опять обрушение

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
 
Сообщений: n/a

http://top.rbc.ru/incidents/17/02/2008/142195.shtml
Цитата:
В Московской области произошло обрушение складского комплекса. Как сообщили РБК в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС РФ, обрушение крыши и стен складского комплекса на площади 4 тыс. кв.м произошло в Домодедовском районе на 34-м км трассы "М4".
Просмотров: 2850517
 
Старый 26.01.2011, 21:52
#621
Alpha

почетная доморисовальщица
 
Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
За применение 153-го настила поубивал бы!
Но, тем не менее, кажется на третьем фото в #590 (от Viking1963) лежит ферма на прилавке?
Думаю, сумма косяков проектировщиков и строителей.
153-й от руукки? Что с ним не так?
Фермы то вообще 18м оказывается....

Последний раз редактировалось Alpha, 26.01.2011 в 22:02.
Alpha вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 22:27
#622
"bob"


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56


Вполне возможна как ошибка в проектировании так и превышение по снегу.
Судя по схеме 10 приложения 3 СНиП 2.01.07-85*, объемный вес снега в СНиП принят равным 200кг/м3, т.е. расчетная высота снежного покрова исходя из этого объемного веса для III снегового района она составит 0,9м. Судя по фотографиям высота снега не более 1м.
Но реальный объемный вес снега может быть и более 200кг/м3. В физическом справочнике нашел, что плотность свежевыпавшего снега находится в диапазоне 80...190кг/м3, мокрого и слежавшегося в диапазоне 200...800кг/м3.
Если покров состоит из слежавшихся слоев, то превышение по снегу вполне вероятно. Если изображенный на фото слой однородный, то скорее всего расчетный снег не превышен.

Склоняюсь к версии выдвинутой в сообщении #593, что обрушение началось с профнастила (любят у нас в России в сертификатах на рулонку предел текучести завышать), ну а потом как в домино, плохо раскрепленные несущие конструкции закрутило сорвало с опорных узлов.

Последний раз редактировалось "bob", 26.01.2011 в 22:46.
"bob" вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 22:29
#623
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Так как ни разу не считал снеговой нагрузки и не являюсь хозяином ни одной из кровель осмелюсь спросить, есть ли законодательный труд, который предписывает ответственному владельцу, при какой толщине снега его конкретную кровлю ПРЕДПИСАНО очистить от снега. Если такового документа нет, то кровля должна всю зиму справляться со снегом сама.
Эти данные указываются проектировщиками в технической документации на здание.
В нормативах такого вроде нет. Зато есть СНиП по нагрузкам, в котором указываются снеговые нагрузки на 1м2, которые по идее не должны превышаться.
Все, что выше это уже природная стихия (на ураганы и потопы здания ведь тоже не считаются).
В случае подобных явлений, владельцы обязаны своевременно устранять их последствия.
Stanislavmg вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 22:53
#624
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


viking1963 Я имел ввиду узел стыка нижнего пояса в середине пролёта.
Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Бытует мнение, что, наоборот, фрикционный узел нижнего пояса, который в этой серии, лучше фланцевого, который в молодечненской.
Где бытует? Я так понял, в Питере? Может быть, вы законодатели моды в этом направлении. Только вот узел в серии Трасскон не фрикционный. Он фрикционно-срезной. А по факту может быть и просто срезным. Но это уже другая тема. Я достаточно много обследовал молодечненских ферм - никаких проблем с фланцевым узлом.
Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Это может быть и подстропилка!
Не, ну если упала бы подстропилка, тогда упали бы как минимум еще 2 стропилки. )))
Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Чем он плох?
Цитата:
153-й от руукки? Что с ним не так?
Он плох тем же, чем он хорош. Тем, что перекрывает пролет 6 метров. И что может он быть однопролетным или двухпролетным в этом случае. Только многие почему-то забывают учесть, что нагрузка на среднюю опору при двухпролетной схеме будет больше.
Ну и вообще, велика становится цена ошибок при проектировании и строительстве. Дюбели не те взяли, не по проекту закрепили и т.п.
Цитата:
Сообщение от STEEL_LINER Посмотреть сообщение
С какого перепуга вы решили, что там 153-й профлист??? Я думаю, что там 114-й
Ну вот так вот решил. 114-й лист (не берем толщину 1,0мм) с трудом потянет при пролете 6м 180кг/м2 снега и теплую кровлю.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
есть ли законодательный труд, который предписывает ответственному владельцу, при какой толщине снега его конкретную кровлю ПРЕДПИСАНО очистить от снега. Если такового документа нет, то кровля должна всю зиму справляться со снегом сама.
Такое может быть написано в инструкции по эксплуатации здания, которую опытный подрядчик всегда составляет и передает заказчику. В случае несоблюдения условий здание слетает с гарантии. Ну как зимняя обувь.

