Можно ли устанавливать ж/б монолитную плиту прямо по оголовкам забивных свай?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли устанавливать ж/б монолитную плиту прямо по оголовкам забивных свай?

Можно ли устанавливать ж/б монолитную плиту прямо по оголовкам забивных свай?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.02.2013, 13:53 #1
Можно ли устанавливать ж/б монолитную плиту прямо по оголовкам забивных свай?
Виктория211
 
Регистрация: 28.01.2013
Сообщений: 40

У меня в проекте есть участок монолитной ж/б плиты перекрытия который выступает снаружи дома и является терассой, вот в этом то и вопрос, можно ли не использовать ростверк под участком плиты для терассы? Например как я подумала, просто выполнить специальное армирование по периметру плиты и над сваями (в прицепе есть фрагмент плана)

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (8.7 Кб, 83 просмотров)

Просмотров: 1267
 
Непрочитано 11.02.2013, 15:28
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Можно, если плита достаточной толщины из расчета на продавливание и поперечную силу.
Только вот промерзание будет через плиту на улице, или утеплять плиту на улице сверху-снизу или отсекать термовставками
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли устанавливать ж/б монолитную плиту прямо по оголовкам забивных свай?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту? таи Расчетные программы 44 22.12.2010 17:41