Подпорная стенка наклонилась что делать? - Страница 11
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?

Подпорная стенка наклонилась что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2008, 17:34
Подпорная стенка наклонилась что делать?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Вот построили подпорную стенку, вроде бы все как пологается, траверсы с равномерным шагом, но не прошлои полгода, а весной прогнулась, жду советов как ее можно усилить и что бы было не заметно прогиба?

PS Как можно дешевле, а то моей зарплаты не хватит

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 5933
Размер:	97.2 Кб
ID:	5801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 4879
Размер:	104.0 Кб
ID:	5802  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 126279
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 15:27
#201
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Vovochka, как раз таки я черпаю идеи из форума, сам бы не догадался такую к примеру подпорку сделать, тут нужен опыт и не малый, а если нет рядом человека который тебя проверит или подзатыльник поставит или ремешком по попе, сложнее проектировать, одна надежда форумы, к примеру я еще сижу на форуме опера фан, баланса (бухгалтерский), фотофорум, банкир, недвижимость, мобильник, и т.п., но самый лучший считаю ДВЖ, тут можно вообще на все вопросы найти ответ даже совсем отвлеченные темы...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 15:35
#202
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
. Можно поставить упор (стенку) не под, а перед подошвой.
не совсем понял что за упор стенка?

А про бутовую кладко это что то такое?

см скриншот:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 333
Размер:	58.6 Кб
ID:	6625  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 15:50
#203
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, если вы именно то имели ввиду то что я нарисовал, то это тогда ваше авторство, но проверте амрирование сгодится?
Стает по человечески жалко AMSа. Тут, по ходу дела, вообще "на шею сели".

Может тебе dextron3 набраться еще по более наглости и попросить у AMSа, чтобы выслал чертежи по усилению стенки + копию лицензии с синей печатью?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 17:09
#204
Vovochka


 
Регистрация: 07.12.2006
Краснодар
Сообщений: 219


Цитата:
... одна надежда форумы, к примеру я еще сижу на форуме опера фан, баланса (бухгалтерский), фотофорум, банкир, недвижимость, мобильник, и т.п., но самый лучший считаю ДВЖ, тут можно вообще на все вопросы найти ответ даже совсем отвлеченные темы...
великолепно! я уже искренне восхищаюсь разносторонними способностями dextron3'а. величайшие эрудиты всех времен блекнут в тени интересов dextron3'а (без сарказма, только голые факты).
Vovochka вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 17:55
#205
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
не совсем понял что за упор стенка?
А про бутовую кладко это что то такое?
Не совсем нравится этот "зуб" по двум причинам - нагружает край опорной плиты доп. вертикальной нагрузкой и не совсем понятна совместная работа плиты с зубом, поскольку он может спровоцировать крен из-за концентртации под ним давления от момента подпорной стенки. Задача упорной плиты, разделенной швом от фундамента стенки - увеличить сопротивление на сдвиг и не более того. Насколько поможет - здесь действительно необходимы расчеты, но тем не менее - пассивное давление (сопротивление сдвигу) на 1 м2 площади контакта с грунтом в 8-10 раз больше, чем активное давление, действующее на подпорную стенку.
Выложив (можно насухо) из плоского камня (бута) между контрофорсами кладку на высоту - чем больше, тем лучше, легкая подпорная стенка по своим параметрам будет работать ближе к массивным гравитационным. Но ее ц.т. должен находиться ближе к плоскости стены для увеличения момента, удерживающего ее от опрокидывания. Если это мероприятие слишком трудоемкое, то выложите ФБС-ками.
Таким образом, реанимация подпорной стенки включает два этапа:
1. Устройство опорной плиты и ее наращивание, поскольку как понял из изложенного выше ее фактически нет.
2. Увеличение массивности подпорной стенки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 303
Размер:	31.7 Кб
ID:	6633  
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 19:39
#206
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS,
1. можно ли рядом коттедж сразу построить, подпорная стенка длиной 42 метра, в ней получается 14 контрфорсов, а коттедж длиной 29метров, находится гдето в средней части подпорной стенки, участок очень ограничен, поэтому чем ближе чем лучше.

2. Что сначало делать упорную плиту а потом горизонтальную плиту с контрофорсами?

3. можно ли упорнуюплиту просто залить из бетона В15 без армирования? или всетаки 16AIII шаг 200x200

4. А вместо бутового камня обыной уплотненной глины насыпать? и из чего сделать стенку для ограждения под глину
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Snap1.jpg
Просмотров: 211
Размер:	38.2 Кб
ID:	6637  
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 20.05.2008 в 19:46.
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 20:18
#207
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


1. Если ситуация с подпорной стенкой позволяет, то можно начинать строительство коттеджа, параллельно вести работы по усилению стенки.
2. Сначала выполнить упорную плиту,следующим этапом - плиту стенки. В обратной последовательности не желательно в связи с возможными проблемами с осыпанием грунта в траншею из-под выполненной опорной плиты стенки.
3. Бетон можно и В15, но армировать двумя вертикальными сетками из d5Вр 100х100 или d8AIII 200х200.
4. Насыпной грунт имеет плотность в 1,5 раза меньше, чем каменная кладка. Соответственно и пригруз будет меньше.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 20:26
#208
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
1. Если ситуация с подпорной стенкой позволяет, то можно начинать строительство коттеджа, параллельно вести работы по усилению стенки.
2. Сначала выполнить упорную плиту,следующим этапом - плиту стенки. В обратной последовательности не желательно в связи с возможными проблемами с осыпанием грунта в траншею из-под выполненной опорной плиты стенки.
3. Бетон можно и В15, но армировать двумя вертикальными сетками из d5Вр 100х100 или d8AIII 200х200.
4. Насыпной грунт имеет плотность в 1,5 раза меньше, чем каменная кладка. Соответственно и пригруз будет меньше.
по моим расчетам верх такой стенки даже с упорной плитой отклонится(а вернее повернется на 25-30см.), что уже не допустимо для подпроных стен такой высоты, и надо заметить что в расчете учитывалось только пассивное давление грунта.
Пригруз тоже палка о двух концах - не правильно выполненный он еще больше усугубит ситуацию...
 
