Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Bash
 
Конструктор
 
Ставрополь
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 139

Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Просмотров: 294975
 
Непрочитано 05.12.2008, 15:23
#361
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Многие реальные рамные узлы (примыкание ригелей, подкрановые консоли и т.д.) выполнены из С245/С255 и много лет работают без нареканиий.
Как это все понимать?
Я понимаю это следующим образом. Сопротивление расслою не гарантировано, но это не означает, что оно всегда не обеспечено. Типичная ситуация, когда конкретная сталь марки С245 по сертификату вполне тянет как минимум на С285, а то и выше. Если провести испытания, то и по расслою, глядишь, потянет. Но вот у нас в конторе где-то валяется фрагмент реального узла (не помню какого), порваного по толщине элемента... И, повторюсь, наша экспертиза обычную сталь в таких ситуациях отметает напрочь. Может еще и потому, что ведущие эксперты по металлу много лет работали у нас в ПСК и видели вышеозначенный узелок. Я бы под обычною сталью тоже не подписался.

Последний раз редактировалось IBZ, 05.12.2008 в 15:29.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 15:27
#362
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ну понятно, сопротивление расслою - это вероятностный параметр.
Например, колонна С255. Привариваю подкрановую консоль влоб. Это прямое нарушение всего. Но так делается везде. Вопрос: может только я так делаю?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 16:12
#363
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Ильнур в "Исследовании ... рамного узла..." выводится теоретически та же формула, что и в СНиПе. Здесь доказывается, что допустимые напряжения в полке колонны равны не 0,26R (эту зависимость они там тоже выводят) , а как минимум 0,5R и до 0,86R при определенных условиях. На словах свою формулу (у них она в виде таблице) обосновывают так:
"Напряжения в средней и наиболее опасной плоскости полки колонны ниже, чем в накладке, за счет включения в работу участка полки, более широкого, чем толшина накладки." (1)
При этом расчеты сделаны с запасом, так как "принятое допущение (учет только упругой работы материалы без пластических деформаций) способствует увеличению запаса прочности." Основной смысл этого труда - показать методику расчета сварного рамного узла. И там вполне допускается применение стали Ст3. Но процессы расслоения там не рассматриваются, а возможно вообще не учитываются.
Можно обсудить насколько фраза (1) применима к фланцам, но там для этого еще приводится рис.3.
В целом мне кажется, что сечение колонн, как правило, расчитано на гораздо большие нагрузки, чем сечение балок, привариваемых к ним. Поэтому в колоннах есть запас прочности по нагрузкам от этих балок. Толщина полок колонн обычно больше толщины накладок. Хотя с другой стороны, чем больше толщина стали, тем выше вероятность расслоения. Здесь я в тупике.

Последний раз редактировалось Bash, 05.12.2008 в 16:29.
Bash вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 17:41
#364
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


А че это вы все перешли с курей на индюки? Тема вроде о фланцах.
Зачем говорить о полке колонны здесь? Для фланца понятно - подбирать сталь с гарантированными свойствами поперек проката. А к колоне все равно лучше крепить болтами (может по причине расслоения тоже). А если сварка - тоже брать сталь с гарантированными механическими свойствами поперек проката (вот ГОСТа или ТУ не назову). Как по мне, то расслой довольно опасная и реальная вещь.
Но например во фланце с отверстием его можно избежать, но все равно на стенке трубы будет небольшой.
Кстати, а где написано, что расчетное сопротивление поперек проката равняется половине временного сопротивления? Подскажите пожалуйста темному
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2008, 17:50
#365
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А че это вы все перешли с курей на индюки? Тема вроде о фланцах.
Был вопрос о материале фланца, с него перешли на материал ответной части фланца - полки колонны.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А к колоне все равно лучше крепить болтами (может по причине расслоения тоже). А если сварка - тоже брать сталь с гарантированными механическими свойствами поперек проката (вот ГОСТа или ТУ не назову).
В указанном выше "Исследовании..." говорится о положительных проведенных испытаниях сварных рамных узлов с колоннами из стали Ст3 + практика.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кстати, а где написано, что расчетное сопротивление поперек проката равняется половине временного сопротивления? Подскажите пожалуйста темному
СНиП II-23-81 Табл.1 и в этом "Исследовании..."
Bash вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 18:40
#366
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81 Табл.1 и в этом "Исследовании..."
О! Точно! Гы-гы!.. Куда я смотрел
А ну тогда все равно: любая сталь но с гаранитрованными механическими свойствами поперек проката. Значит отсюда при использовании например двутавра из стали С245 (Ry=2450кг/см2) лучше всего для фланца (или для полки колонны) подойдет сталь С375 (Rth=4700/2=2350кг/cм2). По моему значения Ry и Rth должны быть приблизительно равны. Если Rth будет меньше - увеличивать длинну сварных швов.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 20:25
#367
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Bash: "Хотя с другой стороны, чем больше толщина стали, тем выше вероятность расслоения. Здесь я в тупике.". Я еще в большем, т.к. эти самые испытываемые соединения были разрушены при 2-х кратной нагрузке.
Есть тут КМ-проектировщики, реально сварные рамные узлы да проектировавшие?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2008, 22:50
#368
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Есть тут КМ-проектировщики, реально сварные рамные узлы да проектировавшие?
Проектирование здесь не особо к месту, речь об испытаниях на основе которых появилось понятие Rth.
пст вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 10:14
#369
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1. "...Проектирование здесь не особо к месту..." Одну минуточку...При проектировании сварного узла по СНиП берем Rth, причем для любой стали (кстати, "значения Ry и Rth должны быть приблизительно равны" - предположение неверное, посмотрите численные значения). Так? Так... Значит в полной мере учитываем РАССЛОЕНИЕ. Так? Так, потому что Rth - специально для случая поперек волокон, т.е. для учета РАССЛОЯ.
Ну вот, спроектировали. Вроде гарантия.
Но тот же СНиП велит для таких случаев (фланц. и рамн.) применять спецсталь. С целью предотвратить РАССЛОЙ. Масло масляное.
2. ПСТ, на самом деле "речь об испытаниях на основе которых появилось понятие Rth"? Если так, как введение Rth стыкуется с навязыванием спецсталей? Масло масляное.
3. Как должен проектировщик поступать - молча брать 14Г2АФ или что там еще?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.12.2008 в 10:22.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 11:53
#370
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Я считаю, что Rth не учитывает расслоение металла, а всего лишь механические свойства стали поперек толщины, отличающиеся от механических вдоль. Вероятность расслоения не поддается расчету, так как зависит от очень многих факторов, начиная от процессов при изготовлении стали, способов хранения, транспортировки и заканчивая методами обработки при изготовлении металлоконструкций и способов сварки. В рекомендациях учитывается только возможность стали сопротивляться этому расслою, ее вероятность появления у той или иной марки. Эти рекомендации могут быть основаны только на экспериментальных и практических данных и здесь уже никакие Настраны и Ансисы не помогут, и мы с вами не выведем никаких зависимостей. Вот тут нужно полагаться исключительно на СНиП, ИМХО.

Последний раз редактировалось Bash, 06.12.2008 в 12:01.
Bash вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 12:27
#371
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


По моему ваш спор заходит в тупик. Ильнур и почему: "значения Ry и Rth должны быть приблизительно равны" это неправильно?
Я думаю так. Есть параметр Rth. Для разных марок сталей он разный. Но он есть конкретно определен и может использоватся для расчетов. Можно брать любую марку стали, но с гарантированным параметром Rth. Разве это так сложно? Сложнее такую сталь найти в наших условиях и чтоб точно качество соблюдалось. Но проектировщик в этом случае все равно прикрывается бумажкой.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 13:40
#372
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
По моему ваш спор заходит в тупик. Ильнур и почему: "значения Ry и Rth должны быть приблизительно равны" это неправильно?
Я думаю так. Есть параметр Rth. Для разных марок сталей он разный. Но он есть конкретно определен и может использоватся для расчетов. Можно брать любую марку стали, но с гарантированным параметром Rth.
Если рассуждать по Вашему, то фланец из стали С345-3 можно заменить на С255, увеличив его толщину на 30%. В этом случае мы увеличиваем вероятность расслоения по двум причинам:
1) применеяем сталь без гарантированных механических свойств вдоль толщины проката.
2) с увеличением толщины стали вероятность расслоя увеличивается.
Еще раз хочу сказать, что вопрос расслоения стали находится не в области механики, а в области структуры стали. Сталь либо обладает свойствами расслоения, либо их не имеет или они значительно ниже. И компенсировать эти свойства прочностными характеристиками не возможно, ИМХО.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Сложнее такую сталь найти в наших условиях и чтоб точно качество соблюдалось. Но проектировщик в этом случае все равно прикрывается бумажкой.
Проектировщик не должен гадать о качестве стали. Качество должно соотвествовать марке стали и это вопрос завода-изготовителя.
Bash вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 14:11
#373
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
Если рассуждать по Вашему, то фланец из стали С345-3 можно заменить на С255, увеличив его толщину на 30%. В этом случае мы увеличиваем вероятность расслоения по двум причинам:
1) применеяем сталь без гарантированных механических свойств вдоль толщины проката.
2) с увеличением толщины стали вероятность расслоя увеличивается.
Еще раз хочу сказать, что вопрос расслоения стали находится не в области механики, а в области структуры стали. Сталь либо обладает свойствами расслоения, либо их не имеет или они значительно ниже. И компенсировать эти свойства прочностными характеристиками не возможно, ИМХО.
Bash вы абсолютно не уловили мою мысль. Объясняю. Имеем прокат, площадью сечения 20см2. Он варится к фланцу. Пусть шов равнопрочный с основной сталью проката. Прокат из стали С245, Ry=2450кг/см2. Пусть фланец тоже из стали 245. Его Rth=3600/2=1800кг/cм2. Значит там, где сталь основного проката держать будет, сталь фланца держать не будет. Нужно увеличить площадь контакта с поверхностью фланца и сделать ее (2450х20)/1800=27см2. Тоесть попросту сделать швы дольше добавив какие нибудь ребра. Или же взять сталь С375 Rth=4800/2=2400кг/см2 почти равно Ry стали С245. Соответственно можно варить в торец фланца не добавляя никаких ребер. Вот моя мысль. Толщина фланца вообще здесь играет уже в другой опере, она конечно имеет значение для перераспределения усилий в швах, но уже косвенное.

Цитата:
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
Проектировщик не должен гадать о качестве стали. Качество должно соотвествовать марке стали и это вопрос завода-изготовителя.
Все правильно. Но проектировщик должен забить необходимую марку. В данном случае необходимо, чтоб на фланцы была забита в пректе сталь с значением Rth не меньше нашего расчетного, тоесть с гарантированными механическими свойствами поперек проката, а обязанность завода такую сталь купить и использовать.
Я не знаю точно, но может по этому ТУ14-1-4431-88 и делаются такие стали. В "рекомендациях" вообще указана необходимость испытания образца стали на Rth.
И вот например в файлике вариант приварки фланца к круглой трубе, когда расслоения во фланце нет. Есть небольшое в стенке трубы, но оно не будет критическим, нужно соответственно подобрать толщину фланца.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Фланець з отвором.dwg (254.9 Кб, 1927 просмотров)

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.12.2008 в 14:17.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 14:51
#374
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Bash вы абсолютно не уловили мою мысль.
Я ее уловил и дал пример компенсации Rth через увеличение толщины фланца. Вы Rth компенсируете увеличением площади контакта. И то и другое я считаю недопустимым.


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В данном случае необходимо, чтоб на фланцы была забита в пректе сталь с значением Rth не меньше нашего расчетного, то есть с гарантированными механическими свойствами поперек проката...
Вот корень того, с чем я не согласен с Вами и Ильнуром: Rth и гарантированные мех. свойства поперек проката - абсолютно разные понятия.


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В "рекомендациях" вообще указана необходимость испытания образца стали на Rth.
В "рекомендациях" говорится об испытаниях в направлении толщины проката, но нигде не упоминается Rth.

Последний раз редактировалось Bash, 06.12.2008 в 15:02.
Bash вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 15:20
#375
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
Я ее уловил и дал пример компенсации Rth через увеличение толщины фланца. Вы Rth компенсируете увеличением площади контакта. И то и другое я считаю недопустимым.
Странно. Первое я тоже считаю недопустимым, но второе - это по моему и есть правильно. Но неужели одна и та же сила нужна, чтоб расслоить фланець, к которому приварена полоса шириной 10 и 20см? По моему для того чтобы расслоить линию 20см нужно примерно в 2 раза больше усилие, чем для 10см.
Пусть ктонть рассудит.

Цитата:
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
Вот корень того, с чем я не согласен с Вами и Ильнуром: Rth и гарантированные мех. свойства поперек проката - абсолютно разные понятия.
Ну какие абсолютно разные. Я считаю, что сталь с гарантированными механическими свойствами поперек проката дает уверееность в том, что Rth будет не меньше 0,5Ru. А если сталь без гарантированных свойств, то так может быть, а может и не быть. Очень много проката имеет расслоения еще с завода. Вот здесь по моему и собака зарыта.
Цитата:
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
В "рекомендациях" говорится об испытаниях в направлении толщины проката, но нигде не упоминается Rth.
Проведя испытание завод гарантирует, что сталь, которую он купил, имеет Rth не меньше 0,5Ru. Снова то же самое.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 06.12.2008 в 15:26.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 16:07
#376
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Vavan Metallist, п.373: "Вот моя мысль". Отлично. Это и моя мысль, причем начиная с поста 1. Ибо я так проектирую. То бишь напроектировал уйму. При ясном уме и здравом рассудке.
п.375: "Первое я тоже считаю недопустимым, но второе - это по моему и есть правильно". И опять же полное совпадение с моей логикой. Первое (утолщение толщины фланца с целью борьбы с расслоением вообще не мысль) никто и не предлагает, а по второму (увеличение площади контакта) - снижение развивающих расслоение напряжений - это напрашивающаяся вещь. Но здесь есть один вопросик, на который я так и не нашел полноценного ответа до сих пор.
Вот вопрос: инициатором расслоя является ламелярная трещина, появляющаяся в процесе сварки под швом в "поперечной" пластине. Т.е. марка стали определяет появление/непоявление трещин. А усилие определяет развитие. Если испытания показывают, что расслоя нет при соответствующих узлу усилиях, значит марка стали удовлетворяет условию прочности. Зачем же тогда требовать спецмарку всуе?
"Можно брать любую марку стали, но с гарантированным параметром Rth.
Разве это так сложно?" Да, сложно. Колонна например из С245, а приваривается подкрановая консоль. Введение спецстали сильно усложнит жизнь всем на всех этапах.
И вопрос к Bash: Вы понимаете "Rth" как разницу мехсвойств вдоль и по толщине. Я к тому, что СНиП дает Rth для расчетов ЛЮБЫХ сталей. Отностися ли это 0,5 к сталям по упом. ТУ?
И еще вопрос: СНиП спецстали предписывает только для "фланц. и рамн." узлов. А например крепление растяжки N через пластину к полке колонны - что, изменились условия расслоя и можно и Ст.3?
Вложения
Тип файла: doc ТУ.doc (24.5 Кб, 175 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.12.2008 в 16:49. Причина: Добавил выписку из СС
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 16:58
#377
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И вопрос к Bash: Вы понимаете "Rth" как разницу мехсвойств вдоль и по толщине.
Именно.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я к тому, что СНиП дает Rth для расчетов ЛЮБЫХ сталей. Отностися ли это 0,5 к сталям по упом. ТУ?
К абсолютно всем сталям.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И еще вопрос: СНиП спецстали предписывает только для "фланц. и рамн." узлов. А например крепление растяжки N через пластину к полке колонны - что, изменились условия расслоя и можно и Ст.3?
Я уже говорил, что расслоение той или иной марки стали можно определить по экспериментальным данным. И видимо зависит от конструкции конкретного узла. Так как везде четко указывается применение спецсталей только для фланцев. Экспериментальные данные и практический опыт показал применение Ст3 для колонн с рамными узлами допустимым. Но пока никто не привел такую же информацию для фланцев. И нигде нет прямого увязывания Rth (расчетное сопротивление растяжению стали в направлении толщины проката - по СНиПу) и понятия расслоения металла. Оба эти понятия применяются в контексте толщины проката, но между ними нельзя ставить знак равенства.
Bash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 17:15
#378
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


А где весь народ? Чего молчим?
Bash вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2008, 17:23
#379
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Наверно готовят нечто ошарашивающее
"...И видимо зависит от конструкции конкретного узла.."- Как-то вот не так это все-таки.
"...только для фланцев.." - и для рамных узлов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2008, 17:38
#380
Bash

Конструктор
 
Регистрация: 25.11.2008
Ставрополь
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"...И видимо зависит от конструкции конкретного узла.."- Как-то вот не так это все-таки.
Это мое предположение.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"...только для фланцев.." - и для рамных узлов.
Выражение "для рамных узлов" присутствует только в СНиПе и понятие не совсем конкретное. В пособии используются только фразы "фланцы" и "фланцевые соединения".
Попробую еще раз другими словами:
Понятие Rth - прочностное. Расслоение металла - понятие надежности, гарантия того, что через пять, десять лет фланец будет по прежнему нести расчетную нагрузку, в том числе сохранит свою Rth.
Bash вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01