Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - Страница 39
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Bash
 
Конструктор
 
Ставрополь
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 139

Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Просмотров: 294982
 
Непрочитано 12.11.2022, 09:08
#761
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


румата, Не совсем понятно. Картинки показаны для фланца приваренного к двутавру и нагруженного моментом, как нужно перекосить фланец чтоб он вообще не взаимодействовал с соседом под нагрузкой? Картинку нарисуйте чтоль.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2022, 09:11
#762
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от spectre Посмотреть сообщение
..чем обусловлено ограничение усилия натяжения во фланцах нижнего пояса ферм из ГСП Молодечно - в 20 тонн? (п. 6.9 серия 1.460.3-23.98.1)
Думается, 20тс обусловлены достаточностью такого преднатяга для конкретной ситуации.
Цитата:
у меня по формуле 23 "Рекомендаций по расчету фланцевых соединений" получается усилие 20,6 тонн.
По ф.23 Рекомендаций вычисляется не усилие преднатяга. Усилие преднатяга вычисляется поп.3.3. и этот преднатяг предполагает использование болтов на пределе. Надо думать, что в ПИ ЛенПСК предпочли не напрягать бедные болты по самые помидоры - какой смысл, если болты используются не полностью?
Цитата:
Я запросил у разработчика КМ усилие натяжения. Мне сказали принять 20 тонн по серии.
А что, ожидалось другое?
Цитата:
Еще в серии ребра жесткости короче, чем должны быть по рекомендациям
Рекомендации универсальны. Серия - не так универсальна. Применяешь серию - применяю целиком, и не начинай смешивать с другими документами. Если же серия не нравится, сам все пересчитай и перепроектируй - назначь свои преднатяги, поставь свои длинные ребра и т.д. Зачем эксгумации?
Параллельно в "Молодечне" обнаружил ссылку на СП52 по точности угла фланцевой плоскости - те же 0,0007. Поэтому астроны-шмастроны, изготавливающие по чужим проектам фермы Молодечно, нарушают требования по изготовлению, игнорируя 0,0007 - хотя возможно они достигли 80-го уровня обеспечения такой точности с помощью болгарки - надо будет на месте ознакомиться.
ФС по своим проектам - может быть у них свои научные методики по ФС - тогда вАпросов нет. Тоже надо будет ознакомиться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Молодечно и преднатяг.png
Просмотров: 106
Размер:	143.0 Кб
ID:	251205  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2022, 09:19
#763
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 431


Интересная тема.
Недавно смотрел вебинар статики для инженеров в США, обнаружилось что рычажный эффект там вообще упускают, а фланец априори жёсткий. В результате анализ FEA показал усилие в болтах н 10-20% ниже чем в нормах. https://youtu.be/L-euIXY0lFE
Это к тому, какие нормы там и т.д. Оставлю тему лоббирования крупных компаний/институтов к нормам. Последний EN1992-4 чего только стоит...

Ещё увлекла тема про Астрон, видео на Ютубе посмотрел. Ребята, там этот переводчик английский бы подучил что-ли. У него спрашивают российские инженера одно, а он недоговаривает/неправильно формулирует вопросы. Ответы в принципе понятны человеку проектировавшему по нескольким нормам, но они лукавят/недоговаривают. Потому и отсылок столько в его речах к еврокоду. В еврокоде только по жёсткости 3 типа фланца + требования по зданию. Если здание связевое, можно как он говорит применять тонкие фланцы, а если рамы многоэтажные - толстый фланец и тип 3. Грубо говоря, Он букву Еврокода исполнил, а дальше - не его дела, деньги заработанны. Ну например, проектируя по еврокоду, исполнение/монтаж/качество имеет жёсткую привязку к EN, которую в РФ они не могут гарантировать, если только завод не акредитированн -т.е. конструкцию нужно привозить. В реальности проектировали они себе в их ЗАКРЫТОЙ программе, потом заказали на своем заводе/поставили, деньги увели забугор. Счастье то какое, клиенту сэкономили, зарплату рабочим заплатили.
Касаемо подхода к фланцам, в Российских стандартах допуск более строг, а нормы проектирования я так понял не допускают рассчитывать индивидуальные усилия с учётом перераспределения (зависящее от жёсткости индивидуальных компонентов) в болтах, потому и принято что фланец должен быть идеально жестким.

Последний раз редактировалось dambra, 12.11.2022 в 09:25.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2022, 09:26
#764
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Cfytrr, просто задайте контакт с зазором и закрепите двутавр приваренный к фланцу от смещения вдоль продольной его оси перед натяжением болтов. Величину зазора и жесткость фланца нужно подобрать так, чтобы после натяжения болтов фланец был изогнутым, но ни во что не упирался. И после приложения внешней нагрузки к узлу фланец должен ни во что не упираться в зоне наиболее растянутых болтов.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2022, 10:28
#765
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


румата,
Закрепил балку от продольного смещения, убрал контакт из растянутой области фланца:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 133
Размер:	286.3 Кб
ID:	251207
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2022, 10:36
#766
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Закрепил балку от продольного смещения, убрал контакт из растянутой области фланца:
Большое спасибо. Думаю теперь вполне очевидно, что сквозная щель между фланцами сильно(грубо раза в 2) ухудшает работу ФС. Поэтому "забивать" на сквозные зазоры в предварительно напряженных ФС крайне не желательно.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2022, 16:39
#767
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если нарисуете геометрию, то вероятность увидеть пример расчета с вычислением жесткости сильно увеличится.
плевать любой можно по серии 2.440-2 узел 30 балка 45Б1 зазор между фланцем и колонн 1мм, болты без преднатяга, фрезеровки и т.д., опорный столик остсутствует

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Каким проектируете - таким и принимайте.
тогда если нужен жесткий, то только с преднатягом, с остальным много неясностей получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2022, 16:47
#768
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
..Выгнутый фланец...

