Коэффициент расчетной длины для данного случая - Страница 6
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины для данного случая

Коэффициент расчетной длины для данного случая

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2012, 14:43
Коэффициент расчетной длины для данного случая
Mst_61
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 12.08.2011
Сообщений: 60

Подскажите пожалуйста!!! Какой коэффициент расчетной длины брать для подобных стоек, не раскрепленных связями из плоскости. Крайние колонны закрепленны от смещения из плоскости рам.
Просмотров: 126797
 
Непрочитано 08.06.2012, 09:42
#101
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Мю крайних стоек, вычисленное по МКЭ программе, впрочем, как и по логике Vavan Metallist, нет смысла применять не только для проверки предельной гибкости, но и для проверки устойчивости сжато-изогнутой крайней стойки.
... и не осталось никого ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 09:48
#102
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
посмотрите как используется ф.23 при расчете раскрепления сжатого пояса балки
К чему тут сжатый пояс балки? Там при расчете принимается во внимание вероятно максимальное использование материала.
palexxvlad все хорошо, тока позволю себе обратить внимание на 3 момента:
1) что за рама Vavan Metallist и зачем надо было ее проверять? Я своей рамы в теме не выкладывал. Вы просто приняли мои допущения за какую то конструкцию, которой я хотел заменить схему автора. Нет, я постоянно вел речь базируясь на последней.
2) Файлы открыть не могу - Робота нет. Из Ваших слов мало понятно что же все таки у вас получилось и каким образом. С чем соглашусь - так это с тем, что раму такую действительно можно пробовать проверять по деформированной схеме, но это, как любят говорить на форуме "из пушки по воробъям". Особенно для таких размеров.
3)
Цитата:
стойки средние дв.№24 из условия подбора по по уст-ти с мю=1,1
- я извиняюсь, но это подвох! Пожалуйста, подбирайте из условия мю=1, иначе это не "моя" схема .
Будем считать спор завершенным. Возможно, получилась очень занятная тема.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 11:06
#103
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
что за рама Vavan Metallist и зачем надо было ее проверять?
Название условное. Проверял ради эксперимента, с начальной деформацией 30мм по первой форме потери устойчивости.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
- я извиняюсь, но это подвох! Пожалуйста, подбирайте из условия мю=1, иначе это не "моя" схема
разницы особой нет, пусть будет мю=1
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Будем считать спор завершенным. Возможно, получилась очень занятная тема.
Завершенным, так завершенным, хотя можно было бы продолжить
 
 
Непрочитано 08.06.2012, 11:37
#104
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Продолжить, конечно, можно. Тем более, что несмотря даже на то, что Вами проведенный расчет как бы примирил наши позиции, я позволю себе поставить под сомнение достоверность и его результатов. Без конкретики, так как самих расчетов и не видел. Но я сам любитель побаловатся нелинейностями и далеко не всегда я получал адекватные и логичные, а тем более совпадающие со СНиПовскими результаты. Поэтому эта тема - поле для творчества, споров и т.д. Кстати, вы заметили, очень мало народу присоединилось. Несколько в начале что то сказали, "металлиста" у меня отобрали - и все . Так что наверно да, действительно тема получилась занятная. На досуге стоит продолжить. Может у меня еще союзников увеличится, а то по числу силы неравны .

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
разницы особой нет, пусть будет мю=1
Это один из ключевых вопросов данной темы. А вы говорите разницы нет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 11:47
#105
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
К чему тут сжатый пояс балки?
просто думаю какую поперечн силу: от макс. (критич.) нагрузки или от факт. в предложенной вами расч. схеме применить. при определении расч длин учитывается соотношение нагрузок, так что вы наверно правы нужно от фактической
efwl вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 12:19
#106
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Продолжить, конечно, можно. Тем более, что несмотря даже на то, что Вами проведенный расчет как бы примирил наши позиции, я позволю себе поставить под сомнение достоверность и его результатов. Без конкретики, так как самих расчетов и не видел.
Не верите? Я бы тоже не поверил. Как-то на досуге сделаю презентацию.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Несколько в начале что то сказали, "металлиста" у меня отобрали - и все .
Да нет, Vavan, Вы настоящий Metallist, никто у Вас это звание не отбирал с умыслом Вас разжаловать. "Vavan" быстрее пишется.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это один из ключевых вопросов данной темы. А вы говорите разницы нет.
Я говорю - разницы нет для проверки/подбора средней стойки . Но большая разница для вычисленного мю этого стержня в составе такой рамы.
 
