| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
маленькое дополнение в п. 3.8
Цитата:
Последний раз редактировалось Хмурый, 23.04.2015 в 20:55. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
yrubinshtejn, Вы разве еще участвуете в обсуждении?
lexabelic, руководство посмотрел. в таблице 5 руководства этот коэффициент зависит от типа анкерного болта и способа установки оборудования на фундамент. для обычного болта при установке через пакет 0,55; при установке только через подливку 0,45; при установке сразу на фундамент 0,5. Считаете, что здесь учитывается разница в жесткости? а для болта на эпоксидном клее 0,65 - тут жесткость еще больше? ....................... Вы же рисовали схемы с пружинами. С распределением усилия пропорционально жесткостям согласны. Объясните, как большая часть усилия будет забираться ботом, например, в ФС? Для этого пластины должны сжиматься легче, чем растягиваются болты. Такое возможно? Уважаемому yrubinshtejn тоже предлагается ответить Последний раз редактировалось mainevent100, 23.04.2015 в 21:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Хмурому: Видать, имелось ввиду для колонн, не нагруженых моментом (или где он не "перевешивает" продольную силу). Ибо сказано в Пособии (в другом месте) - затягивать, как правило, с контролем момента затяжки. Т.е. для "нерасчетных" соединений..
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
to mainevent100:
видать, да. Чем больше "хи" - тем податливей фундамент. Затягивать можно слабее, но на болт передается бОльшая доля от внешней нагрузки. ----- добавлено через ~15 мин. ----- Эпоксидка к болту не относится. В данном случае она относится к системе скрепляемых деталей (крепление с шайбами - 0,25 - жестко). При определении этих коэффициентов, я думаю, не обошлось без экспериментов. У Биргера расчет податливости фундаменра как упругого основания плиты колонны, но и там какие-то полуэмпирические вещи (k принимаем 8...12, длину болта принимаем 1/3, потому что дядя сказал). А в руководстве это все привели к расчету для стальных скрепляемых деталей (что удобно) ----- добавлено через ~28 мин. ----- to mainevent100: наоборот, стараются фланцы делать жестче, а болты податливей. Тогда от внешней нагрузки в основном разгружается стык (фланцы), а усилие в болтах по сравнению с первоначальной затяжкой растет незначительно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Маленькое замечание. Фундаменты на скальном основании это тоже фундаменты. Анкера таких фундаментов (для башен связи и опор ЛЭП) устанавливаются с коннтролируемой затяжкой. Есть вполне отработанная процедура с применением гидравлических домкратов для натяжения болтов и контроля значений усилий в болтах. На ветровых установках болты также устанавливаются с котролируемым предварительным напряжением. Естественно в таких случаях болты должны быть установлены чтобы дать возможность деформации при натяжке и уже потом цементируются полости вокруг анкеров.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
а как тогда быть с парадоксом:
пред. затяжка 3 тонны, допустим "хи" = 0,5. прикладываем 2,9 тонны; получаем усилие в болте 3+0,5*2,9=4,45 тонны; в стыке 0,5*2,9=1,45 тонны добавили 100 грамм, происходит отрыв; получаем усилие в болте 3,0 тонны; в стыке 0 резкий скачок усилий чем объяснить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
to mainevent100:
В стыке усилие = затяжка минус (1- хи)* на нагрузку. Будет 3-(1-0,5)*2,9=1,55 т. Раскрытие стыка будет при нагрузке 6 т. Расчитывают ведь затяжку по нагрузке, не наоборот. ----- добавлено через ~28 мин. ----- Другое дело, что на усилие затяжки по нераскрытию накладывают повышающие коэф-ты на ослабление, и пр. По предыдущему примеру: нагрузка 6т, затяжка по нераскрытию 3т. "Коэф-т нестабильности" 1,5. Тогда расчетное усилие в болте= 3*1,5+6*0,5=7,5т Ильнур (или кто), объясните лучше физический смысл определения нагрузки Р для сплошностенчатых колонн по пособию. Там совмещено с проверкой бетона на сжатие. Но очень замудрёно) шо такое высота сжатой зоны (которая на самом деле ширина)? Последний раз редактировалось lexabelic, 23.04.2015 в 23:13. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
В данной теме обсуждается не применение/контроль преднатяга, а осознается (тяжело, со крипом, но постепенно и успешно ![]() ![]() ![]() lexabelic, в Пособии слегка намудрено, попытка применить теорию железобетонного сечения к базе колонн приводит к неувязкам. Физический смысл такой же, как и в любом учебнике по жб - при изгибе бетон сжимается, арматура растягивается ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
подведем итог.
