Выдержат ли 325 колонны нагрузку от 70Ш3 двутавра?
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2486
|
|
||||
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 2
|
А если ферму, то какую? Там пролет 18 метров, высота помещения 4,5 метра, а высота склада 7 мтров, такая ферма по высоте не влезет. Как можно облегчить конструкцию? Чем перекрыть это помещение можно так что бы колонны выдержали нагрузку, как думаете?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242
|
Колонны несущие лучше не трогать, тем более это труба, и тем более
таким образом. Подшивку с утеплением на ферму посадите, зачем эти балки и плиты. Ферму нужно посчитать, и усилить если потребуется. Последний раз редактировалось mix231, 18.02.2013 в 09:41. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А вообще - кидать туда железобетонные плиты - чушь. Вам ведь нужен просто кусок теплого помещения? Кладите сверху сэндвичи, поставьте посередине еще одну колонну и материалоемкость уменьшится в разы - балки получатся на порядок меньше, работы на порядок меньше, термосопротивление больше и вообще) mix231 - там колонны держат основной каркас, они хотят внутрь засунуть еще один. Нагрузки - только СВ каркаса и перекрытия. ЗЫ: всмотрелся в чертежи. Вы ведь не собираетесь на существующие колонны опираться? О_О |
|||
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
В том то и дело что они хотят на существующие колонны еще один этаж "повесить". И без расчетов.
Решение крайне неудачное, балку на такой пролет ставить невыгодно. По плитам планируется ходить, ездить/складировать что-то? Если просто в качестве кровли то лучше профлист с утеплителем/сэндвич. Считаю, что нужно проектировать отдельный каркас из легких металлоконструкций, обшитый сендвичами. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Ж/б плиты явно не для тепла! Балка 18 м. - бред. Будь она хоть 95Ш9. Пусть проект делают. А то такая "экономия" поперек глотки может застрять.
Offtop: Года два назад меня уламывали поставить стойки на пол - второй ярус в складе барыга решил устроить, а фундаменты зажал. Я им толкую, а им как об стену горох. Глянул наверх и ужаснулся: они весь каркас из 4-х метрового в 10-метровый уже сварганили без расчетов. В. Связь - один уголок диагональкой 10х6 м. и колонны 20Б1. Что удивительно - до сих пор сей сарай не рухнул.
__________________