Предварительное натяжение фундаментного болта - Страница 8
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение фундаментного болта

Предварительное натяжение фундаментного болта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2015, 19:51
Предварительное натяжение фундаментного болта
TNemo
 
СПб
Регистрация: 14.11.2011
Сообщений: 1,349

Если предварительное натяжение фундаментного болта 3т и колонна работает на отрыв с усилием растяжения болта в 2т, сколько будет внутреннее усилие в болте 5т или 3т?

Я склоняюсь к 5т.

С другой стороны, если с колонны приходит 4т и болт слегка растягивается, то он гайка теряет контакт с бетоном и предварительное напряжение не работает, значит усилие в болте будет 4т, а не 7т.

Исходя из этого при 2т. растяжения с колонны усилия в болте будут таки 3т, а не 5т.... ????

Я 3 часа думаю, не укладывается в голове! Помогите с логикой.

==========================================
Спасибо за обсуждение. Основные и довольно полноценные ответы по данному вопросу оказалось изложены в документе:
Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами
ссылкой на который поделился уважаемый lexabelic, за что ему от меня большое спасибо.

Кратко можно констатировать, что, согласно этому документу, на преднапряженный болт усилие допускается возлагать несколько меньшее нежели без преднапряжения. В моем случае оказалось, что сечение болта требуется 1,93см2 без и 2,4см2 с преднапряжением.

Всем спасибо.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 02.05.2015 в 02:13.
Просмотров: 54038
 
Непрочитано 23.04.2015, 20:49
#141
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
из пособия к СНиП, п. 3.8
маленькое дополнение в п. 3.8
Цитата:
Для строительных конструкций (стальных колонн зданий и т.п.) затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт.
PS если лезть в букву закона

Последний раз редактировалось Хмурый, 23.04.2015 в 20:55.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 21:02
2 | #142
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Ну Вы я скажу и кадр. Хамство высшей степени.
yrubinshtejn, Вы разве еще участвуете в обсуждении?
lexabelic, руководство посмотрел.
в таблице 5 руководства этот коэффициент зависит от типа анкерного болта и способа установки оборудования на фундамент.
для обычного болта при установке через пакет 0,55; при установке только через подливку 0,45; при установке сразу на фундамент 0,5.
Считаете, что здесь учитывается разница в жесткости?
а для болта на эпоксидном клее 0,65 - тут жесткость еще больше?
.......................
Вы же рисовали схемы с пружинами. С распределением усилия пропорционально жесткостям согласны.
Объясните, как большая часть усилия будет забираться ботом, например, в ФС? Для этого пластины должны сжиматься легче, чем растягиваются болты. Такое возможно?
Уважаемому yrubinshtejn тоже предлагается ответить

Последний раз редактировалось mainevent100, 23.04.2015 в 21:19.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 21:02
#143
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


Хмурому: Видать, имелось ввиду для колонн, не нагруженых моментом (или где он не "перевешивает" продольную силу). Ибо сказано в Пособии (в другом месте) - затягивать, как правило, с контролем момента затяжки. Т.е. для "нерасчетных" соединений..
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 21:08
#144
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


lexabelic, ну, я возьму тайм-аут на размышления
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 21:17
#145
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


to mainevent100:
видать, да. Чем больше "хи" - тем податливей фундамент. Затягивать можно слабее, но на болт передается бОльшая доля от внешней нагрузки.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Эпоксидка к болту не относится. В данном случае она относится к системе скрепляемых деталей (крепление с шайбами - 0,25 - жестко).
При определении этих коэффициентов, я думаю, не обошлось без экспериментов. У Биргера расчет податливости фундаменра как упругого основания плиты колонны, но и там какие-то полуэмпирические вещи (k принимаем 8...12, длину болта принимаем 1/3, потому что дядя сказал). А в руководстве это все привели к расчету для стальных скрепляемых деталей (что удобно)

