Установка противопожарных дверей в групповые ячейки детских садов
Арх Т
 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 12

У кого какие мнения , подскажите пож, или кто-то сталкивался с конкретным пожеланием экспертизы, в групповые ячейки согласно СП 4.13130.2009 Системы противопожарной защиты....
5.2.2.2 Помещения со спальными местами (палаты, групповые ячейки и т.п.) на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 следует размещать в блоках или частях здания, выделенных стенами и перекрытиями с пределами огнестойкости не ниже EI 45. При этом для спальных помещений, размещаемых в пределах одного этажа, вместо стен допускается устройство перегородок с пределами огнестойкости не ниже EI 45. т.е заполнение проемов ЕI 30???
соответственоо и далее по тому же принципу....
5.2.2.3 Предусматриваемые в составе объектов Ф1.1 пищеблоки, предназначенные для обслуживания контингента объекта, следует отделять от основного здания противопожарными перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом для указанных

судя по этому нужно ставить противопож двери в стены, перегородки , отделяющие групповые ячейки? как считаете, или это пребор
Просмотров: 10148
 
Непрочитано 21.05.2013, 17:32
#2
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Арх Т Посмотреть сообщение
судя по этому нужно ставить противопож двери в стены, перегородки , отделяющие групповые ячейки?
Да.
kechua вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 18:31
#3
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Арх Т Посмотреть сообщение
При этом для спальных помещений, размещаемых в пределах одного этажа, вместо стен допускается устройство перегородок с пределами огнестойкости не ниже EI 45. т.е заполнение проемов ЕI 30???
На мой взгляд, нет (хотя, вопрос спорный). Нормированный предел огнестойкости перегородки не означает автоматически, что она противопожарная 1-го типа. Так, огнестойкость стен лестничных клеток тоже нормируется (она даже выше, чем у противопожарных стен II типа), но противопожарные двери туда не требуются.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 14:02
#4
Lana05

архитектор
 
Регистрация: 18.02.2011
Волгоград
Сообщений: 25
<phrase 1=


Мы делали так: входные двери групповых ячеек выполняли противопожарными с пределом огнестойкости EI 30. Дополнительно противопожарные двери устанавливали в пищеблоке (отделяя от основного здания), физкультурно-оздоровительных помещений, актовых залов и других помещений с числом людей более 50 так же заполнили противопожарными дверями 2-го типа.
Lana05 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 16:11
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от Lana05 Посмотреть сообщение
физкультурно-оздоровительных помещений, актовых залов и других помещений с числом людей более 50 так же заполнили противопожарными дверями 2-го типа.
Ставили бы уж везде - чего мелочиться
На входах в групповые ячейки на сегодня уже добровольно-принудительно надо устанавливать противопожарные двери 2 типа в стены 2-го типа в соответствии с пунктом 5.2.4 СП 4.13130.2013:
Цитата:
5.2.4 Помещения со спальными местами (групповые ячейки со спальнями, комнаты для проживания, больничные палаты и т.п.) на объектах класса Ф 1.1 следует размешать в отдельных блоках или частях здания, отделапгых от частей здания другого назначения (административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости -перекрытиями 2-го типа).
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 16:43
#6
Lana05

архитектор
 
Регистрация: 18.02.2011
Волгоград
Сообщений: 25
<phrase 1=


Замечание экспертизы, так и получиллось куча противопожарных дверей! По СП 4.13130.2009 п. 5.2.2.4 "Предусматриваемые в составе объектов Ф1.1 спортивные залы и физкультурно-оздоровительные помещения, а также актовые залы и другие помещения, предназначенные для контингента объекта, с расчетным числом мест более 50 человек необходимо выделять противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа." В противопожарных перегородках ставим противопожарные двери.
Lana05 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 16:51
#7
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Lana05, маразм у нормотворцев крепчает... Всё это никак не скажется на реальной безопасности при пожаре, по моему мнению.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 16:56
#8
Lana05

архитектор
 
Регистрация: 18.02.2011
Волгоград
Сообщений: 25
<phrase 1=


DJo Frey, я с Вами полностью согласна, при пожаре это большой роли не сыграет, но .... Для того, чтобы снять замечания эксперта пришлось сделать противопожарные двери где было сказано.
Lana05 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2013, 09:44
#9
Арх Т


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 12


Спасибо за ответы, вы подтвердили мое мнение
Арх Т вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Установка противопожарных дверей в групповые ячейки детских садов