#1 | |
Как вывесить опору над дефектным фундаментом?
Pskov
Регистрация: 19.11.2006
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 1916
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
выполнить обойму вокруг колонной части фундамента, заложить в нее болты для рамы, установить на это металлич.
раму,переварить на нее опору так, чтобы этот узел воспринимал 100% Nсж= 877,6 кН, Qy=+/-96 кН, Qz= 95 кН. Затем разбить дефектный бетон и залить по-новой. |
|||
![]() |
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Как по мне - я б насверлил дырок в хорошем бетоне, заанкерил бы там стерженьки арматурные на глубину 500 мм, потом сварил бы на них кольцевую арматуру и сделал бы обойму, высотой от 0 до -1000. одновременно арматуру под опору.
Надо сделать "коронку". И, убрав хреновый бетон сколько безопасно, просто залить все под пятку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Помимо дефекта: шайба под двумя гайками слаба, минимум 20мм и по габаритам хотя бы 100х100мм, от болта зависит. 13 лет с башнями по фундаментам работаю - такие случаи постоянно (то бетон тащат за 200км, то водой расколбасят, то проморозят), никогда не вывешивали. Когда разбивали бетон на глубину до 0.5-0.7м без демонтажа, (страх и риск) и по новой. Если бетонной обоймой до обивали бетон с оголением арматуры подколонника, перфоратором бурили дырки, забивали арматурные обрезки, дополнительные сетки - столб получался потолще.
Подколонник в сечении мал. Чего то я не верю этому сечению при расчете на внецентренное растяжение. Работаю в основном с ростовскими башнями Р-72, ниже-выше, так у меня 1.2х1.2м в сечении с учетом противосдвиговых шпор из швеллеров и то иногда по трещиностойкости подколонника и плитной части не проходит. А анкера поглубже делаю. Наплевать на 15-20d, где то 30d от дурака по таким вот случаям - обжигался не раз с подрядчиками. Пардон, а на чертеже как раз 1.2м подколонник - с фото чего то масштабы разные? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Еще делали обвязку из швеллера N12 сваренного в раму по контуру подколонника с креплением на анкерную щетину из арматуры и новая заливка, но это как правило на реконструкции старых башен, бетон как правило с низким W и F притащят, за 5-6 лет разрушается.
На башне 180м в Иркутске лечили подколонники торкрет бетоном из пушки по арматурной сетке закрепленной на порубаном с торцов бетоне до рабочей арматуры. Рисковать надо, степень риска зависит от глубины заделки анкерной группы. Но подливку под фланец все-таки надо сделать после юстировки башни, отдельно. иначе монтажники замудохаются ось ствол выравнивать в процессе эксплуатации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
87тн это ветровая нагрузка 0.1% обеспеченности кажется, КМщики подправят, с всеми коэффициентами запаса. А так 8-10тн на фундамент от башни с оборудованием. Оборудование рекомендую на время ремонта убрать и контейнер убрать - цена начинки больше чем эта башня. Один фидер за миллион.
Не забудь с подрядчика, если чужой, бабла живого вымутить. Они там ляпают в тихую, а у тебя голова болит. Последний раз редактировалось Podpolie, 31.05.2013 в 16:18. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 2,003
|
Насколько я помню, Вырывающее нормальное усилие, действующее на каждый фундамент трехгранной 72х метрвой башни составляет около 20тонн.
Это я по поводу возможных порывов ветра во время проведения работ. А то, что показано на фото, требует срубания не менее полуметра бетона |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Если не рисковать: ногу самой башни взять в металлический хомут. К хомуту присобачить балку или щвеллер. К балке приварить две стойки из трубы или проката, стойки приварить стальной лист опору его поставить на дорожные плиты и пригрузить блоками. Если из расчета 20тн на спокойный ветер, то 5 ФБС 24-6-6 на каждом листе. Но гайки с фланца не снимать. Лепнина не сложная, но за счет подрядчика....бонус накроется.
А башня по фото, мне кажется низкая 40-50м у 72м шесть болтов и фланец мощнее. Может Белмаст, что то новое придумал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2006
Pskov
Сообщений: 2
|
![]() Всем огромное спасибо, что поделились опытом! Все варианты будут рассмотрены непосредственно с подрядчиком, т.к. риск - теперь их дело. По вопросам в теме: 1. Башня типа AOTLL высотой 80 м, четырехгранная, ЗАО "Мастэнерго" 2. Бетон действительно возили за 200 км, 3. По проекту анкерный пакет заканчивается во второй ступени подошвы фундамента, 300 мм до основания фундамента 4. Общий вес башни около 80 тн, на 4 опоры, остальное ветер. Будут еще предложения по опытной части, (например: ...никогда не вывешивали. Когда разбивали бетон на глубину до 0.5-0.7м без демонтажа, (страх и риск) и по новой...), отпишитесь. Т.к. проектное решение - одно, стройка и подрядчик - совсем другое. По расчетам - умные книги рекомендуют при повреждении только бетона считать, что арматура конструкции воспринимает около 80% расчетной нагрузки. Вообще теория расчета и допущения в расчетах в литературе очень разнятся, полагаю оставлено на откуп самого инженера, точнее на его опыт и интуицию... Еще раз всем спасибо, пишите, обсудим. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
запрещен ли монтаж счетчика на опору лэп 0,4 кВ? | Sarman | Электроснабжение | 5 | 20.01.2013 20:35 |
Динамическое воздействие на опору от проходящего рядом состава | funeros | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 03.10.2012 17:28 |
Капитальный фундамент это сколько? Что считать фундаментом? | komhoz | Основания и фундаменты | 15 | 30.05.2012 15:05 |
Каким должно быть сопряжение деревянных стен с фундаментом? | shuvaligator | Основания и фундаменты | 27 | 29.08.2011 10:34 |
Расстояние между фундаментом забора и фундаментом КТП. | Sergey_KL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.06.2009 14:51 |