Грунтовые воды, устройство пола
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Грунтовые воды, устройство пола

Грунтовые воды, устройство пола

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2013, 11:13 #1
Грунтовые воды, устройство пола
Oleg21
 
Регистрация: 06.10.2009
Сообщений: 156

Здравствуйте! На даче под полом стояла вода. Вскрыл полы. Уровень земли под полом был ранее ниже чем на улице на три кирпича (225 мм), из-за того, что стояла вода, от фундамента к центру земля просела на 25, 30 см. Сейчас засыпал то что получилось в результате проседания грунта песком. Буду заново ставить столбики под лаги, вообщем полностью переделывать пол. Посоветуйте пожалуйста, нужно ли мне делать дренаж или гидроизоляцию или сыпать песок до уровня как на улице, вообщем как лучше сделать). Что сделать чтобы не осели новые столбики под лаги. Длина комнаты 5 м. Под каждую лагу ставлю один столбик посередине.
Просмотров: 3315
 
Непрочитано 27.05.2013, 12:05
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Offtop: А сами ведь наверняка имеете строительно образование?

Т.е. в подполье стяжки не будет?
Цитата:
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
Уровень земли под полом был ранее ниже чем на улице на три кирпича (225 мм), из-за того, что стояла вода,
вода стоит на 30 см ниже планировки???
kruz вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 14:55
#3
robinkzn


 
Регистрация: 21.03.2011
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Т.е. в подполье стяжки не будет?
Не будет.
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
вода стоит на 30 см ниже планировки???
Вода стояла под полом ниже уровня земли. Подпол был ниже уровня земли на три кирпича, и есче просел к центру на 25 см, итого около полуметра яма.
http://yadi.sk/d/QUaPIinZ5DLQA
robinkzn вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 15:34
#4
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029


Другая конструкция пола нужна: и дренаж и гидроизоляция от влаги и бетонная стяжка по гидроизоляции . Без этого все время будет сырость и плесень.
Ну если это Вас не напрягает))) можно:
1) столбики на втрамбованном щебне ~150-300мм - Эта подушка должна быть шире столбиков на 100-150мм в каждую сторону.
2) Если это вода "верховодка" и летом угв подает (полы уже сломаны))), можно сделать свайки ф200-250мм вручную. Пробурить, вставит армокаркас и забетонировать. Глубина бурения зависит от вашего региона - в среднем 1-1.5м - это надолго.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2013, 19:15
#5
robinkzn


 
Регистрация: 21.03.2011
Сообщений: 9


Ребята. Я чайник в строительстве. Скажите мне пожалуйста, на какой отметке нужно делать слой гидроизоляции. Можно ли под полом уровень земли оставить ниже чем на улице?

Последний раз редактировалось robinkzn, 28.05.2013 в 09:07.
robinkzn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Грунтовые воды, устройство пола



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Устройство пола в ванной комнате. Гелиос Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.11.2009 11:59
Устройство утепленного пола VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 1 19.03.2009 12:28
Вопрос про грунт и грунтовые воды Koker Основания и фундаменты 4 02.10.2006 15:33