Непрочитано 01.04.2013, 17:42 #1
испытания композитной арматуры
voliya
 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 6

Подскажите, пожалуйста!!! кто-нибудь проводил испытания на растяжение композитной арматуры?
Вопрос: КАК и ЧЕМ вы усиливали концы арматуры???специальными захватами или наматывали что????
Просмотров: 19526
 
Непрочитано 01.04.2013, 17:53
#2
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


А зачем испытывать колышки для помидоры? это ж не ответственная конструкция!
Алексей_308 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 18:12
#3
voliya


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 6


ну, потому что нужны диаграммы дефформирования

в научно-исследовательских целях
voliya вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 18:13
#4
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от voliya Посмотреть сообщение
или наматывали что????
вот самое главное! на ЧТО её можно намотать

ну и это
Цитата:
Сообщение от voliya Посмотреть сообщение
КАК и ЧЕМ вы усиливали концы арматуры???
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 18:21
#5
voliya


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 6


если пластиковую арматуру просто вставить без усиления концов в захваты, то концы сомнутся еще до начала испытания или они выскальзывают в процессе, поэтому концы надо усилять, вот я и интересуюсь, ЧЕМ и КАК ее усиляли, те кто проводил эти испытания
voliya вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 19:31
#6
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


что за арматура, которую надо усилять?
Воспользуйтесь поиском по форуму и посмотрите - была недавно про неё тема

на данный момент не существует нормативов и методик на испытание композитной арматуры.
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 20:42
#7
voliya


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 6


спасибо, смотрела, там другие вопросы обсуждались, к сожалению

усилять ее надо для проведения самого испытания

вот имеено
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
на данный момент не существует нормативов и методик на испытание композитной арматуры.
и чтобы когда нибудь ее ввести, нужны исследования
voliya вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 21:15
#8
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Ну, так то, нужным делом человек занимается.
Беру свои слова назад.
У производителей разве нет такой информации?
Алексей_308 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 21:42
#9
voliya


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 6


ну, у нас в Беларуси, только коммерческие фирмы и с этим проблема.
voliya вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 22:03
#10
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Тогда на выбор:
- Заказывайте государственному научно-исследовательскому институту методику испытаний
- Лоббируйте в своём правительстве принятие европейских, американских, японских норм
- Выкиньте её из головы
stoper вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 22:17
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Я испытывал
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 22:19
#12
voliya


 
Регистрация: 31.03.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Я испытывал
Как вы закрепляли арматуры в захватах, в смсысле, что делали, чтобы она не выскальзывала и не мялась на концах??
voliya вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 22:24
1 | #13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Изготавливали специальный захват.Стеклопластиковый стержень расщепляли вдоль на 4 части, которые укладывали на конусный захват и обжимали хомутом.Обжимали через медные прокладки. Приблизительно так.Много вариантов захватов было и свинцом заливали захват и резбовые делали

Последний раз редактировалось igr, 01.04.2013 в 22:29.
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 00:17
1 | #14
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от voliya Посмотреть сообщение
Вопрос: КАК и ЧЕМ вы усиливали концы арматуры???специальными захватами или наматывали что????
Судя по зарубежным материалам (из того что есть в открытом доступе), заранее изготавливают образцы с увеличенным диаметром на концах за счет связующего плюс стальная трубка с резьбой.

Чтото есть тут и тут.

Последний раз редактировалось Ralk, 04.04.2013 в 00:42.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 00:48
#15
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
заранее изготавливают образцы с увеличенным диаметром на концах
давайте так стальную арматуру испытвать
stoper вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 00:57
#16
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Offtop:
Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
давайте так стальную арматуру испытвать
Не понял вашей иронии. Вы и эту тему потроллить решили?
Если не понимаете смысла, то не стоит свое остроумие показывать, иначе все убедятся в обратном.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 02:01
1 | #17
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


да стройте вы на здоровье из своей композитной арматуры. Рвите её и испытывайте как хотите. Только что это даст? Ключевые параметры, а так же сферы непримененимости ясны и понятны на несколько лет (пятилеток) вперёд.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 16:02
1 | #18
to shik


 
Регистрация: 10.12.2010
Сообщений: 14


Провели много испытаний подобной арматуры, за основу берите американский стандарт по испытаниям FRP, или откройте проект ГОСТа НИИЖБовский на арматуру там тоже самое
to shik вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 10:46
#19
karandash86


 
Регистрация: 15.04.2013
Сообщений: 14


Есть ГОСТ 31938-2012, описывающий свойства композитной арматуры и методику ее испытаний, но этот ГОСТ никто толком не видел)
karandash86 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2013, 11:18
#20
Aratarn


 
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 3


Здравствуйте. Вот в этом проекте госта есть схема испытания композитной арматуры на разрыв. Все как сказал to shik.
Вложения
Тип файла: pdf ГОСТ_АНК_2-я_ред.экс..pdf (785.9 Кб, 628 просмотров)
Aratarn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > испытания композитной арматуры



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Ищу иностранные нормы по проектированию композитной арматуры Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.02.2012 14:12
Возводимые объекты, с применением композитной арматуры KeeperTHE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.11.2011 14:57
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36