 
Непрочитано 08.06.2012, 13:23
#107
ликург


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Мю крайних стоек, вычисленное по МКЭ программе..... нет смысла применять не только для проверки предельной гибкости, но и для проверки устойчивости сжато-изогнутой крайней стойки.
Зная квалификацию palexxvladа ......вывод кажется несколько странным ....

Последний раз редактировалось ликург, 08.06.2012 в 20:29. Причина: не сработало....не придет... вот же, блин........Маэстро, урежьте туш.....
ликург вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 13:42
#108
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Я говорю - разницы нет для проверки/подбора средней стойки . Но большая разница для вычисленного мю этого стержня в составе такой рамы.

Если нет разницы для проверки подбора, та на кой шут нам вообще мю?
Ладно, я вижу Вам просто понравилось дискутировать . Свою позицию я по моему обосновал довольно понятно. Хотя не скрою, что кое что притянул за уши. Но это и есть инженерное творчество.

Цитата:
Сообщение от ликург Посмотреть сообщение
вывод кажется несколько странным
Мне тоже. Переход на вторую крайность. Думаю это "трудные ошибки" сыном которых надеюсь станет "опыт"
Кстати, причем здесь Игорь Борисович? )
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 14:49
#109
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если нет разницы для проверки подбора, та на кой шут нам вообще мю?
Ну вот проверьте шарнирный 24-й двутавр, длинной 3,5м на 24т с мю в плоскости рамы = (1-1,6) и из плоскости = 1. Разве разница будет?
Цитата:
Сообщение от ликург Посмотреть сообщение
вывод кажется несколько странным ....
Я имел ввиду то, что крайняя стойка(так же как и средняя) значительно раньше потеряет устойчивость из плоскости как центрально сжатая с мю=1 или 2, чем в плоскости как сжатоизогнутая с мю=1,48 - 2,35. Но вполне возможно не правильно подобрал сечение крайней стойки по мю=1,48, время позднее было.
Как-то на досуге сделаю расчет по деф. схеме, полностью раскрепив из плоскости все элементы рамы, со средними стойками, подобранными по мю = 1 только в плоскости. Кажись это будет 12-й двутавр.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 08.06.2012 в 15:33.
 