Цитата:
Фермы то вообще 18м оказывается....
Во-во. 4 болта всего в стыке нижнего пояса, если это те фермы, о каких я говорил выше.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 26.01.2011 в 23:01.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 22:56
#625
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,314


Цитата:
Сообщение от "bob" Посмотреть сообщение
Вполне возможна как ошибка в проектировании так и превышение по снегу.
Судя по схеме 10 приложения 3 СНиП 2.01.07-85*, объемный вес снега в СНиП принят равным 200кг/м3, т.е. расчетная высота снежного покрова исходя из этого объемного веса для III снегового района она составит 0,9м. Судя по фотографиям высота снега не более 1м.
Но реальный объемный вес снега может быть и более 200кг/м3. В физическом справочнике нашел, что плотность свежевыпавшего снега находится в диапазоне 80...190кг/м3, мокрого и слежавшегося в диапазоне 200...800кг/м3.
Если покров состоит из слежавшихся слоев, то превышение по снегу вполне вероятно. Если изображенный на фото слой однородный, то скорее всего расчетный снег не превышен.
Сейчас один из наших заказчиков (фирмы, в которой я работаю) серьезно озаботился этой проблемой и замерил снег на кровле своего объекта – толщина 0,3 до 1,2 метра (у парапетов) , в среднем около 0,7-0,8м. Затем произвели взвешивание снега, результат – почти 400кг/м3 (правда, не знаю как взвешивали, может при этом снег несколько уплотнился). И это на объекте, где согласно снипу на большей части кровли мю<1 (снеговой район – СПб).

Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Эти данные указываются проектировщиками в технической документации на здание.
В нормативах такого вроде нет. Зато есть СНиП по нагрузкам, в котором указываются снеговые нагрузки на 1м2, которые по идее не должны превышаться.
Все, что выше это уже природная стихия (на ураганы и потопы здания ведь тоже не считаются).
В случае подобных явлений, владельцы обязаны своевременно устранять их последствия.
А где это указанно? И как владелец должен понять, что такая необходимость возникла (снегопад – не наводнение, не стихийное бедствие)?
Скажу честно, будь я владельцем, я бы едва ли озаботился уборкой снега с крыши (если он на голову упасть не может, конечно).
Skovorodker вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 22:58
#626
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Такое может быть написано в инструкции по эксплуатации здания
Не может. Про очистку кровель от снега написано в каком-то местячковом распоряжении.
 
 
Старый 26.01.2011, 23:08
#627
alexgmpi


 
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 1


При проектировании нужно осторожно относится к расчетным значениям веса снегового покрова по СНиП 2.01.07-85*(а также СТО 36554501-015-2008), даже с учетом снеговых мешков. Здесь многие пишут, что снег на кровле находился в нормальных пределах. Но если определить толщину расчетного снежного покрова обратным путем зная объемный вес снега (220-390 кг/м3) и расчетную нагрузку 180 кг/м2, то допустимая толщина в рядовых местах кровли составит 46см. А реально на плоских кровлях снег бывает от 70 см и выше. Вообщем, как минимум в Питере нужно повышать снеговой район и пересматривать расчетные значения. О том, кто взвешивал снег можно почитать здесь http://www.metalostroy.ru/osnovnaya-...egruzka-2.html.
alexgmpi вне форума  
 
