Фермы то вообще 18м оказывается.... Последний раз редактировалось Alpha, 26.01.2011 в 22:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 56
|
Вполне возможна как ошибка в проектировании так и превышение по снегу.
Судя по схеме 10 приложения 3 СНиП 2.01.07-85*, объемный вес снега в СНиП принят равным 200кг/м3, т.е. расчетная высота снежного покрова исходя из этого объемного веса для III снегового района она составит 0,9м. Судя по фотографиям высота снега не более 1м. Но реальный объемный вес снега может быть и более 200кг/м3. В физическом справочнике нашел, что плотность свежевыпавшего снега находится в диапазоне 80...190кг/м3, мокрого и слежавшегося в диапазоне 200...800кг/м3. Если покров состоит из слежавшихся слоев, то превышение по снегу вполне вероятно. Если изображенный на фото слой однородный, то скорее всего расчетный снег не превышен. Склоняюсь к версии выдвинутой в сообщении #593, что обрушение началось с профнастила (любят у нас в России в сертификатах на рулонку предел текучести завышать), ну а потом как в домино, плохо раскрепленные несущие конструкции закрутило сорвало с опорных узлов. Последний раз редактировалось "bob", 26.01.2011 в 22:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
В нормативах такого вроде нет. Зато есть СНиП по нагрузкам, в котором указываются снеговые нагрузки на 1м2, которые по идее не должны превышаться. Все, что выше это уже природная стихия (на ураганы и потопы здания ведь тоже не считаются). В случае подобных явлений, владельцы обязаны своевременно устранять их последствия. |
|||
![]() |
|
||||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
viking1963 Я имел ввиду узел стыка нижнего пояса в середине пролёта.
![]() Цитата:
Не, ну если упала бы подстропилка, тогда упали бы как минимум еще 2 стропилки. ))) Цитата:
Ну и вообще, велика становится цена ошибок при проектировании и строительстве. Дюбели не те взяли, не по проекту закрепили и т.п. Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 26.01.2011 в 23:01. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,314
|
Цитата:
Цитата:
Скажу честно, будь я владельцем, я бы едва ли озаботился уборкой снега с крыши (если он на голову упасть не может, конечно). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2011
Сообщений: 1
|
При проектировании нужно осторожно относится к расчетным значениям веса снегового покрова по СНиП 2.01.07-85*(а также СТО 36554501-015-2008), даже с учетом снеговых мешков. Здесь многие пишут, что снег на кровле находился в нормальных пределах. Но если определить толщину расчетного снежного покрова обратным путем зная объемный вес снега (220-390 кг/м3) и расчетную нагрузку 180 кг/м2, то допустимая толщина в рядовых местах кровли составит 46см. А реально на плоских кровлях снег бывает от 70 см и выше. Вообщем, как минимум в Питере нужно повышать снеговой район и пересматривать расчетные значения. О том, кто взвешивал снег можно почитать здесь http://www.metalostroy.ru/osnovnaya-...egruzka-2.html.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
![]() 1. Здание, как известно строится по проекту. Этот проект должен храниться у заказчика (владельца здания) в архиве. Вот в нем и ищите. Смотрите пояснительную записку и конструктивный раздел-общие данные. З.Ы. Вообще такие данные редко кто указывает (в основном для уникальных сооружений). Покрытие должно выдержать максимальное годовое кол-во осадков, но ни тогда, когда за день выпадает месячная норма. 2.Владелец не должен понимать. Это должна понимать служба эксплуатации здания, которая есть далеко не у всех. З.Ы. Сводку из новостей "выпало рекордное количество осадков" никогда не слышали? Цитата:
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 26.01.2011 в 23:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 1
|
Цитата:
Очень хочется разобраться. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
114х1.0 шестиметровый пролет нормально несет, без мешков по однопролетной схеме. Это типовое решение, беспрогонной кровли с несущим профлистом. Запас по профлисту минимальный конечно. Двухпролетная схема опасна сама по себе перераспределением нагрузок.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
Цитата:
