Расчёт Фундаментов
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчёт Фундаментов

Расчёт Фундаментов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2004, 12:31 #1
Расчёт Фундаментов
Net
 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366

Подскажите, удобную прогу для расчёта фундаментов с использованием серийных баз. И хотелось бы узнать, какая программа сможет расчитать монолитный плитный ростверк на свайном основании?
Я знакома только с прогами для отдельностоящих и ленточных фундаментов. :?:
Просмотров: 33409
 
Непрочитано 14.03.2004, 16:12
#2
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


Подойдет ФОК - универсальная и с приличными результатами программа, но в освоении очень необычная. За несколько десятилетий существования не меняет "лицо" и потому отличается среди новых разработок. Подробнее см. http://www.i.com.ua/~kpsp
Плиту на сваях проще считать тем, что есть; куда сложнее вопрос "как". Может посмотрите тему "Расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов" на этом форуме.
PBaga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2004, 17:32
#3
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


С ФОКом знакома- на нём и считаю, плитные свайные моделирую в Лире-не очень удобно. И вот подумалось, что может уже есть программа, в которую заложены и плитные ф-ты- т.е. специализированная программка для фундаментов. Да и я кроме ФОКа ни с чем не знакома. Меня интересует передача нагрузки не только через подколонник.
Net вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2004, 23:40
#4
Concreteb30

Инженер строитель
 
Регистрация: 29.08.2003
Israel
Сообщений: 179
Отправить сообщение для Concreteb30 с помощью Skype™


Посмотри в Роботе, помоему там есть что-то, я смотрел мельком.
__________________
Молчание -это один из великих способов вести беседу
Concreteb30 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2004, 08:33
#5
Slavik01


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Net
С ФОКом знакома- на нём и считаю, плитные свайные моделирую в Лире-не очень удобно. Да и я кроме ФОКа ни с чем не знакома.
Есть простая и очень удобная прога по фундаментам http://klax.tula.ru/~base/ , авторы Тула, ул. ак.Обручева, 2. ГПКИП "СтройЭкспертиза
Выпущена новая версия Фундаменты 9.
Но плитные фундаменты считать нужно в больших программах.
 
 
Непрочитано 14.05.2005, 09:35
#6
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


У меня плитный монолитный фундамент с нагрузками на колонну:79,13т(прижим) 74,36т(отрыв), Q=8т.
Сейчас пытаюсь разобраться в толщине плиты: т.е. толщина определяется из условия на смятие. Вот и думаю-нет ли каких-то правил влияющих на расчет из-за действия таких отрывных сил?
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2005, 10:22
#7
Николай Баглаев


 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 524
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™


А разве толщина определяется из условия смятия?
Я считал, что из условий продавливания.....
Николай Баглаев вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2005, 11:07
#8
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Да верно
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2005, 12:48
#9
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


OlegM
Судя по тому что, в Вашем вопросе, есть проблема с большими отрицательными усилиями в фундаментах, Вы работаете, всё там же. Я к тому, что после Вашего поста, когда Вы не могли убедить начальницу (её же, бывшую учительницу) в реальной работе узлов, вынесли это на сайт, а мы её здесь, слегка попинали. Вы как- то на время исчезли, и мне показалось, что она, всё узнала, прочла, сильно, сильно обиделась, и немедленно уволила Вас, бросая в след в окно, все любовно собранные Вами снипы, инструкции, дискеты, карандаши и скрепки.
Выкрикивая опереточное------«...о Боже мой! Какого негодяя! Вскормила я, да на своей груди!!…….». Но, хорошо, что этого не произошло.

