Добрый день! Прошу помощи. Требуется в железобетонной шахте установить монтажную балку. Предполагается использовать кронштейны из уголков, которые крепятся к стенам шахты распорными болтами. Распорные болты проверяются на срез (Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)). А как проверить надежность самого крепления болтов к стене? Бетон на местное сжатие?
Просмотров: 6832
 
Непрочитано 18.03.2013, 12:44
#2
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Посмотрите на сайте Hilti их программу. Она много параметров рассчитывает. Не помню правда проверяет ли надежность самого крепления болтов к стене.
Alexandr_A вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 12:57
#3
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Alexandr_A Посмотреть сообщение
Посмотрите на сайте Hilti их программу. Она много параметров рассчитывает. Не помню правда проверяет ли надежность самого крепления болтов к стене.
Лучше на их же сайте взять книжку по расчету. Там хоть понятно как и почему получается результат и что менять, в отличии от акта шаманизма с программой.
twilight вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2013, 13:05
#4
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Программа Hilti есть. Да, там выбирается материал основания. Сделал подборку распорных болтов для бетона классов В15 и В45. Программа предлагает одинаковые болты для этих классов. Кстати, для основания из бетона класса В10 "по мнению" программы ни один распорный болт не подходит даже при любом минимальном усилии на срез. В результатах выдаются параметры, которые проверяются: растягивающее усилие, срез, комбинация выров/срез. Нет никакого упоминания о проверке самого бетона. Поэтому нет полного доверия программе.

К тому же на форуме подобных вопросов уже косвенно касались. Так вот представители фирм-изготовителей анкеров делают на месте установки проверку только на вырыв.

twilight
Эти книжки?
http://www.hilti.ru/holru/page/modul...tedOid=-177869

Последний раз редактировалось midsummer, 18.03.2013 в 13:23.
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 13:50
#5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


фактически среза болта в бетоне не будет.
даже при фиксации 2х металлических элементов работы на срез не будет если сопротивление стали элементов меньше нежели сопротивление стали болтов.

можно сделать углубление в бетоне, возможно глубины защитного слоя хватит, что б поперечные усилия воспринять.

подбор можно проверить сравнением с серией, там, кстати, закладные утоплены, обрати внимание.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 16:26
#6
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
Эти книжки?
Да, эта.
twilight вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 11:05
#7
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
для основания из бетона класса В10 "по мнению" программы ни один распорный болт не подходи
Шахта не может быть выполнена из бетона кл. В10. Как минимум В15.
Не заморачивайтесь - подбирайте болты по каталогу - бетон выдержит. Подбирал болты для балок с реакцией опор в десятки тонн - все работает.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 12:50
#8
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Шахта не может быть выполнена из бетона кл. В10. Как минимум В15.
Не заморачивайтесь - подбирайте болты по каталогу - бетон выдержит. Подбирал болты для балок с реакцией опор в десятки тонн - все работает.
Каталог, для начала, не является документом.
А в проекте нужно не забыть написать - "у пацанов в интернете все работает" и "всегда так делали".
twilight вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 13:17
#9
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Не заморачивайтесь - подбирайте болты по каталогу - бетон выдержит.
Dant сказал нормально все будет

если строители сделают плохо, то прокурор начнет выяснять причину с проекта. Если в проекте найдет ошибку (или не надежное сомнительное решение) возможно ведущую к причине обрушения, то до разбора выполнения конструкции строителями дело не дойдет. Но всегда можно конечно сказать
Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
"у пацанов в интернете все работает" и "всегда так делали".
вдруг прокурора это проймет
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 15:14
#10
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
фактически среза болта в бетоне не будет.
Согласен. Как правило работа идет на выдергивание. На срез будет в том случае, если нагрузка, ну совсем без эксцентриситета будет приложена.
Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
для основания из бетона класса В10
правильно, потому что конструкции должны выполнятся из бетона не ниже В20, ну вроде, для фундаментов допускается В15.
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 16:07
#11
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Каталог, для начала, не является документом.
1. Если применяешь болт HILTI, то и методику расчета тоже нужно принимать их. Или может назовете СНиП, где разработана методика расчета распорных болтов?
Dant вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 16:40
#12
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


midsummer, посчитай по СНиП 2.03.01 п. 3.44 как закладную деталь с пластиной на верхней поверхности.
daddy_hedgehog вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 16:49
#13
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
1. Если применяешь болт HILTI, то и методику расчета тоже нужно принимать их.
Разница между "каталог" и "методика" непонятна?
Тех. оценку тоже не осилил?
twilight вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2013, 10:24
#14
midsummer


 
Регистрация: 03.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 36


Спасибо. Посчитаю по СНиП 2.03.01.
midsummer вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 21:49
#15
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,107


Цитата:
Сообщение от midsummer Посмотреть сообщение
А как проверить надежность самого крепления болтов к стене? Бетон на местное сжатие?
Бетон должен быть прочным, без трещин, этого достаточно, расчёта бетона на смятие не требуется (по опыту применения БСР).