РТМ 1652-10-91 Руководство по инженерной эксплуатации, содержанию и ремонту производственных зданий и сооружений Нет под рукой проверить. Торговый центр, конечно, не промка, но все таки, как прецедент.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА Последний раз редактировалось and.rey, 27.01.2011 в 00:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
300 лет назад небыло СниПов, и расчетов в их современном представлении тоже. Все строилось с многократными запасами. Вы готовы заплатить за здание в 10 раз больше, чем необходимо? Как говориться - любой каприз за ВАШИ деньги. Запроектируем так, что танки сверху ездить смогут и обслуживать ненадо будет. Только гораздо дешевле нанять бригаду уборщиков раз в 5 лет. Не каждый день такой снег выпадает. Насчет не падает, ошибаетесь. И раньше падало, и при строительстве тоже!!! Вы не в курсе, что СНиПы и ГОСТы ввели именно по причине того, что в свое время произошел бум обрушений? Касаемо хрущевок и т.п. у них крыши тоже чистят и сосульки сбивают. Просто там это не так критично. Пролет покрытия хрущевок 6м (кстати типовые плиты покрытия несут 400 кг/м2 и опираются на стены), а промздания как правило от 18 и выше и стен там нет и ферма передает огромные усилия на колонны в 2-х узлах. Это вообще не сравнимо. Вы рано в панику ударились. Еще не известно отчего здание упало. Скорее всего там комплекс косяков, включая проектировщиков. Судя по предварительным данным, нагрузка в 180кг/м2, хоть и больше расчетной, к обрушению привести не должна была. Реальное сопротивление стали гораздо больше расчетного + упрочнение при текучести + коэффициенты надежности = реальный предел прочности процентов на 60 выше получается. Вот так. Цитата:
Последний раз редактировалось Stanislavmg, 27.01.2011 в 01:56. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Так пусть Валентина внесет изменения в свои нормы, и одновременно внесет предложения по изменению норм федеральных. Когда накопится критическая масса аварий на федеральном уровне, ноpмы и изменятся
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2005
94597
Сообщений: 900
|
Не думаю что дело в нормах. Скорее всего в квалификации (или отсутствии оной) проектировщиков и (или) строителей.
__________________
Free advice is worth what you pay for it. (Often) |
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Кстати чего-то не поняла. Ферма крайняя, должны быть связи по в.п., а на фото их нет (пост 593). Тем более еслиб виноват был профлист - он бы срезался и лег на связи. Может кто-то решил сэкономить? Придется наверное реабилитировать руукки... Винован проектировщик. Монтажная организация связи бы не выкинула, такого не скроешь.
Последний раз редактировалось Alpha, 27.01.2011 в 08:50. |
|||
![]() |
|
|||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Моё мнение, что дело в опорном узле фермы, если и запроектирован нормально, но сделан не качественно, проще говоря, с грубими нарушениями. Если был бы системный недочёт по узлам всего каркаса, ИМХО, рухнуло бы всё здание по цепной реакции, т.к. снег судя по фото распределён равномерно по всей кровле, и просто в слабом месте (узле)прорвало. Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
про снег, встречал в старых чертежах 50-60, где кровли большой площади,указания по обязательной чистке кровли при толщине снега более 60 см; в ЖКХ есть документ , что организации занимающиеся обслуживанием здания (ЖЭК,УК итп) не должны допускать толщину более 30см
|
|||
![]() |
|
||||
почетная доморисовальщица Регистрация: 13.08.2007
Москва
Сообщений: 501
|
Цитата:
Узел н.п. фермы что-то не похож на руукки, вроди там молодечный, тогда вообще не ясно, у нас по сериям либо шаг ферм 6м с прогонами, либо 4м без прогонов. Да и профлист на 114 похож, 153-й выглядит не так. Тогда вообще не знаю, 114-й в Питере... Последний раз редактировалось Alpha, 27.01.2011 в 09:12. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опять обрушение конструкций бассейна | Yuriy | Обрушения, аварии, инциденты | 80 | 10.12.2020 08:36 |
И опять вопросы о мансардах | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 14.10.2011 10:07 |
Прогресирующее обрушение | Ashfall | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.10.2007 01:28 |
Нужен проект на обрушение здания | str02 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.06.2005 09:52 |