Предварительное натяжение фундаментного болта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2015, 19:51
Предварительное натяжение фундаментного болта
TNemo
 
СПб
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 1,349

Если предварительное натяжение фундаментного болта 3т и колонна работает на отрыв с усилием растяжения болта в 2т, сколько будет внутреннее усилие в болте 5т или 3т?

Я склоняюсь к 5т.

С другой стороны, если с колонны приходит 4т и болт слегка растягивается, то он гайка теряет контакт с бетоном и предварительное напряжение не работает, значит усилие в болте будет 4т, а не 7т.

Исходя из этого при 2т. растяжения с колонны усилия в болте будут таки 3т, а не 5т.... ????

Я 3 часа думаю, не укладывается в голове! Помогите с логикой.

==========================================
Спасибо за обсуждение. Основные и довольно полноценные ответы по данному вопросу оказалось изложены в документе:
Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами
ссылкой на который поделился уважаемый lexabelic, за что ему от меня большое спасибо.

Кратко можно констатировать, что, согласно этому документу, на преднапряженный болт усилие допускается возлагать несколько меньшее нежели без преднапряжения. В моем случае оказалось, что сечение болта требуется 1,93см2 без и 2,4см2 с преднапряжением.

Всем спасибо.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 02.05.2015 в 02:13.
Просмотров: 54026
 
Непрочитано 28.04.2015, 14:36
#181
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
1тс - это и есть 9,81 кН
да это я понял)))
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Картинку нарисовать?
а як же!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 14:42
#182
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вопрос уже больше теоретический и заключается в объяснении физического смысла коэффициентов "хи" в пособии на анкерные болты и их участии в формуле определении требуемой площади болта.
Называй его "коэффициентом надёжности". Никакого физического смысла он не имеет.

----- добавлено через ~2 мин. -----
L - длина болта от бетона до гайки + некоторая его часть в бетоне (если очень хочется, можешь сюда это "хи" прилепить. ).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 28.04.2015 в 14:50.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 14:54
#183
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Называй его "коэффициентом надёжности". Никакого физического смысла он не имеет.
А затягивать гайки - надо? Если да - на какую величину от расчетного усилия?
Нужно ли условие нераскрытия стыка соблюдать соотв. величиной затяжки, или от руки можно?

Последний раз редактировалось lexabelic, 28.04.2015 в 14:59.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:00
#184
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Усилие в болте будет всегда больше преднатяга. Внешняя нагрузка распределиться между болтом и контактной поверхностью пропорционально их жесткостям. А так как контактная поверхность имеет конечную жесткость то и на болт придет часть внешней нагрузки. По сути, lexabelic прав. В числах - не могу сказать уверенно, нужно разобраться в формулах пособия.
Вырвали из контекста. Нехорошо, господа.
Еще раз: болт натянут на 1 тс. Давление под плитой 1 атм. Приложили 1 тн рабочки. Давление 0. Усилие во болте 1 тн. Отрыва нет. На пределе, но нет. Так ведь? Так. Перевожу (следите за губами): отрыва нет, потому что пришли к исходному - т.е. до прднатяга именно такая ситуация была - давление 0. Понятно ли?
Насчет жесткости контактной поверхности тоже перебрали - я не считаю ее абсолютно жесткой. Слово ДАВЛЕНИЕ подразумевает силу, а не перемещение. Это типа в колесах 2 атм, а шина гнется-мнется БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ давления. Могу допустить, что контактирующие предметы - из резины. Давление - оно в Африке давление. Расслабьтесь.
То же насчет упругости/удлинения болта - болт может быть резиновым, пружиной и т.д. Давление есть давление.
Итак, трезвеем: положили на предмет другой предмет (например лист на лист, или лист на кирпич и т.д.), давление 0 (веса предметов не участвуют, так ведь? Так.). Теперь затянули болт на 1 т и прибор показал 1 атм в контакте (для буйных фантазеров - усредненно). Так вот, если верхний предмет потянуть за уши с силой 1 тн, до прибор покажет сколько? Правильно, 0.
Еще вопросы есть?
Цитата:
нужно разобраться в формулах пособия
Непременно надо, иначе так и будете в заблуждении.
Цитата:
а если затянули на 1т, болт несет 10т, усилие 2т - будет отрыв?
Вот видно четко, в чем непонимание. Болт может нести 100500 тонн, это его ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Но мы-то его предзатянули именно на 1 тн. Т.е. изначально давление было 0, болт НЕ БЫЛ РАСТЯНУТ, А ПРДМЕТЫ КОНТКТА НЕ ИСПИТЫВАЛИ ДАВЛЕНИЯ, т.е. тоже не напрягались. Преднатяг в 1 тонну создал такие напряжения и перемещения, что давление 1 атм (например). Естественно, контрсила в 1 тн СНИМЕТ давление. А при больше 1 тн - начнет РАЗДВИГАТЬ предметы.
Насчет насколько затянуть фундаментный болт - это очень просто: если болт подобран по Пособию, то усилие преднатяга там же и указано конкретно.
Если для любого случая - примерно 70% от НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ (не путать с рабочим усилием, мы его здесь даже можем не знать). Если для технадзора - средним ключом со средней силой и контроль молотком, согласно букве нормы.
Для себя дома - до упора по наититю.
Не бойся неточности преднатяга фундаментного болта! (новый лозунг).
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.04.2015 в 15:05.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:03
#185
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вопрос уже больше теоретический и заключается в объяснении физического смысла коэффициентов "хи" в пособии на анкерные болты и их участии в формуле определении требуемой площади болта.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1398088&postcount=95

