Совместный сбор схемы: металлический каркас + фундамент. Есть ли подводные камни?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Совместный сбор схемы: металлический каркас + фундамент. Есть ли подводные камни?

Совместный сбор схемы: металлический каркас + фундамент. Есть ли подводные камни?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.05.2013, 19:59 #1
Совместный сбор схемы: металлический каркас + фундамент. Есть ли подводные камни?
MEALMAN
 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 7

Работаю больше года в проектном институте и с недавних пор дали добро на расчеты фундаментов. Фундаменты считают один отдел металлических каркас другой отдел.
В теории:
- отдел металла передает нам РСУ, мы - отдел ЖБ - на основании РСУ рассчитываем и конструируем фундаменты.
На практике:
- мы звоним в металлистам и просим их скинуть нам файлик расчета SCAD, затем берем нагрузку от фрагмента схемы по точкам примыкания к фундаментам, прикладываем к своим фундаментам и проводим расчет.

Все было хорошо, пока не пошла сейсмика и фрагмент схемы пришлось комбинировать с ручным набиванием значений усилий в точках (а точек ОЧЕНЬ много иногда бывает). Поэтому возникло легкое решение: делать сбор схемы фундаментов и металлического каркаса, НО
начальник нашего отдела КАТЕГОРИЧЕСКИ против данного метода. При чем внятного я услышать от него так и не смог (что-то там по поводу осадок) и данный вопрос выводит его из себя.

Вопрос: Есть ли логическое (а главное нормативное) объяснение его причудам?
Просмотров: 5082
 
Непрочитано 14.05.2013, 20:08
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


какие фундаменты-то?
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 20:17
#3
MEALMAN


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 7


Фундаменты очень разной формы, как правило, отдельно стоящие. Часто бывает единая плита под несколько колонн + геометрия фундаментов очень сильно зависит от технологов, которые нас в земле частенько теснят. Тут суть не какие фундаменты, а почему наложено вето на сочленение верха здания и фундаментов в одной расчетной схеме.
MEALMAN вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 20:20
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MEALMAN Посмотреть сообщение
почему наложено вето на сочленение верха здания и фундаментов в одной расчетной схеме.
Это у Вас в конторе идиоты наложили вето. Нормальные расчеты ведутся совместно. А уж при сейсмике - и подавно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 20:27
#5
MEALMAN


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 7


Человек, который это сделал имеет большой опыт защиты проектов перед различными заказчикам в том числе и зарубежными серьезными конторам. То что это идея в первом приближении не умна - это понятно, но может есть какая-то строчка в каком-нибудь СНиПе или ГОСТе, которую я пропустил или не понял по данному вопросу.
MEALMAN вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 20:28
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MEALMAN Посмотреть сообщение
почему наложено вето на сочленение верха здания и фундаментов в одной расчетной схеме
Простейший металл при простейших условиях считать проще в том виде, в котором вы его сейчас считаете - сначала каркас с предположением о том, что он стоит на абсолютно жесткой земле, потом фундаменты на полученные реакции.

Если каркас чувствителен к осадкам, если есть какие-либо сложности с грунтом, если фундаменты объединены, к примеру, плитным ростверком и вообще лучше считать О-Ф-З совместно.

Цитата:
защиты проектов перед различными заказчиками
Заказчики обычно не эксперты, так что не показатель ^_^
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 20:36
#7
MEALMAN


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 7


Если мы проходим по допускам осадок и их разности, мы можем не учитывать их в каркасе здания (так строили раньше). В скаде трудоемко моделирование реальной сложности геологии, как правило это различные упрощение в худшую сторону работы конструкции.
MEALMAN вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 20:51
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MEALMAN Посмотреть сообщение
В скаде трудоемко моделирование реальной сложности геологии
Да и не только в скаде - геология штука непредсказуемая. Но иногда упругость основания учесть стоит. А учесть её в скаде не так уж и сложно - коэффициенты постели, пружинки и все такое...
 
 
Непрочитано 14.05.2013, 20:56
1 | #9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MEALMAN Посмотреть сообщение
есть какая-то строчка в каком-нибудь СНиПе или ГОСТе, которую я пропустил или не понял по данному вопросу.
Есть такая строчка. Только я специально не буду давать ссылку - Вы же так верите в человека "с большим опытом".
Цитата:
Сообщение от MEALMAN Посмотреть сообщение
так строили раньше
Раньше в сейсмоопасных зонах и здания были симметричные, и кручение учитывали валюнтаристкими эксцентристетами. А Вы современные здания рассчитайте по консольной моделе - удивите экспертизу.
Цитата:
Сообщение от MEALMAN Посмотреть сообщение
В скаде трудоемко моделирование реальной сложности геологии
Месье знаток СКАДа, так как ему уже позволили фундаменты рассчитывать?
Цитата:
Сообщение от MEALMAN Посмотреть сообщение
При чем внятного я услышать от него так и не смог (что-то там по поводу осадок) и данный вопрос выводит его из себя.
Такая реакция характерна для некомпетентных людей, которым стыдно признаться в этом.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 21:01
1 | #10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,249


