Непрочитано 22.02.2011, 22:14
Как правильно рассчитать стальную портальную связь?
DonMof
 
Работа
Регистрация: 07.01.2007
Сообщений: 822

Здравствуйте уважаемые! Вопрос, с первого взгляда до боли прост: как правильно рассчитать такую связь? Какова геометрическая и расчетная длина элемента портальной связи для расчета на устойчивость и гибкость?

Сечение элементов - спаренные уголки 110х8, раздвинуты на 8мм. Усилие сжатия в элеиентах - 4,4тс, усилие растяжения - 3,8тс.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум.jpg
Просмотров: 7019
Размер:	39.0 Кб
ID:	54242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форум2.jpg
Просмотров: 4622
Размер:	42.6 Кб
ID:	54243  

__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Просмотров: 154208
 
Непрочитано 24.07.2018, 17:17
#281
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
каким образом жесткость фасонок не даст вывалится вбок узлу
Offtop: А вот когда ты ковыряешься в носу, почему палец не проваливается?
С какого перепуга он должен "вываливаться"? Не, ну если ты его так запроектировал, то конечно вывалится.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 17:36
1 | 1 #282
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Приведем к упрощенному виду:
садись, два
С каких пор несимметричные задачи можно заменять половинками?
То что сила действует "туда-сюда", значит, что надо рассмотреть 2 отдельный случая: туда и сюда.

По теме: согласен с теми ,что связи на сжатие весьма мягкие. А с центарльным узлом из одной пластины так вообще почти мгновенно изменяемые из плоскости.
Однако это касается только одной половинки связи. Вторая в это время вполне уверенно работает на растяжение, что и спасает конструкцию (если, конечно, верхняя балка не имеет шарнира по центру в месте примыкания связи). А при обратной нагрузке нагружается другая половинка.

А вот какие расчётные длины из плоскости там брать, честно говоря, затрудняюсь сказать. Много ещё зависит от узлов присоединения связи к колоннам/балке. Если они шарнирные, то можно и сумму длин, если жёсткие, то можно половину суммы... Но это весьма "наглазок".

Последний раз редактировалось Дмитррр, 24.07.2018 в 17:43.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 18:16
#283
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
садись, дв
Да че ты опять?! Человек же написал: форма утрачена.
А вот ты судя по
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
связи на сжатие весьма мягкие. А с центарльным узлом из одной пластины так вообще почти мгновенно изменяемые из плоскости.
Однако это касается только одной половинки связи. Вторая в это время вполне уверенно работает на растяжение, что и спасает конструкцию (если, конечно, верхняя балка не имеет шарнира по центру в месте примыкания связи). А при обратной нагрузке нагружается другая половинка.
Как раз нифига и не понял. Не, ну не нифига, но путаешся
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 159
Размер:	60.4 Кб
ID:	204758  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 24.07.2018 в 18:21.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 18:19
| 1 #284
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
И между прочем все это уже не раз лговаривалось и объяснялось тут на форуме.
Вот! Я даже помню, что ты выкладывал нормальную портальную связь. Или ты забыл?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 18:46
3 | 2 #285
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Деградация порталов
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: порталы.png
Просмотров: 170
Размер:	13.9 Кб
ID:	204759  
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 19:32
#286
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
С каких пор несимметричные задачи можно заменять половинками?
Просьба ткнуть пальцем. Система симметрична, поэтому, отбросив одну часть я заменил ее связью. Учитесь читать расчетные схемы. Фото скинул ранее.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Деградация порталов
. Эволюция наоборот))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Вот со схемой #283 cсогласен. Кстати, так и не определились с понятиями "включение-выключение". Надо бы условиться, что либо "включение"-это усилия (пусть и знакопеременные) в стержне, а выключение-это 0; или же выключение-это потеря устойчивости с последующей деформацией при котором высвободившиеся нагрузки воспринимает другой элемент.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Тактильные ощущения:

----- добавлено через 59 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
весьма мягкие
А я остатки знаний соскребаю))
__________________
Noblesse oblige

Последний раз редактировалось Baumann, 24.07.2018 в 19:49.
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 21:08
#287
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Не, ну не нифига, но путаешся
В чём путаюсь? Я вроде и написал, что ты на схеме изобразил. Если балка верхняя сплошная, то стоять будет (конечно, если всё рассчитано).

Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Просьба ткнуть пальцем.
Так симметричной система будет только когда нагрузка тоже симметрична. Тогда её можно обрезать и считать половинкой. Но если нагрузка не симметрична, то от симметрии ничего не остаётся. В зеркальных элементах получаются совершенно незеркальные усилия, перемещения и напряжения.

