Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
professor_off
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647

Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.

Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).

Возникает ряд вопросов.

Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.

Спасибо всем ответившим.

Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Просмотров: 3171468
 
Непрочитано 19.12.2013, 09:51
#3321
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


erikbond, на форуме я не смогу это объяснить (может кто-то сможет)...
Вы еще до спецификаций не добрались
Что могу предложить на посмотреть:
http://agepo.blogspot.ru/2013/02/1.html
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=aWG0P8S9wH4http://www.youtube.com/playlist?list...kxYari8esQkG-R
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 10:30
#3322
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Почему ферхний пояс фермы так отображается?
Семейство стандартное. пояса - миз моего семейства - профили ЛСТК - сделаны на основе семейства балки
ПС. вставляется нормально. После замены профилей в свойствах типа на нужные - вылазит такая ерунда. При замене на стандартные профили ревита остается таким же кривым
Изображения
Тип файла: jpg ферма.JPG (200.9 Кб, 493 просмотров)

Последний раз редактировалось 102030, 19.12.2013 в 10:41.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 10:57
#3323
Atlant


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Почему ферхний пояс фермы так отображается?
Попробуйте понажимать кнопку во вкладке изменить, геометрия, "соединения балок и колонн".
Atlant вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:13
#3324
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


спасибо, попробуем
102030 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:34
#3325
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
erikbond, на форуме я не смогу это объяснить (может кто-то сможет)...
Вы еще до спецификаций не добрались
Что могу предложить на посмотреть:
http://agepo.blogspot.ru/2013/02/1.html
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=aWG0P8S9wH4http://www.youtube.com/playlist?list...kxYari8esQkG-R
А по проще спецификацию сделать никак видимо

Быть может имеется пример оформления армирования стены в чертеже, или на картинке, или же было бы лучше в 2013 Ревите
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:37
#3326
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


erikbond, от картинки оформления ты ничего не получишь, лично мое мнение.
http://perfect-project.blogspot.ru/2...extension.html вот пример
unikum85 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:38
#3327
Apollo


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 182
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Быть может имеется пример оформления армирования стены в чертеже, или на картинке, или же было бы лучше в 2013 Ревите
Пример имеется



Смотрите полностью здесь

unikum85, оперативно
__________________
Perfect Project

Последний раз редактировалось Apollo, 19.12.2013 в 12:00.
Apollo вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:44
#3328
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


оу...вот то что надо, сейчас поизучаем спасибо вам

----- добавлено через ~25 мин. -----
все отлично сделано, но как и у коментировавших тот урок, есть вопросы по выноске позиции с шагом, и как убрать все лишние стержни, и поставить зону армирования стрелочками ?
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:12
#3329
Apollo


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 182
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
все отлично сделано, но как и у коментировавших тот урок, есть вопросы по выноске позиции с шагом, и как убрать все лишние стержни, и поставить зону армирования стрелочками ?
По выноскам будет пост в ближайшее время, на счет стержней - можно загнать их в полутона, а зону армирования показать с помощью элемента оформления
__________________
Perfect Project
Apollo вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:33
#3330
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
По выноскам будет пост в ближайшее время, на счет стержней - можно загнать их в полутона, а зону армирования показать с помощью элемента оформления
Быть может такой тупой вопрос, но я не найду никак, как сделать зону армирования с помощью элементов, что имеется ввиду, какие именно и где найти? И где найти полутона, все свойства арматурного стержня перерыл, нету
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 12:44
#3331
Apollo


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 182
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
как сделать зону армирования с помощью элементов
Зона раскладки показывается с помощью элементов узлов. См. в стандартных библиотеках ...\Libraries\Russia\Элементы узлов\Несущие конструкции\Бетон\Арматурный стрежень-Распределенный.rfa
Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
И где найти полутона
Полутона можно включить в настройках видимости/графики
Изображения
Тип файла: jpg IMG5787.jpg (85.3 Кб, 456 просмотров)
__________________
Perfect Project
Apollo вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 14:25
#3332
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Зона раскладки показывается с помощью элементов узлов. См. в стандартных библиотеках ...\Libraries\Russia\Элементы узлов\Несущие конструкции\Бетон\Арматурный стрежень-Распределенный.rfa

Полутона можно включить в настройках видимости/графики
Все равно что-то беда какая то, с Полутонами, не получается на разрезе убрать стержни, а вот распределительную поставил.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 14:38
#3333
Apollo


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 182
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™


Давайте по порядку:
1. Выбираете арматуру и в окне переопределения видимости для элемента включаете полутона
2. Вкладка Управление - Полутона/Подложка, выставляете яркость на 0%
Изображения
Тип файла: jpg IMG5789.jpg (161.8 Кб, 432 просмотров)
Тип файла: jpg IMG5790.jpg (205.0 Кб, 438 просмотров)
__________________
Perfect Project

Последний раз редактировалось Apollo, 19.12.2013 в 15:55.
Apollo вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 14:39
#3334
Gamer777


 
Регистрация: 16.06.2009
С-Петербург
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Цитата:

Сообщение от extraneous
форум доски такую картинку выдал. но что-то эту команду - "отменить соединение" - я так и не нашел

Дама не поняла и показала как отменить соединения стен.
Gamer777, мне кажется вам надо делать сборные плиты на основе обычной типовой модели, а для аналитики дополнительно натянуть обычную плиту.
У нее там в скриншоте видно, что контекстное меню она вызвала на ручке стены, а не балки...
Видимо, штатного способа отключить взаимную привязку балок/плит нет.

Да, спасибо, я уже переделал семейство пустотелых плит в категорию "Обобщенные модели". Теперь плиты не привязываются вообще ни к чему. И поэтому выглядят как-то чуждо в конструктивном проекте
Gamer777 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 14:54
#3335
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Давайте по порядку:
1. Выбираете арматуру и в окне переопределения видимости для элемента включаете полутона
2. Вкладка Управление - Полутона/Подложка, выставляете яркость на 100%
во спасибо, получилось, только вот не 100% а 0% выставил, и исчезли.
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 14:56
#3336
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Правда, стены получились вот так
Изображения
Тип файла: jpg Вопрос №5.jpg (40.1 Кб, 448 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 16:50
#3337
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Ребята подскажите! уже замучился. Есть несущие колонны 400х400, между колоннами заполнение из кирпича 380 и 2 слоя штукатурки по 25 мм, начинаю ставить стену(не несущую) между колоннами в углах происходит сливание стены, и колонна получается в стене. Как быть???
Изображения
Тип файла: jpg Стыковка стены с колонной.jpg (77.1 Кб, 436 просмотров)
Saha вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 18:05
#3338
Atlant


 
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Как быть???
http://wikihelp.autodesk.com/Revit/r...09-dchebfjf409
Atlant вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 18:46
#3339
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692


интересно, а можно ли отмаркировать арматурину, входящую в состав сборки?
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 20:10
#3340
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


AlexV,
Цитата:
Сообщение от AlexV Посмотреть сообщение
отмаркировать арматурину
что ты имеешь ввиду под этим?
unikum85 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51