Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - Страница 26
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Bash
 
Конструктор
 
Ставрополь
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 139

Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Просмотров: 295004
 
Непрочитано 24.03.2011, 20:14
#501
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
...Меня немного напрягает то, что расчетное усилие преднатяга болта 40хСелект больше чем для 10.9. Прикинул для 10.9 - так и есть, меньше. Сильно ли это повлияет в уже смонтированных узлах, честно говоря не знаю....
Если при затяжке не лопнуло, будет стоять - вряд ли на пределе "висит". И потом, если уж как-то умудрились вместо ВП применить 10.9, значит, кое-что понимали, а если наоборот ничего не понимали, то и затянули наверно без контроля, "до упора" по понятиям. А это намного меньше, чем требуется для ВП.
Можно наверно динамом. ключом проверить момент на нескольких болтах, путем ослабления и обратной затяжки примерно на тот же угол.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 20:52
1 | #502
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
По стальному СНиПу 40хСелект имеет Rbun=1100 Н/мм2
В соответствии с ГОСТ Р 52627-2006 на болты класса 10.9 Rbun=1040 Н/мм2
- смотрите ГОСТ 52643-2006, там минимальное временное сопротивление 1078. КМщики от неграмотности заложили в.п. болты по старому ГОСТу.
На какое усилие натягивали болты можно узнать посмотрев на объекте соответствующий журнал, в типовых сериях вообще пишут, что усилие натяжение болта должно быть не менее 0,15 усилия в поясе и не более 20тн, то есть болт М24 совсем не обязательно тянуть на его 24,4тн. если я не ошибаюсь в первых типовых сериях этого ограничения не было и были случаи когда обрывало сварку на фланцах.

Последний раз редактировалось 110ХЛ, 24.03.2011 в 21:02.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 21:02
#503
altd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32


Насчет поверки болтов надо покумекать. Пасибо за совет.

По самые помидоры они вряд ли тянули - на мой вопрос о тарировочном ключе, на лице монтажника не было и тени сомнения или не понимания.
Цитата:
Сообщение от 110ХЛ
смотрите ГОСТ 52643-2006, там минимальное временное сопротивление 1078.
Хмм...и в Рек-циях от ЦНИИПСК Мельникова цифирь 1040 значится.

Последний раз редактировалось altd, 24.03.2011 в 21:09.
altd вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 01:38
#504
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
И что? Нижние болты на растяжение несут?
несут, запас в 4 т. на соединение согласно расчетам по рекомендациям

Цитата:
Видимо, не очень, если болт М20.
А лечить видимо нужно вставкой тонких прокладок с двумя отверстиями (одна на пару болтов по горизонтали) между фланцами. Наверно, по паре вставок вверху и внизу, т.е. охватить 4 болта сверху и 4 снизу.
Ослабить все болты, отвернуть и вынуть два болта, вставить прокладку, подсобрать, снова пару и т.д. Затем полная обтяжка.
Затем замазать покрасить, чтобы вопросов не задавали.

болт стоит 22 из 40хселект, единственное если я на грани работы болтов, то радует, что есть кое-какие вещи по запасам в нагрузке, которые я не стал учитывать..

Ильнур, за подсказку спасибо, т.к. клинья думаю сделать будет тяжелее чем пластины.

ильнур, а если я Вам скину расчет болтов фланца, не трудно будет посмотреть, прокомментировать? может я просто где-то ошибся?

И еще такой вопрос? чем грозит перенатяжение болтов? мы просчитывали одно натяжение, а по факту превысили процентов на 20, (цифры не помню) ибо ключ не тарировали и и общие данные не читали... проверить на сколько затянуты болты можно, но думаю никто этим не будет заниматься, пытаемся давить, чтобы болты меняли, но не знаю, будут ли или нет. А чтоб оно екнулось не хочется.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...

Последний раз редактировалось Alekceich, 25.03.2011 в 01:54.
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 11:07
#505
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
... я Вам скину расчет болтов фланца, не трудно будет посмотреть, прокомментировать?.
Не трудно. И полезно потренироваться. Если время будет.
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
... чем грозит перенатяжение болтов? мы просчитывали одно натяжение, а по факту превысили процентов на 20...
На примере М20 из 40X-c, сечение нетто Abn=2,45 кв.см.
1. Наименьшее сопротивление Rbun=11т/кв.см. Т.е. вероятность разрыва весьма высока при 11*2,45=26,95 тн.
2. Расчетное сопротивление Rbh=0,7*11=7,7т/кв.см. Несущая способность (при гамма=1) Вр=7,7*2,45=18,86 тн.
3. Усилие натяжения (согласно норм) Во=0,9*Bp=0,9*18,86=16,98 тн.
Если по Вашему расчету было например получено максимальное усилие натяжения (~17 тн), то перенатяг в 20% будет означать усилие 17*1,2=20,4 тн, что составляет 75% от 26,95. Остальных 25% за глаза хватит не "перехват" повышения усилия в болте после нагружения узла - это обычно не более 10-15%.
Ничего не будет. Просто по норме при перенатяге более 10% положено ослабить и затянуть заново.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 13:52
#506
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
несут, запас в 4 т. на соединение согласно расчетам по рекомендациям
Не знаю как там на счет рекомендаций, но ....если диам. 24 несут 24,4т, как сказано кем-то выше, то при диам. 22...уже не несут.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 14:09
#507
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,626


