Можно ли раполагать холл (диванную) мини-гостиницы над помещением газовой котельной?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли раполагать холл (диванную) мини-гостиницы над помещением газовой котельной?

Можно ли раполагать холл (диванную) мини-гостиницы над помещением газовой котельной?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.06.2013, 11:29 #1
Можно ли раполагать холл (диванную) мини-гостиницы над помещением газовой котельной?
Tatiana Arh
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30

Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, можно ли раполагать холл (диванную) мини-гостиницы над помещением газовой котельной и какие вообще помещения можно располагать. Где, в каких нормах почитать... Можно ли электрощитовую располагать смежно с котельной? Заранее спасибо!
Просмотров: 9726
 
Непрочитано 06.06.2013, 11:41
#2
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Над котельными вообще никаких помещений делать не допускается (для котельных на газе). См. СНиП "Котельные установки".
Т.к. у Вас жилое здание, то делать встроенную котельную не допускается. Либо пристроенную, либо крышную.

Последний раз редактировалось Alexandr_A, 06.06.2013 в 11:51.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 12:10
#3
Tatiana Arh


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30


Уважаемый Alexandr_A, немного непонятно. Т. е. получается, что котельная может быть только пристроенной?
Читаю СНиП 2-35-76 Котельные установки:
1.8.* Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:

- водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;

- паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа (1,7 кгс/см2), удовлетворяющих условию

(t - 100) V Ј 100 для каждого котла,

где t - температура насыщенного пара при рабочем давлении, °С;

V - водяной объем котла, м3.

При этом в котельных, расположенных в подвале, не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45 °С.

Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать, МВт:

3,0 - для крышной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;

1,5 - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе.

0бщая тепловая мощность пристроенных котельных не ограничивается.

Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 чел.

Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц и поликлиник, к лечебным и спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха.

Гостиницы в этот список не входят... Соответственно встроенная котельная допускается?
Правда в актуализированной версии этого СНиПа, а именно СП 89.13330.2012 сказано только про отдельностоящие котельные..., вообще состав документа другой, но вроде как и СНиП 2-35-76 остался действующим...

Еще нашла:
СП 41-108-2004 Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе.
4.2.6 Не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над, под или смежно с жилыми помещениями квартир и помещениями общественного назначения с пребыванием людей от 50 и более, а также в подвалах.

Есть ли что-то подобное для гостиниц?

Последний раз редактировалось Tatiana Arh, 06.06.2013 в 12:20.
Tatiana Arh вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 12:14
#4
Alexandr_A


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248


Цитата:
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Ф1 - здания, предназначенные для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе:
...
б) Ф1.2 - гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;
...
У Вас жилое здание, а не общественное.

А в СП 89.13330.2012 есть такой пункт:
Цитата:
6.7 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается. Данное требование не распространяется на котлы, установленные в производственных помещениях.
Возможно я неправильно его понимаю, но в жилых зданиях делают как правило только крышные котельные, при этом их нельзя располагать на перекрытиях над жилыми помещениями.
Не претендую на истину в последней инстанции, но судя по тому, что сказано в цитатах, которые я привел, располагать котельную так, как хотите Вы нельзя.

Последний раз редактировалось Alexandr_A, 06.06.2013 в 12:31.
Alexandr_A вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 12:30
#5
Tatiana Arh


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30


Читаю СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения


4.5 Высоту помещений в чистоте (от пола до потолка) вновь проектируемых общественных зданий, в том числе жилых помещений санаториев, следует принимать, как правило, не менее 3 м, а жилых помещений зданий для временного проживания (гостиницы, пансионаты при больницах и т.п.) в соответствии с СП 54.13330.

Но если все-таки отнести гостиницы к жилым зданиям, то по СП 41-108-2004 в них можно располагать теплогенераторные, а по СНиП "Котельные установки" располагать котельные нельзя... Вопрос, как назвать помещение? Или все все-таки зависит от мощности котла-теплогенератора?
Tatiana Arh вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2013, 12:50
#6
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Tatiana Arh, назовите помещение "теплогенераторная". Не забудьте про объём помещения и легкосбрасываемые окна в этом помещении.
Гостиница относится к общественным зданиям.
__________________
Архитектура - это диагноз.

Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.06.2013 в 12:50. Причина: добавление
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.06.2013, 14:09
#7
Tatiana Arh


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30


Спасибо, в принципе, поняла Alexandr_A, что котельной называть не стоит, чтобы не было вопросов. Djo Frey, спасибо - называю теплогенераторной и оставляю холл над ней...
В подтверждение еще нашла
ТСН 41-301-99 Рязанской области
АВТОНОМНЫЕ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРНЫЕ ПУНКТЫ С ГАЗОВЫМИ МАЛОГАБАРИТНЫМИ ОТОПИТЕЛЬНЫМИ АГРЕГАТАМИ

1.1 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование и строительство новых и реконструкцию существующих автономных теплогенераторных пунктов с газовыми малогабаритными отопительными агрегатами (далее - автономные теплогенераторные пункты) для отопления и горячего водоснабжения общественных зданий, детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений здравоохранения, отдыха и жилых домов до 5-ти этажей на территории Рязанской области,

1.3 Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование и строительство встроенных и пристроенных автономных теплогенераторных пунктов, использующих в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87.
Встроенные автономные теплогенераторные пункты допускается размещать в зданиях не ниже 1-ой степени огнестойкости по СНиП 21-01-97 (не ниже 2-ой степени огнестойкости по СНиП 2.01.02-85*);

3.6 Не допускается размещать встроенные автономные теплогенераторные пункты в подвальных помещениях, под и над помещениями общественного назначения с массовым пребыванием людей (фойе, зрительными залами, торговыми помещениями, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными, спальными, игровыми, групповыми, душевыми общественных зданий) и над, под и смежно со складами сгораемых материалов.

Как говорится, "то что доктор прописал". Интересно, есть что-то для Московской области
Вот еще СП 42-101-2003

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

в частности:
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ

6.26 Не допускается переводить на газ отопительно-варочные печи в помещениях, расположенных под спальными и групповыми комнатами детских учреждений, обеденными и торговыми залами кафе, столовых и ресторанов, больничными палатами, аудиториями, классами учебных заведений, фойе, зрительными залами зданий культурно-просветительных и зрелищных учреждений и других помещений с массовым пребыванием людей.

6.27 Допускается переводить на газовое топливо пищеварочные котлы и плиты, кипятильники и т.п., предназначенные для работы на твердом или жидком топливе. В пищеварочных плитах следует предусматривать замену съемных конфорочных колец сплошным настилом. Газогорелочные устройства, устанавливаемые в этом оборудовании, должны быть оснащены автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании пламени и нарушении тяги в дымоходе.

6.28 Газоиспользующее оборудование для предприятий торговли, общественного питания и других аналогичных потребителей следует оснащать приборами автоматики безопасности, обеспечивающими отключение основных (рабочих) горелок в случае прекращения подачи газа, погасания пламени и прекращения подачи воздуха (для оборудования, оснащенного горелками с принудительной подачей воздуха). Для горелки или группы горелок, объединенных в блок, имеющих номинальную тепловую мощность менее 5,6 кВт, установка автоматики безопасности не обязательна.
Tatiana Arh вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли раполагать холл (диванную) мини-гостиницы над помещением газовой котельной?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Можно ли в стене жилого дома, обращенной к газовой котельной делать окна и балконы? Wertgan Архитектура 5 22.04.2011 20:52
можно ли проектировать подвал под помещением котельной Sarapul Архитектура 4 18.02.2010 14:28