Что делать если опорное ребро не остругано?Клиновидный зазор
Chief Justice
 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494

Есть подстропильная ферма в существующем промышленном здании...
При осмотре было замечено, что торец опорного ребра (t20) не обработан никак...
На глаз виден клиновидный зазор (с одной стороны около 1-2 мм).
Ребро опирается на столик...
Какие есть методы устранения подобных зазоров?...
И к чему такой зазор может привести?...
Смотрели, когда не было снега...
Может оно прижимается под нагрузкой... Как-то это все держаться...
Просмотров: 6339
 
Непрочитано 26.01.2007, 09:22
#2
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Надо смотреть по усилиям. Вы уже считали эти конструкции? и желательно еще картинку.
предположу, что все это стояло до сих пор потому что не возникало тех усилий которые были бы способны разрушить(срезать) сварной шов.
Устранить такие дефекты можно углоками(пластинами) с двух сторон на сварке или болтах.
такой зазор (т.е. не расчетная длина шва) может привести к его срезу при возникновении расчетных нагрузок.
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2007, 10:13
#3
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Спасибо за ответ...
Эскиза пока нет, но будет, просто в шоке до сих пор, поспешил задать вопрос сперва...
Но я рад, что есть способы исправления подобных дефектов...
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 13:34 Re: Что делать если опорное ребро не остругано?Клиновидный з
#4
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


Цитата:
Сообщение от Chief Justice
Есть подстропильная ферма в существующем промышленном здании...
При осмотре было замечено, что торец опорного ребра (t20) не обработан никак...
На глаз виден клиновидный зазор (с одной стороны около 1-2 мм).
Ребро опирается на столик...
Какие есть методы устранения подобных зазоров?...
И к чему такой зазор может привести?...
Если опорное ребро пройдет на смятие с учетом клиновидности, то ни к чему это не приведет...
2ЛИС при чем здесь сварные щвы?
__________________
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 14:03
#5
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Насколько я понимаю, узел опирания - аналогичный тому, который показал Румын в посте №19 темы "Фермы с элементами из замкнутых ГСП".
Если это так, то, ИМХО, с Вашей стропильной фермой ничего не случится (в пределах изначально допустимых нагрузок). Ну, сплющится торец. Ну, продавится столик (хотя вряд ли). Ну, опустится ферма на 1 мм. Что из того?
Хуже для колонны (ведь опирание идет на колонну?). Резко возрастает трение в узле опирания, и при температурных деформациях фермы ребро может не проскользить по столику, в результате ферма потянет за собой колонну. На сколько? 5 мм? 10 мм? Это - критично для всей конструкции здания?
Может, и не нужно ничего исправлять? А если нужно - дайте чертеж узла с размерами. Туда хотя бы добраться можно?
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2007, 11:16
#6
Chief Justice


 
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494


Ферма уголковая...
Так оставлять нельзя...
Уже как минимум на швы столика повышенная нагрузка...
Был бы зазор больше, можно было бы подчеканить, а так, даже и не знаю...
[ATTACH]1170144978.JPG[/ATTACH]
Chief Justice вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 11:39
#7
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


По идее угловые швы столика должны быть посчитаны на 1,2F с учетом неравномерной передачи опорного давления. Как это на самом деле?
Плюс нужно определить реальную площадь опирания и проверить на смятие.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 11:42
#8
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


а не работают ли болты
на горизонтальную срезывающую силу?
taras вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 12:01
#9
Недобоев

ГИП
 
Регистрация: 30.01.2007
г. Ростов-на-Дону
Сообщений: 6


Предлагаю закрутить потуже болты, срезать опорный столик, отстрогать (ювелирной болгаркой) опорный торец и приварить столик обратно.
Недобоев вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 12:06
#10
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Мда... Про клиновой зазор в ТАКОЙ плоскости - как-то даже в голову не пришло. Решил, что опорное ребро имеет ножевидный скос. Со всякими монтажниками приходилось работать, но ни один из них не додумался (пока еще) до точечного опирания.

Я бы предложил щупами замерять угол клинового зазора, выфрезеровать клин и забить его в зазор.

