Уважаемые коллеги! Возник такой вопрос -

В МДС 21-1.98 раздел II п. 7.1 читаем:
Цитата:
В зданиях I—III степеней огнестойкости классов пожарной опасности СО, С1 облицовку внешних поверхностей наружных стен не допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4
Алюкобонд и его аналоги относится к группе Г1, т.е. из вышеизложенного получается, что эту облицовку нельзя применять в большинстве объектов.

Не сталкивался ли кто с такой проблемой?
Просмотров: 20231
 
Непрочитано 01.12.2006, 12:08 Re: Alucobond & противопожарные нормы
#2
Haos

инженер-строитель
 
Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от nmr
Алюкобонд и его аналоги относится к группе Г1, т.е. из вышеизложенного получается, что эту облицовку нельзя применять в большинстве объектов.

Не сталкивался ли кто с такой проблемой?
С помощью определенных конструктивных мероприятий повышают огнестойкость облицовки, проводят огневые испытания и получают разрешение пожарников типа этого:
[ATTACH]1164964081.rar[/ATTACH]
Haos вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 12:13
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Насколько я знаю, Алюкобонд - понятие растяжимое, есть китайский Dibond -горючий, вонючий, несертифицированный, есть японский Alpolic - сертифицированный во ВНИИПО. Надо просто запросить у производителя пожарный сертификат, а в нем все написано.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 12:31
#4
Haos

инженер-строитель
 
Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AIK
Надо просто запросить у производителя пожарный сертификат, а в нем все написано.
В нем будет написано как уже сказал nmr:
Цитата:
Алюкобонд и его аналоги относится к группе Г1
Вопрос в том как этот Г1 протащить на объекты всех степеней огнестойкости, всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.
Haos вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 12:53
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Alucobond A2, например - негорючий. Я ж говорю, они не все Г1.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 13:36
#6
Haos

инженер-строитель
 
Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Сообщений: 696
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от AIK
Alucobond A2, например - негорючий. Я ж говорю, они не все Г1.
Могу ошибаться, но НГ только материал "ALUCORE" что касается остального вот выдержка из тех. оценки пригодности продукции для применения в строительстве системы "U-kon":
[ATTACH]1164969017.jpg[/ATTACH]
Цитата:
Сообщение от AIK
есть китайский Dibond -горючий, вонючий, несертифицированный
насчет вонючести не знаю... но "Dibond" еще вчера был торговой маркой ALCAN Composites (Германия)
http://alucobond.com/unternehmen/index-untern-ueber.htm
Haos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2006, 19:37
#7
nmr


 
Регистрация: 22.08.2006
/dev/null
Сообщений: 92


to Haos

Большое спасибо, теперь знаю в каком направлении двигаться дальше
nmr вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2006, 19:47
#8
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Все таки надо интересоваться откуда Dibond везут. Не сомневаюсь что в Германии он немецкий, а насчет китайского стою на своем.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 12:08
#9
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


А про композитные панели билдекс кажется российского производства никто не слыхал? Они тоже максимум г1. И еще вопрос? Этот МДС 21-1.98 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ? Там написано что он содержит рекомендации. А вот в новом федеральном законе о техническом регулировании по пожарной безопасности ни слова нет о требований к облицовке здании. Все документы действующие. Как быть?
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 12:28
#10
Горян

конструктор СПК и НВФС
 
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46


к негорючим относятся композитные материалы следующих марок:
Alucobond A2,
Alucobond fr/scm (вместо алюминиевого листа идет нержавеющий)
Alpolic FR,
GoldStar S1.
Остальные материалы максимум Г1.
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ...
Горян вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 13:15
#11
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Прошу прощения за наглость. А соотношения по ценам среди этих материалов? Это все композит?
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2010, 21:48
#12
ProFe


 
Регистрация: 20.11.2009
Сообщений: 10


Собственно, этот МДС применителен только к Москве или он действует по всей стране??? Странно, он выпущен в 98 году, а с тех пор столько навешали композитных фасадов и только сейчас про него вспомнили ))
__________________
Навесные фасады. Проектирование, статический и прочностной расчет, сопровождение.
ProFe вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 19:07
#13
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Подскажите пожалуйста.
У нас есть проект на вентилируемый фасад из композита. После консультации у пожарных нам сказали, что такой материал использовать нельзя ссылаясь на тот же МДС 21-1.98. Мы проектировщики говорим: ну нет так нет, исправим наименование материала, вместо композитный Г1 использовать металлокассеты НГ. В свою очередь подрядная организация, которая будет осуществлять монтаж, говорит нам, что тут все менять придется сначала разрезку панелей ну а это все за собой потянет (установка подсистемы и т.д.) Сразу скажу что тонкостей монтажа таких фасадов я не знаю, кроме основных понятий.
Но не ужели тут что то поменяется а именно разрезка, это разве не архитектор делает, как ему вздумается конечно руководствуясь основными правилами?
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 12:47
#14
Golovay@


