Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
professor_off
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647

Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.

Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).

Возникает ряд вопросов.

Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.

Спасибо всем ответившим.

Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Просмотров: 3171670
 
Старый 20.12.2013, 03:49
#3341
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


При армировании стен в Extention подгужается семейство "шпильки". А если мне надо заармировать конструкцю не используя расширение - то откуда можно загрузить арм. элемент "шпилька"?
S-Y вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 07:45
#3342
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


S-Y, пробовали эскизом рисовать?
unikum85 вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 08:32
#3343
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Вопрос по фермам. Ферма стандартная полигональная. Верхний пояс в редактировании профиля фермы можно задать с вылетами от опорного раскоса. А вот нижний - нет. Почему? где логика? и как можно сделать вылет у нижнего пояса?
102030 вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 09:32
#3344
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
AlexV,
что ты имеешь ввиду под этим?
Выпуски из фундамента под колонну входят в состав сборки. На разрезе надо отмаркировать оные стержни. Маркируется, ессно, сама сборка, как единый объект. Вот я и интересуюсь, можно ли, не разгруппировывая сборку, замаркировать стержни, входящия в ее состав..
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 09:33
#3345
sevus


 
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 41


AlexV, перебирайте клавишей tab
sevus вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 10:05
#3346
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692


Цитата:
Сообщение от sevus Посмотреть сообщение
AlexV, перебирайте клавишей tab
О, елы-палы, и правда.. Забыл про эту чудную клавишу.. Спасибо, sevus!
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 10:12
#3347
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


Понудю еще чуток - можно ли у нижнего пояса вынос сделать?
102030 вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 13:27
#3348
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Подскажите, вота фак? Как сместить вверх эти стержни, ручками если подымать, криво встанут боюсь...
Изображения
Тип файла: jpg Вопрос №6.jpg (347.0 Кб, 431 просмотров)
erikbond вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 13:30
#3349
sevus


 
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 41


erikbond, надо 3d вид отобразить ортогонально ("перед", "зад", "слева", "справа") и перетащить при помощи команды меню. тогда все будет ровно
sevus вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 14:27
#3350
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Подскажите, какими инструментами можно подрезать стену под плиту (рис.1).
Сейчас сделал через "редактировать профиль" и при армирование через расширение - армирует вот так (рис.2).
Можно ли добиться нормального армирования при такой геометрии стены?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (28.1 Кб, 427 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (66.2 Кб, 435 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 14:30
#3351
YarUnderoaker

Негропроект, инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903


Цитата:
Сообщение от AlexV Посмотреть сообщение
интересно, а можно ли отмаркировать арматурину, входящую в состав сборки?
Tab в помощь.
YarUnderoaker вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 16:29
#3352
erikbond

Инженер-конструктор-LEGO
 
Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Сообщений: 806


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Подскажите, какими инструментами можно подрезать стену под плиту (рис.1).
Сейчас сделал через "редактировать профиль" и при армирование через расширение - армирует вот так (рис.2).
Можно ли добиться нормального армирования при такой геометрии стены?
попробуй разгруппировать и ручками каждый стержень доводи, а автоматом я думаю врятли он сможет, каждый стержень стественно в спецификации будет индивидуальный, а вот как сделать их воедино, в одну позицию, и задать средний размер (как делает это МОНОМАХ), без понятий.
erikbond вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 17:00
#3353
Apollo


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 182
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Подскажите, вота фак? Как сместить вверх эти стержни, ручками если подымать, криво встанут боюсь...
Что бы не бояться, используйте "Редактировать зависимости"
Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
одскажите, какими инструментами можно подрезать стену под плиту (рис.1).
Сейчас сделал через "редактировать профиль" и при армирование через расширение - армирует вот так (рис.2).
Можно ли добиться нормального армирования при такой геометрии стены?
Конечно можно. В Extension, в поле "Метод генерации армирования" выберите "Площадь конструктивной арматуры"
Изображения
Тип файла: jpg IMG04058.JPG (121.2 Кб, 424 просмотров)
Тип файла: jpg IMG04057.JPG (113.8 Кб, 428 просмотров)
Вложения
Тип файла: rvt REX_TEST.rvt (4.21 Мб, 52 просмотров)
__________________
Perfect Project
Apollo вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 17:52
#3354
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Цитата:
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
в поле "Метод генерации армирования" выберите "Площадь конструктивной арматуры"
При таком способе выдает предупреждение, что не будет сгенерирована арматура. Сейчас под рукой нет ревита посмотреть не могу.
Создается ли арматура при таком способе? Т.е как потом в спецификации считать?
unikum85 вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 18:37
1 | #3355
Apollo


 
Регистрация: 12.11.2010
Сообщений: 182
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Создается ли арматура при таком способе?
Создается в версиях Revit 2013 и выше
Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Т.е как потом в спецификации считать?
Считаете как обычно
__________________
Perfect Project
Apollo вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 19:28
#3356
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 475


Цитата:
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
пробовали эскизом рисовать?
Можно конечно, но когда шпильки создаются посредством Extention они будем говорить правильно отрисовываются охватывая стержни.
S-Y вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 20:02
#3357
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Apollo, а в чем тогда разница?
unikum85 вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 20:28
#3358
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 570


господа, что с нижним поясом? даже согласен не удлиннять его, хрен с ним... но как в спецификацию забить длину+добавка?
102030 вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 22:03
#3359
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


Как создать подобный профиль стены (в разрезе)? Верхнюю выемку я создам без проблем, а вот как быть со скосом? + к этому она еще и по высоте "кривая" (см. рис. 2 из поста 3350).
Опережая вопрос нафиг - это борт бассейна
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1-Model.jpg (4.4 Кб, 405 просмотров)
unikum85 вне форума  
 
Старый 20.12.2013, 22:56
#3360
Wrath

Конструктор
 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 284


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
господа, что с нижним поясом? даже согласен не удлиннять его, хрен с ним... но как в спецификацию забить длину+добавка?
Тьі бьі прикрепил файл - может кто-нибудь и помог бьі.)

Столкнулся со следующей проблемой :в семействе есть вложенньіе семейства пластиньі(общее) и отверстия;при вставке отверстия в пластину в редакторе семейств ничего не предвещает бедьі, а вот при загрузке в проект отверстия перестают бьіть видимьіми(возможно теряют основу); при вьіделении семейства можно увидеть их местоположение, которое меняется при изменении значения соответствующего параметра...Метод научтьіка показал,что связано єто с галочкой "общий" в семействе пластиньі, но снимать ее, как сами понимаете, не вариант.
Может есть у дельньіе советьі?
Wrath вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51