Расчёт виброопор
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт виброопор

Расчёт виброопор

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.01.2007, 15:31 #1
Расчёт виброопор
Highmax
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 08.03.2005
Сообщений: 8

В только что построенном здании (здание достаточно специфическое - вокруг старого полусгнившего корпуса баржи построили гостиницу, т. е. подвалом является эта самая баржа) в подвале установили канализационную насосную станцию (в общем то небольшую, общая масса примерно 120-140 кг, размеры в плане 800х600, остальные параметры как водится неизвестны :-\), при этом установили её без всякой виброизоляции, просто поставив на днище древнего плавсредства, так ещё и подводящие и напорные патрубки подсоединили без гибких вставок... вдобавок к этому напорный патрубок жёстко закрепили к стальной балке перекрытия... разумеется при каждом включении насоса на первом этаже ощущается довольно значительная вибрация. Как мне видится первым делом нужно установить гибкие вставки в местах подключения трубопроводов к насосу, а также срезать кронштейны крепления напорного патрубка к каркасу здания... однако по всей видимости нужно сделать отдельный фундамент, а насосную станцию поставить на раму и через виброизоляторы опереть на этот фундамент. В связи с этим и возникла у меня проблема - как расчитать эти пресловутые виброизоляторы, ибо до этого не приходилось заниматься подобными вещами. К сожалению поиски подходящей литературы по данному вопросу успехов не принесли, единственное место, где была дана более менее чёткая ссылка на какой-либо источник оказалась "Инструкция по расчёту несущих конструкций зданий и сооружений на динамические нагрузки" и рекомендовалось там смотреть "Инструкцию по проектированию и расчёту виброизоляции машин с динамическими нагрузками и оборудования, чувствительного к вибрациям".
Буду благодарен тому, кто сможет посоветовать где эту инструкцию (или книгу, способную её заменить) посмотреть (в сети разумеется )
Просмотров: 8994
 
Непрочитано 29.01.2007, 16:54
#2
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


1. Гибкие вставки на всасе и выпуске
2. Электрокабель - в металлорукаве
3. Заземление - косичкой
4. Фундамент - массой 6...8 масс насоса с рамой
5. Насос - на сварную раму из швеллера 10...12
6. В качестве виброизолятора - испытанная дедовская конструкция: лысая шина от грузовика (или две - если габариты позволят)
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2007, 21:28
#3
Highmax

Конструктор
 
Регистрация: 08.03.2005
Москва
Сообщений: 8


to GWA18
Цитата:
6. В качестве виброизолятора - испытанная дедовская конструкция: лысая шина от грузовика (или две - если габариты позволят)
Шина вещь конечно хорошая, но как мне кажется уж совсем дедовская ... я предполагал, что дедовской конструкцией являются виброопоры на пружинах, которые мне в общем то и хочеться использовать... однако за идею спасибо
Highmax вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2007, 21:53
#4
ЛИС


 
Сообщений: n/a


попробуйте вот эти поискать http://www.rusbiz.ru/prod_info.html?prid=7432
если надо есть полный каталог(8 метров) в пдф с расчетом и типоразмерами :wink:
 
 
Непрочитано 30.01.2007, 00:18
#5
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Highmax
... виброопоры на пружинах, которые мне в общем то и хочеться использовать...
Ничего не имею против пружин. Только надо будет конструктивно обеспечить отсутствие лязга, т.к. тогда уже будет беспокоить не вибрация, а реальный звук.

Забыл сказать, что фундамент также надо виброизолировать (жесткий контакт бетона фундамента со стенками или дном ямы не допускается): дно и стенки ямы перед заливкой бетона выложить листовой резиной в 2-3 слоя суммарной толщиной не менее 10 мм. Еще один дедовский способ: отслужившая свое лента с ленточного транспортера или нории тоже сойдет.

Если дно баржи стальное, и его нежелательно разрушать - фундамент можно соорудить в виде бетонного куба, свободно лежащего на резиновом основании толщиной 20-40 мм (материал - тот же).

=>ЛИС
Тросовые изоляторы ENIDINE для поглощения вибрации электронных блоков - да в КНС? :? Этто крууто!
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 07:01
#6
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GWA18
Тросовые изоляторы ENIDINE для поглощения вибрации электронных блоков - да в КНС? :? Этто крууто!
эти изоляторы только как пример - у них есть изоляторы такой же формы, но не много помассивнее - до 8 тонн и более. :wink:
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.01.2007, 08:04
#7
Highmax

Конструктор
 
Регистрация: 08.03.2005
Москва
Сообщений: 8


GWA18
Цитата:
Ничего не имею против пружин. Только надо будет конструктивно обеспечить отсутствие лязга, т.к. тогда уже будет беспокоить не вибрация, а реальный звук.
В данном случае мне кажется достаточно подобрать пружину достаточной жёсткости, чтобы отсутствовало соударение витков... однако собственно за этим и понадобилась литература, чтобы посмотреть мне тупенькому как собственно подобрать разумную жёсткость пружины - так чтобы и соударения витков не было, но и колебания она гасила при этом...

Цитата:
... дно и стенки ямы перед заливкой бетона выложить листовой резиной в 2-3 слоя суммарной толщиной не менее 10 мм. Еще один дедовский способ: отслужившая свое лента с ленточного транспортера или нории тоже сойдет.
Аха... у меня была мысль зазор между грунтом и фундаментом битумом залить (толщиной где-нить миллиметров 30)... однако пожалуй резина поудобней будет



ЛИС

Цитата:
...у них есть изоляторы такой же формы, но не много помассивнее - до 8 тонн и более. Wink
Да-да... пожалуй эти и использую , а то заказчик шибко любит золото в отделке использовать - пусть и на полезную вещь разорится
Highmax вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2007, 11:15
#8
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от ЛИС
попробуйте вот эти поискать http://www.rusbiz.ru/prod_info.html?prid=7432
если надо есть полный каталог(8 метров) в пдф с расчетом и типоразмерами :wink:
Простите великодушно, можете дать ссылку на этот каталог или залить в Download?
С утра приперло... :wink:
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 07:35 Расчет виброопор
#9
tsoialexei

ГИП, технолог по холодильному проектированию
 
Регистрация: 07.08.2006
Новосибирск
Сообщений: 97
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™


Дорогой Highmax!
Для ценробежных вентиляторов применяются разные
по нагрузке воброопоры.
Выберите подходящий и примените у себе.
Про виброгаситель на трубе просто не стану упоминать.
Желаю успехов.
tsoialexei вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2007, 19:29
#10
zr84


 
Регистрация: 07.09.2006
Новосибирск
Сообщений: 18


Ставили насосную станцию:
-на всас. и напорн. -гибкие вставки (фирмы Danfoss);
-станция опиралась на рамную площадку(квадратная труба 40Х40)
между станцией и рамой резиновые виброопоры, число виброопор на массу всей станции
Вибрации на ощуп затухали уже на гибких вставках и на раме не ощущались.
__________________
Масса мозгов х массу конструкции = constant
zr84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчёт виброопор