 
Непрочитано 08.06.2012, 16:07
#110
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Свою позицию я по моему обосновал довольно понятно.
только чем это подтвердить, а то, что за уши- ну это... спорные моменты есть. я парадокса в увелечении ню при увеличении жесткости стойки не вижу: увеличил жесткость стержня (уменьшилось n1)- увеличивай жесткость опоры Cn, иначе возрастет ню- все логично
efwl вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 17:45
#111
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
я парадокса в увелечении ню при увеличении жесткости стойки не вижу:
Вы понимаете, есть в практике вещи, которые просто теорией объяснить тяжело. И тут нужно включить, пусть даже, как выше написали "квази", но логику. Я еще раз объясняю: есть потеря устойчивости формы стержня и есть потеря устойчивости положения. Потеря устойчивости формы для шарнирно опертого стержня произойдет, если продольная (осевая) сила превысит некоторую критическую. При этом (какой раз уже говорю) пространственное положение стержня значения не имеет. Имеет значение закрепление концов, а именно закреплены они от поворота, или нет. Если не закреплены от поворота у нас классическая схема шарнирно опертого стержня и мю равно 1. Если же опора может смещаться - то это может стать причиной потери устойчивости положения. Тоесть в таком случае по простому получается, что шарнир, к которому закреплен стержень смещается. Но как опора стержня он все равно работает. При этом одинаково произойдет потеря устойчивости положения как очень жесткого, так очень нежесткого стержня. Все будет зависеть только от жесткости опоры, к которой прикреплен шарнир. И увеличивайте вы мю этой средней стойки, или уменьшайте - это ничего не изменит в плане устойчивости ее положения, ведь жесткость самого стержня никак не повлияет на жесткость его опоры. Устойчивость положения средних колонн в раме нами рассматриваемой обеспечивает внешний контур (ригель+крайние колонны). Для того, чтоб обеспечить эту устойчивость он должен обладать некоторыми параметрами жесткости в обеих направлениях и их нужно определить расчетом. И, вполне вероятно, что эти параметры жесткости станут определяющими при подборе сечения крайних стоек и ригеля, что уменьшит, либо вообще сведет на нет толк от постановки средних стоек.
Что я притянул за уши - так это применение формулы (23)* для расчета добавочной силы на крайние колонны. Лично я считаю, что достаточно обеспечить только необходимую жесткость и с Qfic в данном случае не заморачиваться. Но как бы подтвердить эту мысль пока ничем не могу. Дело в том, что горизонтальная сила может появится от того, что центральные стойки чуть пойдут под наклоном. Можно при расчете принять какое то значение неточности, и просчитать таким образом раму. Но я думаю, что в данном случае просто пролеты слишком несеръезные, чтоб этим заниматься.
И второе: для меня остается пока неясным вопрос почему в формулах определения мю для стержня шарнирно неподвижно опертого с одного конца и шарнирно но с конечной жесткостью сопротивления горизонтальному смещению на втором конце мю при уменьшении жесткости опоры с некоторого значения становится больше 1. Если следовать логике этой формулы, при уменьшении жесткости опоры стержень начинает изгибаться по другому, не по полусинусоиде, а стремится к изгибу по четверти синусоиды, как жестко защемленный с одного конца и свободный с другого. Но это не согласуется ни с логикой ни с практикой. Возьмите шарик от ручки, обоприте на стол и крутите в разные стороны прижимая. Как бы не крутили - он всегда изгибается по дуге (полусинусоиде). Объяснение возможно кроется просто в формуле, так, как в уравнениях оказывается несколько решений, но среди них только одно верное. Но это только моя догадка.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 08.06.2012 в 18:48.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2012, 23:53
#112
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я еще раз объясняю:
во-первых- спасибо за подробный ответ
меня заинтересовала ваша точка зрения, но сначала мне показалось, что вы вообще не хотите учитывать
перераспределение "запаса" устойчивости, потом решил, что речь о шарнирно опертых стержнях (VIII табл.23 пособия)- посмотрите в
смирнове на стр. 245 для рис. 8.11- критич. случай для этого стержня

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Объяснение возможно кроется просто в формуле,
имеете ввиду диф уравнение устойчивости, по которому с уменьшением жестк опоры растет ню?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 00:14
#113
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


efwl чесно наверно так и есть. Я действительно не хочу учитывать
Цитата:
перераспределение "запаса" устойчивости
потому, что я не понимаю сути этой фразы. Куда перераспределяется этот запас. Почему вообще оно должен перераспределятся? Перераспределение запаса - это больше из экономики, управления ресурсами .
Цитата:
что речь о шарнирно опертых стержнях (VIII табл.23 пособия)
Да, я ссылался на эту схему.

Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
имеете ввиду диф уравнение устойчивости, по которому с уменьшением жестк опоры растет ню?
А фиг его знает, что имеется ввиду. Возможно и оно.
Я веду речь больше о практике.
Названой Вами книги Смирнова у меня нету. Возможно в п.76 фрагмент ее?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 10:24
#114
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Названой Вами книги Смирнова у меня нету.
dnl/2788 при горизонтальной жестк опоры равной 0, критич сила равна 0
посмотрите так же стр. 304. ссылку на эту книжку давал IBZ, за что ему-
большое спасибо
efwl вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 10:49
#115
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
при горизонтальной жестк опоры равной 0, критич сила равна 0
Это и без книги понятно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 11:52
#116
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это и без книги понятно.
а при жесткости близкой к 0 критическая сила мала. при уменьшающейся крит силе ню возрастает

P.s в посте 76 в табличке указано, что стержень остается прямым, видимо выпрямляется уходя в направлении податливой горизонтальной связи

Последний раз редактировалось efwl, 09.06.2012 в 12:00.
efwl вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 12:55
#117
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


efwl честно я не совсем понимаю вашу позицию.
Я уже несколько страниц распинаюсь объясняя свою.
Цитата:
а при жесткости близкой к 0 критическая сила мала. при уменьшающейся крит силе ню возрастает
По формуле да наверно. По факту, реально - нет.
Цитата:
в табличке указано, что стержень остается прямым, видимо выпрямляется уходя в направлении податливой горизонтальной связи