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так вот, если верхний предмет потянуть за уши с силой 1 тн, до прибор покажет сколько? Правильно, 0.
НЕТ, Ильнур!!! Ты веришь в податливость основания, но на словах, а не в душе)))
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:09
#186
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1398088&postcount=95

----- добавлено через ~3 мин. -----

НЕТ, Ильнур!!!
Да, lexabelic. Подумай на досуге.
Сам же и написал вывод:
Цитата:
коэффициенты нагрузки Х ("хи") для болтов дяди уже определили (каким-то образом), т.е. с модулями упругости (или коэффициентами податливости упругого основания) бетона и податливостью фундаментов и шпилек расчетчик дела не имеет.
Все в целях нераскрытия. И кси, и все остальное.
А ДЕЙСТВУЮЩЕЕ усилие во болте в Пособии НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. И все.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:25
#187
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А ДЕЙСТВУЮЩЕЕ усилие во болте в Пособии НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. И все.
Так вот же оно, действующее:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=165
"Подбор площади сечения болтов (по резьбе) по прочности следует производить..."
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:31
#188
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Так вот же оно, действующее
"Существует" и "Определено" суть не одно и то же.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:40
#189
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Итак, трезвеем: положили на предмет другой предмет (например лист на лист, или лист на кирпич и т.д.), давление 0 (веса предметов не участвуют, так ведь? Так.). Теперь затянули болт на 1 т и прибор показал 1 атм в контакте (для буйных фантазеров - усредненно). Так вот, если верхний предмет потянуть за уши с силой 1 тн, до прибор покажет сколько? Правильно, 0.
Картинка к примеру с предметами:

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Существует" и "Определено" суть не одно и то же.
Ну, знаете ли... Тогда 2/3 снипа II-23-81 нужно пустить на самокрутки. Нужно где-то остановиться. Ильнур остановился на неподатливом фундаменте. Я предлагаю заглянуть за следующий угол.
Изображения
Тип файла: tif Фрагмент.tif (36.6 Кб, 79 просмотров)
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:42
#190
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


В последний раз:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Преднатяг.jpg
Просмотров: 259
Размер:	201.9 Кб
ID:	148749  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:45
#191
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Ильнур, говоришь, одна сила в болте - а у самого болт на правой картинке удлинился... Значит, болте стало чуть больше одной силы? стало 1 сила/(1-хи). Если гайку не откручивали.
И тянешь ты, значит, больше чем одной силой, если давление на стыке до нуля упало. И если зазор не появился еще, то тянешь ты тоже 1 силой/(1-хи)
А так - похоже на каринку из 189-го поста, один в один.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Преднатяг.jpg
Просмотров: 25
Размер:	73.5 Кб
ID:	148756  

Последний раз редактировалось lexabelic, 28.04.2015 в 16:32.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:50
#192
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот видно четко, в чем непонимание. Болт может нести 100500 тонн, это его ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Но мы-то его предзатянули именно на 1 тн. Т.е. изначально давление было 0, болт НЕ БЫЛ РАСТЯНУТ, А ПРДМЕТЫ КОНТКТА НЕ ИСПИТЫВАЛИ ДАВЛЕНИЯ, т.е. тоже не напрягались. Преднатяг в 1 тонну создал такие напряжения и перемещения, что давление 1 атм (например). Естественно, контрсила в 1 тн СНИМЕТ давление. А при больше 1 тн - начнет РАЗДВИГАТЬ предметы.
Насчет насколько затянуть фундаментный болт - это очень просто: если болт подобран по Пособию, то усилие преднатяга там же и указано конкретно.
Если для любого случая - примерно 70% от НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ (не путать с рабочим усилием, мы его здесь даже можем не знать). Если для технадзора - средним ключом со средней силой и контроль молотком, согласно букве нормы.
Для себя дома - до упора по наититю.
Не бойся неточности преднатяга фундаментного болта! (новый лозунг).
Ильнур, но ведь прочность соединения определяется прочностью материала болта на растяжение в независимости от силы натяжения болта? Так чем там раздвигаться?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В последний раз:
болт из сопли сделан?

