Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - Страница 25
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Bash
 
Конструктор
 
Ставрополь
Регистрация: 25.11.2008
Сообщений: 139

Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Просмотров: 295498
 
Непрочитано 18.01.2011, 16:14
#481
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
И еще, нужно подобрать болты для башни из уголков (фланцев нет). В какой литературе указанно какой прочности должны быть болты тогда?
"Пособие по проектированию стальных конструкций опор воздушных линий (вл) электропередачи и открытых распределительных устройств (ору) подстанций напряжением свыше 1 кв" к СНиП II-23-81* изучалось?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 17:35
#482
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
А я все думал что высокопрочные болты это и есть болты 8,8 или 10,9 (то есть болты временное сопротивление которых больше или равно 800 МПа).
Высокопрочными насколько я помню считатся могут только класса 10.9. Насколько я помню они отвечают болтам из стали марки 40Х "селект". Хотя их несущая способность меньше трошки.
Хотя откуда я это взял не помню
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2011, 21:07
#483
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Высокопрочные болты это НЕ болты класса 10.9. Это болты с временным сопротивлением 1100 Н/мм2 и выше (у класса 10.9 1000 Н/мм2). У них свои отдельные ГОСТы.

Болты 10.9 делаются из стали 40Х. Бывают еще конические болты по какому-то ТУ вот они из 40Х "Селект", но все равно в маркировке стоит 10.9.

Вот статейка попалась, может кому интересно.
Вложения
Тип файла: djvu К вопросу расчета ФС.djvu (1.76 Мб, 353 просмотров)

Последний раз редактировалось 024, 18.01.2011 в 21:59.
024 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 13:03
#484
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Спасибо за ответы.

crosandr
Указанное пособие дает допустимый разброс прочности от 4,6 до 8,8.
Сложность для меня в том что заказчик требует 8,8, мы обычно поставляем 5,8. Замена на 8,8 повлияет на цену. Таблица 3 данного пособия может мне и поможет в этом вопросе ).

Vavan Metallist, 024 Правильно говорите, нашел ГОСТ http://www.**************/text/%D0%93...%A2%2022356-77
Уточнение: Сталь 30Х-40Х, Сопротивление в зависимости от диаметра болта 600-1550 МПа
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 13:15
#485
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.

Vavan Metallist, 024 Правильно говорите, нашел ГОСТ http://www.**************/text/%D0%93...%A2%2022356-77
Уточнение: Сталь 30Х-40Х, Сопротивление в зависимости от диаметра болта 600-1550 МПа
Кстати этот ГОСТ на ВП болты нынче не действует.
Действует ГОСТ Р 52644-2006
024 вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 13:19
#486
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,990
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Ну тут главное идея . А так в моем родном государстве нынче ни один российский ГОСТ не действует, вы ведь теперь для нас зарубежье
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 13:43
1 | #487
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Уточнение: Сталь 30Х-40Х
По стали повнимательней посмотрите, 30Х и 30Х3МФ не одно и то же

Еще статейки, просто, для общего развития.
Вложения
Тип файла: djvu Особенности_конструиров_ФС.djvu (1.51 Мб, 279 просмотров)
Тип файла: djvu Эксперим_исследования_ФС.djvu (1.75 Мб, 254 просмотров)
Тип файла: djvu Определение_жесткости_ФС.djvu (1.16 Мб, 253 просмотров)

Последний раз редактировалось 024, 19.01.2011 в 14:32.
024 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 08:37
#488
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Реанимирую старую тему. Задал такой вопрос в другой теме, но в виду того что надо срочно продублирую здесь.

Смонтировали балки с ФС на ВП верхние и нижние части фланца выглядят вот так )( причем это до 2.5 мм, может даже где то есть больше, карту еще не составили. это уже с затянутыми болтами. Теперь предлагают два варианта:
1. Зашпатлевать, закрасить и оставить так. Мои контраргументы - выкрашивание шпатлевки - щелевая коррозия, работа болта на изгиб, отсутствие трения между фланцами - последние два пункта надо считать, но болты на срез точно проходят, даже без учета трения фланцев. Есть вообще какие то еще доводы против раскрытия фланцев? Что еще надо посчитать кроме изгиба болта и прочности болтов на срез?
Если эти два пункта у меня проходят, то я вообще могу считать что фланцы могут отстоять друг от друга хоть на сантим (единственный вопрос на сколько это все тогда прогнется?). Щелевая корозия для меня довод - но вот не могу понять в балке эта шпатлевка быстро выкрошится или нет? (кратковременная нагрузка - снег).
2. Если фланцы нельзя оставлять раскрытыми - то как их закрыть на смонтированых балках - предложили вариант клиньев (не уверен что их сделают?) и наверное все, других вариантов пока не вижу. На стройке предложили вариант срезать вут и стянуть фланцы - но у меня есть опасение что выступающую за балку часть фланца высотой 105 мм, толщиной 25 мм и шириной 250 мм согнуть на 2.5 мм болтом расположеным посередине данного консольного участка нереально (считал по строймеху консоль - у меня получилось 180 тонн усилие). Помогите пожалуйста - а то я уже не знаю что делать, со стройки долбят, дай им решение. Заранее спасибо. Извиняюсь за повтор.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 12:06
#489
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
1. Зашпатлевать, закрасить и оставить так. Мои контраргументы - выкрашивание шпатлевки - щелевая коррозия, работа болта на изгиб, отсутствие трения между фланцами - последние два пункта надо считать, но болты на срез точно проходят, даже без учета трения фланцев. Есть вообще какие то еще доводы против раскрытия фланцев? Что еще надо посчитать кроме изгиба болта и прочности болтов на срез?
При раскрытии фланца нагрузка на болты увеличится, т.е. к предварительному осевому натяжению в плюс пойдет нагрузка от момента.
Еще надо посчитать болты на растяжение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Руководство1.jpg
Просмотров: 198
Размер:	131.3 Кб
ID:	56041  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Руководство2.jpg
Просмотров: 166
Размер:	63.0 Кб
ID:	56042  
024 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 14:05
#490
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
... со стройки долбят, дай им решение. .
"Лечить" такую болезнь нужно с учетом конкретики.
Где фото, чертежи, усилия, описания и прочее? Как можно что-то сказать про неизвестно что - ФС бывают разные-разные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 14:43
1 | #491
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста - а то я уже не знаю что делать, со стройки долбят, дай им решение
- почему не долбят завод изготовитель?) Может быть так попробовать: 1) Разрезать вут 2) стянуть фланцевый стык монтажными болтами, при этом используя термическую правку (СП 53-101-98 это разрешает) 3) выполнить новые сварные швы по специально разработанной инженерами-сварщиками тех. записке 4) Поставить постоянные высокопрочные болты, выполнить натяжение
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2011, 14:56
#492
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста - а то я уже не знаю что делать, со стройки долбят, дай им решение.
А поменять на сварное соединение?...Накладками...Болты исключить из расчета...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 11:26
#493
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
"Лечить" такую болезнь нужно с учетом конкретики.
Где фото, чертежи, усилия, описания и прочее? Как можно что-то сказать про неизвестно что - ФС бывают разные-разные.
Да понимаю, вот только смог скинуть, извините
Момент=100 т, Q=10 т
фланец прикладываю - разрез 2-2

Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
А поменять на сварное соединение?...Накладками...Болты исключить из расчета...
стоят уже балки наверху, сомневаюсь что поменять можно

Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
- почему не долбят завод изготовитель?) Может быть так попробовать: 1) Разрезать вут 2) стянуть фланцевый стык монтажными болтами, при этом используя термическую правку (СП 53-101-98 это разрешает) 3) выполнить новые сварные швы по специально разработанной инженерами-сварщиками тех. записке 4) Поставить постоянные высокопрочные болты, выполнить натяжение
примерно в этом направлении и думаем, просто возник вопрос получится ли согнуть выступающую часть фланца на 2.5 мм
Вложения
Тип файла: doc фланец.doc (360.5 Кб, 197 просмотров)
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 11:57
#494
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Момент=100 т, Q=10 т
И что? Нижние болты на растяжение несут?
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 14:17
#495
altd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32


Всем здравствуйте!

Вопрос в следующем. Сегодня выехал на обьект, по просьбе одного заказчика. Монтируют МК каркас. Шаг колонн 6м, пролет 18м, перекрывают молодеченской фермой. Монтажный стык посередине как по серии. Нижний пояс стянут болтами класса 10.9. Поднял КМ - там заложены 40хСелект. Усилие в нижнем поясе 60т.
Смонтировано полкаркаса, профнастил не накидан.
Подскажите что сделать? Разбирать?

Еще невооруженным взглядом виден зазор в нижнем поясе в нижней зоне ФС, который явно превышает 0,3м требуемого СНиП 3.03.01-87 (п.4.33)
Возможно что это следствие установки не проектных обычных болтов на которые дали преднапряжение?
altd вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 16:32
#496
110ХЛ


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
Нижний пояс стянут болтами класса 10.9. Поднял КМ - там заложены 40хСелект
на высокопрочные болты действует новый ГОСТ Р 52644-2006, смотрите в нем маркировку.
110ХЛ вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 17:13
#497
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
И что? Нижние болты на растяжение несут?
Видимо, не очень, если болт М20.
А лечить видимо нужно вставкой тонких прокладок с двумя отверстиями (одна на пару болтов по горизонтали) между фланцами. Наверно, по паре вставок вверху и внизу, т.е. охватить 4 болта сверху и 4 снизу.
Ослабить все болты, отвернуть и вынуть два болта, вставить прокладку, подсобрать, снова пару и т.д. Затем полная обтяжка.
Затем замазать покрасить, чтобы вопросов не задавали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как лечить.JPG
Просмотров: 137
Размер:	9.3 Кб
ID:	56164  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 19:03
#498
altd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
на высокопрочные болты действует новый ГОСТ Р 52644-2006, смотрите в нем маркировку.
В проекте на болты стоит старый норматив.
По стальному СНиПу 40хСелект имеет Rbun=1100 Н/мм2
В соответствии с ГОСТ Р 52627-2006 на болты класса 10.9 Rbun=1040 Н/мм2
Пересчитаю, думаю получаться похожые цифры.
Вопрос, что делать с преднапряжением....

Узел. Усилие 60т, стоит 8 болтов М24. Пояс гнутик 150х100х8 С345, фланцы t=30мм С345.

Последний раз редактировалось altd, 24.03.2011 в 19:18.
altd вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 19:32
#499
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от altd Посмотреть сообщение
... Усилие 60т, стоит 8 болтов М24. Пояс гнутик 150х100х8 С345, фланцы t=30мм С345.
8 болтов ВП М24 несут 190 тн.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2011, 19:53
#500
altd

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
8 болтов ВП М24 несут 190 тн.
Это то сразу понятно было, что с "запасцем" км-щик заложил .
Меня немного напрягает то, что расчетное усилие преднатяга болта 40хСелект больше чем для 10.9. Прикинул для 10.9 - так и есть, меньше. Сильно ли это повлияет в уже смонтированных узлах, честно говоря не знаю....
altd вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01