Подпорная стенка наклонилась что делать? - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?

Подпорная стенка наклонилась что делать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.04.2008, 17:34
Подпорная стенка наклонилась что делать?
dextron3
 
проектировшик
 
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,149

Вот построили подпорную стенку, вроде бы все как пологается, траверсы с равномерным шагом, но не прошлои полгода, а весной прогнулась, жду советов как ее можно усилить и что бы было не заметно прогиба?

PS Как можно дешевле, а то моей зарплаты не хватит

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 5935
Размер:	97.2 Кб
ID:	5801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 222.jpg
Просмотров: 4880
Размер:	104.0 Кб
ID:	5802  

__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Просмотров: 126284
 
Непрочитано 28.04.2008, 02:16
#81
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Drulya Посмотреть сообщение
Горизонтальные анкера помогут если недалеко есть массив грунта естественного сложения "хорошего качества". Стену в районе замков придется усилить. Там где можно откопать стену на расстояние 10 м можно устроить армогрунт. Все это сделать, dextron3, Вы можете сами - это Ваша работа. Определить что будет дороже - эти мероприятия (с учетом всех затрат и рисков для существующих сооружений), или сооружение новой стены + перенос нижнего домика + компенсация потерь верхнего - это тоже Ваша/инженера работа.

ИМХО
Судя по фотографиям, затраты на проектирование и строительство этой стены составиль 15-30 % от того, вочто она реально должна обойтись. 7-ми метровая стена 40м - должна быть дороже чем этот домик сверху.
Зришь в корень, Drulya!
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 02:42
#82
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


я больше не могу читать спокойно эту тему. Любое конструкторское решение можно исправить, если оно еще не совсем упало, вопрос в какие деньги это встанет. Очень часто дешевле все снести и строить заново нормально. (кстати вам реально повезло что дем так ничего почти неотписал)

советую таки обратиться в проектную организацию
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 07:21
#83
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


