| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Использование 24 швеллера для переноса деревянной бытовки
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 8868
|
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Не знаю, в чем и как вы там считали...
Положенные на стенку швеллера не несут нагрузку ни в упругой ни в пластической стадии, использование ~1.44 (44% лишней нагрузки). Т.е. решение не надежное. При "нормальном" расположении швеллеров использование порядка 0.2. Даже не знаю, что предложить.. Вам подойдет 33-й швеллер, положенный на бок, либо труба 90х6 и более.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. Сосед, говорит строитель ![]() Последний раз редактировалось AlexanderWM, 05.06.2013 в 14:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,041
|
Катал один на даче 2.3х6м с барахлом на расстояние 20м вдоль и 5м поперек. Зуб даю, жена свидетель))). Но целый день убил. Мешала бытовка, самое первое строение на участке. Узбеки - нафиг. Кран не достанет.
1. Купил в Леруа лебедку 2тн (туапсинку за 999руб.) и анкер с крюком ф20мм за 200руб. 2. Бытовка на двух лыжах-лагах 150х200мм, обычная строительная, весом с барахлом, наверное, 2-3тн. 3. Забил перфоратором анкер в фундамент забора. 4. Домкратом 4тн подсунул 2 трубы ф100мм асбестоцементные. Третья в запас на перекладку. (было в наличие). 5. Зацепил за два автомобильных троссах эту хрень и в путь продольно, как по маслу. 6. Поперек: перебил крюк в другой забор. Под лыжи положил 2 бруса и опять трубы. 7. Все, но целый день. 8. Лебедка и сейчас в деле, при сварке на шабашках использую, когда ведет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
![]() ![]() Плюс проблема со шпал спустить ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор-механик Регистрация: 27.03.2011
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщений: 2,759
|
Обыкновенно считал: напряжение изгиба равно изгибающему моменту, делённому на момент сопротивления швеллера по оси игрек, т.е. 750 (нагрузка на 1 строп)х50 (плечо)/31,6 = 1186кг на кв. см. Хватит по за глаза.
Подвигать швеллеры вдоль груза и всё получится.
__________________
Сделать просто очень сложно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
Ронять не ставить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 9
|
А, я понял. Имеется ввиду равномерное распределение веса бытовки между 4 точками опоры?
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
расчетная схема
http://clip2net.com/s/5b5Dnf схема деформаций http://clip2net.com/s/5b5vFs немного погнет его.. а так выдержит.. p.s. больше вопросов к траверсе, углу наклона строп между швеллерами.. и пр.(не сдвинет ли их к центру)
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
Цитата:
Прилагаю рисунок с другим видом. Отклонение строп от вертикали на втором рисунке около 11 градусов. Последний раз редактировалось AlexanderWM, 07.06.2013 в 05:16. |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
небольшие уточнения по швеллеру 24П
http://clip2net.com/s/5bJTs1 расчетная модель http://clip2net.com/s/5bJUTA схема деформаций (в мм) в статике!! http://clip2net.com/s/5bJOpi (по прочности проходит) http://clip2net.com/s/5bJXAi сдвигающие усилия для швеллеров внутрь около 250кг в статике!!, при резком подъеме крановщика все это есесно увеличиться.. (так что нужны распорки между балками, в расчете они учтены) для трубы 120х6 http://clip2net.com/s/5bK3Df http://clip2net.com/s/5bK2Lg схема деформаций (в мм) http://clip2net.com/s/5bK5qD p.s. рекомендовать для какого критерия? минимальный прогиб? есесно у трубы 120х6 меньший прогиб, чем у швеллера 24П в лежачем положении )) p.s. советую присмотреться к опорным столбикам под бытовкой, на каком удалении стоят от края... какой прогиб сейчас у бытовки.. а то есть подозрение, что волноваться нужно за каркас бытовки если он из дерева (правда при указанной нагрузки в 3т)
__________________
обо мне Последний раз редактировалось DJ AntOn, 07.06.2013 в 11:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 9
|
Цитата:
Столбиков нет, бытовка лежит на шпалах, т.е. площадь опоры практически вся нижняя часть бруса обвязки, поэтому оценить прогиб трудно. Попробую вытащить по фасаду одну шпалу, которая лежит под брусом по длинной стороне. Посмотрю на прогиб. |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
про обкладки не понял..
250кг это не момент, а с сдвигающая сила http://clip2net.com/s/5bKOeB нужна распорка вот такая: http://clip2net.com/s/5bKR6R
__________________
обо мне |
|||
![]() |