Расчет шпунта - Страница 9
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет шпунта

Расчет шпунта

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Старый 08.12.2003, 09:18
Расчет шпунта
Romanich
 
Robot и Хобот
 
Abu Dhabi
Регистрация: 29.08.2003
Сообщений: 940

Комрады!
У кого есть программа для расчета шпунта?
Киньте на ящик romanich@ukr.net
Буду безмерно благодарен!!!!
Просмотров: 213937
 
Старый 26.09.2011, 15:16
#161
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
ОФМиГ, №1, 2006, стр. 20 и далее.
А это что такое? Расшифруйте или ссылку дайте, а то в понедельник мозги не варят
Серёга - Bilder вне форума  
 
Старый 26.09.2011, 15:17
#162
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Серёга - Bilder так значит методика, реализованная в Плаксис, явно не противоречит нашим нормам
Шмидт вне форума  
 
Старый 26.09.2011, 15:30
#163
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
А это что такое? Расшифруйте или ссылку дайте, а то в понедельник мозги не варят
Да научно-технический журнал "Основания, фундаменты и механика грунтов" ну а далее номер и год....
SergeyKonstr вне форума  
 
Старый 26.09.2011, 16:33
#164
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Серёга - Bilder так значит методика, реализованная в Плаксис, явно не противоречит нашим нормам
На прямую - не противоречит. Она просто ДРУГАЯ! Плаксис не определяет сдвигающих и удерживающих сил, и не сравнивает их между собой, как требует СНиП.
На мой вопрос: "На сколько соответствуют расчёты устойчивости откосов по СНиП (рассчёт сдвигающих и удерживающих сил) расчёту в Плаксисе fi-c reduction" - товарищ из НИП Информатика глазом не моргнув ответил, что результаты будут совпадать практически точно. Мы у себя тут пробовали такое сравнение произвести... Результаты не очень-то совпали... Разница местами 30-40%! Вот и думайте, что точнее, что надёжнее, и чему верить.

P.S. По расчётам выполненным по нашим СНиПам здание МГУ давным давно должно было уползти в Москву реку. Однако стоит, зараза. Наверное держится на байках о криогенных установках на минус ...дцатом этаже МГУ, которые замораживают весь склон и не дают ему упасть

SergeyKonstr, почитал статью в указаном журнале. Не убедила она меня. Опыт мне подсказывает, что в расчёте осадки фундамента глубину сжимаемой толщи надо не уменьшать, а увеличивать. А тут обратное... Да и аргументация хромает... Автор оспаривает одни эмпирические коэффициенты, и предлагает другие. А всё держится на тех же формулах, в которых каждый третий коэффициент эмпирический. В 21 веке не составляет труда смоделировать в живую и на компьютере (в МКЭ) десяток различных схем. И на них уже строить свои теории и доводы. А это - какая-то псевдонаука... Получение творога, методом выковыривания из ватрушек...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Старый 26.09.2011, 16:47
1 | #165
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
почитал статью в указаном журнале. Не убедила она меня. Опыт мне подсказывает, что в расчёте осадки фундамента глубину сжимаемой толщи надо не уменьшать, а увеличивать. А тут обратное.
Я не буду с вами спорить, что есть - то есть.

Мой личный опыт подвигает меня на то, что увеличение глубины Нс приводит к "бредовым" под час результатам и не согласуется с натурными наблюдениями.
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
А всё держится на тех же формулах, в которых каждый третий коэффициент эмпирический. В 21 веке не составляет труда смоделировать в живую и на компьютере (в МКЭ) десяток различных схем. И на них уже строить свои теории и доводы. А это - какая-то псевдонаука... Получение творога, методом выковыривания из ватрушек...
Offtop: Похоже спор об искусстенном ограничении Нс бесконечный
SergeyKonstr вне форума  
 
Старый 26.09.2011, 17:13
#166
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я не буду с вами спорить, что есть - то есть.

Мой личный опыт подвигает меня на то, что увеличение глубины Нс приводит к "бредовым" под час результатам и не согласуется с натурными наблюдениями.

