дверь тоже должна открываться наружу. Если глубина тамбура менее 1,2м, то вторая дверь должна открываться внутрь. Вот такие правила." ктонить может подтвердить?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 28.11.2012
Сообщений: 30
|
Согласен с VMT и с предыдущим автором в #8 - годное решение проблемы, правда если делать утепление лестничного марша из предполагаемого тамбура то возможно 2 метра эвакуационного проема двери не получится, однако считаю если тамбур нужен это наиболее правильное решением. Хотя я бы вовсе не отметал вариант с установкой одной утепленной двери тем более если этим эвакуационным выходом пользоваться будут лишь в экстремальных случаях, а в постоянно дверь будет закрыта, как тот же оконный проем со спаренными переплетами с многокамерным стеклопакетом с утепленными откосами. Функция тамбура уменьшить проникновение холодного воздуха в помещение при постоянном потоке людей, а если дверь будет постоянно закрыта то задача борьбы с холодом что для двери что для окна одна и тажа, без тамбуров.
Интересно другое - на предложенном плане л/клетки лестничный марш шириной 1.2 м, то почему эвакуационные одностворчатые двери с шириной дверного проема 900, а в свету этот проем при установки дверного блока будет еще меньше... куда смотрят ваши пожарные... ))) Последний раз редактировалось ТОВАРИЩ, 19.12.2012 в 09:30. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? | beslan | AutoCAD | 1 | 17.10.2011 11:43 |
Где можно найти Серию или ГОСТ на подвальные двери? | Diizz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.08.2011 16:10 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Раздвижные автоматические двери и ППБ | zenk | Архитектура | 6 | 11.06.2008 12:46 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |