Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Bash
 
Конструктор
 
Ставрополь
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 139

Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Просмотров: 294958
 
Непрочитано 04.12.2008, 13:54
#321
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от Мустафа Посмотреть сообщение
См. Приложенный файл
Рабочая длина болта в первом случае равна сумме толщин пластин фланца
Во втором случае рабочая длина болта практически равна нулю - считанные микроны.
значит и раскрытие стыка под нагрузкой в разы меньше во втором случае чем в первом.
Вот только нарезать резьбу так сложно))) сразу в обеих пластинах - но даже если резьба будет только в базовом, а не прикрепляемом фланце щель раскроется в два раза меньше.
Скажите, а за прочность резьбы в незакаленной и относительно непрочной (по сравнению с высокопрочным болтом) фланцевой пластине Вы отвечаете?
Volod'ka вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 13:59
#322
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Мустафа Посмотреть сообщение
См. Приложенный файл
Исходные предпосылки:
Изгибная и осевая жесткость пластин фланца несоизмеримо больше осевой жесткости болта.
Раскрытие стыка фланца обусловлено удлинением болтов.
Первый случай - фланцевое соединение с болтом и гайкой
Второй случай - фланцевое соединение с болтом и резьбой в отверстиях фланца
Расчет:
Закон Гука
e=s/E
e=Δ/L
s=N/Ab
т.о.
Δ/L=N/(E*Ab)
Δ=(N*L)/(E*Ab)
Рабочая длина болта в первом случае равна сумме толщин пластин фланца
Во втором случае рабочая длина болта практически равна нулю - считанные микроны.
значит и раскрытие стыка под нагрузкой в разы меньше во втором случае чем в первом.
Вот только нарезать резьбу так сложно))) сразу в обеих пластинах - но даже если резьба будет только в базовом, а не прикрепляемом фланце щель раскроется в два раза меньше.
Это все очень хорошо, но совсем неприменимо к строительным конструкциям. Точность не та.
Хотя на западе иногда к чему то подобному приходят.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 13:59
#323
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Vavan Metallist Ваши поля напряжений показаны для загружения 1. Вы все усилия задали в одном загружении?
Bash вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 13:59
#324
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


П320: Да, правильно, потому что против норм. Я всячески стараюсь избегать экстрима. Но иногда жизнь прогибает, и тогда в проект попадает С255, работающая на расслой. Мне только остается вводить запасы, т.е. уменьшать вероятность. И что характерно, аварий пока не было, тьфу, тьфу...
__________________
Воскресе
Ильнур на форуме  
 
Непрочитано 04.12.2008, 14:03
#325
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Мустафа Посмотреть сообщение
Изгибная и осевая жесткость пластин фланца несоизмеримо больше осевой жесткости болта.
...утверждение вызывает сомнение
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вы посмотрите на левое значение -49023. Это диаграмма главных напряжений, а не напряжений вдоль местных осей.
все равно не понял... (-) это растяжение чтоль? Да и по цветам видно что -49023 к трубе никакого отношения не имеет в трубе именно +1018
или я чего то не понимаю?
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 14:05
#326
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
Vavan Metallist Ваши поля напряжений показаны для загружения 1. Вы все усилия задали в одном загружении?
Не, не в одном.
Загружение 1 - предварительное натяжение, загружение 2 - собственно нагрузка. Но нелинейный расчет провел 1 сначала загружение 1, потом загружение 2 с учетом предистории. Ну все как положено.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 14:07
#327
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Мустафа Посмотреть сообщение
...Вот только нарезать резьбу так сложно))) сразу в обеих пластинах ...
Подобное соединение гарантирует щель между фланцами.
Щели не будет, пока усилие (затяжки болтов + 5-10% ) не будет меньше растягивающего усилия. Вы прочитали только половину темы. Потрудитесь все прочитать.
Bash вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 14:14
#328
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
все равно не понял... (-) это растяжение чтоль? Да и по цветам видно что -49023 к трубе никакого отношения не имеет в трубе именно +1018
или я чего то не понимаю?
Cfytrr, честно говоря не особо я вам че то и поясню. Я не силен в теории прочности (или какая там изучает напряжения в пластинах и объемниках). Я знаю только, что главные и эквивалентные напряжения не должны быть больше предела прочности (или текчести) материала. Вот. В данной теме вообще не стоит обращать внимания на величину напряжений в фланце, главное распределение и его жесткость.
Кстати раз зашла такая тема, прошу кого нибудь из спецов разъяснить (но пожалуйста, человеческим языком) что такое в Лире N1, N2, N3, и Е1, Е2. Главные я так понимаю - это напряжения, нормальные к площадкам, на которых два другие напряжения равны 0. А эквивалентные? Эквивалентное сжатие, растяжение.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 14:23
#329
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


"Прилепил" головки болтов к поверхности фланца. Усилие в болте стало из 20,4т 19,3т.
Пишу 20,4 а не 20,1 потому, что 20,4 у меня получилось при расчете 1/4 части фланца (так быстрее в 4 раза считает). Вот.
Кстати в данном случае усилие в болте уже приближается к допустимому, тоесть узел почти несет 62т (как в рекомендациях).
Вложения
Тип файла: rar Фланець в ЛІРА.rar (228.3 Кб, 122 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 14:38
#330
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А эквивалентные? Эквивалентное сжатие, растяжение.
"Эквивалентным напряжением называется напряжение, которое следует создать в растянутом образце, чтобы его напряженное состояние стало равноопасным заданному напряженному состоянию"

для плоской постанвки задачи это формула (93) СНиП II-23-81*
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 14:47
#331
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Cfytrr
Ваш выбор программы Nastran был осознанным или так сложилось? Какой посоветуете сделать выбор между Nastran и Ansys с точки зрения применения для расчета строительных узлов, которые не настолько сложны как машиностроительные.
Bash вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 14:58
#332
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Cfytrr если возможно, покажте пожалуйста продольное сечение проходящее через оси болтов с мозайкой усилий по сечению.
добавил в #306

[b]Bash[/b],
к своему огромному сожалению "живого" Ansys в глаза не видел и не пробовал работать. Для пользователя гораздо важнее пре и постпроцессоры лучше Femapa не встречал (может быть пока не видел), тобишь оболочка где модель создается и потом обрабатывается результат, а Nastran (NX, MSC) то это "решатели" к пользователю равнодушные...

Последний раз редактировалось Cfytrr, 04.12.2008 в 15:07.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 15:25
#333
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
добавил в #306

[b]Bash[/b],
к своему огромному сожалению "живого" Ansys в глаза не видел и не пробовал работать. Для пользователя гораздо важнее пре и постпроцессоры лучше Femapa не встречал (может быть пока не видел), тобишь оболочка где модель создается и потом обрабатывается результат, а Nastran (NX, MSC) то это "решатели" к пользователю равнодушные...
Я бы сказал, что Ansys вообще к пользователю агрессивный
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 15:37
#334
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я бы сказал, что Ansys вообще к пользователю агрессивный
Он что кусается, собака?

Cfytrr, спасибо. На том же torrents.ru прог и информации по Nastran и Ansys полно, по Femap только одна англоязычная версия 9.3.
Bash вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 15:46
#335
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
Он что кусается, собака?
Ну меня точно недолюбливает
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 15:56
#336
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


А где ж уважаемый mst? Нашим веселым картинкам явно не хватает тензодатчиков () ...
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 16:03
#337
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Обещался в среду быть.


В связи с тем, что вроде бы вопрос первого поста изучен со всех сторон и все мы стали специалистами по ФС нижнего пояса ферм, предлагаю следующий вопрос:
После затяжки высокопрочных болтов на расчетные усилия, между фланцами остался зазор. Как это влияет на работу ФС нижнего пояса фермы?

Мой ответ.
Незначительно, так как фланец на заданное усилие напряжен и должен сохранить свою несущую способность. Расрытие фланца по идее тоже произойдет по обычному сценарию. Единственно изменится или вовсе будет отсутствовать "рычажное отжатие" о котором писал boris_r. В этом случае должны уменьшится усилия в болте. Сами болты будут испытывать дополнительные изгибающие силы в силу непараллельности поверхностей фланцев. При запасе в расчетных усилиях на один болт 10-20% все вполне приемлимо.

Последний раз редактировалось Bash, 04.12.2008 в 16:53.
Bash вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2008, 17:20
#338
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
Обещался в среду быть.


В связи с тем, что вроде бы вопрос первого поста изучен со всех сторон и все мы стали специалистами по ФС нижнего пояса ферм, предлагаю следующий вопрос:
После затяжки высокопрочных болтов на расчетные усилия, между фланцами остался зазор. Как это влияет на работу ФС нижнего пояса фермы?

Мой ответ.
Незначительно, так как фланец на заданное усилие напряжен и должен сохранить свою несущую способность. Расрытие фланца по идее тоже произойдет по обычному сценарию. Единственно изменится или вовсе будет отсутствовать "рычажное отжатие" о котором писал boris_r. В этом случае должны уменьшится усилия в болте. Сами болты будут испытывать дополнительные изгибающие силы в силу непараллельности поверхностей фланцев. При запасе в расчетных усилиях на один болт 10-20% все вполне приемлимо.
Ну и ладно. Мне тоже кажется, что зазор во фланце нижнего пояса ферм это не есть страшно с точки зрения работы. В крайнем случае что то потечет и т. д. Но толщину фланца тогда нужно подбирать по схеме опирания на 4 (или сколько их там) точки в местах размещения болтов при этом не учитывая контакта между фланцами. Тем более это благоприятно отобразится на работе швов. В свое время я так и делал.
А вот в рамных узлах думаю похуже с этим.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 17:31
#339
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но толщину фланца тогда нужно подбирать по схеме опирания на 4 (или сколько их там) точки в местах размещения болтов при этом не учитывая контакта между фланцами.
Это как раз случай ФС без натяжения болтов. Но зазоры появляются в тех ФС, которые расчитаны как преднапряженные и в них соответствующая толщина фланца. Как правило из-за грибовидности зазоры бывают по внешнему контуру фланца, в том числе в зоне болтов, а пятно контакта в центальной части ФС. Швы в таких случаях однозначно перенапряжены, это ранее обсуждалось.
Bash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2008, 17:35
#340
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Vavan Metallist посчитал Ваш первый вылаженный фланец с 8-ю болтами. Ушло около 7 часов.
Bash вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01