Вопросы по Stark ES... - Страница 5
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...

Вопросы по Stark ES...

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
Вопросы по Stark ES...
NOVICHEK
 
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 363

Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?


При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?


Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)

С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ШАРНИРЫ.jpg
Просмотров: 3201
Размер:	45.6 Кб
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарниры 2.jpg
Просмотров: 3423
Размер:	78.1 Кб
ID:	48499  


Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Просмотров: 432610
 
Непрочитано 13.02.2012, 16:25
#81
Andrey_Yashanov

Ведущий специалист САПР компании ПСС
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петребург
Сообщений: 8
Отправить сообщение для Andrey_Yashanov с помощью Skype™


Подскажите, а какие форматы читает Stark ES и какие он формирует? (включая и dwg, dgn (если есть), то есть все файла, которые лезут и вылезают из него)
Andrey_Yashanov вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 16:47
#82
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Andrey_Yashanov Посмотреть сообщение
Подскажите, а какие форматы читает Stark ES и какие он формирует? (включая и dwg, dgn (если есть), то есть все файла, которые лезут и вылезают из него)
"Лезут" только некоторые, а "вылазят" много всяких. Не поленитесь заглянуть в хэлп. На форуме также можете найти ссылки на доку к Stark.
Это не потому, что лень отвечать, а потому, что на пальцах это не объяснить.

Последний раз редактировалось selega, 14.02.2012 в 12:35.
selega вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2012, 19:32
#83
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от Andrey_Yashanov Посмотреть сообщение
Подскажите, а какие форматы читает Stark ES и какие он формирует?
ПК STARK ES работает со следующими основными форматами:

dxf - для ввода в качестве вспомогательных линий, в том числе передача кэ-сетки из CAD систем. Выдача графической информации и результатов расчета из графического окна в CAD системы
hpgl - выдача в формате для плоттеров графической информации и результатов расчета.
doc, rtf - выдача текстовых, графических и табличных результатов расчета в формате для различных текстовых редакторов.
csv - выдача результатов расчета в табличном виде (разделенных запятой). Читается файл любыми электронными таблицами.

Существуют так же форматы для работы с конкретными ПК:
sli - технология STARLi, конвертация исходных данных между ПК STARK ES и ЛИРА-САПР
gla - передача теоретического армирования в Glaiser
met - результаты расчета РСУ для стержневых элементов. Используется некоторыми ПК и пользователями напрямую

Здесь приведены не все форматы, если есть вопросы или проблема ввода/вывода - обращайтесь, мы всегда стараемся помочь.

Последний раз редактировалось EuroSoft, 17.02.2012 в 11:43.
EuroSoft вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2012, 20:59
#84
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


А можно отменить какое-либо действие в STARK (например выделение или удаление). У меня кнопки-стрелочки Undo b Redo неактивные. Приходится часто сохраняться и закрывать, если что-то сделано неправильно. Потом открываю заново и начинаю с места сохранения - неудобно.
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2012, 15:04
#85
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Кнопки Undo-Redo работают только в конечно-элементном проекте.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2012, 15:44
#86
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от talaevaplina Посмотреть сообщение
А можно отменить какое-либо действие в STARK (например выделение или удаление). У меня кнопки-стрелочки Undo b Redo неактивные. Приходится часто сохраняться и закрывать, если что-то сделано неправильно. Потом открываю заново и начинаю с места сохранения - неудобно.
кнопки Undo Redo работают при редактировании геометрии *.fea проектов.
EuroSoft вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 15:26
#87
dapd


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 11


Подскажите пожалуйста. Организация обновилась до Старка 2012 2ран.
В конструктивных расчетах, выполняя расчет арматуры по СП 52-101-2003, в задании данных по армированию появились новые данные для ввода, а именно: "Расчетная длина Ls" "Расчетная длина Lr". В хелпе ни слова ни нашел описания какие данные нужно вводить по этим позициям. Может кто то расшифрует, какие расчетные длины имеются ввиду?
dapd вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2012, 18:00
#88
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от dapd Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста. Организация обновилась до Старка 2012 2ран.
В конструктивных расчетах, выполняя расчет арматуры по СП 52-101-2003, в задании данных по армированию появились новые данные для ввода, а именно: "Расчетная длина Ls" "Расчетная длина Lr". В хелпе ни слова ни нашел описания какие данные нужно вводить по этим позициям. Может кто то расшифрует, какие расчетные длины имеются ввиду?
Имеются в виду те же длины расчетные стержней, что были и раньше, только в предыдущих версиях их можно было задать только одинаковыми по обоим поперечным направлениям. Теперь, получается, можно задавать различными, учитывая разные условия раскрепления колонн по высоте по направлениям осей МСК.
selega вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2012, 01:36
#89
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Расчетные длины стержней в STARKе всегда можно было задать разные в разных плоскостях. В версии 2012 появилась возможность задавать расчетные длины для расчета армирования вертикальных оболочек (стен, диафрагм жесткости). Это необходимо для учета случайного эксцентриситета. Для плит галочка "Учет случайного эксцентриситета" снимается и, соответственно, расчетные длины не задаются.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 15:40
#90
dapd