----- добавлено через ~28 мин. -----
to mainevent100:
наоборот, стараются фланцы делать жестче, а болты податливей. Тогда от внешней нагрузки в основном разгружается стык (фланцы), а усилие в болтах по сравнению с первоначальной затяжкой растет незначительно.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 22:21
#146
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Преднатяг создает давление на контактных поверхностях (например между бетоном и плитой, или между фланцем и фланцем и т.д.). Внешняя нагрузка снижает это давление, вплоть до 0, если нагрузки достаточно. Все это время в болте усилие равно преднатягу, теоретически ни меньше ни больше. Идет процесс замещения преднатяга внешней нагрузкой - болт как растягивался гайкой, так и растягивается той же гайкой. А не таинственными деталями и силами.
После снятия давления до 0 (при большей нагрузке) усилие в болте больше преднатяга, и в контакте появится зазор (отрыв). И так до разрыва болта.
Таким образом, преднатяг не должен никого напрягать вообще, никогда и нигде, при рассмотрении усилия во болте. Можно преднапрячь на 100% от несущей способности, и даже забыть преднапрячь, болт все равно получит в работе то же усилие. Только узел будет болтаться, хреново выполнять свои функции, а если еще была предусмотрена работа на сдвиг, то вообще сдвинется, естественно.
Ну и есть некоторая практическая корреляция на нюансы конструкции узла - возможен прирост осевого усилия до 15% от расчетно-теоретического. Т.е. или преднатяг должен быть не более 15% от несущей способности болта, или болт должен иметь 15% запаса по рабочей нагрузке. Это актуально для фланцевых соединений на в/п болтах. Фундаментные болты затягиваются на глаз.
Расслабляемся и забываем.
Спасибо Ильнур. А то уже нет сил читать эти рассуждения о физико-химическидх свойствах философских камней.
Маленькое замечание.
Фундаменты на скальном основании это тоже фундаменты.
Анкера таких фундаментов (для башен связи и опор ЛЭП) устанавливаются с коннтролируемой затяжкой.
Есть вполне отработанная процедура с применением гидравлических домкратов для натяжения болтов и контроля значений усилий в болтах.
На ветровых установках болты также устанавливаются с котролируемым предварительным напряжением.
Естественно в таких случаях болты должны быть установлены чтобы дать возможность деформации при натяжке и уже потом цементируются полости вокруг анкеров.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 22:22
#147
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


а как тогда быть с парадоксом:
пред. затяжка 3 тонны, допустим "хи" = 0,5.
прикладываем 2,9 тонны; получаем усилие в болте 3+0,5*2,9=4,45 тонны; в стыке 0,5*2,9=1,45 тонны
добавили 100 грамм, происходит отрыв; получаем усилие в болте 3,0 тонны; в стыке 0
резкий скачок усилий чем объяснить?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 22:31
#148
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
Фундаменты на скальном основании это тоже фундаменты.
Это еврокоды декларируют? Или какие у Вас там в "заокеании" нормативы?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2015, 22:39
#149
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


to mainevent100:
В стыке усилие = затяжка минус (1- хи)* на нагрузку. Будет 3-(1-0,5)*2,9=1,55 т. Раскрытие стыка будет при нагрузке 6 т. Расчитывают ведь затяжку по нагрузке, не наоборот.

----- добавлено через ~28 мин. -----
Другое дело, что на усилие затяжки по нераскрытию накладывают повышающие коэф-ты на ослабление, и пр. По предыдущему примеру: нагрузка 6т, затяжка по нераскрытию 3т. "Коэф-т нестабильности" 1,5. Тогда расчетное усилие в болте= 3*1,5+6*0,5=7,5т
Ильнур (или кто), объясните лучше физический смысл определения нагрузки Р для сплошностенчатых колонн по пособию. Там совмещено с проверкой бетона на сжатие. Но очень замудрёно) шо такое высота сжатой зоны (которая на самом деле ширина)?

Последний раз редактировалось lexabelic, 23.04.2015 в 23:13.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 05:53
#150
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
...Анкера таких фундаментов (для башен связи и опор ЛЭП) устанавливаются с коннтролируемой затяжкой.
Есть вполне отработанная процедура с применением гидравлических домкратов для натяжения болтов и контроля значений усилий в болтах.
На ветровых установках болты также устанавливаются с котролируемым предварительным напряжением.
Естественно в таких случаях болты должны быть установлены чтобы дать возможность деформации при натяжке и уже потом цементируются полости вокруг анкеров.
Если требуется "выбрать" растяжение (например при многоцикловых знакопеременных нарузках), то почему бы не применить КОНТРОЛИРУЕМЫЙ преднатяг? Это нормальный инженерный подход. В Эйфелевой башне вроде даже пояса предзатянуты, и уже лет 150 ведется мониторинг натяга.
В данной теме обсуждается не применение/контроль преднатяга, а осознается (тяжело, со крипом, но постепенно и успешно), почему усилие в преднатянутом болте не увеличивается при приложении нагрузки. Спецслучаи тут не разбирали, имеются ввиду обычные базы с натягом на глаз .
lexabelic, в Пособии слегка намудрено, попытка применить теорию железобетонного сечения к базе колонн приводит к неувязкам. Физический смысл такой же, как и в любом учебнике по жб - при изгибе бетон сжимается, арматура растягивается.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 09:19
#151
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


