Есть ли необходимость в ребрах жесткости
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли необходимость в ребрах жесткости

Есть ли необходимость в ребрах жесткости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2013, 19:02 #1
Есть ли необходимость в ребрах жесткости
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681

Имеются нижеприведенные узлы. Подскажите пожалуйста имеют ли смысл обведенные ребра жесткости. Улучшают ли они работу конструкций. Узлы 42,43 -узлы среднего пролета -крепление фермы к колонне(верхний и нижний узлы). Узел 44 - кровельный узел крепления балок и прогонов (кровля сэндвич-панели, большой снеговой мешок).Узел 45 стеновой фахверк для крепления сэндвич-панелей.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узлы.dwg (265.3 Кб, 862 просмотров)

Просмотров: 1485
 
Непрочитано 26.03.2013, 20:09
#2
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


если только по узлу 44, по узлу 45 я бы поставил уголок большего сечения. Верхний пояс фермы у вас приварен к колонне, все правильно?

Последний раз редактировалось 110ХЛ, 26.03.2013 в 20:17.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2013, 21:14
#3
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 778


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
имеют ли смысл обведенные ребра жесткости
да, в том смысле что хуже не будет


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Улучшают ли они работу конструкций
да
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2013, 09:18
#4
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ
если только по узлу 44
Вы имеете ввиду что по узлу 44 есть смысл поставить ребро
Цитата:
Сообщение от 110ХЛ
по узлу 45 я бы поставил уголок большего сечения
На серийном узле уголок 80x6
Цитата:
Сообщение от 110ХЛ
Верхний пояс фермы у вас приварен к колонне, все правильно?
Вообще там должно быть овальное отверстие и только болт. В расчете я учитываю защемление верхнего пояса. А вы всегда делаете на болту?
vlasctelin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Есть ли необходимость в ребрах жесткости



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Учет несовпадения центра жесткости ядра и центра масс при расчете на сейсмическое воздействие. Конструктор_6618 Лира / Лира-САПР 1 22.08.2012 09:33
Снос диафрагм жесткости панельного здания well Прочее. Архитектура и строительство 11 27.09.2008 13:57
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51