Вот - около ~20 тс вместо ~12 тс.
Думаю, никто не будет возражать, что кривые контакты фланцев - это плохо.
Надо бы фрезеровать на стенде, камрады...

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
... много неясностей получается
Получается. Поэтому, если не предполагается фрезеровка готового изделия на стенде, то лучше принимать иные решения.
Например: надо раму из двух колонн и одного ригеля. А неизвестно, кто на коленках будет шаманить.
1-й вариант: делаем монтажный стык ригель-колонна прямо у колонны в виде фланцевого соединения. Назначаем кол-во болтов больше, из опыта увиденного и услышанного - допустим из примера Cfytrr 20/12=+~70%. А что делать?
2-й вариант - стык ригель-колонна делаем заводским на сварке, монтажный стык делаем на расстоянии от колонны в виде фрикционного соединения.. Фрикционное сможет изготовить любой болгарин на коленках.
3-й вариант - ФС по EN, но я лично не знаю нюансов и не делал, поэтому это как бы для изучения.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2022 в 16:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2022, 18:21
#769
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3-й вариант - ФС по EN, но я лично не знаю нюансов и не делал, поэтому это как бы для изучения.
можем и изучить почему и нет, только вот ЕН к делу не пришьешь, у нас это не нормативно так сказать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 08:32
#770
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Закрепил балку от продольного смещения, убрал контакт из растянутой области фланца:
Offtop: Нехорошо смеяться над...
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот - около ~20 тс вместо ~12 тс.
Серьёзно?

----- добавлено через ~5 мин. -----



----- добавлено через ~1 мин. -----
Cfytrr, ты там поаккуратнее с "Абакусом".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 13.11.2022 в 08:41.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 15:05
#771
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
..Серьёзно?
Эпсалютли. Примерно на уровне Абакуса.
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. -----

Ты там поосторжнее с грибами-то...
Ты как от двоечник...балансируешь между мягким и теплым.
В болтах - внутриузловые усилия. Они, к слову, существуют даже когда нет внешних нагрузок, за счет преднатяга.
Короче, там процесс замещения преднатяга. Переходящий в суммирование. Частично за счет теоретической особенности узла, и в бОльшей степени за счет кривых контактов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 17:18
#772
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В болтах - внутриузловые усилия. Они, к слову, существуют даже когда нет внешних нагрузок, за счет преднатяга.
Ну ты гигант! Какая глубина, какая мощь!
Ну если ты чего не понял, то я не виноват.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 19:20
#773
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Бахил,

Вы об этом говорите?

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.PNG
Просмотров: 92
Размер:	46.3 Кб
ID:	251220
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2022, 19:57
#774
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну ты гигант! Какая глубина, какая мощь!
А то...
Цитата:
Вы об этом говорите?
Кто его знает, что он там "говорит". Но вывод у него непгеменно отрицающий очевидное. Специально.
Поколения работали над вот этими эффектами в ФС, опубликованы тыщи научных трудов, расписаны сотни методик, изданы десятки руководств и пособий, в действующих нормах это учтено, а тут явился самый умный Бахил и наложил на всех разящий наповал "баланс". И получилось, что все идиоты
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.11.2022 в 20:03.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2022, 08:01
#775
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: Ну что получилось - то получилось.
Голимое уравнение равновесия - третий закон Ньютона.
Cfytrr, нет контакта - нет преднапряжения. И преднапряжение не влияет на несущую способность.
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Закрепил балку от продольного смещения
Это вообще не понял. Отсутствует продольная сила? На какие усилия рассчитал фланец?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2022, 09:35
#776
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Бахил,
Никто не говорил что нет контакта, контакт убран только с верхней половины фланца (растянутая область)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2022, 10:04
#777
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
контакт убран только с верхней половины фланца (растянутая область)
Зачем? Болты в растянутой зоне без преднапряжения. И какие усилия во фланце?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2022, 10:14
#778
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это вообще не понял. Отсутствует продольная сила? На какие усилия рассчитал фланец?
Может по этой катртинке с кривой приваркой фланца станет понятно...
Нажмите на изображение для увеличения
Название: зазоры.jpg
Просмотров: 84
Размер:	48.2 Кб
ID:	251236
румата вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2022, 12:07
#779
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
что получилось - то получилось.
Получилось вот это:
Цитата:
вообще не понял
Об чем и речь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2022, 09:43
#780
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Может по этой катртинке с кривой приваркой фланца станет понятно...
Это вряд-ли. Ещё несколько формул.

Для болта

Для фланца

И

Легко находится соотношение между напряжениями.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01