| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 04.01.2006
Сообщений: 20
|
Необходима ли противопожарная глухая стена между жилыми блоками сблокированного 2-x этажного каркасно-панельного дома (деревянного), возведенного на землях сель.хоз. назначения для ведения дачного хоз-ва.
Заранее благодарна. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
Сообщений: 178
![]() |
6.2 Противопожарные расстояния между домами, а также другими сооружениями должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01.
Смежные жилые блоки следует разделять глухими противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 45 и класса пожарной опасности не ниже К1. Блокированные дома классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3 дополнительно должны быть разделены глухими противопожарными стенами 1-го типа по СНиП 21-01 с пределом огнестойкости не менее REI 150 и класса пожарной опасности не ниже К0 на пожарные отсеки площадью этажа не более 600 м2, включающие один или несколько жилых блоков. 6.3 К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются. Из СНиПа 31-02-2001 |
|||
![]() |