с распределением внешнего усилия между болтами и соединительными элементами ясно - пропорционально жесткостям. вопрос с определением жесткости соединительных элементов (бетонного фундамента или фланцев), считаю, остался открытым. коэффициент 0,4...0,6 для анкерных болтов - какая-то фантастика. всегда считалось, что база колонны абсолютно жесткая. допускаю, что реально коэффициент может доходить до 0,1, не больше для фланцев коэффициент дают 0,2...0,3 - это скорее всего для машиностроения, где количество болтов на квадратный метр соединения может быть огромным; в строительстве обычно площадь фланцев гораздо больше площади болтов, поэтому принято считать фланцы абсолютно жесткими |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161
|
Эххх... Я бы не был так категоричен. Выше уже говорилось про "нюансы" конкретных узлов. В частности, упоминался пресловутый "рычажный эффект".
Если упростить задачу и не принимать во внимание, что: 1) опорная пластина не является плитой на упругом основании; 2) распределение давлений под этой самой плитой неравномерно; 3) болты располагаются по углам опорной пластины (соответственно, периферийные участки опорной пластины являются консолями, заделанными по контуру сечения колонны и нагруженными отпором со стороны фундамента и усилием в болтах - а, значит, может иметь место проявление "рычажного эффекта" - тут все зависит от конкретного узла, ребер жесткости, вылета, жесткости подливки и т.д. Так вот - если отбросить все вышеперечисленное, тогда задача приводится к простому слоеному пирогу и получается простое аналитическое решение по типу того, которое приведено на первой странице темы. Если же этими факторами не пренебрегать - думаю, все может сильно поменяться. Думается, что нужно взять несколько конкретных узлов баз колонн и посчитать в физически нелинейной постановке солидами. Только вот когда на это время найти.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Дык ведь уже эту работу тут проделали. Тема огромной получилась. Надо просто найти. Год наверно 2010..не помню. Все началось вроде с вопроса о усилии в болте крепления подъемника в автосервисе.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Цитата:
Ещё мне кажется, что законы физики в основном аналигичны по обеим берегам океана. Господин Степан Прокопович Тимошенко доказал это на собственном опыте. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Увеличение усилия в болте вследствие рычажного эффекта считается двумя-тремя строчками при помощи калькулятора, ансис не требуется.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Это который?Российский, Украинский и американский учёный-механик? (Согласно википедии). Не знаю такого.
Я знаю только товарища Василия Захаровича Власова. Калужская область вообще богата гениями. P.s. В отчестве своего "земляка" допустили ошибку. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.04.2015 в 12:26. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Цитата:
И поищите-таки ту тему, лентяи.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
она, не? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...5%EB%FC&page=3
или эта? в 51 посте посчитана какая-то база колонны ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627
|
Не, ни первая, ни вторая. Вроде Vavan Metallist еще участвовал, и еще кто-то узлы с болтами моделировали, в-общем конкретные усилия в болтах находили. Доходили до 10-20% добавки.
Да вот она (про усилия в в/п болтах во ФС оказывается, но нужно понимать, что в базах добавка будет еще меньше) : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%EB%F2%E0%F5
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.04.2015 в 17:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
А почему в нормах - для фундаментных болтов больше??? Почему дают коэффициент нагрузки 0,4...0,6?
Про стальные фланцы, какие они есть в соединениях строительных конструкций - никто и не спорит - порядка 10%. Последний раз редактировалось lexabelic, 26.04.2015 в 18:38. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительное натяжение болтов | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 86 | 20.11.2019 18:44 |
Как задать предварительное натяжение в LINK8? | alexey123 | ANSYS | 10 | 21.05.2012 15:32 |
сталь для фундаментного болта | новый проектировщик | Основания и фундаменты | 32 | 14.09.2010 12:56 |
заделка фундаментного болта | alniksta | Основания и фундаменты | 8 | 09.08.2010 16:23 |
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни | Kalenka | SCAD | 7 | 21.01.2009 11:33 |