По поводу толщины стенки 150 мм- среди участников обсуждения темы было не мало критики и это являлось одним из аргументов, показывающих по их мнению непрофессионализм проектировщиков.
Но не все обратили внимание - введя мощные контрофорсы (фото из# 1, 9 и других) конструктора фактически изменили расчетную схему стенки - вместо консольной, защемленной в опорной плите вертикальной полосы шириной 1м и высотой 7 м получилась балочная плита, защемленная с двух сторон в контрофорсах. Соответственно, расчетная схема стенки - плоская деформация, но с пролетом, равном шагу контрофорсов, явно не 7 м. Максимальный момент в стенке по схеме балочной плиты, защемленной с двух сторон уменьшился как минимум на порядок.
В первом варианте расчетной схемы толщина стенки должна быть не менее 600 мм и армирование - КП с арматурой d 32-36. Надо ли было принимать стенку такой толщины и с таким армированием в конкретном случае ?. И где расход материала будет больше - по косольной толщиной 600 мм с диким армированием или в принятой схеме - однозначно не скажешь. Так что не настолько тупые конструктора этой подпорной стенки . - но к сожалению не все поняли логику принятого ими решения.
Далее. Посмотрите еще раз на фото из #9 - в том месте, где пригрузили стенку горой насыпного грунта, явно сверхнормативной, на которую она не расчитана, там и произошло разрушение стенки, значительные перемещения и она по этой причине фактически на этом участке находится в аварийном состоянии.
Другое дело, что стыки между стенкой и котрофорсами и опорной плитой оказались не надежными (или были выполнены не по проекту). Не достаточно жесткие, практически шарниры они и привели к нервномерным смещениям подпорной стенки, тем более если ее нагружали со стороны грунта крайне наравномерно. Силовых трещин в пролетах между контрофорсами по утверждению автора темы нет.
Надо ли выполнять обвязку, предназначенную для обеспечения работы стенки как единое целое, учитывая, что фактически она состоит из отдельных отрезков стен, соединенных практически шарнирами - вопрос риторический. Зацепиться этой балкой можно на "нормальных", или усиленных участках, где работы по усилению можно выполнить.
Но согласен с мнением тех, кто считает, что для разрешения подобных ситуаций необходимо иметь всю полноту информации, исполнительные схемы, конструкторские решения - т.е. стол и гору документации.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 07:27
#84
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
По поводу толщины стенки 150 мм- среди участников обсуждения темы было не мало критики и это являлось одним из аргументов, показывающих по их мнению непрофессионализм проектировщиков.
Но не все обратили внимание - введя мощные контрофорсы (фото из# 1, 9 и других) конструктора фактически изменили расчетную схему стенки - вместо консольной, защемленной в опорной плите вертикальной полосы шириной 1м и высотой 7 м получилась балочная плита, защемленная с двух сторон в контрофорсах. Соответственно, расчетная схема стенки - плоская деформация, но с пролетом, равном шагу контрофорсов, явно не 7 м. Максимальный момент в стенке по схеме балочной плиты, защемленной с двух сторон уменьшился как минимум на порядок.
В первом варианте расчетной схемы толщина стенки должна быть не менее 600 мм и армирование - КП с арматурой d 32-36. Надо ли было принимать стенку такой толщины и с таким армированием в конкретном случае ?. Если бы приняли, то тогда точно можно было обвинить конструкторов в непрофессионализме. И где расход материала будет по косольной толщиной 600 мм с диким армированием или в принятой схеме - однозначно не скажешь. Так что не настолько тупые конструктора этой подпорной стенки .
Далее. Посмотрите еще раз на фото из #9 - в том месте, где пригрузили стенку горой насыпного грунта, явно сверхнормативной, на которую она не расчитана, там и произошло разрушение стенки, значительные перемещения и она по этой причине фактически на этом участке находится в аварийном состоянии.
Другое дело, что стыки между стенкой и котрофорсами и опорной плитой оказались не надежными (или были выполнены не по проекту). Не достаточно жесткие, практически шарниры они и привели к нервномерным смещениям подпорной стенки, тем более если ее нагружали со стороны грунта крайне наравномерно.
Надо ли выполнять обвязку, предназначенную для обеспечения работы стенки как единое целое, учитывая, что фактически она состоит из отдельных отрезков стен, соединенных практически шарнирами - вопрос риторический. Зацепиться этой балкой можно на "нормальных", или усиленных участках, где работы по усилению можно выполнить.
Но согласен с мнением тех, кто считает, что для разрешения подобных ситуаций необходимо иметь всю полноту информации, исполнительные схемы, конструкторские решения - т.е. стол и гору документации.
АМS
Чтобы не обвиняли во флуде далее по пунктам.
1. Толщина подпорной стены не достаточна даже из условий соблюдения защитных слоев
40(со стороны грунта)+25снаружной стороны)=65 мм
растояние между стержнями 95 мм
2. Молчу уже про толщину плиты основания, про которую вообще ни чего не известно.
3. ХММ не были разработаны узлы вот вам и шарниры, тут вообще вопрос не обсуждается.
4. Конструкторское решение возможно лишь при полной исполнительной схеме выполненных работ, а так же генплана участка.
Желательно конечно же еще черт. по зданию которое уже построено.
Думаю там будет за что зацепится при определенном усилении.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 07:42
#85
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
АМS
Чтобы не обвиняли во флуде далее по пунктам.
1. Толщина подпорной стены не достаточна даже из условий соблюдения защитных слоев
40(со стороны грунта)+25снаружной стороны)=65 мм
растояние между стержнями 95 мм
2. Молчу уже про толщину плиты основания, про которую вообще ни чего не известно.
3. ХММ не были разработаны узлы вот вам и шарниры, тут вообще вопрос не обсуждается.
4. Конструкторское решение возможно лишь при полной исполнительной схеме выполненных работ, а так же генплана участка.
Желательно конечно же еще черт. по зданию которое уже построено.
Думаю там будет за что зацепится при определенном усилении.
То, что между б/н сваями в подпорных стенках при определенном шаге можно выполнять забирку из досок - это факт. Надо dexstron3 проверить проверить принятое армирование по фактическому шагу котрофоросов, а момент в принятой схземе отличается по прикидкам в 15-20 раз.
То, как был разработан проект стенки автору темы не известно по той причине, что у него на нее нет чертежей - это не его проект. Нет информации и о том, какое решение было принято по узлам и как их фактически исполнили. Нашлись заказчики, фирма взялась реанимировать объект. В этом более чем уверен, можете поверить. Как говориться одних уж нет, а те далече. Из проектных фирм, существовавших у нас летом прошлого года после зимы осталось не более половины, во многих отправили в отпуск без содержания, сокращают штаты ...
Вот и приходится, тем кто выжил браться за подобную работу.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 08:50
#86
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
AMS, на первую стенку хочу взять это решение,
раскопать метровой ширины траншейки с шагом 6 метров,
и проделать следующую операцию см. скриншот:
Может надежнее будет вариант с устройством временных поддерживающих металлических конструкций упоров со стороны лицевой грани на участках захваток, а разработку грунта вести вдоль стены, обеспечив более пологий откос котлована со стороны экскаватора.
На рисунке контрфорсы на лицевой грани, на фото - она гладкая, я на понимаю - другая стена?
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 08:50
#87
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


