Выдержат ли 325 колонны нагрузку от 70Ш3 двутавра?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выдержат ли 325 колонны нагрузку от 70Ш3 двутавра?

Выдержат ли 325 колонны нагрузку от 70Ш3 двутавра?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.02.2013, 08:34 #1
Выдержат ли 325 колонны нагрузку от 70Ш3 двутавра?
Валерий123321
 
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 2

Ребят, я работаю в пто, попросили начертить меня в автокаде проет, склад 18х60 метров, колонны 325мм, 7м высотой. Хотят сделать теплое помещение внутри, 4,5м высотой, с перекрытием двутавр 70ш3 а поперек, получается 18 метров, а по ним плиты многопустотные 220 мм высотой и 2 метра шириной, опираясь только на крайние несущие колонны, вопрос, а выдержат ли колонны, при том что они уже несут на себе ферму перекррытия на высоте 7 метров. Никаких расчетов не проводилось, в проектную организацию не обращались. Я занимаюсь только нефте и газотрубопроводами, поэтому от этого всего далек, но мне чисто интересно, а выдержет ли? Посмотрел вес двутавра 70ш3, получается на 18 метров примерно 4,5 тонны + плиты, а их не много не мало должно на 18 метров пролета выходить аж 9 штук. Проект вложил в сообщение, то что выделенно красной рамкой это конечный результат.

Последний раз редактировалось Валерий123321, 18.02.2013 в 09:18.
Просмотров: 2486
 
Непрочитано 18.02.2013, 08:54
#2
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Нет, не выдержит.
NorthernSky вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 08:58
#3
seroja83


 
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 84


А СНЕГГГ??? И вообще экономичнее ферму сделать чем булку 70
seroja83 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2013, 09:04
#4
Валерий123321


 
Регистрация: 18.02.2013
Сообщений: 2


А если ферму, то какую? Там пролет 18 метров, высота помещения 4,5 метра, а высота склада 7 мтров, такая ферма по высоте не влезет. Как можно облегчить конструкцию? Чем перекрыть это помещение можно так что бы колонны выдержали нагрузку, как думаете?
Валерий123321 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 09:14
#5
mix231


 
Регистрация: 07.03.2012
Сообщений: 242


Колонны несущие лучше не трогать, тем более это труба, и тем более
Цитата:
Сообщение от Валерий123321 Посмотреть сообщение
с перекрытием двутавр 70ш3 а поперек, получается 18 метров
таким образом.

Подшивку с утеплением на ферму посадите, зачем эти балки и плиты. Ферму нужно посчитать, и усилить если потребуется.

Последний раз редактировалось mix231, 18.02.2013 в 09:41.
mix231 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 09:26
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Валерий123321 Посмотреть сообщение
Никаких расчетов не проводилось, в проектную организацию не обращались.
Я думаю, такую раму посчитать дорого не возьмут.

А вообще - кидать туда железобетонные плиты - чушь. Вам ведь нужен просто кусок теплого помещения? Кладите сверху сэндвичи, поставьте посередине еще одну колонну и материалоемкость уменьшится в разы - балки получатся на порядок меньше, работы на порядок меньше, термосопротивление больше и вообще)

mix231 - там колонны держат основной каркас, они хотят внутрь засунуть еще один. Нагрузки - только СВ каркаса и перекрытия.

ЗЫ: всмотрелся в чертежи. Вы ведь не собираетесь на существующие колонны опираться? О_О
 
 
Непрочитано 18.02.2013, 12:39
#7
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


В том то и дело что они хотят на существующие колонны еще один этаж "повесить". И без расчетов.
Решение крайне неудачное, балку на такой пролет ставить невыгодно.
По плитам планируется ходить, ездить/складировать что-то? Если просто в качестве кровли то лучше профлист с утеплителем/сэндвич.
Считаю, что нужно проектировать отдельный каркас из легких металлоконструкций, обшитый сендвичами.
Thurd вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2013, 13:07
#8
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Ж/б плиты явно не для тепла! Балка 18 м. - бред. Будь она хоть 95Ш9. Пусть проект делают. А то такая "экономия" поперек глотки может застрять.

Offtop:
Года два назад меня уламывали поставить стойки на пол - второй ярус в складе барыга решил устроить, а фундаменты зажал. Я им толкую, а им как об стену горох. Глянул наверх и ужаснулся: они весь каркас из 4-х метрового в 10-метровый уже сварганили без расчетов. В. Связь - один уголок диагональкой 10х6 м. и колонны 20Б1. Что удивительно - до сих пор сей сарай не рухнул.
__________________
Холост

Последний раз редактировалось kentonella, 18.02.2013 в 13:14.
kentonella вне форума  
Ответ