Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 185
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)

Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
professor_off
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647

Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.

Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).

Возникает ряд вопросов.

Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.

Спасибо всем ответившим.

Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Просмотров: 3171773
 
Старый 23.06.2014, 10:22
#3681
Сергей 1001

Активная мозговая атака
 
Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Обычно для простых примечаний длина полки делается параметром экземпляра и меняется через свойства
Как выноску привязать к середине опорной плоскости? Текст по умолчанию привязан к середине опорной плоскости. Другое дело сама выноска не привязана. И что скажите про идею попробовать заместо выноски использовать подчеркивание текста. Так хотя бы длина выноски будет прямо пропорционально длине надписи ?

И у меня простановка размеров ставится только к опорной плоскости и пересечению линий. Я хочу задать зависимость от "конца отрезка" (возможно можно добавить дополнительные линий и задать зависимость, чтобы они не разрывались при любых действиях пользователя). Надеюсь вы меня поняли. ))

В скрине прикладываю чужое семейство. Где есть вспомогательные линии. (интересно как они там появились) У меня функций вспомогательных выполняют невидимые линии.
Изображения
Тип файла: jpg вспомогательная линия.jpg (96.3 Кб, 419 просмотров)
Сергей 1001 вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 10:33 Учим REVIT в Новосибирске
#3682
ILYAz_84

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2010
г.Новосибирск
Сообщений: 83


Если вашей проектной компании не хватает информации (общения со специалистами, которые уже разобрались и успешно применяют эту программу), чтобы принять решение проектировать всё таки в Revit или нет?
То мы готовы протянуть Вам руку помощи.
Наша группа в контакте (там и номер телефона и подробная информация):
http://vk.com/revitnsk
ILYAz_84 вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 10:43
#3683
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
А кому нужна 3d-арматура? Ведь она вся внутри бетона, и никакие пересечения отслеживать не нужно.
3d-арматура как раз и нужна для отслеживания пересечений и увязки каркаса/ов внутри и при сопряжении конструкций. Как следствие - более качественный проект. Трудоемкость качественного выполнения чертежей примерно такая же как в 2М автокаде. Тут дело вкуса.
 
 
Старый 23.06.2014, 11:04
#3684
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692


А подскажите, че это у меня с фундаментной плитой, - в свойствах защитный слой для нижней грани - не редактируется? Причем если создать аналогичную, или скопировать существующую, - все нормально.. Думал, шо це связано может быть с разного рода семействами, что на нее повтыканы (типа закладухи-приямки-анкерные блоки), но вроде если все удалить, ничего не меняется..
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (186.5 Кб, 408 просмотров)
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 11:08
#3685
sevus


 
Регистрация: 10.04.2010
Сообщений: 41


AlexV, это, вероятно, из-за подготовки под плитой
sevus вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 11:13
#3686
Vintorez

Конструктор
 
Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Сообщений: 904


Может надо добавить Изменить параметр защитного слоя с 25 на 0.
Изображения
Тип файла: jpg Параметры защитного слоя.jpg (383.7 Кб, 416 просмотров)
Vintorez вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 11:19
#3687
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692


Цитата:
Сообщение от sevus Посмотреть сообщение
AlexV, это, вероятно, из-за подготовки под плитой
Да нет, - копирую всю плиту, с подготовкой и всем остальным, - все окей.. Глюк какой-то!
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 12:27
#3688
extraneous

Не верблюд
 
Регистрация: 07.06.2010
Москва
Сообщений: 1,179


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Трудоемкость качественного выполнения чертежей примерно такая же как в 2М автокаде.
Ну вот не надо тут. Чай, не рекламой ревита занимаемся же
(хотя, если все делать не по госту, а в буржуйском стиле - еще может быть)

Вот, не отходя далеко, скрин AlexV из предыдущего сообщения

Защитный слой только один, хотя у нас обычно 30мм до грани арматуры и 10мм - до торца стержня, и щито тут поделать? вручную удлинять, и пошло-поехало


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Как следствие - более качественный проект.
Да, вот так делаешь всё качественно, арматурки раскладываешь, а потом приходишь на площадку, а там
И думаешь: "какого чорта я вообще этим занимался?"

