Старая стальная балка - привариться или привинтиться?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Старая стальная балка - привариться или привинтиться?

Старая стальная балка - привариться или привинтиться?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.12.2006, 12:42 #1
Старая стальная балка - привариться или привинтиться?
dermoon
 
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252

Балка покрытия 55а по ОСТ 16-1932, год 1941, состояние удовлетворительное. Проектная документация имеется, марка стали там обозначена так: "Ст3 норм". К сей балке необходимо подвесить кран-балку 1 т, по расчету можно, с учетом коррозии и сопротивления стали, принятого 1850 кг/см2. Логично бы привариться, но имеется сомнение по поводу прочности такого ответственного шва старое-новое, химанализ стали, вырезанной из стойки по соседству дает многовато фосфору. Если на болтах, тогда появляется сомнение по возможности аккуратно просверлить отверстия в 20-мм-тровой полке балки на высоте 10 м. Пока решено приварить швом с двойным запасом, к тому-же все равно надо вваривать поперечное ребро, его-то на болтах не приделаешь.
[ATTACH]1167039767.gif[/ATTACH]
Просмотров: 7602
 
Непрочитано 25.12.2006, 12:50 Re: Старая стальная балка - привариться или привинтиться?
#2
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Компромисное решение - приболтить пластины, а к ним уже монтажной сваркой. Без химанализа лучше не варить.
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2006, 12:58
#3
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Если болтить, то так и предполагалось - через пластины. Но делать отверстия на высоте - :?:
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2006, 13:02
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dermoon
Если болтить, то так и предполагалось - через пластины. Но делать отверстия на высоте - :?:
существует целое семейство подъемников с небольшими габаритами, способных подниматься на такую высоту. площадки на 1-3 человека...
на счет сварки - а каким образом собраны существующие конструкции? болты или сварка? если сварка, то посмотрите как старые швы выглядят.
 
 
Непрочитано 25.12.2006, 13:03
#5
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Я бы начал какую нибудь обойму придумывать. Под рукой нет старого справочника, но вспоминается мне что по ОСТу Ry=1600 или около того.
Там все таки хоть и жиденькая, но динамика, на швы я бы не полагался.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2006, 13:11
#6
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


по поводу отверстий не сомневайся делай, сейчас полно всяких дрелей магнитных сверлят в любом положении, главное вышку собрать.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2006, 13:25
#7
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


1600 - для 41 года это маловато. Обычно на испытаниях нормСТ3 показывает 1900. Влияние фосфора на свариваемость неьольшое и всегда можно подобрать электрод. Но у Вас будут ударные нагрузки, поэтому лучше подстраховаться болтами
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2006, 14:00
#8
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от topos2
Обычно на испытаниях нормСТ3 показывает 1900.
Ну да, сигма текучести не меньше, а коэффициент надежности по материалу = 1,1 по п. 20.1* СНиП? Кстати, а Сахновского до сих пор нет в даунлоаде???
 
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2006, 14:13
#9
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Расчетное сопротивление нам в заключении по испытаниям дали, правда образцы брались только с колонн и балок перекрытий.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2006, 14:17
#10
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


20 мм сверлить на высоте -нереально.Если швы не несут - подвешивайте вашу подкрановую на хомут(обойму).
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2006, 16:41
#11
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Обойму сверху не пропустить, крыша мешает, вскрывать не дают - режимное помещение. Монтажники - за сварку, у них опытные сварщики и большой опыт приварки к старым конструкциям, там специальная технология с прогревом и т.п. То, что можно сделать аккуратно отверстия в балке на высоте 10 м также сомневаются, говорят, только если разработать специальное приспособление. Да, все старые существующие конструкции сделаны на сварке.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2006, 17:23
#12
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


