Добрый день.

Уважаемые гуру помогите советом.
Такая ситуация. Тех контроль прошляпил. Металличекую колонны поставили на фундаменты без подливки. Нагрузка на колонну N=50тс. М=5 тс*м. Каркас ангара стоит. Зазоры между базой колонны и фундаментом до 2-3 мм.

Помогите советом как эти зазоры залить Каким составом. Или

Как должна была выглядить база колонны по проекту.
[ATTACH]1166434041.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 7666
 
Непрочитано 18.12.2006, 15:27
#2
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


я не гуру,
можно составом из серии ЭМАКО, какой конкретно Вам на фирме подскажут - яндексе эмако наберите. (Emaco).
mms2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2006, 16:02
#3
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Спасибо полез смотреть. А сами применяли? Какое мнение.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 16:38
#4
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Ставьте опалубку и бетоном кл. В25 на щебне мелкой фракции.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 16:57
#5
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от retromancer
Ставьте опалубку и бетоном кл. В25 на щебне мелкой фракции.
АГА в щель размером 3-5 мм. :shock:
ПАЦТАЛОМ
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 17:03
#6
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от DEM
[в щель размером 3-5 мм. :shock:
А на картинке щель 80мм :? Если между плитой и фунд-ом 3-5мм-сразу вопрос как её(колонну) умудрились смонтировать?Нижними(под плитой) болтами выверку делают.На чертеже они нарисованы.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2006, 18:07
#7
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


На картинке нарисовано как нужно было по проекту.
Бригадир решил проявить инициативу, с целью упращения монтажа, вывел все фундаменты "под ноль" и сверху плюхнул колонны. Нижних юстировочных гаек нет и впомине. При этом он (бригадир) держался так авторитетно, что тех. контроль повелся . В общем такую базу колонны обнаружили когда каркас ангара уже был собран.

Составы из серии ЭМАКО помоему немного не то. Правда до специалистов по телефону пока не дозвонился. Все больше менеджары.
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 18:30
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
При этом он (бригадир) держался так авторитетно, что тех. контроль повелся . В общем такую базу колонны обнаружили когда каркас ангара уже был собран
Ну дык пускай бригадир и оплачивает все работы.
Могу посоветовать лишь подбить клинья, и по нормальному выполнить подливку.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2006, 18:56
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


как вариант - сверлить опорную пластину насквозь и закачивать ц/п раствор марки М300-400 пока не попрет и всех щелей. желательно в раствор добавить расширящие добавки.
 
 
Непрочитано 19.12.2006, 14:56
#10
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


На всякий пожарный (после шприцевания), учитывая, что каркас смонтирован,гайки бы в этой колонне дозатянуть....и потребуйте нивелировочку опорных плит (всех) перед подписанием актов.Сомневаюсь, что фундаменты (по верхам) можно забетонировать с точностью чистых полов.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2006, 15:23
#11
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


Извините долго не заглядывал, в серии эмако есть специальные растворы для подливки в т.ч. при минимальных толщинах выравнивающего слоя, в т.ч. для тяжелого виброоборудования.
Кроме эмако есть другие смеси. Я только эмако видел своими глазами. Вообще обратитесь по фирмам с сухими смесями. По-моему еще Бирс есть.
mms2000 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2006, 15:54
#12
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Спасибо всем здорово помогли.

Собираюсь предложить следующее решение: Перфоратором под базой колонны горизонтальные каналы диаметр 16мм. шагом 200мм. и в них закачивать шприцом бетонную текучую смесь типа ЭМАКО S88 (наливной). Гайки конечно дотянуть - это самое простое.

Если ПОТРЕБУЮ нивилировку баз боюсь меня не поймут.
Ясен пень, вывести все фундаменты "под ноль" не получилось, откуда и зазоры под плитой колонны.

Еще раз всем спасибо.
[ATTACH]1166532843.dwg[/ATTACH]
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2006, 16:21
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


У меня вопросик не из праздных, как вы собираетесь перфоратор для штрабления, подсовывать под пластину где 3-5 мм зазор.
:shock: Я ведь не просто так говорил о клиньях, наверное проще будет все таки приотпутить гайки и подбить клинья, ну а затем уже смесь Эмако шприцевать.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2006, 17:03
#14
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Андрей Т.

За счет чего зазоры
как я понимаю
за счет неровностей пластины и фундамента
не делали ж этот зазор преднамеренно

DEM
Там наверное уже и ригеля смонтированы а может и все покрытие
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2006, 17:20
#15
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Зазоры в основном из-за неровностей фундамента. Но у 6 шт. колонн под плиту колонны подсунуты монтажные пластинки 2-4мм.

Каркас смонтирован полностью : Фермы, распорки, связи, прогоны нет только ограждающих конструкций. Так что колонны лущьше не трогать.

Насчет перфоратора - наверно неправильно назвал, правильней - Электродрель с ударным механизмом.
Андрей Т. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2006, 17:40
#16
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Бригадир который все это сотворил откликался на Тараса :wink: ....?
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2006, 21:08
#17
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Я не специалист по смесям,но не лучше ли использовать что-то типа эпоксидного компаунда,п.к.м. прочность наберет гарантированно..
Vlamos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2006, 12:04
#18
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Эпоксидка при реальной температуре где то в районе 15град. вещь довольно вязкая о с наполнителями и подавно. Боюсь в мои щели не полезет. К томуже стоимость ... [sm1502]
Андрей Т. вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 17:02
#19
SSNSS


 
Регистрация: 10.01.2011
Сообщений: 563


тема старая, но.....часто встречал проекты просто ставили колонны на бетон, ровная поверхность....потом обетонировали, цементное моло как говорится найдёт куда затечь)