Offtop: Похоже спор об искусстенном ограничении Нс бесконечный
Да, спор бесконечный. Но корень проблемы кроется не в определении Нс, а в том, откуда определяются расчётные параметры в задаче.
Изыскатели дают нам заниженные характеристики грунтов - перестраховываются сами, плюс ещё и СНиП требует "занизить", да и Е дают минимальный возможный. При сборе нагрузок мы берём ВСЁ по максимуму: объёмный вес материалов, нагрузки и воздействия.
В реальности ситуация совсем другая: грунты имеют характеристики значительно лучше, чем написали геологи (у нас бывало что подрядчик сваи не мог вколотить в тот грунт, который по расчёту должен протыкаться сваей как хлебный мякиш); объёмный вес бетона принятый в расчёт 25кН/м3, в реальности оказывается меньше 20кН/м3; остальные строй.материалы - аналогично; нагрузки, которые мы принимаем в расчёт - в реальности отсутствуют или их не более 20% от расчётной величины; плюс к этому Е грунта в реальности - не постоянная величина, а увеличивающаяся с глубиной. Вот и получается, что здание, которое должно было сесть на 10см, садится всего на 5см. И академики начинают придумывать теории и формулы, почему и как такое получается (а в мыслях уже очередная докторская мерещится). Да, можно уменьшить Нс до 0.5, и результаты расчёта будут как-то коррелировать с натурными наблюдениями "средними по больнице". А потом посчитают по этой же формуле здание, к примеру, со стальным каркасом (у стали вес почти не имеет отклонений), большой высоты, с геологией ясной и понятной без сильных "занижений". И получат осадку меньше, чем оно сядет в процессе эксплуатации. И начнут "академики" новые формулы писать, вводить ограничения и оговорки типа п.5.6.41 СП 22.13330. И станет со временем этот пункт размером на 3 страницы. Отлично... Ждём новых изданий Минрегиона
Серёга - Bilder вне форума  
 
Старый 26.09.2011, 19:08
#167
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
На прямую - не противоречит. Она просто ДРУГАЯ! Плаксис не определяет сдвигающих и удерживающих сил, и не сравнивает их между собой, как требует СНиП.
На мой вопрос: "На сколько соответствуют расчёты устойчивости откосов по СНиП (рассчёт сдвигающих и удерживающих сил) расчёту в Плаксисе fi-c reduction" - товарищ из НИП Информатика глазом не моргнув ответил, что результаты будут совпадать практически точно. Мы у себя тут пробовали такое сравнение произвести... Результаты не очень-то совпали... Разница местами 30-40%! Вот и думайте, что точнее, что надёжнее, и чему верить.
Поддерживаю постараюсь конкретизировать.
Нормы не требуют определение величины запаса, а просто пишут, что мол с этими коэффициентами перегруза и т.п. все должно стоять. Плаксис же именно определяет величину запаса. Нашу нормативную величину коэффициента запаса можно получить путем арифметики коэффициентов сочетаний, условий работы и т.п. Собственно, как было сказано Серёга - Bilder выше.
Теперь подробнее о проблеме устойчивости. Надо разделить задачи:
1) задача устойчивости на сдвиг: тело на недеформируемом основании (масивный фундамент на скале);
2) задача устойчивости грунтового склона (грунтовая насыпь под дорогу).
Если рассматривать задачу 1), то СНиПовская и Плаксисовская методики совпадают. Здесь есть две силы сдвигающая на фундамент (ветер на верхнее строение), удерживающая (трение подошвы по грунту). И, если пренеберечь деформацией основания (мало ли угол завалиться), то фи це редакшен по сути разделит одни силы на другие, правда не на прямую, а достаточно феерично.
Задача 2) подразумевает количественную (величина запаса) и качественную (положение и вид массива обрушения) оценки. Причем, одно зависит от другого серьезнейшим образом. Решив замочить сразу двух косолапых, Плаксис пошел путем реализации метода оценки "устойчивости и надежности" НДС, сформированного под действием сдвигающих и удерживающих сил (под силой понимаю нагрузку). Если поступить как и в задаче 1), пренебрегая деформациями, то для одиннакового массива обрушения должны получить ту же величину запаса.