По картинке: Нужна ещё жёсткость из плоскости (в направлении подкрановой) для совместной работы при торможении. Ребро L=186 соединить бы с полкой основной балки, а лучше всего ещё и объединить его с главным ребром.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2006, 18:07
#13
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Это стандартный узел из серий типа "КАНСК" и т.п. В направлении подкрановых там ставятся связи-укосины, у меня в 2-х местах, да по торцам подкрановая балка заделывается в толстые кирпичные стены. Так что, думаю, делать еще один шов снизу поперек полки не стоит.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2006, 19:31
#14
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Я бы так делал. Кстати, залез в справочник ПСП 1937 года, там допускаемое напряжение для ОСТ 1932 г. - 1400 кг /см2. Про 1941 год ничего не знаю.
[ATTACH]1167064307.dwg[/ATTACH]
AIK вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2006, 20:41
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AIK
Я бы так делал. Кстати, залез в справочник ПСП 1937 года, там допускаемое напряжение для ОСТ 1932 г. - 1400 кг /см2. Про 1941 год ничего не знаю.
для информации:
"в 1932г. были введены первые общесоюзные нормативные документы. в соответствии с ОСТ 2897 для наиболее распространенной марки стали Ст3 временное сопротивление находилось в пределах 38...45 кг/кв.мм., а предел текучести должен быть не менее 22 кг/кв.мм., коэффициент запаса принимали равным 1,7, допускаемое напряжение - 14кг/кв.мм. в 30-е 40-е годы широко применяли Ст3 пониж., имевшую отступления от требований Ст3 в меньшую сторону по удлинению. Такую сталь разрешалось приравнивать к Ст2 и принимать допускаемое напряжение 12 кг/кв.мм."
 
 
Непрочитано 25.12.2006, 20:50
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


чтобы не создавать новую ветку - вопрос:
здание постройки начала 19в. лестничные марши и площадки из кованого железа квадратного сечения. Образцы вырезать нельзя даже на хим анализ.
надо наращтивать новые ступени да и на расчетную нагрузку посчитать. Если принять предельно допустимые напряжения до 1000 кг/см.кв. - на сколько это правильно/неправильно??? :roll:
 
 
Непрочитано 25.12.2006, 20:58
#17
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Так вот вопрос как к этому коэффициенту относиться? Я так понимаю, что 1400 кг/см2 - это то, что гарантировал производитель. По действующим нормам для Ст3норм (38/23) принятые 1850 это вроде нормально, только я бы какой нибудь бумажкой от ЦНИИПСК или ЦНИИСК прикрылся бы.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2006, 21:10
#18
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AIK
Так вот вопрос как к этому коэффициенту относиться? Я так понимаю, что 1400 кг/см2 - это то, что гарантировал производитель. По действующим нормам для Ст3норм (38/23) принятые 1850 это вроде нормально, только я бы какой нибудь бумажкой от ЦНИИПСК или ЦНИИСК прикрылся бы.
это точно... или принял минимально возможный
 
 
Непрочитано 26.12.2006, 10:59
#19
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от ЛИС
чтобы не создавать новую ветку - вопрос:
здание постройки начала 19в. лестничные марши и площадки из кованого железа квадратного сечения. Образцы вырезать нельзя даже на хим анализ.
надо наращтивать новые ступени да и на расчетную нагрузку посчитать. Если принять предельно допустимые напряжения до 1000 кг/см.кв. - на сколько это правильно/неправильно??? :roll:
Во всех справочниках и урочных положениях 1865-1930 гг. для сварного железа только на изгиб при спокойной нагрузке 800-1000 кг/см.кв. Обычно экспертиза это принимает бе возражений и спытаний. У меня есть испытания образцов с трех объектов 1780-1830 гг - разброс сигмы врем 35-40,5 кг/мм2 при относительном удлиннении 18-28%. Поэтому перейти на расчетные значения очень сложно.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2006, 13:13
#20
igors

engineer
 
Регистрация: 28.07.2004
latvia
Сообщений: 43


Господа!
При таких нагрузках можно так.
С уважением I.V
[ATTACH]1167127517.dwg[/ATTACH]
igors вне форума  
Ответ