Магистрам Scad'a тренировка
инженегр
МО
Регистрация: 09.01.2007
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 6941
|
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
![]() |
Черезвычайно странно:
1. Геометрически изменяемая система - надо запретить все перемещения на опорах. 2. Плиты перекрытия - КЭ крупноваты(оси 8-9/В-Г - плита отдельно от диафрагмы работает). 3. Ветер и по Х и по У одновременно дует. 4. и т.д. и т.п. не стал дальше смотреть - схема не работоспособна. Это или 20-ая серия? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ну блин че блох то ловить.
Замечаний тут множество от закреплений до геометрической схемы. Надеюсь это курсовик. :twisted:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженегр Регистрация: 09.01.2007
МО
Сообщений: 13
|
Цитата:
1. Ошибочно изначально допустил перемещения в опорах.. 2. Какой размер плит приемлим для расчета и как в Скаде разбить на более мелкие плиты до сих пор не понял...буду искать в темах.. 3. Ветер в двух направлениях задан намерено, дабы иметь запас для компенсации тех ошибок которые изначально предполагались что будут допущены.. ...ну и в-общем то сюда и положил схему шоб носом как говориться как котенка ![]() |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Послушайте.
Эт проектируеиое сооружение или курсовуха. Опять же вам же объяснили, что надо разбить плиты, соответственно надо разбить с шагом плит и балки, так же надо сшить узлы. Если вы пытаетесь смоделировать пустотные плиты то схема в корне не верна. Если монолит с балками то надо вводить жесткие вставки. В общем чё блох ловить = :wink:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 14.02.2005
Сообщений: 110
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Блин ну вы хоть описание здания сделайте.
Не пойму какую проверку вы хотите. Ведь вы так и не изменили закрепление колонн. Странное здание без проемов в перекрытии. В общем больше вопросов чем ответов.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженегр Регистрация: 09.01.2007
МО
Сообщений: 13
|
Цитата:
Здание полностью из монолитного ж.б. нагрузки административного здания. без проемов пока не известно где они будут. проекта ОВ нет. И это самое интересное что это не курсовик, а реальный проект. Почему положил сюда - уже говорил, что есть очень короткий срок для выполнения КЖ....нужна была помощь. СПАСИБО КТО ОТВЕТИЛ КАКИМИ-ТО ОПРЕДЕЛННЫМИ КОММЕНТАМИ, А НЕ культурно послал .. почитать книги... И кроме этого нагрузки выданные для проектирования свайного поля предыдущими проектировщиками заставили сомневаться в правильности. например по оси "В" нагрузки на разработку свайного основания N=140тс, My=3.4тсм, Mx=2.2тсм, Mz=1.2тсм, Qy=0.8тс.??? Поэтому спустя 2 года решил как-то поробовать смоделировать здание в Скаде. И получил по колоннам оси "В" - N=46-374тс, My=6.32тсм, Mx=3.53тсм, Mz=1.5тсм, Qy=2.1тс. и пытаюсь понять где тут правда. Думаю что нагрузки выданные ранее были получены из другой расчетной схемой..?(возможно с монолитной несущей стеной вдоль всего здания)... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2006
Сообщений: 182
![]() |
А вообще хочется послать, можно даже и не культурно. Зачем выкладывать заведомо не правильную схему? Ведь она даже не считается.
Цитата:
Цитата:
Извините за резкость. |
|||
![]() |