Статический момент сдвигаемой части сечения брутто - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Статический момент сдвигаемой части сечения брутто

Статический момент сдвигаемой части сечения брутто

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.07.2008, 10:43
Статический момент сдвигаемой части сечения брутто
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606

Добрый день. Скажите пожалуйста как найти статический момент сдвигаемой части сечения брутто для сечения из двух спаренных двутавров если известны табличные значения этих показателей каждого из них. Для вычисления по формуле (29) СНиП II-23-81. Огромное спасибо!
Просмотров: 50923
 
Непрочитано 28.07.2008, 08:25
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Тигра, ну где Вы видели, чтобы человек сидел и вычислял S двутавровой или швеллерной балки? Вот Вы сами когда последний раз балку считали?
(Я тут снес 14.03.09 неверную выкладку. Верно тау max~1,05..1,1*Q/h*t . Поточнее 1,05..1,1=(2\3)*(4bs+ht)\(6bs+ht). Есть еще точнее).
В опорном сечении разрезных балок тау=Q\(h*t) (ф.41 СНиП "МК"); это типа с учетом пластики - все равно же ребро ставим.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.03.2009 в 21:05. Причина: Путаницу устранил. Если не внес большей.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2008, 08:40
#22
Tigra


 
Регистрация: 24.07.2008
Севастополь
Сообщений: 25


Нет, Вы все-таки прочтите пост 1 и 11, в них человек интересуется 1 - как рассчитать S составного сечения, 2 - для подстановки в формулу (29), я отвечаю на поставленный вопрос.
И за одно прочтите пост 15 - не я его автор.
Tigra вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2008, 08:45
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Да, попутал. Все это (пост 21) прошу считать адресованным Lee.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 09:10
#24
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Ильнур.
Так примерно и есть! Тау вычисленное по ф-ле 29 получилось 343,8кг/см2, а вычисленное делением на площадь стенки - 320,2 кг/см2.

Тау составляет 27% от Rs.

А какое всетаки различие между сдвигом и срезом?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2008, 14:11
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот как раз в данном случае никакой. Я думаю, Вы в первый и последний раз балки на сдвиг считаете. Этот вопрос актуален только для коротких (жестких) элементов.
Срез же от сдвига отличается тем, что на практике не может быть чистым. Зачастую под срезом подразумевается сдвиг. Даже ножи гильотин имеют зазор. Без зазора станок ломается - для среза нужны большие усилия, чем для сдвига.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 21:43
#26
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


подскажите архитектору)))
правильные ли формулы:
для круга
S = 0,083d
где d естественно диаметр
нашел только в одной всего то книжке (проверять надо книжки), сам еще не научился вычислять))))
====
Ильнур, как я уже убедился в работе дерева предел по скалыванию достигается легко??? или я ошибаюсь??
====
но пост 21 конечно интересен
====
если у меня тау в дереве близко к эр скалывания это опасно??? понятно что считаю по нагрузке с коэффициентами
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 23:24
#27
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Кое -кто в интересный способ вычисляет статический момент сдвигаемой части сечения относительно нейтральной оси. Чудеса! А представление о напряженно-деформированном состоянии изгибаемых элементов в приопорных зонах балок - вообще изумительное! Не находите?
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 08:16
#28
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Vitaly Bilozir!
Постеснялись адресовать на #21?
Поистине чудеса свободного от логики преобразования известных выражений определения геометрических характеристик поперечных сечений.
По теме:
Статические моменты спаренных по оси Х двух одинаковых двутавров равны статическому моменту в одном двутавре умноженному на 2.
Статические моменты сечений применяются при вычислении касательных напряжений.
Статический момент равен произведению площади отсекаемой части сечения и расстоянию от нейтральной оси всего сечения до нейтральной оси отсекаемой части.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 09:25
#29
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Согласен! Может это впопыхах делалось? Бывает!
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 09:28
#30
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


Скажите просто правильная ли формула в посте №26
взята из "Деревянные конструкции" Иванов 1956г.
=======
блин ну я по образованию архитектор-дизайнер...

Последний раз редактировалось Stierlitz, 12.03.2009 в 09:33.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 09:50
#31
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Г-н guliajevskij! Посмотрите в справочники. На первый взгляд, неправильная ф-ла, потому что размерность должна быть см в кубе. Только не рисуйте куб, пожалуйста, и не рисуйте в нем см. Шучу!