Цитата:
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
Надеюсь вы меня поняли. ))
Сергей 1001, не понял
Но вот вспомогательная линия


Марку с полкой, автоматически меняющей длину, смотрите во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вспомогательная линия.png
Просмотров: 2283
Размер:	11.0 Кб
ID:	130882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: защитный слой.png
Просмотров: 2283
Размер:	35.8 Кб
ID:	130884  
Вложения
Тип файла: rvt Марка полка переменной длины.rvt (444.0 Кб, 56 просмотров)
__________________
Мой блог по Revit

Последний раз редактировалось extraneous, 23.06.2014 в 12:40.
extraneous вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 12:57
#3689
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Ну вот не надо тут. Чай, не рекламой ревита занимаемся же
Почему не надо? Это не реклама, это мое мнение. Я же не говорю, что Вам не надо тут говорить обратное.
Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
(хотя, если все делать не по госту, а в буржуйском стиле - еще может быть)
Делать нужно так, чтобы "дебет сходился с кредитом". Тонкости оформления, действительно, никому на стройке не нужны.
 
 
Старый 23.06.2014, 13:18
#3690
Сергей 1001

Активная мозговая атака
 
Регистрация: 19.09.2013
Нижний Новгород
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Делать нужно так, чтобы "дебет сходился с кредитом". Тонкости оформления, действительно, никому на стройке не нужны.
К сожалению у экспертизы совсем другое мнение.
Сергей 1001 вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 13:22
#3691
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сергей 1001 Посмотреть сообщение
К сожалению у экспертизы совсем другое мнение.
Мой опыт прохождения экспертиз говорит совсем об обратном. Никто еще ни разу не "прицепился" к оформлению чертежей средствами Ревита.
 
 
Старый 23.06.2014, 13:23
#3692
extraneous

Не верблюд
 
Регистрация: 07.06.2010
Москва
Сообщений: 1,179


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Тонкости оформления, действительно, никому на стройке не нужны.
Дело не только в тонкостях оформления.
Например, если арматура будет нарезана такой длины, как на скрине AlexV (30мм до опалубки), то ее не получится нормально связать с поперечными стержнями, а это уже чревато. Устанавливать защитный слой 0 и раскладывать стержни вручную.
Раскладку стержней нельзя автоматически сделать с доборным стержнем, можно или разложить на всю длину с шагом 198мм, или ставить доборный стержень вручную.
Какая-нибудь d6-АI считается примерно, погонными метрами, а в ревите ее надо всю прорисовывать, чтобы в спецификацию попала, и тд и тп

Конечно, всё зависит от специфики (например, сейчас мы делаем однотипные жб конструкции, и реально сделать базу семейств арматуры "типовой моделью", а кто-то делает только плиты-колонны и вполне обходится обычной арматурой), но вводить людей в заблуждение фразами "трудоемкость та же что и в автокаде" я бы не стал.

Offtop: чорд побери, мы обсуждаем то же, что не так давно в обсуждении кмд в ревите, только сейчас почему-то поменялись ролями

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Так я об этом и пытаюсь сказать, КМД получается медленнее чем вручную. Смотрите сами - создай полностью детализированную модель, вручную разбери ее на отправочные марки, вручную рассуй все сборки и детали на листы, а затем вручную еще и образмерь и оформи.
Просто плоское черчение в голом автокаде получится быстрее, особенно, если здание с изысками.
__________________
Мой блог по Revit

Последний раз редактировалось extraneous, 23.06.2014 в 13:28.
extraneous вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 13:42
#3693
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Например, если арматура будет нарезана такой длины, как на скрине AlexV (30мм до опалубки), то ее не получится нормально связать с поперечными стержнями, а это уже чревато.
Если арматура так будет нарезана, то всего-навсего поперечный стержень нужно отодвинуть внутрь плиты на 2см. На прочность сечения это ну никоим образом не повлияет, поверьте мне как расчетчику ЖБ со стажем.
Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Раскладку стержней нельзя автоматически сделать с доборным стержнем, можно или разложить на всю длину с шагом 198мм, или ставить доборный стержень вручную.
Сомневаюсь, что автоматом такую раскладку можно сделать в какой-то другой программе. Хотя на лиспе можно и такое написать.
Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Какая-нибудь d6-АI считается примерно, погонными метрами, а в ревите ее надо всю прорисовывать, чтобы в спецификацию попала
Чем не угодило армирование по площади?
Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
но вводить людей в заблуждение фразами "трудоемкость та же что и в автокаде" я бы не стал
Это мой личный опыт сопоставления трудозатрат на изготовления/изменения чертежей ЖБ и в автокаде и в ревите. Возможно у Вас другой опыт, значит жизнь продолжается.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Offtop: чорд побери, мы обсуждаем то же, что не так давно в обсуждении кмд в ревите, только сейчас почему-то поменялись ролями
Ну нет. С КМД совсем другая история. Если бы автокад умел самостоятельно отрисовывать(выносить в отдельный вид/лист и образмеривать) детали и следить за изменениями в деталях, то и разговора о каком-то сравнении с ревит не было бы.
 