Старый 26.01.2011, 23:34
#628
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А где это указанно? И как владелец должен понять, что такая необходимость возникла (снегопад – не наводнение, не стихийное бедствие)?
Скажу честно, будь я владельцем, я бы едва ли озаботился уборкой снега с крыши (если он на голову упасть не может, конечно).
Как показывает практика может упасть на голову и в здании!
1. Здание, как известно строится по проекту. Этот проект должен храниться у заказчика (владельца здания) в архиве. Вот в нем и ищите.
Смотрите пояснительную записку и конструктивный раздел-общие данные.
З.Ы. Вообще такие данные редко кто указывает (в основном для уникальных сооружений). Покрытие должно выдержать максимальное годовое кол-во осадков, но ни тогда, когда за день выпадает месячная норма.
2.Владелец не должен понимать. Это должна понимать служба эксплуатации здания, которая есть далеко не у всех.
З.Ы. Сводку из новостей "выпало рекордное количество осадков" никогда не слышали?

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Сейчас один из наших заказчиков (фирмы, в которой я работаю) серьезно озаботился этой проблемой и замерил снег на кровле своего объекта – толщина 0,3 до 1,2 метра (у парапетов) , в среднем около 0,7-0,8м. Затем произвели взвешивание снега, результат – почти 400кг/м3 (правда, не знаю как взвешивали, может при этом снег несколько уплотнился). И это на объекте, где согласно снипу на большей части кровли мю<1 (снеговой район – СПб).
Что-то многовато получается. Если верить этим данным у вас половина зданий должна была завалиться. У вас там, бомбоубежища все строят?

Последний раз редактировалось Stanislavmg, 26.01.2011 в 23:57.
Stanislavmg вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 00:31
#629
AlRyb


 
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
1. Здание, как известно строится по проекту. Этот проект должен храниться у заказчика (владельца здания) в архиве. Вот в нем и ищите.
Смотрите пояснительную записку и конструктивный раздел-общие данные.
З.Ы. Вообще такие данные редко кто указывает (в основном для уникальных сооружений). Покрытие должно выдержать максимальное годовое кол-во осадков, но ни тогда, когда за день выпадает месячная норма.
2.Владелец не должен понимать. Это должна понимать служба эксплуатации здания, которая есть далеко не у всех.
З.Ы. Сводку из новостей "выпало рекордное количество осадков" никогда не слышали?
Объясните пожалуйста , что здания разделяются надежные и ненадежные ? Почему никому не приходит в голову счищать снег с хрущевки или девятиэтажки? А в зданиях, построенных 100-300 лет назад крыши часто от снега проламывает ? Почему современные здания требуют обслуживания, как автомобиль?
Очень хочется разобраться.
AlRyb вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 00:32
#630
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Может оно и так. За применение 153-го настила поубивал бы!
Но, тем не менее, кажется на третьем фото в #590 (от Viking1963) лежит ферма на прилавке?
Думаю, сумма косяков проектировщиков и строителей.
так все таки что там такое с этим грешным 153 профнастилом?

114х1.0 шестиметровый пролет нормально несет, без мешков по однопролетной схеме. Это типовое решение, беспрогонной кровли с несущим профлистом. Запас по профлисту минимальный конечно.

Двухпролетная схема опасна сама по себе перераспределением нагрузок.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 00:43
#631
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
А где это указанно? И как владелец должен понять, что такая необходимость возникла (снегопад – не наводнение, не стихийное бедствие)?
Скажу честно, будь я владельцем, я бы едва ли озаботился уборкой снега с крыши (если он на голову упасть не может, конечно).
По моему что-то было здесь:
РТМ 1652-10-91 Руководство по инженерной эксплуатации, содержанию и ремонту производственных зданий и сооружений
Нет под рукой проверить. Торговый центр, конечно, не промка, но все таки, как прецедент.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА

Последний раз редактировалось and.rey, 27.01.2011 в 00:49.
and.rey вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 01:31
#632
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от AlRyb Посмотреть сообщение
Объясните пожалуйста , что здания разделяются надежные и ненадежные ? Почему никому не приходит в голову счищать снег с хрущевки или девятиэтажки? А в зданиях, построенных 100-300 лет назад крыши часто от снега проламывает ? Почему современные здания требуют обслуживания, как автомобиль?
Очень хочется разобраться.
Здания не делятся на надежные и ненадежные! Просто их обслуживать надо!!! Вы же в квартире ремонт делаете?
300 лет назад небыло СниПов, и расчетов в их современном представлении тоже. Все строилось с многократными запасами. Вы готовы заплатить за здание в 10 раз больше, чем необходимо? Как говориться - любой каприз за ВАШИ деньги. Запроектируем так, что танки сверху ездить смогут и обслуживать ненадо будет. Только гораздо дешевле нанять бригаду уборщиков раз в 5 лет. Не каждый день такой снег выпадает.
Насчет не падает, ошибаетесь. И раньше падало, и при строительстве тоже!!! Вы не в курсе, что СНиПы и ГОСТы ввели именно по причине того, что в свое время произошел бум обрушений?
Касаемо хрущевок и т.п. у них крыши тоже чистят и сосульки сбивают. Просто там это не так критично. Пролет покрытия хрущевок 6м (кстати типовые плиты покрытия несут 400 кг/м2 и опираются на стены), а промздания как правило от 18 и выше и стен там нет и ферма передает огромные усилия на колонны в 2-х узлах. Это вообще не сравнимо.

Вы рано в панику ударились. Еще не известно отчего здание упало. Скорее всего там комплекс косяков, включая проектировщиков.

Судя по предварительным данным, нагрузка в 180кг/м2, хоть и больше расчетной, к обрушению привести не должна была. Реальное сопротивление стали гораздо больше расчетного + упрочнение при текучести + коэффициенты надежности = реальный предел прочности процентов на 60 выше получается. Вот так.

Цитата:
114х1.0 шестиметровый пролет нормально несет, без мешков по однопролетной схеме. Это типовое решение, беспрогонной кровли с несущим профлистом. Запас по профлисту минимальный конечно.
Что Вы к этому профлисту пристали? Ясно же, что обрущение произошло из-за падения фермы. Профлист упал из-за потери опоры, посрезав заклепки на соседних фермах.

Последний раз редактировалось Stanislavmg, 27.01.2011 в 01:56.
Stanislavmg вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 01:59
#633
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
У нас тоже есть ТСНы (Территориальные строительные нормы). И это тоже нормально. Однако здесь идет разговор о внесении изменений Правительством Петербурга в строительные нормы. Мне кажется Валентина Ивановна весьма смутно представляет полномочия Правительства Петербурга.
Так пусть Валентина внесет изменения в свои нормы, и одновременно внесет предложения по изменению норм федеральных. Когда накопится критическая масса аварий на федеральном уровне, ноpмы и изменятся
Vova вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 04:42
#634
Baires


 
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900


Цитата:
Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
Так пусть Валентина внесет изменения в свои нормы, и одновременно внесет предложения по изменению норм федеральных. Когда накопится критическая масса аварий на федеральном уровне, ноpмы и изменятся
Не думаю что дело в нормах. Скорее всего в квалификации (или отсутствии оной) проектировщиков и (или) строителей.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often)
Baires вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 06:46
#635
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Baires Посмотреть сообщение
Не думаю что дело в нормах. Скорее всего в квалификации (или отсутствии оной) проектировщиков и (или) строителей.
Полностью согласен. А после того как эти долбаные СРО ввели, еще хуже становится.
Stanislavmg вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 08:42
#636
Alpha

почетная доморисовальщица
 
Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501


Кстати чего-то не поняла. Ферма крайняя, должны быть связи по в.п., а на фото их нет (пост 593). Тем более еслиб виноват был профлист - он бы срезался и лег на связи. Может кто-то решил сэкономить? Придется наверное реабилитировать руукки... Винован проектировщик. Монтажная организация связи бы не выкинула, такого не скроешь.