П.С. А вообще даже для симметричных систем с симметричной нагрузкой весьма чревато обрезать половинки. Например, бывает так: идеальная система стоит, а только приложишь к ней случайный эксцентриситет, сразу рушится как карточный домик. А по половинке этого может быть не видно. Такая картина типичная для больших, но сравнительно тонких арок.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 00:45
| 1 #288
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Просьба ткнуть пальцем.
См. рисунок. Ты неправ. Будь осторожен и всегда зри в корень, тоесть в самое начало статики. Тем более, если долгое время на производстве.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 139
Размер:	29.4 Кб
ID:	204767  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.07.2018 в 01:01.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 06:14
#289
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Так симметричной система будет только когда нагрузка тоже симметрична.
?. Нагрузка может быть приложена везде. Отбрасываемая часть заменяется связью.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
См. рисунок.
Sобщ=2К.-условие статической определимости
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 09:30
#290
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Отбрасываемая часть заменяется связью.
Не связью, а нагрузками/перемещениями.
Скользящим шарниром как тут можно заменять только в тех случаях когда точна на оси заведомо не перемещается в бок. Ещё и с поворотами тоже надо подумать.
А в общем случае да: отрезай что хочешь. Только добавляй на место разреза силы по всем осям от отрезанной части и все моменты.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 10:31
| 1 #291
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Baumann Посмотреть сообщение
Короче, надо всем попытаться посчитать портальную связь. ...
Просчитать на что? Надеюсь, на общую пространственную устойчивость? Тема ведь про устойчивость.
Так вот, для просчета устойчивости (в пространстве) ВАЖНО уточнить конструкцию узла 6.
И вообще описать ВСЕ шарниры в пространстве. Вдруг после того, как будет показана неустойчивость, ты заявишь, что ВСЕ узлы жесткие вор ВСЕХ направлениях.
Для формальной неизменяемости нужно, чтобы кочерга была ЦЕЛЬНОЙ. Все иное - чистая ГИС,и их не рассматриваем как недопустимые в принципе (они выключаются чисто).
Для неГИС форма потери устойчивости - вываливание вбок.
НеГИС исключительно за счет поперечного изгиба кочерги. Для оценки, насколько кочерга должна быть "чугунной" (жесткой на изгиб), или для оценки устойчивости при РЕАЛЬНЫХ сечениях, назначенных по предельной гибкости (с большим причем запасом), произведен просчет на общую устойчивость.
Результат: КЗУ=0,05. Т.е. кочергу надо ужесточить примерно на два порядка (по J), чтобы устойчивость не потерялась. В примере была труба 102х3 - надо будет поменять на трубу 377х4.
В последний китайский раз: такой портал на сжатие может работать ТОЛЬКО за счет поперечного изгиба. Т.е. это уже нестержневая система, а ФИГНЯ тяжеленная.
Для тех кто не совсем вник: портал выключается, если не делать кочергу сечением примерно как колонны.

Для справки: если делать центральный узел ПОЛНОСТЬЮ жестким (все примыкания), то устойчивость возрастет на порядок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость портала.png
Просмотров: 388
Размер:	12.5 Кб
ID:	204770  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.07.2018 в 10:38.
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 25.07.2018, 10:55
#292
NWMPS


 
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 361


Пораб дискутирующим просчитать систему в лоб, с учетом податливости узлов, без гаданий на идеализированных схемах.
NWMPS вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 11:07
#293
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Изогнутая кочерга, кстати, напоминает ломанную стрельчатую трёхшарнирную арку. Нужно поискать расчёт такой арки на устойчивость из плоскости изгиба.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стрельчатые арки.jpg
Просмотров: 110
Размер:	56.7 Кб
ID:	204772  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 11:44
#294
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Изогнутая кочерга, кстати, напоминает ломанную стрельчатую трёхшарнирную арку. Нужно поискать расчёт такой арки на устойчивость из плоскости изгиба.
Если не ошибаюсь, то представленные арки являются несущим каркасом здания, и раскреплением ее из плоскости изгиба является система связей (горизонтальных, вертикальных), распорок и т.д. и .т.п. В свою очередь, рассматриваемые элементы портальной связи из плоскости расчетной схемы ни чего не раскрепляет.
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 11:53
#295
Baumann

