Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
"Пособие по проектированию стальных конструкций опор воздушных линий (вл) электропередачи и открытых распределительных устройств (ору) подстанций напряжением свыше 1 кв" к СНиП II-23-81* изучалось?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Хотя откуда я это взял не помню ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Высокопрочные болты это НЕ болты класса 10.9. Это болты с временным сопротивлением 1100 Н/мм2 и выше (у класса 10.9 1000 Н/мм2). У них свои отдельные ГОСТы.
Болты 10.9 делаются из стали 40Х. Бывают еще конические болты по какому-то ТУ вот они из 40Х "Селект", но все равно в маркировке стоит 10.9. Вот статейка попалась, может кому интересно. Последний раз редактировалось 024, 18.01.2011 в 21:59. |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо за ответы.
crosandr Указанное пособие дает допустимый разброс прочности от 4,6 до 8,8. Сложность для меня в том что заказчик требует 8,8, мы обычно поставляем 5,8. Замена на 8,8 повлияет на цену. Таблица 3 данного пособия может мне и поможет в этом вопросе ). Vavan Metallist, 024 Правильно говорите, нашел ГОСТ http://www.**************/text/%D0%93...%A2%2022356-77 Уточнение: Сталь 30Х-40Х, Сопротивление в зависимости от диаметра болта 600-1550 МПа |
||||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Действует ГОСТ Р 52644-2006 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
По стали повнимательней посмотрите, 30Х и 30Х3МФ не одно и то же
Еще статейки, просто, для общего развития. Последний раз редактировалось 024, 19.01.2011 в 14:32. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Реанимирую старую тему. Задал такой вопрос в другой теме, но в виду того что надо срочно продублирую здесь.
Смонтировали балки с ФС на ВП верхние и нижние части фланца выглядят вот так )( причем это до 2.5 мм, может даже где то есть больше, карту еще не составили. это уже с затянутыми болтами. Теперь предлагают два варианта: 1. Зашпатлевать, закрасить и оставить так. Мои контраргументы - выкрашивание шпатлевки - щелевая коррозия, работа болта на изгиб, отсутствие трения между фланцами - последние два пункта надо считать, но болты на срез точно проходят, даже без учета трения фланцев. Есть вообще какие то еще доводы против раскрытия фланцев? Что еще надо посчитать кроме изгиба болта и прочности болтов на срез? Если эти два пункта у меня проходят, то я вообще могу считать что фланцы могут отстоять друг от друга хоть на сантим (единственный вопрос на сколько это все тогда прогнется?). Щелевая корозия для меня довод - но вот не могу понять в балке эта шпатлевка быстро выкрошится или нет? (кратковременная нагрузка - снег). 2. Если фланцы нельзя оставлять раскрытыми - то как их закрыть на смонтированых балках - предложили вариант клиньев (не уверен что их сделают?) и наверное все, других вариантов пока не вижу. На стройке предложили вариант срезать вут и стянуть фланцы - но у меня есть опасение что выступающую за балку часть фланца высотой 105 мм, толщиной 25 мм и шириной 250 мм согнуть на 2.5 мм болтом расположеным посередине данного консольного участка нереально (считал по строймеху консоль - у меня получилось 180 тонн усилие). Помогите пожалуйста - а то я уже не знаю что делать, со стройки долбят, дай им решение. Заранее спасибо. Извиняюсь за повтор.
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Еще надо посчитать болты на растяжение. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
"Лечить" такую болезнь нужно с учетом конкретики.
Где фото, чертежи, усилия, описания и прочее? Как можно что-то сказать про неизвестно что - ФС бывают разные-разные.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
- почему не долбят завод изготовитель?) Может быть так попробовать: 1) Разрезать вут 2) стянуть фланцевый стык монтажными болтами, при этом используя термическую правку (СП 53-101-98 это разрешает) 3) выполнить новые сварные швы по специально разработанной инженерами-сварщиками тех. записке 4) Поставить постоянные высокопрочные болты, выполнить натяжение
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
Момент=100 т, Q=10 т фланец прикладываю - разрез 2-2 Цитата:
![]() Цитата:
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32
|
Всем здравствуйте!
Вопрос в следующем. Сегодня выехал на обьект, по просьбе одного заказчика. Монтируют МК каркас. Шаг колонн 6м, пролет 18м, перекрывают молодеченской фермой. Монтажный стык посередине как по серии. Нижний пояс стянут болтами класса 10.9. Поднял КМ - там заложены 40хСелект. Усилие в нижнем поясе 60т. Смонтировано полкаркаса, профнастил не накидан. Подскажите что сделать? Разбирать? Еще невооруженным взглядом виден зазор в нижнем поясе в нижней зоне ФС, который явно превышает 0,3м требуемого СНиП 3.03.01-87 (п.4.33) Возможно что это следствие установки не проектных обычных болтов на которые дали преднапряжение? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Видимо, не очень, если болт М20.
А лечить видимо нужно вставкой тонких прокладок с двумя отверстиями (одна на пару болтов по горизонтали) между фланцами. Наверно, по паре вставок вверху и внизу, т.е. охватить 4 болта сверху и 4 снизу. Ослабить все болты, отвернуть и вынуть два болта, вставить прокладку, подсобрать, снова пару и т.д. Затем полная обтяжка. Затем замазать покрасить, чтобы вопросов не задавали.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32
|
Цитата:
По стальному СНиПу 40хСелект имеет Rbun=1100 Н/мм2 В соответствии с ГОСТ Р 52627-2006 на болты класса 10.9 Rbun=1040 Н/мм2 Пересчитаю, думаю получаться похожые цифры. Вопрос, что делать с преднапряжением.... Узел. Усилие 60т, стоит 8 болтов М24. Пояс гнутик 150х100х8 С345, фланцы t=30мм С345. Последний раз редактировалось altd, 24.03.2011 в 19:18. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2011
Россия
Сообщений: 32
|
Это то сразу понятно было, что с "запасцем" км-щик заложил
![]() Меня немного напрягает то, что расчетное усилие преднатяга болта 40хСелект больше чем для 10.9. Прикинул для 10.9 - так и есть, меньше. Сильно ли это повлияет в уже смонтированных узлах, честно говоря не знаю.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предварительное натяжение болтов | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 86 | 20.11.2019 18:44 |
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире | Romka | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2008 14:25 |
Предварительное натяжение оттяжек мачты | Red Nova | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.02.2008 19:14 |
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах | paha | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 17.05.2006 22:01 |