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Не знаю как там на счет рекомендаций, но ....если диам. 24 несут 24,4т, как сказано кем-то выше, то при диам. 22...уже не несут.
Болты во фланцевом соединении несут каждый свою долю усилия. В растяжении участвуют ВСЕ болты, попадающие в растянутую зону соединения, т.е. при симметричной эпюре - половина болтов. В свою очередь, растянутая зона делится на подзоны: болты наружной зоны пояса (здесь их нет), болты внутренней зоны и болты стенки.
Доля эта зависит от многих факторов, и определяется расчетом. Автор посчитал по "Рекомендациям..." ЦНИИПСК, и болты М22 несут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 14:32
#508
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
если диам. 24 несут 24,4т, как сказано кем-то выше
это я усилие натяжения написал для М24. а вообще если нет исполнительной документации на объекте, то рекомендовать демонтировать фермы и менять болты. Или брать динамометрический ключ с круглой шкалой и проверять все соединения и уже потом думать. А так вы практически гадаете на кофейной гуще и берете на себя ответственность за чужие кривые руки.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 14:37
#509
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


А как, кстати, самостоятельно определить коэффициент закручивания болтов?

В сертификатах пишут определенный разброс...
Если парафинировать, то можно коэффициент понизить.
А если болты плохо пропарафинируются?
Я знаю, что, в принципе, можно отдавать болты на экспертизу.
А как определить коэфиициент закручивания самостоятельно?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 17:14
#510
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
А как определить коэфиициент закручивания самостоятельно?
самостоятельно наверное никак, все равно необходимо оборудование. Момент закручивания болта М=кPd, то есть надо иметь установку выдающую крутящий момент и определяющее усилие Р возникающее при этом в болте и исходя из этого можно определить коэф. закручивания. В сертификате вроде бы одно значение коэф. закручивания дают для партии болтов. на моей прежней работе в строит лаборатории сохранилось еще советское оборудование и мы всегда определяли коэф. закручивания, если он не попадал в допуск браковали партию и поставщики в общем то забирали их у нас обратно.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 18:02
#511
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


А что за оборудование? Случайно не УТБ-40?
Его в принципе можно изготовить...
А в качестве задаваемого момента можно использовать
поверенный дин-кий ключ.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 18:31
#512
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


то Alekceich:
А могли бы вы, если не сложно, выложить сюда свой расчет. ПОсмотреть, поучиться. А то у меня тоже много вопросов по фланцам. Может, что-нибудь бы прояснил для себя. Если не жалко!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2011, 20:15
#513
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
А что за оборудование? Случайно не УТБ-40?
в понедельник узнаю точно.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 04:31
#514
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
это я усилие натяжения написал для М24. а вообще если нет исполнительной документации на объекте, то рекомендовать демонтировать фермы и менять болты. Или брать динамометрический ключ с круглой шкалой и проверять все соединения и уже потом думать. А так вы практически гадаете на кофейной гуще и берете на себя ответственность за чужие кривые руки.
самое интересное, что на объекте нет не только исполнительной документации, но там нет ВООБЩЕ НИЧЕГО... динамометрический ключ узнали что нужно тарировать..... после того как затянули все болты, а попытавшись оттарировать выяснили что он не поддается тарировке, в итоге купили новый....
но объект построить хочется, мне нравится когда мои объекты не только на бумаге, но и вжизни стоят

Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
А могли бы вы, если не сложно, выложить сюда свой расчет. ПОсмотреть, поучиться. А то у меня тоже много вопросов по фланцам. Может, что-нибудь бы прояснил для себя. Если не жалко!
по фланцевым соединениям ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ Катюшина, к сожалению открыл для себя эту книжку, только после того как рассчитал по рекомендациям ЦНИИПСК, сейчас штудирую...
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 10:54
#515
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и болты М22 несут.
Если несут, то почему "раскрытие"?...Искать причину надо...и может быть вообще не в этом узле.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 11:37
#516
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
по фланцевым соединениям ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ Катюшина, к сожалению открыл для себя эту книжку, только после того как рассчитал по рекомендациям ЦНИИПСК, сейчас штудирую...
Спасибо! Я мельком глядел, но все никак проштудировать времени не было. Считал по рекомендациям тоже. Книга Катюшина - вообще замечательная вещь!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 12:01
#517
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Книга Катюшина - вообще замечательная вещь!
Сильно, очень сильно - замечательная книжка, но - ни одного конкретного примера.
ЦНИИПСК есть ЦНИИПСК.
А впрочем - выкладывайте свои расчеты по Катюшину - любопытно.
таи вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 17:26
#518
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Сильно, очень сильно - замечательная книжка, но - ни одного конкретного примера.
Видимо, автор не ставил своей целью вставлять в книгу примеры расчетов. На время выхода книги были уже кучи книг по металлу с примерами. Зачем повторять одно и тоже? Есть ли смысл?
Какую сильную книгу посоветуете вы?
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 18:27
#519
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Еще один вопрос не совсем в тему:
А у высокопрочных болтов есть площадка текучести?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2011, 19:21
#520
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Какую сильную книгу посоветуете вы?
.......
Вложения
Тип файла: djvu Рекомендации по фланцевым соединениям.djvu (781.0 Кб, 337 просмотров)
таи вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01