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
P.S. По расчётам выполненным по нашим СНиПам здание МГУ давным давно должно было уползти в Москву реку. Однако стоит, зараза. Наверное держится на байках о криогенных установках на минус ...дцатом этаже МГУ, которые замораживают весь склон и не дают ему упасть
Мне кажется причина в определении НДС, ибо свойства грунта....
Шмидт вне форума  
 
Старый 02.10.2011, 12:07
#168
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Коллеги, в классической методике расчета гибких подпорных стенок, работающих по консольной схеме, используется следующая формула определения доп. заглубления стенки dt для реализации обратного отпора грунта (см. приложение).
К сожалению, вопреки мнению Будина А.Я. (автор текста), очевидной данная формула мне не представляется: вызывает вопрос двойка в знаменателе - на мой взгляд гораздо уместнее она бы смотрелась в числителе выражения.
Как считаете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: консоль.jpg
Просмотров: 548
Размер:	46.4 Кб
ID:	67112  
RomanM вне форума  
 
Старый 02.10.2011, 16:38
#169
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


RomanM, всё это - теория, местами отличающаяся от действительности. Классчикой это было до появления и широкого распространения компьютеров. Формула (12) - для "теоретиков". Для практиков - t=1.1t0 (последняя стройка в вашей выкопировке). Для современных практиков - обязательно ещё и проверить результат в программе реализующей МКЭ. Бывают серьёзные расхождения.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Старый 03.10.2011, 00:41
#170
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
RomanM, всё это - теория, местами отличающаяся от действительности. Классчикой это было до появления и широкого распространения компьютеров. Формула (12) - для "теоретиков". Для практиков - t=1.1t0 (последняя стройка в вашей выкопировке). Для современных практиков - обязательно ещё и проверить результат в программе реализующей МКЭ. Бывают серьёзные расхождения.
Сергей, вопрос действительно далек от практики, тем не менее он задан и хотелось бы услышать ответы по теме.
RomanM вне форума  
 
Старый 03.10.2011, 09:17
#171
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


RomanM, я и ответил: на практике никто не замарачивается, считают просто 1,1t0
Серёга - Bilder вне форума  
 
Старый 03.10.2011, 13:15
#172
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
RomanM, я и ответил: на практике никто не замарачивается, считают просто 1,1t0
Вопрос не в том, как считают на практике, а в том, что заложено в теории. Считайте, что это просто ответвление от темы "размять мозги".
RomanM вне форума  
 
Старый 03.10.2011, 22:13
#173
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


RomanM,
Может так:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ep.jpg
Просмотров: 601
Размер:	12.5 Кб
ID:	67205
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Старый 04.10.2011, 13:28
#174
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
RomanM,
Может так:
Вложение 67205
Вряд ли. Выше т.0 обратного отпора быть не может. На этом участке, в теории, действует пассивное давление грунта слева от стенки и активное - справа. Да и у Будина на рисунке, из которого получилась "очевидная" формула, эпюра давления грунта показана.

По-моему, в формуле двойка либо вообще должна отсутствовать, если принимать эпюру обратного отпора почти прямоугольной, либо должна стоять в числителе - если распределение обратного отпора принимать по треугольнику.
RomanM вне форума  
 
Старый 04.10.2011, 14:13
#175
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Вряд ли. Выше т.0 обратного отпора быть не может. На этом участке, в теории, действует пассивное давление грунта слева от стенки и активное - справа.
Пассивное давление действует с той сторону куда пытается сместится стенка. Тут обратный отпор формируется за счет пассивного давления начинающегося от дневной поверхности, и реализуется по длине не превышающей 10% от глубины погружения, следовательно эпюра давления обратного отпора ближе к прямоугольнику чем к треугольнику.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Выше т.0 обратного отпора быть не может.
Если принять что эпюра обратного отпора прямоугольная, то следовательно, её равнодействующая должна быть приложена к ц.т. эпюры давлений.

