Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - Страница 22
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Ответ
Поиск в этой теме
Старый 27.11.2008, 22:52
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Bash
 
Конструктор
 
Ставрополь
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 139

Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Просмотров: 295464
 
Старый 17.12.2008, 20:40
#421
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фланцевое - это одно, фрикционное - совершенно другое.
И как может быть фланцевое соединение срезным?
Запросто. И момент еще может воспринимать
Sergo вне форума  
 
Старый 18.12.2008, 07:47
#422
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Пример можно? Т.е. рисунок, чертеж...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 18.12.2008, 10:15
#423
Андрей Т.

проектирование
 
Регистрация: 29.09.2005
г. Москва
Сообщений: 343


Извините что влезаю. Вот эскиз
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Катюшин404.jpg
Просмотров: 528
Размер:	80.3 Кб
ID:	13678  
Андрей Т. вне форума  
 
Старый 18.12.2008, 10:36
#424
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Понял о чем. Это не фрикционное соединение, а фланцевое. Сила трения при расчете на Q учитывается, ибо ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствует мощный натяг болтов (требование к ФС на ВП). Основное усилие N передается ТОЛЬКО болтами.
Фрикционными принято называть те соединения, где основные усилия воспринимаются ТОЛЬКО трением (см. ф. (131) СНиП (не путать Qbh с Q из миниатюры п.423. Например, может быть так: N=Qbh - см. ф.132).
Добавлено: Пропустил насчет момента. Фланцевое соединение основной M передает опять же ТОЛЬКО через болты. Момент кручения - аналогично Q.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.12.2008 в 10:59. Причина: Добавил про момент
Ильнур вне форума  
 
Старый 18.12.2008, 12:29
#425
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
Фрикционными принято называть те соединения, где основные усилия воспринимаются ТОЛЬКО трением
Кем принято, и почему основные? Вот в учебнике напсано: Фрикционные соединения это соединения, в которых сдвигающие усилия передаются за счет трения поверхностей соединяемых элементов, а не за счет работы на срез стержня болта.
Фланцевое соединение-это способ, вид соединения, при котором болты вынесены на перпендикулярные пояски - фланцы, так что ось болта совпалает с осью стержня.
А фрикционное соединение это не внешний вид соединения, а способ передачи усилий трением, а не телом болта. Это как угловой сварной стык и угловой сваронй шов, их нельза ставить в один ряд и сравнивать.
И почему вы считаете основными всегда N и Mизг? Если основной станет Mкр и Q, то название соединения изменится, а внешний вид останется?
Sergo вне форума  
 
Старый 18.12.2008, 13:15
#426
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


"Кем принято" - авторами учебников, видимо. Если бы Вы написали с самого начала, что речь идет о способе передачи Q во фланцевом соединении, то ответ был бы сразу и по делу:
Даже во фрикционно-срезных соединениях болты положено рассчитывать на возможный срез без трения. Трение там используется для ограничения перемещений и деформаций. Обязательно же выполнять соединение на ВП с преднатягом только фланцевого соединения, работающего на растяжение (уточнения опускаю). По поводу замены ВП в ФС на обычные - я всеми конечностями за, при этом утолщив (и наверно увеличив - болты большие будут) листы. Вот такой ответ - выводы делайте сами.
"почему вы считаете основными всегда N и Mизг" потому что я строитель-проектировщик. Мкр - .... что-то не вспомню ничего... Q - бывает, в узле диктовать начинает, но фланец, работающий в основном на Q - нелепо как-то... Так ведь?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.12.2008 в 13:20.
Ильнур вне форума  
 
Старый 18.12.2008, 17:04
#427
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Тема здравствует!
Vavan Metallist вне форума  
 
Старый 18.12.2008, 21:34
#428
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Понял о чем. Это не фрикционное соединение, а фланцевое. Сила трения при расчете на Q учитывается, ибо ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствует мощный натяг болтов (требование к ФС на ВП). Основное усилие N передается ТОЛЬКО болтами.
Фрикционными принято называть те соединения, где основные усилия воспринимаются ТОЛЬКО трением (см. ф. (131) СНиП (не путать Qbh с Q из миниатюры п.423. Например, может быть так: N=Qbh - см. ф.132).
Добавлено: Пропустил насчет момента. Фланцевое соединение основной M передает опять же ТОЛЬКО через болты. Момент кручения - аналогично Q.
Рамный узел тоже может быть фланцевым и в нем N и М (после разложения на две силы) будет передоваться не только через болты но и через фланец, в зависимости от знака.
boris_r вне форума  
 
