| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 10.07.2011
Сообщений: 4
|
Разъясните пожалста
ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства ссылается на ГОСТы, используемые в машиностроительных чертежах, в частности: ГОСТ 2.307-2011 Единая система конструкторской документации. Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.308-2011 Единая система конструкторской документации. Указания допусков формы и расположения поверхностей ГОСТ 2.309-73 Единая система конструкторской документации. Обозначения шероховатости поверхностей Т.е. я могу показывать на строительном чертеже размеры, допуски, шероховатости как на машиностроительном? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
Цитата:
Нужно более внимательно прочитать и ГОСТ Р 21.1101-2013, и указанные стандарты ЕСКД. В приложении Д ГОСТ Р 21.1101-2013 приведены условия применения стандартов ЕСКД при выполнении документации для строительства. В тексте ГОСТ Р 21.1101-2013 как раз большей частью и приведены эти особенности. В самих стандартах ЕСКД даны многочисленные отсылки на особенности выполнения строительных чертежей. Например, что касается приведения допусков, то в ГОСТ 2.307-2011 (п.4.14) записано следующее: На строительных чертежах предельные отклонения размеров указывают только в случаях, предусмотренных в соответствующих документах, утвержденных в установленном порядке. Кроме того, в состав строительных чертежей входят и чертежи изделий, и чертежи КМД, в правилах выполнения которых стандарты ЕСКД учитываются в большем объеме.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,701
|
Тов. Сорокин есть срочный вопрос. Когда составляю ведомость расхода стали, и у меня есть элемент который повторяется (Км 3-1 на картинке), мне в строчке по каждому виду стали нужно писать расход на один элемент или уже умноженное на их количество (2 шт. в данном случае). И нужна-ли строчка ВСЕГО.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631
|
Ведомость расхода стали составляется на один элемент.
Нижней строчки в стандарте нет. Форма находится в "рекомендуемом" приложении А, поэтому добавление "лишних" данных (если они вам нужны) не является нарушением стандарта.
__________________
Сорокин Санкт-Петербург |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 14
|
Цитата:
1. Схема планировочной организации земельного участка 2. План земляных масс 3. Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения Продублирую вопрос Мазкина Евгения, так как на него не нашел ответа на ветке: как можно делать план земляных масс без плана организации рельефа? Или от себя вопрос: Можно ли в проектную документацию включать "лишние" чертежи? Или всё должно быть по ПП 87 без "лишних" чертежей? |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 28.10.2008
Сообщений: 16
![]() |
Подскажите, пожалуйста, где в нормативных документах прописано, что распечатывается один экземпляр, а потом с него делаются копии?
Распечатали один экземпляр и сдали в экспертизу, сейчас полностью восстановить второй экземпляр проекта со всеми подписями и печатями нет возможности, заказчик забрал этот экземпляр с экспертизы и нам не отдает для размножения, соответственно, мы не можем выполнить условия договора (передать 4 экземпляра заказчику) и заказчик отказывается платить. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если проектировщик не имеет собственного архива, то это проектировщика проблемы - распечатывайте и подписывайте по новой. Первые грабли или первый серьезный объект?
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 14
|
Господа, а никто свое мнение не выскажет по поводу, насколько точно нужно придерживаться требованию составу ПП87 ? Кто-то писал, что он вообще в экспертизу давал чертежи без названий "Схема планировочной организации земельного участка" своим составом. Просто довольно таки странный состав или не привычный просто? В одном чертеже и решения по благоустройству и движение транспорта на строительной площадке. Или мне одному только кажется это странным? Нет чертежа вертикальной планировки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 152
|
Цитата:
Сделаете меньше, даже если уберете то, что по логике не нужно, вас замучают на экспертизе или манагеры или еще кто-то умный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 14
|
Благодарю за ответ. Я исхожу из того, что кто-то, кто разрабатывал данное постановление вероятно исходил из какой-то логики. Вот именно эту логику я и пытаюсь постигнуть. По идеи ГОСТ на оформление (в части структуры) и ПП 87 (в части содержания) должны раскрывать эту логику, которая должна быть однозначно понятна и эксперту и разработчику. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.07.2013
Сообщений: 152
|
Цитата:
В части структуры не мешало бы добавить уже Автоматизацию в постановление. Но это мелочи же... главное там есть энергоэффективность. ПП РФ выше ГОСТа, поэтому в частисртуктуры все идет по ПП РФ, а в ГОСТ смотрим, когда нужно узнать сокращение раздела для штампа (утрирую) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
ПП87 - важный документ, но не надо забывать о ГОСТ Р 21.1101-2013 и ТЗ на проектирование.
В Составе проектной документации должны быть указаны все разделы и подразделы, прописанные в ПП87. Но не обязательно разработаны. Разрабатываются или не разрабатываются - это в соответствии с ТЗ. А в отношении содержания некоторых разделов и подразделов ПП87 - так, ориентировка. Раздел 5, например, достаточно специфичен, там разработчики ПП87 и не пытались внести конкретику. В ГОСТ Р 21.1101-20013 есть конкретика по оформлению (Приложение А (рекомендуемое). Так, что все важно при разработке проектной документации - и ПП87, и ГОСТ Р 21.1101-2013, и ТЗ. Приоритет устанавливать не имеет смысла. ----- добавлено через ~40 мин. ----- Цитата:
3.1.3 подлинники: В бумажной форме - документы, оформленные подлинными установленными подписями и выполненные на любом материале, позволяющем многократное воспроизведение с них копий. 4.4 Подлинники проектной и рабочей документации на строительство зданий и сооружений (далее - подлинники) подлежат учету и хранению в разработавшей их организации, если иное не оговорено договором с потребителем (заказчиком) документации. 5.1.1 Принимаемые на хранение подлинники документов, выполненные в бумажной форме, должны быть пригодны для многократного снятия копий Рекомендую изучить ГОСТ полностью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 14
|
Захотят - замучают в любом случае. Мне представляется ситуация таковой, что ГОСТ разработан плохо, ПП87 разработано плохо. Во всяком случае плохо для разработчика, который пытается на эти документы опираться. (О чем свидетельствует количество постов в этой теме
![]() Последний раз редактировалось User-d, 25.11.2014 в 22:29. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
User-d, в одном томе может быть несколько разделов или подразделов или просто разных систем. Посмотрите том по слаботочке, там столько "начинки", всякие СКС, РАСЦО, ОПС и т.п. =)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.03.2014
Сообщений: 9
|
Прошу совета у знатоков. ПД, раздел 4, КР выполняем без деления на объекты, т.е. одна текстовая часть и графика со сквозной нумерацией листов (графики) на весь комплекс. Делим по объёму (>300А4). Но рука не поднимается разбивать на части, хочется сразу на книги. Но более "главный" нормоконтроллёр упирается в п. 4.1.3 ...делим сначала на части, а потом на книги... Offtop: Где б ещё найти качественную разницу между ними, а не количественную. Я б согласился на части, как на самостоятельные документы: в каждом томе свои объекты с текстом и графикой и своё обозначение КР1 КР2 КР3. Часть я понимаю как более крупное, самостоятельное и логичное. Книга же в моём случае более подходит для деления объёма. Предложил обозначить КР.1 и т.д. Отсутствие цифры после КР означает отсутствие части, а цифра после точки номер книги. Опять нет! Уже хочу предложить КР0.1 (КР0.2, КР0.3), если не могут обойтись без указания номера части. Не хочется дописывать к 123456-КР 1, 2, 3. Сразу идёт сравнение с РД и там означают разные проекты. Едины в одном - у графики во всех томах обозначение -КР.
Последний раз редактировалось AHTOH9, 26.11.2014 в 21:36. Причина: перед КР -> после КР |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2012
Сообщений: 14
|
Я уже догадываюсь,что там ваще засада.) Слава богу я ар/кр/пзу/пос там, оди - в таком духе - по "ПГСным" наверно это можно назвать разделам =) В слаботочки не лезу
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2014
Сообщений: 550
|
Цитата:
Термин "Проектный документ" в одном стандарте (ГОСТ Р 21.1001-2009): 3.1.3 проектный документ: Составная часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение. Термин "Обозначение" в другом (ГОСТ Р 21.1101-2013): 3.1.20 обозначение: Реквизит документа, представляющий собой его идентификационный (различительный) индекс. По содержанию тома см. п.8.6 ГОСТ Р 21.1101-2013: 8.6 При комплектовании нескольких документов в виде тома, альбома, а также в папку после титульного листа приводят содержание тома (альбома, папки), которое является перечнем документов, входящих в том (альбом, папку). Содержание выполняют по форме 2 (приложение Г) на листах формата А4. Постов много, потому что разработчикам "некогда читать госты"... типичная отговорка, в основе которой элементарная лень и неуважение своей профессии. А слабо ездить на авто не по правилам, например по встречке... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 84 | 13.08.2022 09:59 |
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? | Padlo Escobar | Инженерные сети | 8 | 15.07.2016 06:20 |
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 | loje4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2010 15:54 |
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине | Russ1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.07.2009 13:37 |
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 20.10.2008 15:38 |