 
Старый 23.06.2014, 14:48
#3694
extraneous

Не верблюд
 
Регистрация: 07.06.2010
Москва
Сообщений: 1,179


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
поперечный стержень нужно отодвинуть внутрь плиты на 2см
Да, и с другой стороны получится 50мм до опалубки. Ок

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Сомневаюсь, что автоматом такую раскладку можно сделать в какой-то другой программе
Я говорю про обычную раскладку в Автокаде вручную. Говорю по своему опыту работы в отделе КЖ в проектном институте - механизмы выполнения чертежей армирования, с определенной долей абстракции, оставшиеся с совковых времен, позволяют быстро оформлять чертежи, подсчитывать спецификации, проверять чужие чертежи всего лишь с карандашом и калькулятором. А если еще и с Экселем связать - вообще идеально. При этом не надо ни новые программы покупать, ни людей обучать. По сравнению с тем подходом наше раскладывание стерженьков в 3d - просто смех.

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Чем не угодило армирование по площади?
Я говорю про конструкции сложной формы, например, жб канал в виде буквы Z, и продольная арматура, которая подсчитывается условно (длина*количество в сечении*0,222кг)

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
поверьте мне как расчетчику ЖБ со стажем.
Переход на личности уже начинается.
Удачных
__________________
Мой блог по Revit
extraneous вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 14:57
#3695
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
По сравнению с тем подходом наше раскладывание стерженьков в 3d - просто смех.
Значит раскладывание стерженьков в 2D - просто жуть как серьезно
Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Переход на личности уже начинается. Удачных
Offtop: Никого лично не осудил и не обвинил. Выходные вроде закончились, будем думать имелись в виду трудовые будни
 
 
Старый 23.06.2014, 15:27
#3696
qiqimora


 
Регистрация: 17.11.2010
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от sevus Посмотреть сообщение
AlexV, это, вероятно, из-за подготовки под плитой
Подтверждаю, у вас наверно в св-вах подготовки стоит галочка "Несущие конструкции". При копировании, я полагаю, ростверк соединяется с подготовкой, то бишь они объединяются в одну конструкцию, поэтому защитный слой нижней грани ростверка - нулевой.
Offtop: Соединенные экземпляры отсоединить стандартной командой у меня не получилось (по крайней мере арматура не вернулась на место), равно как, и "включить" защитный слой нижней грани.

PS Есть вариант задать доп смещение для нижнего покрытия армир по площади
qiqimora вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 18:29
#3697
extraneous

Не верблюд
 
Регистрация: 07.06.2010
Москва
Сообщений: 1,179


И вообще, что-то я тут ковыряюсь-ковыряюсь, и всё так печально-печально(

Поделитесь там кто-нибудь чем-нибудь красивовдохновляющим-конструктивновыглядящим-вревитесляпанным для поддержания боевого духа, ткскзть
__________________
Мой блог по Revit
extraneous вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 19:27
#3698
AlexV

Инженер
 
Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692


Цитата:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
И вообще, что-то я тут ковыряюсь-ковыряюсь, и всё так печально-печально(

Поделитесь там кто-нибудь чем-нибудь красивовдохновляющим-конструктивновыглядящим-вревитесляпанным для поддержания боевого духа, ткскзть
Ну, не знаю, насколько це красиво..

Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (23.8 Кб, 370 просмотров)
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума  
 
Старый 23.06.2014, 23:34
#3699
VadimS7

КМ
 
Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от AlexV Посмотреть сообщение
Ну, не знаю, насколько це красиво..
Можно правую картинку по подробней?
VadimS7 вне форума  
 
Старый 24.06.2014, 09:34
#3700
extraneous

Не верблюд
 
Регистрация: 07.06.2010
Москва
Сообщений: 1,179


AlexV, красиво, но мало(
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: красиво но мало.png
Просмотров: 136
Размер:	74.1 Кб
ID:	130941  
__________________
Мой блог по Revit
extraneous вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51