подведем итог.
с распределением внешнего усилия между болтами и соединительными элементами ясно - пропорционально жесткостям.
вопрос с определением жесткости соединительных элементов (бетонного фундамента или фланцев), считаю, остался открытым.
коэффициент 0,4...0,6 для анкерных болтов - какая-то фантастика. всегда считалось, что база колонны абсолютно жесткая. допускаю, что реально коэффициент может доходить до 0,1, не больше
для фланцев коэффициент дают 0,2...0,3 - это скорее всего для машиностроения, где количество болтов на квадратный метр соединения может быть огромным; в строительстве обычно площадь фланцев гораздо больше площади болтов, поэтому принято считать фланцы абсолютно жесткими
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 13:52
#152
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
коэффициент 0,4...0,6 для анкерных болтов - какая-то фантастика
Эххх... Я бы не был так категоричен. Выше уже говорилось про "нюансы" конкретных узлов. В частности, упоминался пресловутый "рычажный эффект".
Если упростить задачу и не принимать во внимание, что:
1) опорная пластина не является плитой на упругом основании;
2) распределение давлений под этой самой плитой неравномерно;
3) болты располагаются по углам опорной пластины (соответственно, периферийные участки опорной пластины являются консолями, заделанными по контуру сечения колонны и нагруженными отпором со стороны фундамента и усилием в болтах - а, значит, может иметь место проявление "рычажного эффекта" - тут все зависит от конкретного узла, ребер жесткости, вылета, жесткости подливки и т.д.
Так вот - если отбросить все вышеперечисленное, тогда задача приводится к простому слоеному пирогу и получается простое аналитическое решение по типу того, которое приведено на первой странице темы.
Если же этими факторами не пренебрегать - думаю, все может сильно поменяться.
Думается, что нужно взять несколько конкретных узлов баз колонн и посчитать в физически нелинейной постановке солидами. Только вот когда на это время найти....
qwer вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2015, 19:02
#153
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
...Думается, что нужно взять несколько конкретных узлов баз колонн и посчитать в физически нелинейной постановке солидами. Только вот когда на это время найти....
Дык ведь уже эту работу тут проделали. Тема огромной получилась. Надо просто найти. Год наверно 2010..не помню. Все началось вроде с вопроса о усилии в болте крепления подъемника в автосервисе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 00:03
#154
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Это еврокоды декларируют? Или какие у Вас там в "заокеании" нормативы?
А в "предокеании", если сооружение стоит на скальном основании, у него фундаменты отсутствуют?

Ещё мне кажется, что законы физики в основном аналигичны по обеим берегам океана. Господин Степан Прокопович Тимошенко доказал это на собственном опыте.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от qwer Посмотреть сообщение
В частности, упоминался пресловутый "рычажный эффект".
Увеличение усилия в болте вследствие рычажного эффекта считается двумя-тремя строчками при помощи калькулятора, ансис не требуется.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 00:57
#155
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
Господин Степан Прокопович Тимошенко
Это который?Российский, Украинский и американский учёный-механик? (Согласно википедии). Не знаю такого.
Я знаю только товарища Василия Захаровича Власова.
Калужская область вообще богата гениями.

P.s. В отчестве своего "земляка" допустили ошибку.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.04.2015 в 12:26.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 05:54
#156
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
.. Не знаю такого....Я знаю только товарища ...Василия Захаровича Власова..
Сначала Тимошенко, затем Власов, он младше на 28 лет, т.е. некст-поколение. Не нужно чураться истории.
И поищите-таки ту тему, лентяи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 14:12
#157
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык ведь уже эту работу тут проделали. Тема огромной получилась. Надо просто найти. Год наверно 2010..не помню.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40290
она, не?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2015, 16:14
#158
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...5%EB%FC&page=3
или эта?
в 51 посте посчитана какая-то база колонны
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 16:52
#159
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,627


Не, ни первая, ни вторая. Вроде Vavan Metallist еще участвовал, и еще кто-то узлы с болтами моделировали, в-общем конкретные усилия в болтах находили. Доходили до 10-20% добавки.
Да вот она (про усилия в в/п болтах во ФС оказывается, но нужно понимать, что в базах добавка будет еще меньше) : http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%EB%F2%E0%F5
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 26.04.2015 в 17:00.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2015, 18:31
#160
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820


А почему в нормах - для фундаментных болтов больше??? Почему дают коэффициент нагрузки 0,4...0,6?
Про стальные фланцы, какие они есть в соединениях строительных конструкций - никто и не спорит - порядка 10%.

Последний раз редактировалось lexabelic, 26.04.2015 в 18:38.
lexabelic вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение фундаментного болта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
Как задать предварительное натяжение в LINK8? alexey123 ANSYS 10 21.05.2012 15:32
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни Kalenka SCAD 7 21.01.2009 11:33