1. как лучше моделировать ребра монолитного железобетонного перекрытия? - используя slab edge или просто beam'ами???
планируется дальнейший экспорт полученной схемы в расчетную программу. 2. не получается изменить размеры сечения ребра нарисованного с помощью slab edge. как это сделать? |
|||
![]() |
|
||||
Slab Edge использует заранее нарисованый профиль, нужно изменять размеры этого профиля. Или в семействе или запараметризовать семейство и в свойствах профиля.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 79
|
Цитата:
еще вопрос - а почему нету такой опции как alignment (выравнивание по center-line и прочее), как для балки? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692
|
Цитата:
IFC в списке чего-то не видать.. Судя по-всему, дружба никак не воплощается.
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вобще не вижу никакого alignment в балках (может конечно разница в версиях, все-таки у меня Architecture). Если вы имеете ввиду justification, то есть offset (в предыдущем посте подсветил красным). Цитата:
В моем ревите не нужен ... Справка - Начало работы с проектом > Использование информации из других источников > Открытие файлов IFC > и см. скриншот ![]() Последний раз редактировалось Severnik, 14.12.2010 в 17:03. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2009
Самара
Сообщений: 140
![]() |
Кто подскажет как бороться с параметрами "выступ" в балках??? - эти полдюйма
![]() Хотя значение "выступов" и в проекте, и в семействе балки равно 0.
__________________
Per aspera ad astra..... |
|||
![]() |
|
||||
По поводу зазора.
Если Вы хотите чтобы Ваша балка (СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН!!!) вставала между колоннами без зазора тогда нужно зайти в семейство этой балки и сменить СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН на БЕТОН. Смотри рисунок. Но в этом случае Ревит будет ее воспринимать как монолит, что тоже для сборного жб не всегда хорошо. Такой же зазор будет возникать и для СТАЛИ. Последний раз редактировалось avrubtsov, 14.12.2010 в 19:53. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2009
Самара
Сообщений: 140
![]() |
Цитата:
Интересный ресурс по Ревит (english) http://therevitkid.blogspot.com/
__________________
Per aspera ad astra..... Последний раз редактировалось Faber, 15.12.2010 в 09:23. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Сообщений: 3,692
|
А в чем, собственно, проблема? Берешь да создаешь. При необходимости загрузив соответствующее семейство..
__________________
...Не пытайся гнуть ты ложку, Не вяжи её узлом. Ложка - ложка понарошку, А по правде, - это лом! |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||