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Горян Посмотреть сообщение
к негорючим относятся композитные материалы следующих марок:
Alucobond A2,
Alucobond fr/scm (вместо алюминиевого листа идет нержавеющий)
Alpolic FR,
GoldStar S1.
Остальные материалы максимум Г1.
Всё вышеперечисленное Г1, за исключением Alucobond Fr/Scm в котором в качестве основы идёт либо нержа, либо оцинкованый лист (весит немеряно, стоит аналогично =( ).
Композитных материалов на основе алюминия категории НГ не существует.
Golovay@ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 13:14
#15
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Golovay@ Посмотреть сообщение
Композитных материалов на основе алюминия категории НГ не существует.
вообще-то в композитных панелях важным является средний слой, вот он по горючести и нормируется, а по нему и композит в целом.
А уж какая облицовка сталь или алюминий уже второе.
ps Алюминий является негорючим материалом.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 13:21
#16
Golovay@


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 23


..Знаю на 100%, что алюминиевых композитных панелей НГ не бывает, а стальные бывают.
Самая навороченая прослойка - оксид алюминия с какой-то смолой (Alucobond A2), категория всё равно Г1, меняется только категория воспламеняемости и дымовыделения.

Цитата:
Сообщение от SPAM
Подскажите пожалуйста
Раскладка панелей должна быть привязана к размеру листа (иначе цена может увеличиться очень сильно из-за обрезков), из композита можно сделать пошире и побольше, из метеллокассет максимум 900 мм, а то и 600. Основной косяк металлокассет- страшный внешний вид, композит выглядит НАМНОГО более выигрышно.
Мы фасады композитом много лет облицовываем и всё сдаётся, а с металлокассетами даже связываться не хочу.

Цитата:
Сообщение от AIK
Dibond
Dibond - качественный немецкий материал для ИНТЕРЬЕРНЫХ работ. Категория Г4, использовать на фасадах нельзя из-за маленькой толщины (ветровые нагрузки) и горючего наполнителя. Могут быть китайские аналоги типа Dubond... аля Abibas..

Цитата:
Сообщение от Haos
Вопрос в том как этот Г1 протащить на объекты всех степеней огнестойкости, всех классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.
Нужно смотреть на ТО на подсистему. Там есть список композитных материалов, разрёшеных для использования на фасаде. Если с этой подсистемой ставить материалы из списка, то с пожарниками проблем быть не должо, разве что "Хромая Лошадь" изменила что то в отношении властей к облицовке.

Последний раз редактировалось Golovay@, 12.03.2010 в 13:35.
Golovay@ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 13:36
#17
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Golovay@ Посмотреть сообщение
из метеллокассет максимум 900 мм, а то и 600.
Зачем ерунду-то писать. Навскидку, Rannila в зависимости от системы 0.6x(8,5-12)м; 1,2х1,8; 0.3x4
twilight вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 14:00
#18
Golovay@


 
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Зачем ерунду-то писать. Навскидку, Rannila в зависимости от системы 0.6x(8,5-12)м; 1,2х1,8; 0.3x4
Нда, ошибся. Вот возможные размеры кассет Rannila.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic_dim.gif
Просмотров: 368
Размер:	8.0 Кб
ID:	35159  
Golovay@ вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2010, 03:51
#19
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


Что вы голову ломаете.
На любую систему НВФ есть ТС и ТО. Зашли... посмотрели...
Там прописаны материалы, которые можно применять и меры по ПБ - откосы, отсечки...
Пожарникоф - нафиг.

п.с.: Если ТС нет - лучше не вешать такую систему... в итоге заплатите в 2 раза дороже...
G_blin вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 23:33
#20
ProFe


 
Регистрация: 20.11.2009
Сообщений: 10


Абсолютно верно, G_blin. Все мероприятия про противопожарке прописаны в ТС, ТО и часть мероприятий иногда указывается в альбоме технических решений на подсистему. Только стоит обратить внимание на высотность здания: если оно выше +75,00, то требования и противопожарные мероприятия надо смотреть как на высотку, а не дом обычной этажности.