Стержень не может выпрямится уходя в направлении такой связи. Вы путаете реальное закрепление, когда вы "тянете" шарнир и, конечно, от этого выпрямляете стержень с условными связями принятыми в механике. В схеме поставлена связь, которая ограничивает перемещения стержня фактически в направлении, перпендикулярном его оси. В направлении оси перемещения не ограничиваются. Поэтому ничего стержень не выпрямляет, как и ничто не изгибает. Вы можете взять абсолютно жесткий стержень , прицепить сверху не очень жесткой связью и о улетит так же, ка ки с нормальной (адекватной ситуации) жесткостью.
Вобщем дискуссиия вроде как заходит в непонятное русло. Я не собирался объяснять что и как принято в схемах в книгах, откуда что взялось. Хотя бы потому, что сам об этом очень мало знаю. Но я уверен, что понятия "видимо" здесь нет. Здесь есть четкая математика, допущения как правило всегда однозначны. Просто они не всегда применимы и не всегда соответствуют реальной работе всех конструкций.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 15:22
#118
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
efwl честно я не совсем понимаю вашу позицию.
я считаю, что перераспределение надо учитывать, просто меня заинтересовал ваш подход. я не сразу разобрался в чем дело, но теперь, благодаря вашим подробным объяснениям,
мне вполне понятна ваша позиция.
наверное можно закончить. единственно, что хочу добавить в ответ на:

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вы путаете реальное закрепление, когда вы "тянете" шарнир и, конечно, от этого выпрямляете стержень с условными связями принятыми в механике.
стержень с жесткой заделкой на одном и гориз опорой на другом конце. убираем гориз опору и
сравниваем результаты. верхняя точка перемещается в гориз направл, ню становится больше,
радиус кривизны больше (ось выпрямляется)
efwl вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 15:46
#119
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
стержень с жесткой заделкой на одном и гориз опорой на другом конце. убираем гориз опору и
сравниваем результаты. верхняя точка перемещается в гориз направл, ню становится больше,
радиус кривизны больше (ось выпрямляется)
Это ваше утверждение не что иное как просто сумбур. Рекомендую просто разобраться получше в азах. Вы представляете себе, что если опора по горизонтали перемещается, то, соответственно увеличивается расстояние между опорными точками. Но на самом деле в механике такая опора предполагает что она закрепляет в одном направлени, например горизонтальном. А в вертикальном нет. И верхний узел смещается не по горизонтали, а по кругу радиусом, равными длине стержня (расстоянию между точками закрепления).
Цитата:
наверное можно закончить.
Наверно да, заканчиваем
PS: Где реально в какой схеме можно применить схему (И.3) из приложения И к СП 16.13330.2011 я не знаю. При этом к схемам (И.1) и (И.2) не возникает никаких вопросов.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.06.2012 в 16:07.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 17:05
#120
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Наверно да, заканчиваем
Еще минуточку внимания .
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вобщем дискуссиия вроде как заходит в непонятное русло.
Нет, курс верный . Вообще, если начать подбирать средние стойки по мю, вычисленном по МКЭ программе с последующим пересчетом схемы с подобранными сечениями, то мы неизбежно придем к проектированию средних стоек по мю=1. И Ваши опасения по поводу вычисляемых программой мю можно понять, т.к. вычисленное мю средних стоек может быть и меньше единицы. Жесткости крайних стоек обязательно станут равными при подборе/ проверке жесткости ригеля. Вот тут нужно включить мозги. Если тупо применить пересчитанное по МКЭ мю средних стоек(меньшее единицы) для проверки стойки(чего никто конечно делать не будет), то, чисто теоретически, спроектируем стойку меньшего сечения, чем шарнирноопертая, а это уже реально опасно. Хотя полного обрушения такой рамы не произойдет, усилия начнут перераспределяться(проверено деф. расчетом), деформации ригеля станут недопустимыми из-за выключенной из работы одной из средних стоек, т.е. авария ситуация обеспечена.
Вобщем, как ни крути Вы,Vavan Metallist, правы насчет практического мю средних стоек, равного единице и разумного применения мю по программе. А вот насчет мю крайних нужно еще подумать.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 09.06.2012 в 17:11.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины для данного случая



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины Aleks ManaeFF SCAD 5 15.05.2009 06:11
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17