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Имеются в виду те же длины расчетные стержней, что были и раньше, только в предыдущих версиях их можно было задать только одинаковыми по обоим поперечным направлениям. Теперь, получается, можно задавать различными, учитывая разные условия раскрепления колонн по высоте по направлениям осей МСК.
Я имел ввиду расчет пластин.

Цитата:
В версии 2012 появилась возможность задавать расчетные длины для расчета армирования вертикальных оболочек (стен, диафрагм жесткости). Это необходимо для учета случайного эксцентриситета. Для плит галочка "Учет случайного эксцентриситета" снимается и, соответственно, расчетные длины не задаются.
Помогите разобраться. я так понимаю, что Ls задаем, согласно п.5.19 Пособия по проектированию жилых зданий к СНиП 2.08.01-85.
А Lr?

Последний раз редактировалось dapd, 26.06.2012 в 16:06.
dapd вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2012, 17:53
#91
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


В программе предусмотрено, что сжатие элемента стены и, следовательно, его выпучивание возможно в обеих плоскостях. Если в какой-то плоскости выпучивание невозможно, следует соответствующую расчетную длину задать нулевой. Обычно с горизонтальными направлениями так и поступают (это не обязательно всегда r-направление, может быть и s в зависимости от МСК элементов), т.к. выпучивание по этому направлению малоактуально, да и не ясно, какую расчетную длину принимать.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2012, 08:43
#92
dapd


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
т.к. выпучивание по этому направлению малоактуально, да и не ясно, какую расчетную длину принимать.
так вот именно что ввести ввели, а какое значение ставить не понятно. хоть бы в хелпе расписали ссылкой на нормативные документы
dapd вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2012, 12:30
#93
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


Меня интерисует эпюра поперечной силы, получаемая из расчета стыка плита-колонна при использовании кинематической гипотезы. По грани колонны должно получиться максимальное значение Q, а у меня получается, что эпюра много раз меняет знак, граневое усилие маленькое и другого знака. Если же совместную работу плиты и колонны не учитывать, то значения Q получаются сильно большие, но эпюра как надо. А если считать по статической гипотезе тоже эпюра меня устраивает. Какое же значение Q брать по грани по кинематической гипотезе?
Картинки из разных вариантов расчетов прилагаю.
Первые две это эпюра и изополя для кинематической гипотезы, вторые две эпюра и изополя для статической гипотезы
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 и.png
Просмотров: 146
Размер:	15.3 Кб
ID:	83078  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 э.png
Просмотров: 184
Размер:	76.7 Кб
ID:	83079  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6и.png
Просмотров: 136
Размер:	14.6 Кб
ID:	83080  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6э.png
Просмотров: 133
Размер:	74.1 Кб
ID:	83081  
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2012, 14:25
#94
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от talaevaplina Посмотреть сообщение
Меня интерисует эпюра поперечной силы, получаемая из расчета стыка плита-колонна
А для чего Вам нужна поперчная сила именно в узлах КЭ-сетки? Если для расчета плиты на продавливание, то все можно сделать гораздо проще
selega вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2012, 14:54
#95
talaevaplina