Теперь по делу. Вы, не указали, сколько колонн в плите, её размер и под какое сооружение она. Толщина и конструкция плиты, при Ваших данных, будет диктоваться силой выдергивания. При том, в зависимости, от чувствительности верхнего строения к отклонениям. ИМХО напряжения тяжения на элементы должно гаситься, только массой самого фундамента, пусть не сплошным ж/б монолитом, а с забутовкой, но без учёта веса грунтовой засыпки и сопротивления внутренних углов трения грунта. По той причине, что даже хорошо трамбованный грунт обратной засыпки, при наличии плиты, не гасящей тяжение, будет длительно вовлекать в работу грунт, через большие деформации, при слабых коффициентах постели(вверх), что резко скажется на отклонениях верхнего строения.
Желательно иметь фундамент, с крыльями, уравновешивающими усилия отпора. Это будет сглаживать, напряжения в колоннах.
После этих конструктивных мероприятий , глянете, что даст прога на вертикальную нагрузку, и можно будет чем - то поиграть.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2005, 18:41
#10
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Здравствуйте
Действительно исчез меня каммандировали в Москву.
У меня башня опирается на фундамент тремя закладными и расстояние между ними от 3,5 до 9м, в зависимости от высоты башни. Например башня высотой 50м дает нагрузки в целом М=233т*м, N=7.9т, Q=8т.
Соединение, как вы помните у меня шарнирное и максимальные нагрузки распределяются см.выше.
Вот и интересуюсь, как рассчитать плитный фундамент с тремя колоннами.
А. что за крылья вы говорите? По образцам фундамент имеет форму плана в виде урезанного треугольника.
Фундамент считаю в SCADe, расчет получаю. Но как разобраться с габаритами. Пособие к СНиП 2.03.01-84 много информации мне не дало.
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2005, 22:32
#11
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


OlegM
Только давайте договоримся реагировать на каждое слово собеседника, потому как разговариваем о конструкции, а не просто так. Когда Вы что-то говорите, я внимательно слушаю, и поэлементно отвечаю, когда я что-то говорю, Вы слушаете, и поэлементно отвечаете. В народе, это называется адекватная реакция. Я к тому, что, когда собеседник пропускает мимо ушей без реакции твои какие-то, рекомендации, то разговор, теряет нить и соответственно смысл, и не потому что рекомендации представляют какую то ценность, а потому, что хочется внятной беседы.
Возьмём, предварительно определим габариты плиты, исходя из краевого напряжения 1.2R, запрокидывая плиту, в сторону наименьшей плоскости сопротивления сечения, без учёта гибкости плиты, по жесткой схеме.
Толщина плиты, не суть важна на данном этапе. Если напряжения выйдут за допустимые пределы, сделаем те самые крылья, то есть, вытянем плиту за пределы элементов (наружу), передающих нагрузку на фундамент. Если приблизились к допускаемому напряжению, на время, оставим весь расчет на вертикальные составляющие в низ, и рассмотрим выдергивание, о котором я писал и предлагал в посте выше. После чего, можно рассмотреть возможности: если масса фундамента не требует значительного увеличения толщины плиты, то можно оставить плиту, плоской железобетонной и приступить к окончательному расчёту фундамента. Если массы плиты значительно не хватает, то стоит выполнить плиту тонкой ,с высокими рёбрами соединяющими стойки по треугольнику с крыльями наружу, а в образовавшемся корыте, сделать забутовку балластом на тощем бетоне, или просто навалом (крупнообломочным материалом) И уже эту конструкцию фундамента, снова пощитать прогой, на все необходимые напряжения-- осадки, крен. и ещё чего там.
Это моё предложение, и надо пологать, не претендующее, на истину в последней инстанции.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2005, 13:15
#12
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


WJEA
Извините, за мою скоропостижность.
Я так и считал габариты фундамента – как вы и предлагаете.
Одно мне не понятно, например: Я задаюсь толщиной плиты 500мм, стаканами 600х600, глубину заложения -2,9м и определяю габариты плиты. Но как быть уверенным, что 500 мм плиты удовлетворяет всем требованиям. Ведь можно взять и 300, плотность насыпного грунта 1,2 т/м3,-выигрываем в объеме бетона.
Проекты я видел с толщиной плит от 500-800мм.
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2005, 12:49
#13
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Здравствуйте.
В фундаментах я пока ламер, поэтому не пинайте если че сморожу, но пытаюсь разобраться, а именно с плитными.
Первый вопрос который меня поставил в тупик: при определении расчетного сопротивления грунта R на какую глубину определять коэффициент гамма II? На глубину линейно деформированного слоя?
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2005, 14:45
#14
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от Krieger
Первый вопрос который меня поставил в тупик: при определении расчетного сопротивления грунта R на какую глубину определять коэффициент гамма II? На глубину линейно деформированного слоя?
Характеристики грунта определяются для толщи b/2 (при b <10 м) или 4 м +0.1*b (при b=>10 м), где b - ширина подошвы фундамента (для плиты - меньший размер). Подробности см. в пособии к соответствующему СНиПу.

