| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487
|
Спасибо всем за ответы. Подчерпнул много нового. Вследствии отсутствия определенных технологии и рассказа хозяина про насыпной слой от свай придется отказатся сделав ленточный фундамент с заменой грунт на шлак металургического предприятия.
Теперь расскажу про насыпной грунт. Тут вообще было бы смешно если бы не было так грустно. Насыпной грунт представляет собой некондицию с карьера то есть, это щебень с валунами до 300 мм. в диаметре с расчетным сопротивлением 500кПа или 5 кгс/см2. Если бы те кто выполнял такую 3м. засыпку сняли растительный слой это была бы сказка. ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2005
Новосибирск
Сообщений: 122
![]() |
Цитата:
При этом снизится несущая способность сваи по грунту под "острием" сваи и (или) увеличится осадка сваи. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.06.2012
Сообщений: 22
|
Добрый день!
В приложении 2 ВСН 490-87 есть п.4 "Значения A0 и f0 соответствуют значениям вертикального колебания грунта на расстоянии 0,5 м от забиваемой сваи молотом массой 5,5 т с высоты падения 1,6-1,8 м. Для молотов массой не менее 1,8 т значение A0 следует уменьшить пропорционально отношению их масс до 25%, а для молотов массой не более 7 т - увеличить до 20%." Поясните, пожалуйста, при массе молота менее 5,5 т значение вертикальных смещений А0 нужно уменьшать (максимально) на 25 % или до величины 0,25*А0? Хотя отношение 1,8/5,5=0,33 и логичнее первое. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ПГС Регистрация: 23.05.2008
Ярославль
Сообщений: 21
|
Всем доброго дня! Опишу свой случай в этой теме.
Запроектирован фундамент из забивных свай длиной 9 м сечением 0,3х0,3 м. Сваи проходят торф среднеразложившийся средней степени водонасыщения мощностью от 5,5 до 4,8 м, опираются на глину тугопластичную IL=0,34 E=22 МПа. Уровень грунтовых вод на глубине 1,1 м. Расчетная нагрузка на сваю 165 кН. Рядом с фундаментом находится кирпичное одноэтажное нежилое здание на расстоянии 6 м и малоэтажный жилой деревянный дом на расстоянии 13 м. Можете подсказать по опыту: 1. Если при забивке свай сделать лидерные скважины глубиной 5,5 м - допустимо ли будет расстояние до соседних зданий? Можно ли уменьшить глубину лидерной скважины? 2. Можете дать какие-либо рекомендации по выбору сваебойного оборудования. 3. Например, в обводненных мелкопесчаных грунтах "плывун" лидерная скважина легко затягиваются грунтом. Насколько устойчива лидерная скважина в торфах? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 11.02.2025 в 10:58. Причина: Орфографические ошибки |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Цифрами поиграйте. Меньше 1.8тн это молот не для нормального стр-ва. Хотя я бил и молотом в 1.25тн на КРАЗе 8-и метровые, но как это долго.
Геологию надо смотреть. Молот легкий на плотных грунтах будет чаще скакать и создавать хорошую такую динамику. Лучше ударить болванкой в 5тн один раз, чем колотить >20раз на одном месте. А на слабых он хорошо сработает см. п.5.2 ВСН 490. Он в тот грунт легко без динамики задавит. Но про пески не верьте. В песках, да еще с водой, лучше вообще свай не бить рядом с существующими сооружениями.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
В геологии странно: в таблице физико-механических характеристк грунтов пески мелкие и пылеватые средней плотности, влажные и супесь пластичная. В гидрогеологических условиях написано, что грунтовые воды не вскрыты, а на колонках с выработкаи скважин уровень грунтовых вод на 0,7 м от поверхности грунта. А пески могут быть просто влажными, а не насыщенными водой, если они находятся в воде?
В частном секторе забили. Сосед говорит, что из-за забивки треснуло его здание. Судятся. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
Цитата:
Там фундаменты скорей всего очень экономичные))). В такие стесненные условия со сваями без обследования лезть - риск 100%.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 14.12.2021 16:41 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Обследование и усиление | Ampir_3912 | Обследование зданий и сооружений | 18 | 10.02.2010 11:43 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |