Хм...?
Давайте Так. Усилия берем Ваши. Балка: пояс 500х18, стенка 1164х8. Сталь С245, Ry=2.35т/см^2. Момент сопротивления балки: 12231.6см^3 Напряжение: 299.67*100/12231.6=2.45т/с^2. При учете пластических деформаций то же самое (с1=1). 2.45/2.35=1.04 - это перенапряжение на 4%. Что не так я посчитал? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Расчетное сопротивление Ry=2350 кг/см2 принято для сечения автора вопроса. У него полки t=30 мм, а обычная сталь (С255 - см. пост 20) такой толщины имеет значение именно 2350 кг/см2.
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
И вопрос к IBZ, немного не по теме: -можно закрепить сечение балки только от поворота, не закрепляя от бокового смещения ни нижней, ни верхней полки, и даже стенки ![]() ![]() Будет ли балка терять устойчивость при изгибе?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если стенка таки может поворачиваться то сжатый пояс, не поворачиваясь, потеряет устойчивость вместе с участком стенки. Может не совсем в тему, но если при бетонировании плиты вес бетона передается на балку, то до набора прочности бетоном ее пояс уже не считается защемленным...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 05.10.2010 в 13:36. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
P.S. Вообще-то я очень смутно (точнее никак) не представляю себе такого рода закрепление. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Тогда у вас полки просто "разъедутся" в разные стороны. Стенка этому будет мало препятствовать. Ее изгибная жесткость из своей плоскости мала. В результате балка все равно потеряет устойчивость. Хотя и сработает как "не балка". Но от этого не легче.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Сжатый пояс балки представляет собой стержень, сжатый продольным усилием и прикрепленный к стенке балки. Это прикрепление не позволяет поясу выпучиться в плоскости стенки , но возможно такое соотношение размеров балки, при котором сжатый пояс сможет выпучиться в сторону, что влечет за собой повороты сечений и скручивание балки. Последний раз редактировалось Leonid555, 05.10.2010 в 18:36. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Ну и чего он этим добился? Надо бороться с причиной, а не со следствиями. Необходимо препятствовать именно выпучиванию сжатого пояса балки в сторону. Не будет этого выпучивания - не будет и поворотов сечений и скручивания балки.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Leonid555 Цитата:
![]() И только после осмысления этих вещей продолжу вечную борьбу с балками. ![]() Ваше представление о предложенном закреплении на п.25, как отметил IBZ, неверное: у Вас произошел поворот сечения, вдобавок искажено сечение.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
5.16*. Устойчивость балок не требуется проверять: а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т. п.); Наличие горизонтального раскрепления пояса, на мой взгляд, практически исключает одновременно и скручивание сечения. Тот же настил, обладай он нулевой продольной жесткостью и очень большой изгбной, не обеспечивал бы раскрепление от скручивания в силу того, что прикреплен к балке одним рядом саморезов. Более того: Закрепление сжатого пояса в горизонтальной плоскости должно быть рассчитано на фактическую или условную поперечную силу. Как видим ни о какой проверке "чистого" закрепления от кручения речи не идет. Последний раз редактировалось IBZ, 06.10.2010 в 09:08. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вот именно, не увидел. Это портит дело, т.к. никоим образом из п.5.16 не вытекает второе:
[quote=IBZ;635441] Цитата:
![]() Цитата:
А в Еврокоде имеются слова и "от поворота" и "от смещения", причем одновременно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
При закреплении верхнего пояса - неочевидно. Вот пример, где нужно определить для балки (красной) Lef. По СНиП Lef=9м. Но сечение от поворота не закреплено.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Ильнур, по моему вы спорите о том что первично - курица или яйцо. Выпучивание сжатого пояса балки в сторону и поворот сечения балки при потере ей устойчивости - взаимосвязанные явления. С этим никто и не спорит.
В принципе - можно придумать такое закрепление сжатого пояса от горизонтального смещения, которое не будет препятствовать повороту сечения, но скорее всего вы получите искажение формы сечения. Т.е. балка заработает как "не балка". Точно также можно, наверное, придумать закрепление балки только от поворота. Результат будет тот же - балка заработает как "не балка". То закрепление, которое вы предложили в посте 34, препятствует как повороту сечения , так и смещению поясов (за счет жесткости контура "кожуха"). Такое закрепление заставит балку сработать как "не балку". Только и всего. Вероятно, вы правы в том, что в СНиП "Стальные конструкции" следовало бы вписать слова- "надежно закрепить от поворота и от смещения". Просто в п.5.16 явно перечислены варианты "сплошного жесткого настила" и трудно себе представить, чтобы такие настилы, да еще и "надежно связанные" с балкой, препятствовали только смещению сжатого пояса и вот уж вовсе никак не препятствовали повороту сечения. Что касается вашего примера из поста 38. Насколько я понял из рисунка - вы закрепили тяжами (фиолетовыми) верхний сжатый пояс балки в середине ее пролета. Ребер не видно. Тяжи крепятся только к сжатому поясу. Горизонтально сместиться сжатый пояс главной балки не может. Но тогда и повернуться свободно верхний пояс не может - это вызовет растяжение тяжей. В результате балка может сработать как "не балка" - искривится стенка, исказится форма сечения. Вывод: ставьте не тяжи, прикрепленнные к сжатому поясу балки, а балки-распорки, прикрепленные к ребрам главной балки и способные воспринять изгиб от закручивания основной балки. Последний раз редактировалось Leonid555, 06.10.2010 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А вот что пишет В.В. Горев по этому поводу на стр. 212 первого тома: "В практике проектирования часто предусматривают связь балок с опирающимся на них по всему пролету, достаточно жестким в своей плоскости настилом, что обеспечивает надежное раскрепление балок от поворота. Необходимость проверки расчетом общей устойчивости балок в этом случае отпадает." Да и при выводе формул (стр. 208-212) совершенно четко определено, что горизонтальные перемещения и скручивания взаимозависимые понятия. Ну не может (по крайней мере в реальных конструкциях) быть кручения без смещений, разве что для "небалки". |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Устойчивость мет. балки | Net | Конструкции зданий и сооружений | 104 | 26.09.2011 20:14 |
Еще одно интересное опирание мет. балки | Nagay | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 09.08.2006 15:15 |
Еще одно интересное опирание мет. балки | Nagay | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.08.2006 11:37 |
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD | Александр Валерьевич | SCAD | 10 | 10.07.2006 21:14 |
Расчет мет. балки в программе Кристалл | Dmitrii | Расчетные программы | 2 | 24.10.2005 20:15 |