Почему в покрытии мансарды образуется конденсат?
сотрудник овощной базы
Самара
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 12052
|
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
в качестве пароизоляции применен изоспан В, образцы были испытаны на паропроницаемость и отвечают заявленным характеристикам, уложена тоже правильно
Последний раз редактировалось Pronyra, 07.05.2013 в 20:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
Сплошь и рядом. Обычно неграмотные строители путают паро- и ветро-защитные плёнки и меняют их местами. Пароизоляция должна стоять под утеплителем и не пропускать ничего в его толщу. Поверх него должна стоять паропроницаемая ветро-гидро-защитная мембрана, которая из утеплителя должна пропускать водяные пары, а внутрь него ничего не впускать. Если поверх утеплителя кладут непроницаемую пароизоляцию, то вся влага тормозится в нём, конденсируется и стекает обратно через швы. Поскольку малое количество водяных паров через пароизоляцию всё же проникает (через дырки, швы, крепёж). Ещё вариант - неправильно уложили ветрозащитную плёнку (многие надо укладывать с зазором в 50 мм от утеплителя).
|
|||
![]() |
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
Цитата:
теплотехник сказал 50 мм нормально, конденсации не должно быть, а течет в том числе по наружной и еще метра 3 внутрь с потолка. Последний раз редактировалось Pronyra, 07.05.2013 в 19:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124
|
Интересно, а расчет предоставил?
Если у этого швеллера температура плюсовая (в случае плохой его изоляции), а он то находиться верхней полкой под конструкцией покрытия где минус, значит в этом месте происходит растаивание снега вот водичка и бегит.Узелок бы предоставили Последний раз редактировалось jenya813, 07.05.2013 в 19:22. |
|||
![]() |
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Pronyra, 07.05.2013 в 19:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2012
Сообщений: 124
|
Pronyra в моем случае заказчиг самовольно положил утеплитель между мет.стропил и при этом не утеплив даже под ними в итоге потекло, после утепления под низом стропил течь была устранена. Увеличьте изоляцию стропил от воздействия плюсовых температур т.е от помещения
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
Цитата:
Судя по выложенному узлу, нижняя облицовка из ГКЛО висит на металлических профилях, крепящихся к основным стропилам из швеллера (который имеет температуру улицы). То есть весь металлокаркас, и основной, и второстепенный, холодный. В местах крепления ГКЛО к каркасу возможны мостики холода - конденсация влаги. Хорошо бы проверить кровлю тепловизором. На глаз, для Самары 50 мм утеплителя под стропилами должно бы хватить (могу ошибаться), но только при нетеплопроводных (неметаллических) профилях для ГКЛО, и при пряморуком исполнении. Ещё вариант, менее вероятный, что гидро-ветрозащиту (Изоспан А) положили наоборот, не той стороной, и она не выводит влагу, а тормозит её в утеплителе. |
|||
![]() |
|
||||
сотрудник овощной базы Регистрация: 26.04.2011
Самара
Сообщений: 45
|
вроде все правильно уложили, гладкой стороной внутрь. Есть еще одно предположение, что не обеспечивается подобающая циркуляция воздуха в подкровельном пространстве. Фартук крыши мансарды упирается в карниз, это может служить причиной ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,188
|
Вряд ли, хотя отрицать совсем ничего нельзя. В этом случае выступающая влага должна скатываться по гидрозащите с наружной стороны, не проникая через плёнку внутрь. Хотя, с Изоспаном дела не имел (не проверял его в натуре). Ютавек, например, через себя обратно воду не пропускает.
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Решение плохое:
1) Расчетное сопротивление теплопередаче менее требуемого (прикинул в програмке "Теремок", для Самары необходимо 190 мм). 2) В данном случае, когда балка утеплена лишь частично, возможно образование конденсата, так как по сути - это мостик холода. Но! Это еще надо доказать, а для этого сделать расчет двухмерного температурного поля в програмке "Темпер 3Д". Думаю Ваш теплотехник не прав. Сомнительное решение. Вполне возможно, что при расчете 2-мерного температурного поля в нашем случае окажется, что конденсат образуется на поверхности потолка. А вообщем мансарды текут часто. Я работал в одном здании в мансарде, так она текла каждую весну. Причем самое интересное, что строители были вроде самые лучшие по мансардам и давали гарантию, а потом сами за свой счет переделывали. Но на следующую весну опять потекло. Если мансарда течет весной, то причина этому может быть еще то, что снег просто напросто задувает через коньковый узел, который решен неправильно. Покажите его. Возможной причиной конденсата также является увеличение влажности в помещениях. И еще в практике был случай, когда текла крыша, запроектированная мной, но утепленная заказчиком самовольно. Так вот заказчик утеплил вроде все нормально, но чтобы меньше отапливать утеплил не по контуру стропил, в в районе расположения металлической затяжки (стропила тоже металлические). Так вот крыша потекла почти сразу после утепления (утеплял зимой - весной), так как верхняя часть металлических стропил была не утеплена, в результате - мостик холода. Если бы стропила были деревянные, то не потекла бы наверное. Последний раз редактировалось Aragorn, 08.05.2013 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
Стоят и не жалуются. Узелок вприложении. Все остальное текло, течет и будет течь... Последний раз редактировалось Snajper, 08.05.2013 в 16:00. Причина: приписка |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||