Еффективное решение монтажного узла фермы из парных уголоков при большой расчетной длине шва
студент пока
Киев
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 5557
|
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
[quote=ekscentrysytet;1071345]Соединение только на сварке, катет больше взять нельзя, поскольку заказчик будет делать это сам (врядли сварщик будет наваривать катет больше, поэтому страхуемся).
В таких условиях проектировать нельзя, за изготовлением должен вестись контроль. А что если сварщик заварит швы катетом меньше 6-ти или пару швов совсем забудет заварить? [quote=ekscentrysytet;1071345]при этом, я так понимаю на шов ш1 будет приходить почти 100 % усилия, поскольку он практически на центре тяжести уголка.. В отношении альтернативного узла, то как Вы и сами видите, он не годен. |
|||
![]() |
|
||||
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60
|
Цитата:
Катет делать больше 8 мм тоже плохо, поскольку придется варить в 2 проходки - этого точно делать они не будут. Есть еще вариант уголковых накладок (видел в одном справочнике), но тогда вопрос стоит об осевой передачи усилий.
__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED Autodesk 3ds max 2010 LICENSED |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Уважаемый ekscentrysytet п. 12.8г) стального СНиПа однозначно указывает на то, какая может быть максимальная расчетная длина флангового шва. А равная она может быть 85*бета*ка эф, где "бета" будет равно 0.7, а "ка эф" - это катет шва, тоесть 6мм. Отсюда варить вы можете хоть 5 метров, но в расчете должны принять, что длина швов равна 85*0.7*0.6=35.7см. Так что ни о каких
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60
|
Vavan Metallist Спасибі! Ви ж знаєте специфіку нашого виробництва тому:
це лиш гучно звучить, а от як воно буде - хтозна, тому страхуємось. А у Вас є якісь пропозиції по вирішенню проблеми?
__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED Autodesk 3ds max 2010 LICENSED |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Зараз попросять перейти на російську, все таки форум російськомовний.
![]() Как конструктор вы должны отстаивать свою позицию чтоб не брать чужие проблемы на себя действуя в рамках своих полномочий и сферы ответсвенности. И должны быть готовы например к тому, что сварщик скажет: "да мне поюху что ты там нарисовал! Мне, мля, зарплату третий месяц не плотят скажи спасибо что я 6мм шов кину!" Вы как человек этого сварщика понимать можете и ему сочувствовать. Но на проектные решения это не должно влиять. Если есть возможность - делайте катет 6мм, нет - делайте такой, какой положено, а не такой, какой сварщик хочет. |
|||
![]() |
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
ekscentrysytet - Какое сечение уголка, где 122т?
Если я правильно понял - то 2 L200х12. Шов можно положить по обушку 14мм. Электрод Э50А. В итоге - 122/2/3*2 = 40т на обушок. 40т/2т/см = 20см шва. Обварка по торцу уголка в запас. |
|||
![]() |
|
||||
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60
|
kot1066
Это не завод, на стройплощадке будут использовать что есть под рукой, технадзор будет, в проект закладём 8 мм, но снова таки что там будет в действительности - неизвестно. Всё не проконтролируешь..
__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED Autodesk 3ds max 2010 LICENSED |
|||
![]() |
|
||||
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
![]() |
Цитата:
И всётаки, в чем проблема наложить шов 12мм электродом??? ![]() ЗЫ:: варил лично. никаких особых трудностей небыло. Просто выполняется несколько проходов и после каждого похода надо счистить шлак. ЗЫ::ЗЫ:: электрод Э50 заложите.:-))
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Картинки жуткие. Что за дыры - не пойму. Они в чём? Так как нарисовано не смонтировать. Потлочные швы! Атас! Разве можно усилие 122 тс доверять тем, кого "понабрали у ларьков"?!! В общих данных у тебя будет написано "Все м/к запроектированы в соответствии со СНиП" (или что там у вас?). Под этим будет стоять твоя подпись. Так и делай.
Перестраховаться можно +10(20)% длинны шва (если не бутут предъявлять за перерасход листа) или высшим электродом (конструируешь под Э42, в примечаниях пишешь варить Э46) или катетом +2 мм. ШаражМонтаж отсекается обычно примечанием "Варить полуавтоматом пролокой Св08Г2 в среде СО". Но над этим узлом надо поработать тщательнее.
__________________
Холост |
|||
![]() |
|
||||
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60
|
Отверствия для болтов которыми будут крепится стропильные фермы к данной подстропильной в стойке из широкополочного двутавра к которому еще наварена пластина с опорным столиком для восприятия опорной реакции стропильной фермы.
Монтаж на земле, никаких потолочных швов. Уже поработал! соединение елементом верхнего пояса вывел за узел, где уголковыми накладками и пластинами нагнал необходимою длину шва.
__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED Autodesk 3ds max 2010 LICENSED |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Всю рамку будут вертеть? Прикольно. В попытках угодить пьяным сварщикам имеете все шансы загнать себя в цейтнот. Не проектируют для дебилов, поймите же. Нет такого направления. Если люди не могут заварить больше 6 мм. то пусть едут гастрабайтерами в Москву - она всех принимает) Усилия 122 тс не для них - 100%
__________________
Холост Последний раз редактировалось kentonella, 08.04.2013 в 02:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Катет надо закладывать такой, какой нужен для обеспечения несущей способности.
Высказывания про "пьяного сварщика с параличем обеих рук" - никоим образом не должны влиять на конструктивные решения (хотя бы потому, что такого сварщика в принципе не должно быть на монтаже). Надо 6 мм катет - принимаете 6. Надо 10 - значит, 10. А если надо 14 - принимаете 14. Offtop: Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Offtop: Это например шов соединяющий полку и стенку сварной балки, шов, соединяющий полки швеллеров свариывамые в "коробочку" (да и в двутавр). Не совсем уверен, но возможно это шов, присоединяющий фасонку к поясу фермы, но фасонку, к которой крепится 2 раскоса с разными знаками усилий. Хотя последний вариант спорный
|
|||
![]() |
|
||||
студент пока Регистрация: 02.01.2011
Киев
Сообщений: 60
|
Offtop: Vavan Metallist почему шов соединяющий пояс к фасонке не удовлетворяет данному требованию я так и не понял. Ведь напряжение в нем будет одинаковое по всей длине шва, ИМХО. В моем понимании данного пункта, это швы, которые имеют ломаный характер
Бармаглотище Для обеспечения несущей способности можна закладать по-сути любой катет, главное чтобы kf <0.9*t где кромка уголка (перо) и kf<1.2tmin - меньшей из толщин свариваемых деталей. А вот уже от размера катета определяется длина швов.
__________________
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED Autodesk 3ds max 2010 LICENSED |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Цитата:
Попробую объяснить еще раз. Цитата:
Возьмем простой пример. 2 листика сваренные фланговыми швами внахлест. Действует растягивающая сила. Через листики она передается на шов. Как и все материальные тела и листики и шов деформируются. От обеих листиков на оба конца шва передается усилие. Это усилие от конца шва перетекает все дальше к середине. Но перетекает з затуханием. Вообще зачем я все это пишу? Это все есть в книжках, которые советую перелистать прежде чем проектировать соединение держащее 100тонн. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.04.2013 в 12:33. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() Цитата:
Истина так и не родилась. Хотя, может, мы ее просто прибили сгоряча ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП | altd | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.03.2011 15:55 |
Рачет монтажного узла фермы в Комете 2 | Жека СКДМ | Расчетные программы | 4 | 18.02.2010 08:35 |