Необходимо найти решение следующего вопроса, как можно избежать нанесения защитного слоя (покраска огнестойкой краской) на несущие металлоконструкции здания с 4 степенью огнестойкостью (до второй) в связи с тем, что расстояние между двумя зданиями одно из которых 2 степени огнестойкости меньше допустимого значения 12 метров. По нормам расстояние между двумя зданиями с 2 степенью огнестойкости не ограничиваются. И нужно ли это вообще если огнестойкость не несущих стеновых панелей здания 1 степени огнестойкости.
С уважением, зам. главного конструктора Токарев Ю.А.
Просмотров: 3179
 
Непрочитано 09.01.2007, 13:43
#2
Юрий Губский

архитектура
 
Регистрация: 28.12.2005
Домодедово
Сообщений: 120


Было как-то такое. Вместо двух зданий решили сделать одно - дотянули пристройкой. По прочим нормам вроде все прошло. Конечно для всех случаев не панацея, но как вариант.
Юрий Губский вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2007, 16:18
#3
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Я не понял по каким нормам расстояние должно быть 12м
Приложение 1* к СНиП2.07.01-89, табл.1 вроде бы дает 10м между 2 и 4 категориями, +уменьшение на 20% при стенах без окон.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2007, 19:56
#4
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Покраска вспучивающимися составами дело догорое и не долговечное - через 3-7 лет нужно перекрашивать заново. Кроме того вы не сможете это слелать собственными силами - нужна лицензия. Но вот если вы оштукатурите по сетке или обошьете 2 слоями ГВЛ то добъетесь того же эффекта. Выходом может быть так же возведение противопожарной преграды где то между этими зданиями