Offtop: я реально без всякого стеба хочу въехать в эту тему окончательно, бо столько мнений, шо писец
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 15:55
#193
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот видно четко, в чем непонимание. Болт может нести 100500 тонн, это его ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Но мы-то его предзатянули именно на 1 тн. Т.е. изначально давление было 0, болт НЕ БЫЛ РАСТЯНУТ, А ПРДМЕТЫ КОНТКТА НЕ ИСПИТЫВАЛИ ДАВЛЕНИЯ, т.е. тоже не напрягались. Преднатяг в 1 тонну создал такие напряжения и перемещения, что давление 1 атм (например). Естественно, контрсила в 1 тн СНИМЕТ давление.
Да естесственно, что при абсолютно жестких стягиваемых предметах контрсила в 1 т. снимет давление (в этом случае коэффициент нагрузки "хи"=0).
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 16:13
#194
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
.... прочность соединения определяется прочностью материала болта на растяжение в независимости от силы натяжения болта? Так чем там раздвигаться?...
Да, прочность соединения именно тем и определяется. Даже если вообще никогда ни разу так и не нагрузить соединение (например консервация), прочность соединения будет Х, если расчет был на Х.
Но здесь (в Пособии) расчет вовсе не на прочность (как тут втюхивают), а на жесткость. То бишь на нераскрытие, или необразование зазора.
Реализуется неподатливость через низость напряжений (а, вспомнив закон Гука, и перемещений) в болте. Как можно снизить напряжение в болте? Правильно, взяв ТОЛСТЫЙ болт. При одном и том же усилии толстый болт меньше растягивается (закон Гука).
Так вот, на вопрос "чему там раздвигаться" - база может оторваться от обреза, если преднатяг ВЫБРАН. Величина отрыва чем больше, чем тоньше болт.
Кроме того, болт из бетона со временем под преднатягом "вылезает", ослабляя затяжку - в силу ползучести бетона.
В итоге имеем: чем добротнее болт, тем жестче соединение. Все просто. И никто там ни с кем вопреки физике не складывается.
Коэффициенты добротности там. Это я прямо щас придумал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 16:21
#195
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: наверно где-то чего-то в моей башке не хватает
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 16:44
#196
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Я тоже могу пазлы рисовать


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Коэффициенты добротности там. Это я прямо щас придумал.
Ну можно и так.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 20:42
#197
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


проблема в том, что lexabelic обладает крутым аргументом - формула определения площади болта, которая якобы учитывает прирост усилий после преднатяга
и все аргументы против пока что ограничиваются фразой "этого не может быть, потому что не может быть никогда"
абсолютная жесткость фундамента, принятая в строительстве, как аксиома, похоже требует доказательства
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 22:50
#198
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
все аргументы против пока что ограничиваются фразой "этого не может быть, потому что не может быть никогда"
Ну я уж и не знаю какие ещё "пазлы" нужно нарисовать?
И никакая

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
абсолютная жесткость фундамента
нигде не принята. тем более "как аксиома".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 22:55
#199
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Пружинный пазлоапофеоз - еще одна картина.

Понятно, что болт легко представить пружиной в расчете. Фундамент - там, видать, ОЧЕНЬ сложное напряженное состояние (стык сжат, болты работают "на вырыв"...), жесткость кроме как в КЭ-программе не посчитать.
НО, поскольку отн. деформации малы- наверно ж можно считать его жесткость постоянной.
В СНиПе 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" предки каким-то образом (каким - кто его знает. Меряли на моделях...) нашли и дали нам соотношения жесткостей болта и фундамента. + они дали нам коэффициенты запаса на усилие затяжки.

Пусть это не сильно много меняет в результате - но важен принцип.

Прошу заметить: все взято из нормативов по строительству, плюс немного деталей машин. Никакой отсебятины.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0063.png
Просмотров: 49
Размер:	30.0 Кб
ID:	148795  
Вложения
Тип файла: pdf Апофеоз.pdf (40.9 Кб, 57 просмотров)

Последний раз редактировалось lexabelic, 29.04.2015 в 00:09.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 23:43
#200
s7onoff


 
Сообщений: n/a


последние две формулы недопонял. Чему c-то равно получилось, по-Вашему?
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение фундаментного болта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
Как задать предварительное натяжение в LINK8? alexey123 ANSYS 10 21.05.2012 15:32
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни Kalenka SCAD 7 21.01.2009 11:33