MEALMAN, если Вам не дают разрабатывать схемы ОФЗ или ФЗ, то не вешайте нос и всё равно старайтесь самостоятельно изучать такой процесс проведения расчетов. По началу тяжело, но самое главное- Вы уведите как работает конструкция с достаточной точностью. С начальством не спорьте. Навыки разработки таких расчетных моделей пригодятся. На новом месте точно пригодятся.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 23:19
#11
MEALMAN


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Цитата:
Есть такая строчка. Только я специально не буду давать ссылку - Вы же так верите в человека "с большим опытом".
Если бы верил так в этого человека, то не открывал бы данную тему.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Цитата:
Раньше в сейсмоопасных зонах и здания были симметричные, и кручение учитывали валюнтаристкими эксцентристетами. А Вы современные здания рассчитайте по консольной моделе - удивите экспертизу.
Углубляюсь в вопросы сейсмики, наткнулся на Ваши дискуссии - очень познавательны. Экспертиза - отдельная тема для обсуждения

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Цитата:
Такая реакция характерна для некомпетентных людей, которым стыдно признаться в этом.
Поживем - увидим. В любом случае надо изучить сначало досконально проблему самому, а затем спорить с людьми не сведущими, потому как они очень легко могут запутать)
MEALMAN вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 00:49
1 | #12
babay1974


 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 233


СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81.
4.2.5 Пространственные стальные конструкции следует, как правило, рассчитывать как единые системы с учетом факторов, определяющих напряженное и деформированное состояние, особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основанием, геометрической и физической нелинейности, свойств материалов и грунтов.
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83.
5.1.4 Сооружение и его основание должны рассматриваться в единстве, т.е. должно учитываться взаимодействие сооружения с основанием. Для совместного расчета сооружения и основания могут быть использованы аналитические, численные и другие методы (в том числе метод конечных элементов, метод конечных разностей, метод граничных элементов и др.).
5.1.6 Расчетная схема системы "сооружение - основание" или "фундамент - основание" должна выбираться с учетом наиболее существенных факторов, определяющих напряженное состояние и деформации основания и конструкций сооружения (конструктивной схемы сооружения, особенностей его возведения, геологического строения и свойств грунтов основания, возможности их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения и т.д.). Рекомендуется учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропию, пластические и реологические свойства материалов и грунтов, развитие областей пластических деформаций под фундаментом.

Последний раз редактировалось babay1974, 15.05.2013 в 02:25.
babay1974 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 08:30
#13
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Пространственные стальные конструкции следует, как правило, рассчитывать как единые системы с учетом факторов, определяющих напряженное и деформированное состояние, особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основанием, геометрической и физической нелинейности, свойств материалов и грунтов.
и как это все в скаде учесть то
Цитата:
Сообщение от babay1974 Посмотреть сообщение
Рекомендуется учитывать пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, анизотропию, пластические и реологические свойства материалов и грунтов, развитие областей пластических деформаций под фундаментом.
и все это скадом
fint вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 20:07
#14
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Может начальник отдела против схемы о+ф+з или о+ф когда речь идет об определении форм колебаний? Тогда есть логика в его действиях.
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2013, 20:47
1 | #15
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


1) Начальник абсолютно прав, потому что он - начальник.
2) Если Вы сомневаетесь - см. пункт 1.
3) Ему проект нужно в сроки сдать.
4) Существует отлаженная схема работы отдела, которую Вы пытаетесь нарушить, а у него сроки и деньги.
5) Если Вы самостоятельно сможете сделать расчет и для КМ и для КЖ в срок, - смело идите к директору и... дальше фантазируйте сами.
6) Изучайте вопрос самостоятельно, в нерабочее время, пригодится
Offtop: Твой Начальник
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2013, 21:14
#16
MEALMAN


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 7


babay1974, Большое человеческое спасибо!

10mactep, нет, здесь просто исторически сложившаяся схема по выпуску рабочки. Запас 50-100% и работай над следующим комплектом.

and.rey,
1-4) все так и есть
5) директор с экономическим образованием
6) вот этим и занимаюсь

Offtop: он не сможет зайти на этот форум
MEALMAN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Совместный сбор схемы: металлический каркас + фундамент. Есть ли подводные камни?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли металлический каркас (2х этажный) поставитьна на сборный фундамент chon Металлические конструкции 6 02.12.2011 12:19
Пожарные подъезды (есть ли подводные камни) ХоХоЛ Пожарная безопасность 28 03.07.2010 01:10