Старый 18.12.2008, 21:42
#429
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Рамный узел тоже может быть фланцевым и в нем N и М (после разложения на две силы) будет передоваться не только через болты но и через фланец, в зависимости от знака.
Через фланец, но не трением! Банальная передача сжатием даже не рассматривается. Речь идет "фрикцион/не фрикцион". Вы не врубились как-то... Эта подтема начинается с п. 419. Ответ на п.419 читать на п. 426.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 18.12.2008, 22:01
#430
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Через фланец, но не трением! Банальная передача сжатием даже не рассматривается. Речь идет "фрикцион/не фрикцион". Вы не врубились как-то... Эта подтема начинается с п. 419. Ответ на п.419 читать на п. 426.
Ну почему же не врубился ? Эти посты я читал. Фланцевое соединение проверяется на сдвиг, если есть перерезывающая и сдвиг этот держит именно трение.
boris_r вне форума  
 
Старый 18.12.2008, 22:56
#431
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Попробую сделать небольшое обобщение. Прошу не кидаться гайками.
Соединение на высокопрочных болтах(рамные узлы, стыки балок, поясов ферм и т.п.) с преднатяжением, (подчеркиваю- с ПРЕДНАТЯЖЕНИЕМ) является прогрессивным и высокоэффективным типом соединения стальных конструкций. Соединения на преднатяженных фланццевых болтах широго применяются в типовых сериях типа Канск, Молодечно, уголковые фермы, серии балочных и рамных узлов и т.д. Вместе с тем оно требует осторожного подхода, так как требует высокой культуры производства и монтажа. В случае если у вас нет уверенности в предприятии изготовителе, монтажной организации то имеет смысл применить соединение на монтажной сварке, накладках и т.п.
Прмерно так.
13forever вне форума  
 
Старый 19.12.2008, 07:29
#432
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Именно так. Такова Российская действительность.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 19.12.2008, 16:29
#433
Kosyak


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 232


А что делать, если болты перетянули на 25%, к примеру...
По-моему 0-20%- в пределах нормы...
Как можно ослабить болт?И нужно-ли это делать?
Kosyak вне форума  
 
Старый 04.07.2010, 19:29
#434
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Ильнур,
Так все таки, по каким нормативам нужно брать прокат при растяжении поперек проката.
ТУ 14-1-4431-88 для листов, а где брать для двутавров.
По моему есть еще одни документ на эту тему, только не помню какой.

У кого нибудь есть текст ТУ 14-1-4431-88?
Заранее спасибо.
Dmitij вне форума  
 
Старый 04.07.2010, 20:41
#435
kalas_al

Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
 
Регистрация: 02.07.2010
Сообщений: 159


Обос...хохотаться!
Материалы семинара 2009г(Киев). "Расчетные модели узлов и их реализация в программе КОМЕТА".
Это нормально? А там люди будут находиться во время чемпионата Европы по футболу.
А стоит ли вообще применять фланцевые соединения?

Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:52.
kalas_al вне форума  
 
Старый 04.07.2010, 21:39
#436
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
А стоит ли вообще применять фланцевые соединения?
стоит, стоит.

Последний раз редактировалось таи, 05.07.2010 в 06:21.
таи вне форума  
 
Старый 04.07.2010, 23:50
#437
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Цитата:
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Обос...хохотаться!
Материалы семинара 2009г(Киев). "Расчетные модели узлов и их реализация в программе КОМЕТА".
Это нормально? А там люди будут находиться во время чемпионата Европы по футболу.
А стоит ли вообще применять фланцевые соединения?
Лично я бы название для второго изображения дал не Примеры практической реализации, а Проблемы практической реализации....да и лучше бы не выкладывал такое)) на общее обозрение ))
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Старый 05.07.2010, 09:22
#438
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Ильнур,
Так все таки, по каким нормативам нужно брать прокат при растяжении поперек проката.
ТУ 14-1-4431-88 для листов, а где брать для двутавров....
По обычным нормативам, т.е. гостам на прокат и сталь для проката, по табл.50. Просто нужно проверять места возможного расслоя на расслой, если напряжения близки к Ry. Желательно такие места делать несильно напряженными.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Старый 05.07.2010, 10:47
#439
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Ильнур,
А по каким документам испытывать на расслой? и как оценивать результаты таких испытаний?
Заранее спасибо.
Dmitij вне форума  
 
Старый 05.07.2010, 12:09
#440
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Из Пособия: ...Материал элементов конструкций, воспринимающих растягивающие напряжения по толщине листа, в зонах, прилегающих к местам наложения сварных швов, рекомендуется на заводах металлоконструкций дополнительно (до сварки) подвергать ультразвуковому дефектоскопическому контролю на наличие внутренних несплошностей типа расслоев, грубых шлаковых включений и т. п. Площадь максимально допустимого дефекта не должна превышать 1 см2, а допустимая частота дефектов - 10 м-2. Расстояние между дефектами не должно быть меньше величины наибольшего из них.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01