 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
А для чего Вам нужна поперчная сила именно в узлах КЭ-сетки?
Когда считаю армирование плиты я на значения статического расчета не смотрю и использую только результаты армирования, которые выдает ПК, полученные по результатам статического расчета. Просто была на семинаре по STARK и там сравнивали результаты напряженно-деформированного состояния (граневая поперечная сила), полученные в ПК ЛИРА и ПК STARK на различных конечно-элементных сетках и при разных способах моделирования узла стыка плита-колонна. Решила проверить и смоделировала 6 вариатов узла сопряжения плита-колонна с идентичными граничными условиями (3 для лиры и 3 для старка, последние это кинематическая, статическая гипотезы и не учитывать совместную работу плиты и колоны). Значения Q отличаются сильно на расстоянии 0,125 L пролета, а в диапозоне от 0,125 L до серидины пролета почти одинаковы для всех расчетных моделей. Из всех полученых эпюр не понятна только для старка при использовании кинематической гипотезы. Я ожидала получить максимальное граневое усилие. Ну почему Q меняет свой знак на эпюре на расстоянии от грани колонны до середины пролета?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5 и.png
Просмотров: 105
Размер:	15.3 Кб
ID:	83088  
talaevaplina вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2012, 15:06
#96
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от talaevaplina Посмотреть сообщение
Когда считаю армирование плиты я на значения статического расчета не смотрю и использую только результаты армирования, которые выдает ПК... Просто была на семинаре по STARK...
А на семинаре говорили, что ответственность за проектное решение, в том числе арматуру плиты, несет вовсе не STARK и не его разработчики, а инженер и только он?
Цитата:
Сообщение от talaevaplina Посмотреть сообщение
почему Q меняет свой знак на эпюре на расстоянии от грани колонны до середины пролета?
А это к разработчикам. Заодно поинтересуйтесь у них о сходимости результатов расчета по поперечной силе для оболочечных элементов.

Последний раз редактировалось selega, 05.07.2012 в 09:26.
selega вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 14:18
#97
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


Попробую ответить по порядку:
Спасибо за интересные тесты, которые Вы делаете, если Вы пришлете тесты нам, мы их посмотрим и дадим более весомые комментарии. Сейчас могу ответить только кратко, судя по "картинкам":
1. Не совсем правильное сопоставление результатов. Вы объединили две задачи в одну: задачу борьбы с сингулярностью и задачу определения/вывода результатов расчета (узел - ц.т.).
2. кинематическая и статическая теория основаны на разных методиках и поэтому получаются различные результаты. Выбирать можно тот, который более правильный.
3. Есть еще третий способ моделирования жесткости "следа" колонны на плите - заданием "большой" толщины материала элементам "следа", обнулив плотность. В этом случае жесткость плиты в данных элементах будет стремиться к АТТ (кинематической теории).
4. Элементы следа мы обычно выделяем в отдельную KNFL (область осреднения).
EuroSoft вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2012, 16:47
#98
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от EuroSoft Посмотреть сообщение
Попробую ответить по порядку:
Есть еще третий способ моделирования жесткости "следа" колонны на плите - заданием "большой" толщины материала элементам "следа", обнулив плотность. В этом случае жесткость плиты в данных элементах будет стремиться к АТТ (кинематической теории).
Выполняя серию тестовых расчетов, заметил, что фронтальный решатель не очень жалует связи типа АТТ и иногда выдает, мягко говоря, не совсем корректные значения, в частности, ненулевые горизонтальные усилия в нагружении только с вертикальными нагрузками (в протоколе расчета).
Пожалуй, элементы с большой жесткостью в пределах "следа" - универсальное решение. Главное, задать их вес корректно.
selega вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2012, 10:50
#99
selega

строительная наука и практика
 
Регистрация: 12.09.2008
Минск, Беларусь
Сообщений: 872


Фронтальный решатель выдает сообщение типа: Возможны ошибочные результаты вследствие сочетания АТТ, объединений перемещений и разрезных шарниров в N узле(ах).
Однако в модели связи АТТ вообще отсутствуют, а разрезные шарниры и объединения перемещений наложены в разных узлах.
Что означает такое предупреждение - напоминание лишний раз проконтролировать установку этих элементов или информацию о том, что решатель не "дружит" с ними?
Хотелось бы услышать разработчиков.
Спасибо!

Последний раз редактировалось selega, 17.07.2012 в 12:17.
selega вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2012, 14:42
#100
EuroSoft

ИНЖЕНЕР
 
Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Фронтальный решатель выдает сообщение типа: Возможны ошибочные результаты вследствие сочетания АТТ, объединений перемещений и разрезных шарниров в N узле(ах).
Для ответа на вопрос пришлите пожалуйста (или выложите) Вашу модель и сообщение, которое выдает решатель.
EuroSoft вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53