Второй вариант - для предотвращения выворачивания фермы в качестве противовеса подвесить монтажников.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 13:07
#11
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Недобоев
Предлагаю закрутить потуже болты, срезать опорный столик, ...
Оставить 50 т висеть на четырех болтах? Мягко выражаясь, рискованно. Болты, скорее всего, монтажные, плюс удерживают ферму от горизонтальных перемещений.

Еще вариант:
[ATTACH]1170151659.jpg[/ATTACH]
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 15:15
#12
Макс Тал.

строитель
 
Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Сообщений: 216
<phrase 1=


Если есть реальный риск обрушения я бы просто попробовал разобрать и лишний металл срезать болгаркой.
Иначе гемороя потом не оберешся, а могут и всю жизнь поломать.
Макс Тал. вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 15:48
#13
Недобоев

ГИП
 
Регистрация: 30.01.2007
г. Ростов-на-Дону
Сообщений: 6


Оставить 50 т висеть на четырех болтах - ?

50 т - это очевидно полная расчетная нагрузка со снегом, реальная намного ниже, а болты можно предверительно заменить на новые с классом прочности повыше.

Потом, вывешивание конструкции краном на период монтажных работ можно рассмотреть.
Недобоев вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 15:57
#14
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Было сказано:
Цитата:
Есть подстропильная ферма в существующем промышленном здании...
Так что - вряд ли там возможно
Цитата:
разобрать и лишний металл срезать болгаркой
или хотя бы
Цитата:
вывешивание конструкции краном
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 18:17
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GWA18
Цитата:
Сообщение от Недобоев
Предлагаю закрутить потуже болты, срезать опорный столик, ...
Оставить 50 т висеть на четырех болтах? Мягко выражаясь, рискованно. Болты, скорее всего, монтажные, плюс удерживают ферму от горизонтальных перемещений.

Еще вариант:
[ATTACH]1170151659.jpg[/ATTACH]
Собственно примерно такой узел и имелся мной в виду, но только пластины заменить на уголки через пластины-накладки для выравнивания плоскости. :wink:
 
 
Непрочитано 30.01.2007, 19:12
#16
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


ЛИС, боюсь, что я опять недопонял. Вы имеете в виду - уголок вертикально вместо приваривания накладки на опорное ребро? С двух сторон от опорного ребра или от оси фермы? И о выравнивании какой плоскости Вы говорите?

И еще один момент не догоняю. Почему Вы опасаетесь за сварной шов (я так понял, что речь идет о шве, соединяющемя столик и колонну)? Мне кажется, что шву ничего не угрожает. Опасения у меня вызывает тот факт, что усилие 50 т прикладывается не вдоль оси фермы, следовательно, ферму может выкрутить пропеллером, и все то, что опирается на ферму, повалится вниз (в лучшем случае - просядет и нарушится герметичность крыши). Если, конечно, верхний пояс не зафиксирован от горизонтальных смещений. А какие там болты - неизвестно. Их может просто срезать.

Добавлено 31.01.2007
Не знаю, как зачеркнуть предыдущие два абзаца, а удалять неприлично. Нагородил тут такого...
Чем больше размышляю - тем больше склоняюсь к мысли, что из мухи совместными усилиями делаем слона.
Чушь все это! Не те масштабы смещений.
Естественно, не так, как предлагает str02 , перестраховаться все-таки нужно. Но ИМХО достаточно забить клин и проварить зазор по всей длине (вместе с клином). Если бы конструкция позволяла проварить зазор еще и со стороны колонны - то и клин был бы ненужен.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 20:02
#17
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Недобоев (Господи не спутать бы!)
Простите, что отвлекаю, про ювелирную болгарку. Вы просто так назвали ручную шлиф машину, или она действительно такая миниатюрная. Если в нете есть, именно поворотная не подскажите где глянуть?
wjea вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 20:14
#18
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


........оглядываясь по сторонам и прикрываясь газетой шепчет:

зашпаклевать и закрасить. :wink:
str02 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2007, 11:27
#19
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Chief Justice
Я бы в таком случае рекомендовал бы максимально разгрузить ферму /+отсутствие снега/, выполнить одностороннюю разделку кромок /со стороны ребра/ в месте опирания ребра на столик и проварить все сваркой. Дополнительные усилия будут передаваться через сварной шов.
Это будет более равномерно нежели зашпаклевать и закрасить
Jeka вне форума  