Многофункциональное здание (Ф3.1, Ф3.2, Ф3.5)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Многофункциональное здание (Ф3.1, Ф3.2, Ф3.5)

Многофункциональное здание (Ф3.1, Ф3.2, Ф3.5)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.12.2012, 08:11 #1
Многофункциональное здание (Ф3.1, Ф3.2, Ф3.5)
Stierlitz
 
В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 5,222

известно, что в новом здании будет присутствовать торговля и общественное питание.
скорее всего бытовое обслуживание тоже будет

ни где не нашел четкого запрета, что разные функции надо по определения разделять на пожарные отсеки и эвакуировать самостоятельно

в то же время разнообразные комбинации сочетаемости описаны в разделе 5 СП 4.13130.2009

мой случай п.5.4.2.2 и п.5.4.3.2

следует ли из этого, что торговлю и общепит можно проектировать в одном пожарном отсеке и эвакуировать смешано?

в СП 1.13130.2009 тоже запретов не нашел
Просмотров: 6287
 
Непрочитано 03.12.2012, 09:29
#2
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


если площадь торговли больше,то определяющим классом в таких зданиях по функциональной пожарной опасности в целом по назначению является Ф 3.1,
надо разделять стенами или перегородками на отсеки тут уж смотрите по:
1) степень огнестойкости;
2) класс конструктивной пожарной опасности;
удаенности от выходов и т.д
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 10:45
#3
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


вопрос немного другой.
допустим по площади пожарного отсека влазит и то и то, а можно ли смешивать в одном отсеке?

или так: если нельзя, то где написано, что нельзя?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 10:51
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
ни где не нашел четкого запрета, что разные функции надо по определения разделять на пожарные отсеки и эвакуировать самостоятельно
В новых нормах запрета нет.
Отличающиеся от основной функции помещения в определенных случаях надо отделять от других преградами, по условиям, указанным в СП 4. Надо определиться - какая функция превалирующая в здании, принять основной класс функциональной пожарной опасности (по зданию) и смотреть, какие условия по встраиванию помещений другой функции. Если требуется отделение стенами и перекрытиями 1 типа - это уже отдельный пожарный отсек, который должен рассматриваться как отдельное здание, сооответственно, иметь собственные эвакуационные пути. Можно ещё СНиП 31-06 про многофункциональные здания почитать.
Кроме того, есть нечеткие запреты в СП 1, из каких функциональных помещений через какие нельзя эвакуироваться, даже если это не разные пожарные отсеки.
Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
следует ли из этого, что торговлю и общепит можно проектировать в одном пожарном отсеке и эвакуировать смешано?
Самое главное принять условие - что во что встраивается.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 11:07
#5
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 269


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
ни где не нашел четкого запрета,
- в пожарных нормах и не найдёшь ничего чёткого, там всё двойственное
Если ближе к теме, то советую посмотреть 123-ФЗ, а именно статью 88.
Цитата:
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, строениях, пожарных отсеках
1. Части зданий, сооружений, строений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.
и пойди после этого докажи чего эксперту по пожарной безопасности...
Klo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 12:00
#6
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


DJo Frey
спасибо

Klo
спасибо

перегородка 2-го типа вообще-то тоже нормированный предел
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 12:41
#7
Klo

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Сообщений: 269


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
перегородка 2-го типа вообще-то тоже нормированный предел
не надо спешить с выводами: если дочитать остальные пункты из этой же статьи, то станет ясно, что ограждающие конструкции должны соответствовать пределам огнестойкости, определённым в таблице этогоже ФЗ...
Klo вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 15:02
#8
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Цитата:
допустим по площади пожарного отсека влазит и то и то, а можно ли смешивать в одном отсеке?
Статья 88....Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения, пожарного отсека.
Цитата:
торговля и общественное питание
да классы помещений разные,но по взрывопожаолопасности одинаковые В4,
а если прибавить к этим помещениям цеха по производству питания, то по взрывопожаолопасности разные,поэтому нужно делить на отсеки,но это смотря какие площади, удаленность от выхода и конструктив.По крайней мере вы видели стенку между торговым залом и кафе в ошане или в др..т.ц??
Цитата:
и пойди после этого докажи чего эксперту по пожарной безопасности...
если определить величины пожарной нагрузки,пожарные риски,то можно и т.д

Последний раз редактировалось vl, 03.12.2012 в 15:09.
vl вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 15:38
#9
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
По крайней мере вы видели стенку между торговым залом и кафе в ошане или в др..т.ц??
А видели ли Вы противопожарные дренчерные завесы или там экраны, шторы или ещё чего? Не видели? А они существуют...
Offtop: Остальное в #8 - признаки обострения болезни...
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 15:57
#10
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 441


Цитата:
А видели ли Вы противопожарные дренчерные завесы или там экраны, шторы или ещё чего
Наверное они находятся там,где разливают капучино со сливками,прямо за барной стойкой.
vl вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2012, 16:07
#11
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Наверное они находятся там,где разливают капучино со сливками,прямо за барной стойкой.
Может и там, я не знаю.
Offtop: Просто лучше сразу признать свой диагноз. Архитектура мозга - очень серьезное заболевание .
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Многофункциональное здание (Ф3.1, Ф3.2, Ф3.5)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Жилое здание коридорного типа и секционного Route Конструкции зданий и сооружений 1 21.01.2014 11:41
Нужно ли отделять здание класса Ф2.1 стеной 1 типа от пристройки класса Ф3.2? sandy4eek Архитектура 1 17.08.2012 13:01
Стоимость проекта: многофункциональное здание Нетт Прочее. Отраслевые разделы 5 24.02.2010 12:32
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08