ЗЫ. гамма II там это не коэффициент, а уд. вес!
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2005, 17:02
#15
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
гамма II там это не коэффициент, а уд. вес!
Точно. Вот и сморозил.

b>10м, значит глубина 7м.

Дальше определяю R, сравниваю со средним давлением F/A. Отчего корректирую размеры плиты. Дальше загоняю грунты и плиту в КРОСС, указываю нижнюю границу сжимаемой толщи H=(H0+кси*b)*k? т.е. (9+0,15*30)*1=13,5 (отлично от 7), расчитываю - получаю осадку, крен С1, С2. Крен (из-за неравномерности залегания грунтов) и осадку сравниваю с предельными. Коэффициент постели беру средний и загоняю равномерно по всей плите в SCAD, - расчитываю, по полученному НДС подбираю толщину и армирование, можно вычислить крен от неравномерности загружения.
Так правильно будет? Еще что-то надо?
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2005, 17:42
#16
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от Krieger
Дальше загоняю грунты и плиту в КРОСС, указываю нижнюю границу сжимаемой толщи H=(H0+кси*b)*k? т.е. (9+0,15*30)*1=13,5 (отлично от 7), расчитываю - получаю осадку, крен С1, С2.
В КРОССе специально ограничивать сжимаемую толщу не нужно, тем более неправильно это делать по методу ЛДС (в КРОССе деформации определяются суммированием).

ЗЫ. В новых нормативных документах по основаниям и фундаментам (СП 50-101-2004) метод расчета осадки по линейно-деформируемому слою будет исключен, взамен будут предложены обобщающие уточнения к методу послойного суммирования.
Дмитрий вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2005, 19:59
#17
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Krieger
Существует тема по плитным фундаментам. Там можно поискать ответ на многие вопросы.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0

Удачи. [/b]
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2005, 11:21
#18
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
В новых нормативных документах по основаниям и фундаментам (СП 50-101-2004)
Так этот норматив вышел? Если да, может поделитесь?
Цитата:
В КРОССе специально ограничивать сжимаемую толщу не нужно, тем более неправильно это делать по методу ЛДС (в КРОССе деформации определяются суммированием).
Как же так? Это противоречит СНиПу 2.02.01 п.2.40, б.
Цитата:
взамен будут предложены обобщающие уточнения к методу послойного суммирования.
КРОСС учитывает эти обобщения? Тогда сжимаемая толщина определяется как отношение напряжений сигмаzp=0.2(0.1)*сигмаzg.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2005, 12:19
#19
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Можно ли учесть просадочные свойства грунта просто указанием модуля деформации в состоянии водонасыщения? Или все же просадочность на глубину множить (СНиП 2.02.01-83* прилож.2, п.12)?
Как в SCAD смоделировать локальную просадку?
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2005, 12:48
#20
Дмитрий

демагог
 
Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066


Цитата:
Сообщение от Krieger
Так этот норматив вышел? Если да, может поделитесь?
У меня его нет. А вообще, изданием и распространением занимается ФГУП ЦПП - к ним и обращайтесь.

Цитата:
Сообщение от Krieger
Как же так? Это противоречит СНиПу 2.02.01 п.2.40, б
КРОСС сам устанавливает границу сжимаемой толщи по соотношению напряжений. Но метод там не чисто "сниповский" :wink:
А лучше почитайте-ка документацию к программе - подобные вопросы должны отпасть...

Цитата:
Сообщение от Krieger
Можно ли учесть просадочные свойства грунта просто указанием модуля деформации в состоянии водонасыщения? Или все же просадочность на глубину множить (СНиП 2.02.01-83* прилож.2, п.12)?
Множить, делить, брать экспоненту или "оставить как есть" - наверное, все же зависит способа расчета этой злополучной просадочности.
В КРОССе, думаю, можно ограничиться заданием характеристик грунта в замоченном состоянии.

Цитата:
Сообщение от Krieger
Как в SCAD смоделировать локальную просадку?
По всей видимости, заданием локального участка основания с соответствующими характеристиками (жесткостью, коэффициентом постели, модулем упругости - чем именно, зависит от модели основания).
Дмитрий вне форума  
Ответ