Последний раз редактировалось Alpha, 27.01.2011 в 08:50.
Alpha вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 08:46
#637
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


Интересно, я не нашёл нигде в новостях фраз, что будет проведена проверка, не подвесил ли собственник здания чего - либо на ферму, не установил ли какое либо оборудование на крышу, не срезал ли "лишние" связи.
Sерж вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 08:51
#638
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Эти данные указываются проектировщиками в технической документации на здание..
В рабочих чертежах никогда таких указаний не видел, похоже стоит задуматься

Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
В нормативах такого вроде нет. Зато есть СНиП по нагрузкам, в котором указываются снеговые нагрузки на 1м2, которые по идее не должны превышаться.
На эту тему откопал довольно интересную статейку (причём еще 2004 года) http://www.stroi.ru/tsch/d916dr298579m428.html

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Не, ну если упала бы подстропилка, тогда упали бы как минимум еще 2 стропилки. )))
Это крайний полёт, и упала либо крайняя подстропилка вместе с ещё одной стропильной фермой, либо стропильная ферма свалилась с подстропилок. Возможно с раскреплением ферм что-то не то и она просто провалилась между подстропилками из-за некачественно сделанного покрытия, которое скорее всего при расчете учитывалось как жесткий диск + неправильно поставлены связи и распорки.
Моё мнение, что дело в опорном узле фермы, если и запроектирован нормально, но сделан не качественно, проще говоря, с грубими нарушениями. Если был бы системный недочёт по узлам всего каркаса, ИМХО, рухнуло бы всё здание по цепной реакции, т.к. снег судя по фото распределён равномерно по всей кровле, и просто в слабом месте (узле)прорвало.

Цитата:
Интересно, я не нашёл нигде в новостях фраз, что будет проведена проверка, не подвесил ли собственник здания чего - либо на ферму, не установил ли какое либо оборудование на крышу, не срезал ли "лишние" связи.
Касательно подвеса всякой хрени в покрытию, тоже вопрос, там столько всего навешано, что мухе сложно пролететь Причем в расчетах, более чем уверен, эти нагрузки не учитывались.
Beginer вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 08:59
#639
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


про снег, встречал в старых чертежах 50-60, где кровли большой площади,указания по обязательной чистке кровли при толщине снега более 60 см; в ЖКХ есть документ , что организации занимающиеся обслуживанием здания (ЖЭК,УК итп) не должны допускать толщину более 30см
motor-serg вне форума  
 
Старый 27.01.2011, 09:02
#640
Alpha

почетная доморисовальщица
 
Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Это крайний полёт, и упала либо крайняя подстропилка вместе с ещё одной стропильной фермой, либо стропильная ферма свалилась с подстропилок. Возможно с раскреплением ферм что-то не то и она просто провалилась между подстропилками из-за некачественно сделанного покрытия, которое скорее всего при расчете учитывалось как жесткий диск.
Моё мнение, что дело в опорном узле фермы, если и запроектирован нормально, но сделан не качественно, проще говоря, с грубими нарушениями. Если был бы системный недочёт по узлам всего каркаса, ИМХО, рухнуло бы всё здание по цепной реакции, т.к. снег судя по фото распределён равномерно по всей кровле, и просто в слабом месте (узле)прорвало.
Подстропилки стоят, по фото хорошо видно, что упала крайняя ферма, которая стоит на колонне. Отверстие 18х6 прямоугольное. На соседней ферме никаких следов от крепления связей, собственник не стал бы срезать фасонину, а просто открутил бы болты. Значит связей и не было. Вывод: ГИП проектировщика виноват.

Узел н.п. фермы что-то не похож на руукки, вроди там молодечный, тогда вообще не ясно, у нас по сериям либо шаг ферм 6м с прогонами, либо 4м без прогонов. Да и профлист на 114 похож, 153-й выглядит не так. Тогда вообще не знаю, 114-й в Питере...

Последний раз редактировалось Alpha, 27.01.2011 в 09:12.
Alpha вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > опять обрушение



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опять обрушение конструкций бассейна Yuriy Обрушения, аварии, инциденты 80 10.12.2020 08:36
И опять вопросы о мансардах Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 3 14.10.2011 10:07
Прогресирующее обрушение Ashfall Конструкции зданий и сооружений 5 18.10.2007 01:28
Нужен проект на обрушение здания str02 Прочее. Архитектура и строительство 4 20.06.2005 09:52