Прогрессирующее разрушение - Страница 8
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Прогрессирующее разрушение

Прогрессирующее разрушение

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2008, 20:24
Прогрессирующее разрушение
Zimon
 
инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 23.07.2008
Сообщений: 24

Простите. Может кто подскажет в чем сысл расчета на прогрессируемое разрушение? Или он необходим только для успокоения экспертизы? Ведь фактически результаты расчета не используют при производстве строительных чертежей. Мож кто знает и сможет объяснить толково?! Поспрашивал людей, но толком никто не сказал! Буду признателен за ответ!!!

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.08.2008 в 22:09.
Просмотров: 113592
 
Непрочитано 21.01.2013, 13:39
#141
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Ув. Surely я так понял что Вы со всеми моими выссказываениями согласны, кроме прямой динамики? Федеральный закон в общем и целом не требует от нас прогрессирующего разрушения. Он требует расчетной адекватной аварийной ситуации. То что для норм ПГС выбрали прогрессирующее - это ж хорошо. Расчетчику упростили выбор аварийной ситуации. И там не подразумевается совсем динамическая нагрузка при разрушенении. Я не понимаю над чем тут копья ломать? Мне вот, гидротехнику, ничего не предложили... Самому нужно придумывать, обосновывать и доказывать всем.
То что Вам не нравится что нужно много времени на динамику, ну ок - это дело вкуса конечно, но мне все равно все это еще и на сейсмику считать, там вообще несколько дней к компу можно не подходить )
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 13:46
#142
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
P.S.: не заметил последний пост, дождемся результов СергеяД, и тогда более менее станет понятно, сколько дает динамика.
В разных задачах, будет разный вклад "динамики".
100k вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2013, 14:16
#143
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
подходить
Конечно согласен, и всегда был, это вы сами откуда то взяли что я против, я всего лишь обосновывал категорические высказывания некоторых участников форума, что расчет без динамики это ерунда, никогда не стоит быть настолько категоричным. Все зависит от конкретных ситуаций, от сложности здания, о его уровне ответственности, даже в рамках одного, например, нормального уровня. И да я не говорил, что мне не нравится тратить много времени, я сказал, что нужно много времени, в ПГС это зачастую очень критично, поэтому и используют несколько упрощенные, но в то же время достаточно точные методики и подходы к моделированию. Если это конечно особоответственные, то тут естественно без динамических расчетов не обойтись.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2013, 11:51
5 | #144
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172


про обещание результатов с учетом динамики помню.
пока для обсуждения доклад на конференции ansys в ноябре 2011.
Вложения
Тип файла: zip !BETONPROGR_261011dub.pdf.zip (2.06 Мб, 280 просмотров)
СергейД вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 15:14
#145
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Как выполнить расчет на прогрессирующее обрушение?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11174207.jpg
Просмотров: 304
Размер:	88.9 Кб
ID:	97787  
zebs вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 15:56
#146
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Как выполнить расчет на прогрессирующее обрушение?
слону ногу оторви
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 11:15
#147
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Что то тема как то замерзла. СергейД как продвигаются расчеты?
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 12:06
#148
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Что то тема как то замерзла
Думаете стоит подогреть?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 21:21
#149
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Offtop: кто масла в огонь подольет?
derik вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 22:42
#150
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Кто задает конструктору, какие элементы нужно убрать из схему для ПР (юридически)? Я узнал только, что эти элементы должны быть определены заказчиком в технических условиях. Но заказчики, боятся что ли, на себя это брать.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 23:06
#151
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Кто задает конструктору, какие элементы нужно убрать из схему для ПР (юридически)? Я узнал только, что эти элементы должны быть определены заказчиком в технических условиях. Но заказчики, боятся что ли, на себя это брать.
А какая разница кто юридически задает условия, если отвечать за правильность выбора все равно придется проектировщику?
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 23:09
#152
derik

Конструякер
 
Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 600


Уважаемый Заказчик много чего должен
по выбору колонн для ПР: здесь уже давали ответ и не однократно.
derik вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 00:37
#153
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Я понимаю, что это тут объясняли, но это все слова. Все же должно быть точно изложено в нормативной литературе.
Это должен дать заказчик (он может обратится к специализированным службам (НИЦ"Строительство")) У нас же здания повышенного уровня ответсвенности, а не сарай какой-то. Иначе как участвовать в тендере, один уберет пилон, а другой прогон ненужный, а металлоемкость то разная получится.

Последний раз редактировалось zebs, 24.04.2013 в 00:56.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 09:26
#154
MrWhite


 
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Я понимаю, что это тут объясняли, но это все слова. Все же должно быть точно изложено в нормативной литературе
Ну Вы же сами сказали что Заказчик должен представить Техзадание на ПР согласно нормам. Бред редкостный конечно, но если хотите все по букве закона - действуйте: требуйте от заказчика до посинения то в чем он вообще не понимает.
MrWhite вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 23:06
#155
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Поскольку ФЗ №384 обязывает выполнять расчет на прогрессирующее обрушение (аварийное воздействие) только сооружения повышенного уровня ответственности, а для данных сооружений еще и требует разработку СТУ, то список выключенных элементов указывается, как правило, в этих СТУ, точнее в приложениях или рекомендациях к ним в рамках научного сопровождения объекта.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 23:26
#156
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Тут на семинаре по СКАДу в Москве одна тетенька из ЦНИИСКа вчера заявила что теперь любое здание надо будет считать на прогрессирующее обрушение. Может я конечно что то не понял. Кто нибудь там еще был?
Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
к специализированным службам (НИЦ"Строительство")
Ага! Еще в "Рога и копыта" может обратится?
Makson вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 08:24
#157
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Тут на семинаре по СКАДу в Москве одна тетенька из ЦНИИСКа вчера заявила что теперь любое здание надо будет считать на прогрессирующее обрушение.
мы не в силах ей запретить это. тем более в скаде (при отсутствия там нелинейности)
fint вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 09:28
#158
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Тут на семинаре по СКАДу в Москве одна тетенька из ЦНИИСКа вчера заявила что теперь любое здание надо будет считать на прогрессирующее обрушение.
если тётенька это заявила - значит она не сильно компетентна в этих вопросах.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 09:38
#159
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,773


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Тут на семинаре по СКАДу в Москве
Прошу прощения, что не по теме. На семинаре не говорили когда новая версия выйдет?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 09:52
#160
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
На семинаре не говорили когда новая версия выйдет?
Не я сам там не был. Коллега цитат набросал.
Также то там заявил что для особо опасных объектов будет проводится две экспертизы...одна ГГЭ вторая частная..обязательно.
Makson вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Прогрессирующее разрушение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как армиров капители в расчете на прогрессирующии разрушение runge Железобетонные конструкции 6 03.12.2012 15:56
прогрессирующее разрушение Ильнар Конструкции зданий и сооружений 49 21.12.2009 22:17
Расчет на прогрессирующее разрушение. Ирен Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 10.05.2008 21:28
Разрушение бетона Nana Железобетонные конструкции 50 01.04.2008 20:00
Расчет на прогрессирующее разрушение Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 36 23.11.2007 14:27