Реинкарнация этой формулы в других источниках также имеет двойку в знаменателе.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Старый 04.10.2011, 16:00
#176
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Пассивное давление действует с той сторону куда пытается сместится стенка. Тут обратный отпор формируется за счет пассивного давления начинающегося от дневной поверхности, и реализуется по длине не превышающей 10% от глубины погружения, следовательно эпюра давления обратного отпора ближе к прямоугольнику чем к треугольнику.
В общем-то согласен, за исключением треугольника.
Стенка начинает смещаться в сторону от котлована начиная с глубины т.0. В т.0 смещения нет, результирующее давление в этой точке = 0 (давление покоя грунта справа и слева уравновешивается).
По какому закону принять нарастание пассивного отпора от т.0 и ниже - вопрос в данном случае неважный. При любом из вариантов обсуждаемая формула не получается.

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если принять что эпюра обратного отпора прямоугольная, то следовательно, её равнодействующая должна быть приложена к ц.т. эпюры давлений.
Реинкарнация этой формулы в других источниках также имеет двойку в знаменателе.
Равнодействующая действительно приложена к ц.т. эпюры обратного отпора (на глубине 0.5dt или 0.66dt). В связи с малостью плеча dt влиянием момента этой равнодействующей относительно т.0 вполне можно пренебречь.

В источниках формула встречается сплошь и рядом. Отсюда и вопрос.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-10-04 15.36.53.jpg
Просмотров: 433
Размер:	34.6 Кб
ID:	67241  
RomanM вне форума  
 
Старый 04.10.2011, 16:08
#177
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Стенка начинает смещаться в сторону от котлована начиная с глубины т.0. В т.0 смещения нет,
В точке 0 момент от пассивного давления равен моменту от активного давления, следовательно стенка имеет нулевую кривизну, но это не значит что в этой точке смещение стенки равно 0, так как есть неуравновешенная сдвигающая сила, следовательно, вся стенка сдвигается до тех пор пока обратный отпор не уравновесит систему.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 04.10.2011 в 16:17.
Cfytrr вне форума  
 
Старый 04.10.2011, 16:10
#178
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Стенка начинает смещаться в сторону от котлована начиная с глубины т.0. В т.0 смещения нет, результирующее давление в этой точке = 0 (давление покоя грунта справа и слева уравновешивается).
По какому закону принять нарастание пассивного отпора от т.0 и ниже - вопрос в данном случае неважный. При любом из вариантов обсуждаемая формула не получается.
Это всё в теории. В реальности - смещается и т.0 в сторону котлована, и нижний конец шпунта тоже. Про т.0 - это допущение, принятое для упрощения ручных расчётов много лет назад. Скажите, RomanM, а вам зачем эти теоретические расчёты?
Серёга - Bilder вне форума  
 
Старый 04.10.2011, 17:18
#179
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
... так как есть неуравновешенная сдвигающая сила, следовательно, вся стенка сдвигается до тех пор пока обратный отпор не уравновесит систему
Этого не может быть по определению. Пассивный отпор грунта слева возникает исключительно как реакция на перемещение верхней части стенки в сторону котлована (обусловленное поворотом стенки вокруг т.0), а не как независимая внешняя сила, которая может вдавить стенку в подпираемый грунт.

Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Это всё в теории. В реальности - смещается и т.0 в сторону котлована, и нижний конец шпунта тоже. Про т.0 - это допущение, принятое для упрощения ручных расчётов много лет назад. Скажите, RomanM.
Да, в реальности вся система "подпорная стенка - окружающий грунт" сместится в сторону котлована за счет обжатия грунта слева дополнительным давлением. Но это будут перемещения всей системы вцелом, а речь идет про взаимодействие стенки с грунтом внутри системы.

Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
а вам зачем эти теоретические расчёты?
Очень не люблю бросать задачи нерешенными, пусть даже теоретические.
RomanM вне форума  
 
Старый 04.10.2011, 17:48
#180
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,901
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Пассивный отпор грунта слева возникает исключительно как реакция на перемещение верхней части стенки в сторону котлована
Вот об нем и речь:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ep2.jpg
Просмотров: 577
Размер:	11.7 Кб
ID:	67253
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет шпунта

Реклама i