homo soveticus
 
Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,935


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ты заявишь, что ВСЕ узлы жесткие вор ВСЕХ направлениях.
Я уже сказал, что система плоская. Соот-но шарниры тоже. Но
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для неГИС форма потери устойчивости - вываливание вбок.
НеГИС исключительно за счет поперечного изгиба кочерги. Для оценки, насколько кочерга должна быть "чугунной" (жесткой на изгиб), или для оценки устойчивости при РЕАЛЬНЫХ сечениях, назначенных по предельной гибкости (с большим причем запасом), произведен просчет на общую устойчивость.
Результат: КЗУ=0,05. Т.е. кочергу надо ужесточить примерно на два порядка (по J), чтобы устойчивость не потерялась. В примере была труба 102х3 - надо будет поменять на трубу 377х4.
В последний китайский раз: такой портал на сжатие может работать ТОЛЬКО за счет поперечного изгиба. Т.е. это уже нестержневая система, а ФИГНЯ тяжеленная.
Для тех кто не совсем вник: портал выключается, если не делать кочергу сечением примерно как колонны.
об этом речь. Поэтому я и сказал вначале о спаренном портале. И система на второй схеме-механизм, коего быть не должно. В месте чистого шарнира напрашивается связь. Что и делается на практике (см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...tcount=97)-при больших нагрузках. Или как #277 при небольших. В том и в другом случае связи из плоскости по шарниру 6, чтобы он не превратился в пространственный. Задача строймеханики - определить усилия, а там уже какой материал будет, по выбору кафедры). Ведь вместо металла можно спокойно и ж/б связь забабахать в виде диафрагмы, что и делается местами.
__________________
Noblesse oblige
Baumann вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 11:55
| 1 #296
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Деградация порталов проектировщиков
- так.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 13:09
#297
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Вот идея для НИРСа кому интересно. Посчитать различные варианты портала на устойчивость по СП, как стержня равного сумме длин участков и найти реальную критическую силу и расчётную длину для ломанного стержня расчётом на устойчивость в 3D. Таким образом можно вывести поправочный коэффициент к расчётной длине портала. Варианты будут отличаться значением f и соотношением L1/L2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-07-25_13-06-43.png
Просмотров: 92
Размер:	11.7 Кб
ID:	204779  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 13:45
#298
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Пораб дискутирующим просчитать систему в лоб, с учетом податливости узлов, без гаданий на идеализированных схемах.
Каких гаданий? Ответ получен принципиально. Т.е. учет податливостей НЕ ИЗМЕНИТ ПРИНЦИПА.
Baumann
Цитата:
Я уже сказал, что система плоская.
Нет, как видм - система вываливается из плоскости. Т.е. работает НЕ В ПЛОСКОСТИ.
И, к слову, работает ОЧЕННО ХРЕНОВО. О чем собственно и речь.
Цитата:
Посчитать различные варианты портала на устойчивость по СП
В СП нет методики расчета на общую устойчивость.
Если же Вы о поэлементной проверке по СП на поэлементную устойчивость (через фи), то расчетная длина длинной ноги кочерги (непрерванной естественно) из трубы 102х3 около 10 (мю). Т.е. в моем примере он (из 09Г2С) не проходит 138 раз (Кисп).
Как я уже говорил, чтобы без принципиального изменения (без ужесточения узла примыкания третьего элемента) обеспечить устойчивость, нужно назначить сечение кочерги БЕЗОБРАЗНО жестким.
Ну и в 99-й китайский раз: связь на то и связь, чтобы его элементы работали на продольные усилия. В этом суть связей - работа как стержней. Т.е. дешевые и легкие элементы.
Введение элементов, работающих на поперечный изгиб - это уже рамные безсвязевые системы...
Еще короче - центральный узел должен быть или всесторонне жестким, или считать полупортал выключающимся. Все иное - полуидиотизъм.
Ну и напоследок - улучшенная схема портальной связи (для потребления всеми во все времена) - узлы могут как шарнирными (с выключением), так и жесткими. Главное - ригель освобожден от поперечного изгиба:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Улучш порт.png
Просмотров: 47
Размер:	4.5 Кб
ID:	204780  
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 25.07.2018, 13:59
#299
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну и напоследок - улучшенная схема портальной связи (для потребления всеми во все времена) - узлы могут как шарнирными (с выключением), так и жесткими. Главное - ригель освобожден от поперечного изгиба
- синие и зелёные в разных плоскостях? т.е. в метрах 6 друг от друга при шаге колонн 6 метров?
- чем оно лучше, кроме того, что на ригель ничего лишнего не передаётся? Материалоёмкость самих связей не считал в какую сторону и на сколько меняется?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2018, 14:04
#300
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Можно ещё такие варианты
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-07-25_14-02-23.png
Просмотров: 80
Размер:	15.2 Кб
ID:	204781  
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать стальную портальную связь?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как задать связи в SCAD, чтобы они работали только на растяжение? Колян SCAD 5 02.04.2018 19:50
Расчет основания под стальной вертикальный цилиндрический резервуар. Yarik85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.02.2011 00:44
Расчет опорной плиты стальной колонны. Ал-й Металлические конструкции 18 16.02.2010 19:26
Расчет на продавливание стальной трубы под землей. proviks Металлические конструкции 4 14.10.2009 15:45