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2008, 20:30
#209
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


AMS,
3.Сделаю наверное две сетки Ф12AIII 200x200 так как эта арматура присутствует в стенке и в близ лежащем коттедже

PS а расстояние до строящегося коттеджа какое взять? и чем заполнять полость, не хочется чтобы нагрузка на стенку подвала коттеджа передалась, а у вас там ПГС там, как быть?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 20:36
#210
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
.....Пригруз тоже палка о двух концах - не правильно выполненный он еще больше усугубит ситуацию...
Совершенно верно. Поэтому массивные подпорные стенки имеют смещенный к вертикальной плоскости ц.т. Форма конрофорса имеет наклон, что и позволяет увеличить удерживающий момент. Уширение плиты позволит уменьшить среднее и максимальное давление на грунт, от которого зависят деформации грунта под краем, соответственно и отклонение верха стены.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 20:41
#211
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Поэтому массивные подпорные стенки имеют смещенный к вертикальной плоскости ц.т. Форма конрофорса имеет наклон, что и позволяет увеличить удерживающий момент. Уширение плиты позволит уменьшить среднее и максимальное давление на грунт, от которого зависят деформации грунта под краем, соответственно и отклонение верха стены.
так вот с пригрузом отклонение(поворот) верха стенки в месте расположения контрфорса составляет ~27см, а без пригруза ~30см...
и это если все будет правильно сделано, а не как на картинках накидано абы как...
 
 
Непрочитано 20.05.2008, 20:48
#212
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS,
3.Сделаю наверное две сетки Ф12AIII 200x200 так как эта арматура присутствует в стенке и в близ лежащем коттедже
PS а расстояние до строящегося коттеджа какое взять? и чем заполнять полость, не хочется чтобы нагрузка на стенку подвала коттеджа передалась, а у вас там ПГС там, как быть?
По арматуре - пусть будет и как в "близ лежащем" коттедже.
Расстояние до строящегося коттеджа - проведите прямую от низа упорной плиты до поверхности под углом 45 град минус Ф/2 + 1 м.
Пазухи упорной плиты с обоих сторон выполнять ПГС с послойным уплотнением.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 21:13
#213
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
так вот с пригрузом отклонение(поворот) верха стенки в месте расположения контрфорса составляет ~27см, а без пригруза ~30см...
и это если все будет правильно сделано, а не как на картинках накидано абы как...
От dexstron3 геологию не можем добиться, скорее всего ее нет и не будет, в особенности по грунту на чужом огороде. Была бы геология, тогда можно было вести разговор о отклонениях подпорной стенки. Но если в нескольких метрах на той территрории на высоте около 5 м от низа стены расположены фундаменты существующего здания, то это косвенно свидетельствует о том, что грунт имеет достаточно высокие прочностные характеристики.
Насколько знаю, Алмата большей частью расположена на пролювиальных конусах выноса селевых грязекаменных потоков, образующих достаточно прочные массивы грунта. Очень часто из-за этого и сваи бить не получается.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2008, 21:40
#214
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
От dexstron3 геологию не можем добиться, скорее всего ее нет и не будет, в особенности по грунту на чужом огороде. Была бы геология, тогда можно было вести разговор о отклонениях подпорной стенки. Но если в нескольких метрах на той территрории на высоте около 5 м от низа стены расположены фундаменты существующего здания, то это косвенно свидетельствует о том, что грунт имеет достаточно высокие прочностные характеристики.
Насколько знаю, Алмата большей частью расположена на пролювиальных конусах выноса селевых грязекаменных потоков, образующих достаточно прочные массивы грунта. Очень часто из-за этого и сваи бить не получается.
он писал про глину.
 
 
Непрочитано 20.05.2008, 22:29
#215
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


А землятресения в Алмате бывают? Не разу не приходилось проектировать для сейсмически-опасного района. Если да, отразится ли это явление на домике в который упрется стена? Если да, то может рациональнее использовать существующую стену как временное ограждение, а стену дома проектировать как постоянную совмещенную подпорную конструкцию, а прогал засыпать песком (чтобы "в случае чего" временная стена не ударила больно по стене дома).
__________________
С уважением,
Drulya.

Последний раз редактировалось Drulya, 20.05.2008 в 22:41.
Drulya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 08:37
#216
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


dextron3, для чего баластом засыпать от упорной стенки до нового коттеджа, не хотелось бы чтобы нагрузка на него переходила?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 11:32
#217
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


dextron3 скажи ты подпорную стену уже построил? Я к сожелению пропустил начало этой темы. Интерестно узнать чем это все закончилось.
ты мне вот что скажи dextron3 что мешало взять тебе пособие по проектированию и сделать нормальную стену? или не догадался?
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 11:42
#218
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ааааааааа, dextro3 уже сам с собой разговаривает %-)))))))))))))
пост #216
Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
dextron3, для чего баластом засыпать от упорной стенки до нового коттеджа, не хотелось бы чтобы нагрузка на него переходила?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 13:44
#219
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


отдал в производство (жду последние замечания в уходящий поезд)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 15:43
#220
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
отдал в производство (жду последние замечания в уходящий поезд)
Зря
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31