AMS, всё что Вы говорите конечно верно, но не везде и не во всём. Про расчётную схему - я то же самое написал чуть выше (но видимо Вам мои посты читать не интересно). А вот про устойчивость контрфорсов против опрокидывания - Вы ничео не сказали, хотя "геотехнику, теоретику и практику" это должно было в глаза броситься:
Хорошо, стенка работает не как стенка, а как плита на опорах-контрфорсах. Значит на один контрфорс приходится горизонтальное давление собранное с ширины стенки равной шагу контрфорсов. Т.е. горизонтальная сила в этом случае намного больше, чем на 1п.м. стенки обычной уголкового профиля. При этом соотношения между высотой стенки и её подошвой не дотягивает даже до минимального рекомендуемого для обычных уголковых стенок! А в этом случае - оно должно быть значительно больше!
Цитата:
То, что между б/н сваями в подпорных стенках при определенном шаге можно выполнять забирку из досок - это факт.
да, это факт. А Вы видели где-нибудь забирку "из досок" в качестве постоянной конструкции? - даже забирка из ж.б. плит только в качестве временного ограждения используется! Для временных конструкций совсем другие требования. Да и грунт ведёт себя иначе - Вам это не хуже меня известно: какое-то время грунт может держать вертикальный откос без каких-либо подпорных конструкций, но со временем за счёт ползучести он всё же пойдёт в котлован. Если хотите на эту тему начать разводить демогогию - могу подтвердить слова свои расчётом. (просто посчитав боковое давление грунта на глубине 7-ми метрового котлована)
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 09:07
#88
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Тупая ситуация - тупое решение. Сделать дом снизу (#49) вплотную к стене, и поперечные стены и фундамент этого дома сделать несущими для подпорной стены. И обьвязать всё по верху горизонтальной балкой (уже проедлагалось)
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 11:27
#89
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Denbad, так по снипу не положено, было такое решение, вдруг дом трещать начнет
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2008, 14:31
#90
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Denbad, так по снипу не положено, было такое решение, вдруг дом трещать начнет
Улыбнуло...
Можно подумать подпорка по СНиПу выполнена...
Чтоб дом не трещал, его надо отдать не тем кто стенкой занимался.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2008, 15:04
#91
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Denbad, принял решение по усилению которое предложил AMS и Lev, очень удобно, завтра займусь зарисовкой, буду выкладывать фото,
как будет происходить процесс восстановления,
про первую стенку которую тянуть тросиком, решили похоронить в грунте,
чтобы не возникало лишних вопросов, земли побольше завезем, и под
толщей грунта остануться труды цивилизации...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 09:38
#92
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Здраствуйте все!
Вот решение по усилению, жду комментариев, принято все без расчета,

толщина ребер 200мм, с шагом три метра
Вложения
Тип файла: pdf КЖ 12 (1).pdf (35.5 Кб, 631 просмотров)
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 10:56
#93
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


по допустимой гибкости проходит толщина 200мм? Как-то жидко, тем более без расчетов.
ander вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 12:32
#94
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Здраствуйте все!
Вот решение по усилению, жду комментариев, принято все без расчета,

толщина ребер 200мм, с шагом три метра

А кому он нужен этот расчет, всем же понятно что и так упадет.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 12:37
#95
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,761
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


ГУШАРЫ...
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 14:03
#96
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Dexstron!
Кончайте Вы издеваться над здравым смыслом!
Ваше последнее предложение - ШЕДЕВР...!!
Из многих предостережений и деловых предложений, высказанных по теме Вы не смогли извлечь для себя что-то полезное.
Эта стенка поплывет со всеми усилениеими и со строениями вниз по откосу при первых сейсмических толчках или при водонасыщении грунта засыпки.
Если я не прав, прошу аргументированно опровергуть.

DEM 5+

Последний раз редактировалось Lev_37, 05.05.2008 в 14:08.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 14:19
#97
dextron3

проектировшик
 
Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,149


Lev_37, я не могу ее шире чем олтора метра сделать, ограничен.
а в другую сторону где коттедж стоит нельзя,

приходиться чтото гениальное изобретать,...
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие

Последний раз редактировалось dextron3, 05.05.2008 в 14:34.
dextron3 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 14:23
#98
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


dextron3 не суетись придет и твое время
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 14:35
#99
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
dextron3 не суетись придет и твое время
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2008, 16:02
#100
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Тему пора в Юмор переносить или в БСК
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стенка наклонилась что делать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
допустил ошибку, что делать? Jоhnny Разное 20 05.12.2007 10:56
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31