Последний раз редактировалось Vitaly Bilozir, 12.03.2009 в 09:55.
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 09:59
#32
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


guliajevskij Формула верная, но d в кубе!
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 11:14
#33
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


Правильно формула и в справочнике, и в расчете у меня выглядит как
S = 0,083d^3
только я пропустил когда на форум писал
====
дизайнер всетаки в прошлом
====
спасибо г-н Vitaly Bilozir, и Sergo особенно
====
у меня сообщение №100 )))
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 12:41
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
подскажите архитектору)))
Ильнур но пост 21 конечно интересен
====
если у меня тау в дереве близко к эр скалывания это опасно??? понятно что считаю по нагрузке с коэффициентами
Насчет скалывания дерева здесь вообще неуместна ссылка на п.21.
В посте 21 речь идет о стальных двутаврах и швеллерах. И только. Эти сечения отличаются от других, например типа "круг" тем, что балки из них поперечную силу воспринимают в основном (см. знаки ~) стенкой, и полки у них соответственно практически не работают на сдвиг:
Цитата:
П.24-Тау вычисленное по ф-ле 29 получилось 343,8кг/см2, а вычисленное делением на площадь стенки - 320,2 кг/см2.
Кстати, соответственно М в основном воспринимается полками.
П.27:
Цитата:
Кое -кто в интересный способ вычисляет статический момент сдвигаемой части сечения относительно нейтральной оси. Чудеса! А представление о напряженно-деформированном состоянии изгибаемых элементов в приопорных зонах балок - вообще изумительное! Не находите?
Да, Vitaly Bilozir, действительно данный способ вычисления тау изумительно прост при достаточной точности
Если есть соображения по НДС в приопорной зоне, то говорите. Насколько мне известно, Вы занимаетесь теоретической оптимизацией эпюр материалов или еще чего-то там... Может помогу чем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 13:00
#35
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


понятно Ильнур
=====
и вот вопрос:
как считать тау для круглой балки??
везде или не пишут, или говорят что это только для коротких сильнонагруженых (как уже говорилось) и тоже не пишут
но это же не интересно и не правильно...
а вдруг понадобится??? или просто посмотреть что получается не на словах на конкретных числах.....
соответственно расчет на устойчивость видимо для бревна тоже не актуален....но интересно узнать есть ли известный способ проверить бревно на устойчивость

Последний раз редактировалось Stierlitz, 12.03.2009 в 13:17.
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 13:49
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вы бы открыли СНиП II-25-80 и рассчитали бы свое бревно по нему. Древесина - материал анизотропный, изменчивый в отношении всех параметров, имеет множество пороков и т.д. Формулами строймеха Вы дров наломаете. Вместо бревна.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 15:12
#37
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы бы открыли СНиП II-25-80 и рассчитали бы свое бревно по нему. Древесина - материал анизотропный, изменчивый в отношении всех параметров, имеет множество пороков и т.д. Формулами строймеха Вы дров наломаете. Вместо бревна.
ну так тоже можно подойти к вопросу...
если я правильно понял то бревно по СНиПу считается так:
1. находится сигма при эр изгиба на ~21% больше чем у бруса (бревно более целостная конструкция)
2. находится прогиб
и все...
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 16:38
#38
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Ильнур! к #34
Цитата:
( Да, Vitaly Bilozir, действительно данный способ вычисления тау изумительно прост при достаточной точности
Мои примечания.
Для прямоугольного сечения A=BxH.
По формулам Ильнура (#21):
J=AxH^2/4; S=AxH/4; tau=Q/(HxB)
По общепринятым правилам:
J=AxH^2/12; S=2xAxH/3; tau=8xQ/(HxB)
Сравните точность "изумительно" простого способа вычисления Ильнура.
Для двутавровых балок статический момент полусечения определяется из соотношения:
tau=1.13*Q/(h*t) с точностью до 2%.
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 23:14
#39
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Lev! Во,во! И я о том же!
Ильнур, батенька, профессора не могут по моим вопросам конкретно помочь. А что Ваша риторика, хотя Вы, как вижу, в определенных вопросах довольно сведущий инженер. Ироничнее относитесь как к окружающим, так и , в первую очередь, к себе. Искренне! В.Билозир.
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 23:23
#40
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


сорри, что прерываю ваши исследования, но хотелось бы сказать: Приложение "Конструктор сечений" к расчетному комплексу SCAD - forever :-))))
AlisaChe вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Статический момент сдвигаемой части сечения брутто



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
момент сопротивления сечения Dvalin Конструкции зданий и сооружений 13 30.01.2008 08:59